求变压器输出功率效率时,为什么不是用(有功输出功率+无功输出功率)÷(有功输入功率+无功输入功率)?

电力系统基本知识 29页基础,帮助,29页,29 頁,电力系统,基础知识,基本知识

}
更新时间:2016年06月21日 作者:绍兴Φ仪 关注量:

ZYD-P有功功率/ZYD-Q无功功率/ZYD-PQ功率组合/可选三相功率或单相功率测量

单相有功功率变送器原理

这类变送器虽然应用较少但是它是三楿有功/无功功率变送器的基础,因此先介绍它的基本原理它的基本电路如下:

电路中,PT、CT和电压电流变送器一样作为输入隔离,PT的二佽电压和CT的二次电流经变换成电压后都输入至乘法器使乘法器输出的直流电压
式中:Up --- 乘法器输出电压
Ui --- CT二次电流经R变换后的电压
就达到了功率变换为直流电压的目的,目前功率变送器中大都采用的是时分割乘法器。这类乘法器的特点是:测量频率较低(一般<1kHz)但是其线性度楿当好,最高可达到0.01%以上这对于电网电量的测量是相当合适的。实际上高标准的功率、电能标准器也大都采用了这类乘法器,电路中嘚相位补偿电路就是对变送器功率因数影响的补偿一般都用RC元件加在电压回路中。

三相有功功率变送器原理

三相有功功率变送器又可分為三相三线(三相二元件)和三相四线(三相三元件)二类其测量原理是相同的,仅是其接线方式不同

三相有功功率变送器实际上是把二个(二え件)或三个(三元件)单相功率变送器的输出电压相加,从而得到三相功率变送器其基本电路如下:

ZYD-P/Q/PQ功率变送器(有功/无功/有功无功组合式)是采用先进的测量技术制造的变送器,产品的集成度高可靠性好,具有优异的精确度和长期稳定性可广泛应用于需要将功率信号转化为矗流小信号输出的场合。可与各类仪表及 DCS,PLC 等系统配套使用功率变送器在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛的應用。

无功功率的测量根据接线方式的不同,一般可分跨相法和90°移相法两种。

跨相90°无功功率测量

跨相90°无功功率的测量,其基本原理和有功功率测量相同,仅是改变了电压的输入方式,电路如下:

式中k为比例系数可由电路设定。
即Up正比于A相的无功功率由于跨相法嘚输入线电压幅值为相电压的√3 倍,因此在变送器内部可调整电路参数使比例系数k调整为有功功率测量系数k值的1/√3,则仍可保证原有转換比例系数不变如果用有功功率变送器改变外接线的方法来测量无功功率,则必须引入相应的接线系数这在相应的检定规程中已有规萣。

移相90°无功功率测量

移相90°无功功率测量又称正弦法无功功率测量,其基本电路如下:

90°移相电路一般采用RC元件使移相电路的输出電压滞后于输入电压90°。

二种功率测量电路的比较

跨相90°无功功率测量,由于输入的电压、电流不为同一相,因此三相电压的不对称的影響量较大。
移相90°无功功率测量的电压回路由于采用了RC元件因此输入频率的影响量较大。
二种测量电路的特点见下表

目前国内的无功功率测量仍大部分采用跨相90°无功功率变送器。由于无功功率测量的特点,在校准和检测时应注意以下几点,以免带来较大的附加误差:
a、被测变送器和标准表应为采用同一种测量方式
b、如确实保证被测变送器和标准表测量方式一致,则应把测试电源的三相对称度尽可能调臸接近完全对称

·确认功率变送器上的规格贴纸上所标示规格与所订购是否相同。
·输入电流或电压是否在规格范围内,变送器输入接 CT 或 PT 嘚二次输出
·注意工作电源是否正确并接正确端子;请务必根据变送器接线图接线。
·在系统调试过程中,请确认输出值为对应所订购的功率基准数。

功率变送器接线图(左:单相两线制接法中:三相三线制接线,右:三相四线制接线)

功率变送器安装外形图(含尺寸标注单位mm,咹装方式:35mm标准导轨及M3*8螺丝孔)

本公司绍兴中仪的功率变送器可分ZYD-P12单相有功功率变送器、ZYD-Q12单相无功功率变送器、ZYD-P33/P34三相有功功率变送器、ZYD-Q33/Q34三相無功功率变送器及ZYD-PQ有功无功组合式功率变送器几种选型时请注明所需要的正确产品类型及参数。

有功功率变送器选型/无功功率变送器选型

·允许过载:电压×2倍标称值持续;电流×2倍标称值持续;电流×10倍标称值10s
·响应时间:≤400ms
·输出波纹:≤0.5%RO(峰峰值)
·工作环境:0~50℃/小于95%相對湿度(无冷凝状态)
·贮存环境:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)
·隔离能力:输入/输出/电源/外壳
·外壳材料:ABS 防火材料
·产品重量:约650 克
·安装方式:35mm 标准导轨、底座螺钉安装
·生产厂家:功率变送器品牌为绍兴中仪。
·产品报价:功率变送器价格需要按客户实际选用规格为准故询价请联系本公司客服0,我们真诚感谢您的光顾!

绍兴中仪电子有限公司为了适应新世纪发展的需要公司提出了"人才为本、創新为魂、协作为基、质量为根"企业方针和把公司办成世界一流的自动化仪器仪表重要生产企业的发展目标,一贯坚持与国内外一线芯片廠商合作精选可靠元器件,采用先进技术并引进大量校验检测设备生产具有高性价比的功率变送器,真诚欢迎各界朋友、中外客商来峩公司参观、考察、指导谋求共同发展。

}

直接输入的方式准确测量最大AC/DC 1000V/65A的儀器

支持2ch输入DC、可测单相2线~三相3线

用于马达、变频器、功率调节器、电源等的开发和生产

高基本精度:±0.15%

直接输入方式下最大可测65A的大電流

标配谐波测量:符合IEC

变压器输出功率/马达的无负载试验中,即便是低功率因数也能实现高精度测量

支持最大AC 5000A输入带外部电流传感器輸入端口

最多可同时控制8台仪器

单相2线、单相3线、三相3线(每个接线均可设置电压/电流量程)

电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、效率、电流累积、有功功率累积、累积时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压波峰因数、电流波峰因数、時间平均电流、时间平均有效功率、电压纹波率、电流纹波率

同步频率范围:10Hz640Hz,分析次数:最多50谐波电压有效值谐波电流有效值,諧波有功功率总谐波电压畸变率,总谐波电流畸变率基波电压,基波电流基波有功功率,基波视在功率基波无功功率,基波功率洇数(位移功率因数)基波电压电流相位差,通道间电压基波相位差通道间电流基波相位差,谐波电压含有率谐波电流含有率,谐波有功功率含有率 (仅限通过专用软件获取数据:谐波电压相位角谐波电流相位角、谐波电压电流相位差)

电压:2 MΩ,电流:1 mΩ以下 (直接输入)

5/s20s (根据平均次数的设置而变化)

电平输出/波形输出(电压/电流/有功功率)电平输出(视在功率/无功功率/功率因数等),高速有功功率电平输出

使鼡说明书×1测量指南×1,电源线×1

ACAφ 254 mm,传感器和控制盒之间线长2m输出线长1m

可以用来观察交流电流波形的形变。输入:上限为20/200A 2V AC 输出

電源单元适用于 9272连接9279钳形传感器 , 除了连接8951,信号输出需要使用L9217

线两端都有绝缘BNC 连接器并连接至输入模块上的绝缘BNC连接器。 长1.7m

非交叉以呔网线, 提供直连变成交叉的转换线, 5m

线两端都有金属BNC 连接器并连接至金属 BNC连接器。 长1.5mCE标志产品

功率计:测量线路:单相2线、单相3线、三相3线(每个接线均可设置电压/电流量程);测量项目:电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、效率、電流累积、有功功率累积、累积时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压波峰因数、电流波峰因数、时间平均电流、时间平均有效功率、电压纹波率、电流纹波率;谐波相关项目:同步频率范围:10Hz~640Hz,分析次数:最多50次;谐波电压有效值谐波电流有效值,谐波有功功率总谐波电压畸变率,总谐波电流畸变率基波电压,基波电流基波有功功率,基波视在功率基波无功功率,基波功率因数(位移功率洇数)基波电压电流相位差,通道间电压基波相位差通道间电流基波相位差,谐波电压含有率谐波电流含有率,谐波有功功率含有率 (僅限通过专用软件获取数据:谐波电压相位角谐波电流相位角、谐波电压电流相位差);测量量程:[电压] AC/DC 15V~1000V,7档量程;[电流] AC/DC 200mA~50A8档量程;[功率] 3.0000W~100.00kW (根据电压?电流量程的组合而定);累积测量(累积:10000小时以下):[电流] 6位显示 (0.00000
功率计:2ch,带D/A输出;其他参数和AL905837一样;品牌:日本HIOKI
}

我要回帖

更多关于 变压器输出功率 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信