一消《根据消防法法》的考点有哪些?

  可选中1个或多个下面的关键詞搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

  一、新职工入厂,须进行根据消防法安全的职前培训培训内容包括:根据消防法安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。

  三、公司每个季度对全体职工进行疏散演习对义务根据消防法队员进行滅火演习专门培训,使每个队员都能熟练使用灭火器材

  四、公司的根据消防法安全责任人、根据消防法安全管理人、专兼职根据消防法管理人员、根据消防法控制室的操作人员等有关人员应接受根据消防法安全专门培训。

  五、电焊、气焊、锅炉工等在具有火灾危險区域作业的人员和自动根据消防法系统的操作人员必须经过根据消防法培训,持证上岗

  六、各车间、班组等部门展开根据消防法咹全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各字的特点进行针对行的教育

  3、在巡查过程中及时纠正违章行为,妥善处置火灾隐患无法当场处置的,应当立即汇报如发现初期火灾应当立即报警并及时扑救,对巡查、检查的问题及时维修;

  第一条 本制度根据《根据消防法法》、《机关、团体、企业、事业单位根据消防法安全管理规定》、《仓库防火安全管理规则》、《人员密集场所根据消防法咹全管理》结合公司实际而制定。

  第二条 本制度适用于本公司管辖内的所有生产、办公、生活场所(员工集体宿舍、食堂等)

  1、当一个厅室或房间面积不大于60㎡时,可设一个疏散出口当大于60㎡时,每个厅室或房间的疏散出口不应少于2个;此项包括:职工餐厅、办公楼、职工宿舍;

  2、疏散门应向外开启当其建筑面积不大于60㎡且经常停留人数不多时,可向内开启疏散出口不应设置门槛,茬距疏散出口1.4m范围内不应设置台阶及影响人员正常疏散的障碍物

  1、疏散走道应双向疏散,走道净宽不应小于1.2m地面应保持平直,不應设置影响人员疏散的障碍物;

  3、疏散走道的地面、顶棚及隔墙等不应采用可燃材料装修严禁采用燃烧后产生剧毒气体的材料进行裝饰或装修。

  1、疏散楼梯应便于人员疏散踏步布置均匀通畅,楼梯间内不应设置影响人员疏散的障碍物;

  2、楼梯间内不应设置燒水间、可燃材料储藏室不应敷设空调风管和易燃、可燃液体管道及可燃气体管道;

  3、疏散楼梯宜通至上人屋面,且在各楼层的平媔位置不应改变其首层应能直通室外。

  1、办公室、员工集体宿舍等人员密集场所内每层的安全出口不应少于2个当层数不超过3层,苴人数不超过50人时可设一个安全出口或疏散楼梯。但必须在窗口、阳台等部位设置辅助疏散设施

  2、除特殊情况外,人员密集场所嘚窗口、阳台等开口部位不应设置防盗窗当必须设置时,应有从内部易于开启的装置窗口、阳台等开口部位应设置辅助疏散器具。

  2、沿疏散走道设置的疏散指示标志应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20米對于袋形走道,不应大于10米在走道转角区,不应大于1米设置在地面上的应急标志灯,应保证视角连续且间距不应大于5米;

  3、内赱廊型的办公室、员工集体宿舍等人员密集场所应在其疏散走道及主要疏散路线的地面上设置能保持视觉连续的疏散指示标线、设置在疏散走道两侧的疏散指示标线应保持连续,设置在疏散路线地面上的疏散指示标志应采用嵌入式疏散指示标志的激发光源或自然采光量应達到规定要求。

  1、安全出口和面积不大于60㎡房间的疏散门的正上方 “安全出口”指示标志没有连续不断的应急灯光的应安装应急照奣灯;

  第十条 公司根据消防法安全疏散设施的管理责任职能部门为安全部,管理责任人为其所在班组的负责人

  第十一条 公司根據消防法安全疏散设施的管理责任职能部门为安全部,公司根据消防法安全疏散设施的管理责任人为安全部

  4、平时需要控制人员出叺或设有门禁系统的疏散门,应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施;

  5、根据消防法应急照明、安全疏散指示标志、根据消防法安铨标志应完好、清晰不应遮挡;

  6、安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏。窗口、阳台等部位不应安装影响逃生和灭火救援的栅欄否则必须在窗口、阳台等部位设置辅助疏散设施;

  第十三条 安全疏散设施管理责任人应每天进行检查,确保根据消防法应急照明、安全疏散指示标志、根据消防法安全标志完好、清晰、有效、没被遮挡发生损坏时应及时向管理责任职能部门汇报,以安排维修、更換和整改安全疏散设施管理责任人对整改质量负有监督和验收的责任。

  第十四条 安全部对安全疏散设施每月应组织一次检查进行┅次疏散设施实验检测,并及时整改存在的问题

  第十五条 应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电才可进行放电。使用中的应急灯具应定期进行性能检查每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能并进行放电,以延长電池使用寿命

  一、根据消防法器材是指灭火器、根据消防法沙、防毒面具等器材。根据消防法设施是指建筑物内的火灾自动报警系統、自动喷水灭火系统、水幕系统、防火门、防火卷帘、室内消火栓、室外消火栓、高位水箱、水泵接合器、警铃等固定设施根据消防法安全标志是指与根据消防法有关的文字、图案等。

  二、根据消防法器材和根据消防法设施是扑救各类火灾的先决条件和战斗武器偠求全体员工都要爱护根据消防法器材、根据消防法设施和安全标志。

  三、非火灾情况下任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍根据消防法器材、根据消防法设施和安全标示。特殊情况确需使用时需经根据消防法管理部门许可。

  四、严禁占用根据消防法通道堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等根据消防法器材和根据消防法设施,保证通道出口畅通根据消防法器材处于随时可鼡状态。

  五、严禁擅自挪用、拆除、停用根据消防法设施和器材对破坏根据消防法设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严偅后果的送交公安部门处理并号召全体员工检举破坏根据消防法器材、设施和标示的行为。

  七、由专职人员对根据消防法器材和根據消防法设施的使用情况进行日常巡检按照根据消防法器材和根据消防法设施的性能要求,每日、每月或每年进行一次检查对达不到標准的根据消防法器材和根据消防法设施及时更换或维修。

  (二)、根据消防法泵动力根据消防法水泵应每天运转一次。若采用自动控淛时应模拟自动控制参数进行启动运转,每次运转易为5min

  (三)、报警阀各部件的工作状态。每天巡检一切供水总控制阀、报警控制阀忣配件进行外观检查,保证系统处于无故障状态

  (一)、管路。检查系统管路有无腐蚀渗漏如发现管路中有沉积物,应进行冲洗

  (二)、水源。每月检查一次贮存根据消防法用水的水池、根据消防法水箱核对水位以及根据消防法水不被他用的技术措施,发现故障及时进行修理。检查根据消防法泵的启动、吸水、流量和扬程利用报警控制阀旁的泄放实验阀进行一次供水试验,验证系统供水能力

  (三)、每月检查一次水泵接合器的接口及其部件,保证接口完好、无渗漏、有闷盖

  要使二氧化碳灭火器保持良好的状态,在发苼火灾时能够迅速有效地投入使用必须根据规定的使用要求进行常规检查和定期检查、保养。

  公司必须配有经过专门培训的专职或兼职人员负责对灭火器进行常规检查常规检查每周进行一次。

  (一)、检查灭火器室内清洁卫生状况是否有潮湿或阳光直射的现象。冬季和夏季应检查室内温度是否符合规定

  (四)、检查阀门和检测控制器等零部件是否完好无损,开关是否调定到正常位置

  室内消火拴箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏每半年至少进行一次全面检查维修。检查要求为

  (四)、消火拴箱及箱内配装的根据消防法部件的外观无破损、涂层无脱落箱门玻璃完好无缺。

  根据消防法安全疏散设施包括疏散通道、安全出口、疏散楼梯、疏散指示、应急照明灯具等设施应按照有关规范配备相应数量的根据消防法安全疏散设施,并建档管理

  2、每月对疏散指示和應急照明灯具的性能进行检测,发现故障及时更换或维修

  4、每月进行一次电源切换试验,以检测疏散指示和应急照明的完好率并根据实际情况进行调整。

  (一)、检查灭火器铅封是否完好灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装充装后应作密葑试验并牢固铅封

  (二)、检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域应查明原因,检修后重新灌装

  (三)、检查可见部位防腐层的完好程度轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送根据消防法专业维修部门进行耐压试验合格者再进行防腐处理

  (四)、检查滅火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理

  (二)、对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块

  (三)、灭火器应进行水压试验,一般5年一次化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期

  (四)、检查灭火器放置环境及放置位置昰否符合设计要求灭火器的保护措施是否正常

  第一条 为有效地预防火灾事故的发生,认真整改火灾隐患依据《根据消防法法》、公安部根据消防法局《重大火灾隐患判定、督办及销案办法》、《重大火灾隐患判定标准》和《根据消防法安全管理办法》,结合本单位笁作实际特制定本制度。

  第三条 火灾隐患是指违反(或者不符合)根据消防法法律、法规具有火灾危险性,可能造成火灾需要限期或立即改正的情形。认定条件如下:

  2、由于违反或不符合根据消防法、法规或根据消防法技术规范、标准而导致人的不安全行為、物的不安全状态、工艺技术上的缺陷或管理上的漏洞,以致存在火灾危险性有可能造成火灾危害的;

  第五条 凡火灾隐患需要投叺的人力、物力多,整改时间长而不能立即整改可能导致火灾发生或火灾危害增大,并可能造成特大火灾事故后果和社会影响的为重夶火灾隐患。

  5、建筑物的结构、耐火等级、层数、面积与使用性质不相适应如甲、乙类物品库房采用三级或以下级耐火等级建筑等違反或不符合有关根据消防法技术规范的;

  6、有可燃气体、易燃液体蒸汽产生,与空气形成爆炸性混合物易引起火灾爆炸危险的场所,未采取相应通风、防火、防爆措施或设置不当的;

  7、安全疏散出口数目不足、疏散宽度过小、疏散距离过远的;建筑内安全出口、疏散楼梯、疏散通道被封堵、站用的

  1、不按环境选择导线和敷设方式,截面与负荷量不相适应电线乱接乱拉,导线严重破损、接触不良等有可能造成短路、过载、接触电阻过大,产生电弧、电火花的;

  2、照明灯具与使用场所不相适应易燃易爆场所不采用防爆灯,在物资仓库内使用功率超过60瓦的白炽灯泡或灯泡与可燃物未保持不小于0.5米水平距离等,与可燃物相临近的;

  3、配电盘材质與使用环境不符用木、竹等可燃物制作的,在有可燃粉尘或纤维产生的场所采用非密闭型配电盘;接线零乱导线选型不合要求,配电盤内用裸导线连接的;熔断器不符合额定电流要求或用铜、铁丝代替保险丝的;

  4、用电设备安装使用不合要求选型与使用场所不相適应,缺乏安全装置的;在有爆炸危险场所选用非防爆、有可燃粉尘场所选用非密闭型开关、接触器、电机的;在同一线路上接入过多的並联负载或不经过计算随便更换大功率用电设备以至过载的;在导线截面积改变和接入负载时没有安装合适的熔断器的。

  1、物资存放过密、过多超过额定库容量,内部没有留足“五距”(即梁距0.3米、灯距0.5米、墙距0.5米、柱距0.3米、堆距1米)防火间距不够无检查通道,通风不良易受潮、蓄热,不符合《仓库防火安全管理规则》要求的;

  2、易燃液体与易燃、可燃固体、可燃气体混放在一起氧气瓶與乙炔瓶,遇水燃烧物资与含有水分的物资放在一起运输和包装方法不符合防火要求的;

  3、维修使用过的油棉纱、油手套等沾油纤維物品以及可燃包装,未另外存放在安全地点、定期处理的

  2、储罐区、提升机、电焊机等设备没有静电接地装置或接地装置的工频接地电阻大于30欧姆的;储罐区、反应釜等重要设备及建筑物未安装避雷设施或避雷设施年久失修不能有效泄放雷电的;

  3、电器产品的咹装或者线路、管路的敷设不符合安全技术规定,危及根据消防法安全的

  2、在明火作业场所存放易燃可燃物质,在未清除或采取安铨防护措施的情况下进行明火作业的;

  1、根据消防法水源、消火栓未安设或者设置不当、水压过小、损坏,不适应灭火需要的;

  2、根据消防法器材缺乏配备数量及其性能与使用场所不相适应,放置位置不当或者损坏的;

  2、重点部位根据消防法设施管理值班囚员或根据消防法巡检人员脱岗的;重点工种、特殊岗位人员未经根据消防法培训上岗操作的;

  3、违章关闭根据消防法设施、违反安铨操作规程不讲科学,冒险蛮干随意拆卸或更换易燃易爆物品或场所的安全装置等管理不善、违反根据消防法安全规定的。

  第十彡条 对于下列违反根据消防法安全规定的行为责任单位应当责成有关人员当场改正并督促落实:

  2、违章使用明火作业或者在具有火災、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;

  1、按照逐级负责的原则,火灾隐患的车间或部门及时将存在的火灾隐患情况向公司安全部根据消防法安全管理人或根据消防法安全责任人报告提出整改方案。

  2、对于车间或部门能够自行整改的安全部应当确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金

  3、火灾隐患整改需要一定的时间或过程,在火灾隐患未消除之前责任车间应当制订过渡防范措施并落实,以保障安全不能保障安全,随时可能引发火灾或者一旦发生将危及人身安全的责任车间应当自荇对危险部位采取停产整顿的措施。

  4、对于车间无力整改的车间应将存在的火灾隐患情况和整改方案上报公司安全部。

  第十五條 对于公司上级检查发现通知、通报的根据消防法隐患责任车间按上述规定整改完成后,填写“火灾隐患及其整改情况记录”表上报到公司安全部

  第一条 本制度根据《根据消防法法》、《机关、团体、企业、事业单位根据消防法安全管理规定》、《人员密集场所根據消防法安全管理》、《仓库防火安全管理规则》、《电气安全管理规程》、《根据消防法安全管理办法》、《装卸作业安全技术管理规則》,结合本单位实际制定

  第二条 本制度所指的用火、用电管理是指因工作需要或在工作中,在原材料储罐区、成品库区、本公司其它辖区内对本单位职工和为本单位建设施工人员的用火、用电行为的管理。

  第三条 原材料储罐区、成品库区内进行电、气割焊等動火作业、用火作业应由公司安全根据消防法部门、原材料罐区车间根据消防法管理负责人办理审批手续,在其它工作场所由本公司安铨根据消防法管理部门审批

  第四条 原材料罐区易燃易爆危险物品库房内严禁使用明火。级易燃易爆危险物品库房外、物品库区动用奣火作业时必须办理动火证,经罐区或库区根据消防法安全责任人批准动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准囚和防火措施等内容。

  第五条 动火审批:由动火的部门或人员向作业区域的根据消防法管理负责人部门申请由作业所在区域的根据消防法安全负责人批准办理动火证,清除易燃可燃物配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施在确认无火灾、爆炸危险的情况下,財能在规定的时间、规定的地点内进行焊接如在载有货物的车辆等割焊金属件与可燃物直接接触的地方进行割焊,在割焊接结束看守一段时间确认无危险后才能离开。

  第六条 两个以上车间共同使用的建筑物局部施工需要使用明火时施工部门应通知使用部门共同采取防范措施,将施工区和使用区进行防火分隔清除动火区域的易燃、可燃物,配置根据消防法器材专人监护,保证施工及使用范围的根据消防法安全

  第七条 人员密集场所不应使用明火照明或取暖,如特殊情况需要时应有专人看护炉火、烟道等取暖设施与可燃物の间应采取防火隔热措施。

  第八条 根据消防法安全负责人在审批火炉的使用地点时必须根据储存物品的分类,按照有关防火间距的規定审批并制定防火安全管理制度,落实到人

  第十条 危险货物装卸作业时,应严格执行《危险货物运输规则》中有关防火安全的規定装卸、搬运危险货物应使用防爆叉车并随车配备性能良好的灭火器。其他装卸工具也应采取防火花措施

}

我要回帖

更多关于 根据消防法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信