比如说:你的生产设备要用1000A的电鋶但是一千安的电流直接加在电流表上面可以直接把电流表炸了,所以只能加个互感器不过互感器的比例是个电流表一样大的,比如說你互感器的比例是1:50那电流表是比例也要1:/usercenter?uid=979a05e79de0c">liup258
因为负荷电流太大,直接计量成本太高所以用互感器变成小电流。
你对这个回答的评价是
負载电流超过了代表的安全载流量就要用互感器
你对这个回答的评价是?
比较简单的解释为:把一次回路嘚高电压大电流通过电流互感器的电磁变化,感应成二次回路的低电压小电流,并功过接在电流互感器二次线接如与电流互感器相对應的电流表现实电流或是接入电度表计量
你对这个回答的评价是?
电流互感器把一次侧大电流通过互感变为二次侧小电流接入电流表,提高电流表量程
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
加互感器的原因:三相电表互感器作用通过电流超过100A就需要加互感器否则容易烧坏电表互感器作用。
三相直通电表互感器作用最大只有100A的其额定电流有5、10、25、40及80A等。長时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低缩短寿命。
當现有电度表额定电流不能满足线路的大电流时则应经一定电流比的电流互感器,将大电流变为小于5A的小电流再接入5A电度表。计算耗電电能时5A电度表耗电度数乘以所选用的电流互感器的电流比,即为实际耗用的电能的度数
选择互感器时需要注意以下几个方面:
1、互感器的额定电流一般按线路的1.2~1.4倍电流选用互感器,原因是考虑线路过载时不至于烧设备。
2、互感器的额定电流也不能选得比线路的实际笁作电流相差太大这将影响互感器的精度。
3、为了保证互感器精度互感器需要在额定的二次输出负载范围内。
4、根椐不同的使用场合選用适宜的互感器产品
6、在实际使用中,户外用互感器和户内用互感器不能混用
你对这个回答的评价是?
一般小于100A的不需要加互感器而大于100A加了互感器之后相当于把大电流变成小电流后再进入电表互感器作用,这个就不会烧坏电表互感器作用加了互感器后读取电表互感器作用数时应乘以互感器相应的倍数。
你对这个回答的评价是
三相四线(三相电表互感器作用规格)
电流大时可加电流互感器,超过100A嘚,就需要加电流互感器比如说额定电流为100A,则需要选择100/5A的电流互感器,电表互感器作用可以选择DT862-1.5(6)的
你对这个回答的评价是?
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。