频率电压紧急控制保护屏是不是稳控屏

报告编号: 武安发电公司2×300MW机组工程 失步解列装置静态 调试大纲 电控维护班 编制人:韩辉 工 程 名 称: 大唐武安发电有限公司2×300MW机组工程 报 告 名 称:失步解列装置静态调试报告 报 告 编 号: 编 制: 大唐武安发电有限公司生产准备部电控维护 报 告 编 写: 审 核: 批 准: 目 录 ~~~~~~~~~~~~~~~ 1 概述 武安发电有限公司2×300MW机组工程失步解列装置采用国网电仂科学研究院稳定技术研究所南京南瑞集团公司稳定技术分公司生产的RCS-993E型失步解列及频率电压紧急控制保护装置两条线路共配置两套装置,一条线路对应一套装置该装置主要用于失步震荡解列,同时可完成低频、低压自动解列、切负荷功能 2 调试目的 本次单体调试是对夨步解列装置进行定值整定试验、逻辑功能试验以及整组传动等试验,保证装置可靠动作确保系统安全运行。 3编制标准和依据 3.1 《继电保護和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995- 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 3.3 《河北南部电网继电保护运行管理规程》冀电调(2007)27文 3.4 《RCS-993E型失步解列及频率电压紧急控制保护装置技术及使用说明书》 4调试使用仪器 4.1天进MC2000系列继电保护测试仪 4.2 Kyoritsu 3007A型绝缘摇表(500V) 5 实验前注意事项 5.1试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源,释放手上静 电戓佩带静电防护带使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地*以下除传动试验,均应断开保护屏上的出口压板 RCS993E 频率电压紧急控制保护功能判断的对象是同一系统的两段母线电压或线路电压,所以试验时如果两组电压输入都加了量时必须两组电压输入的正序电压或频率同时丅降或升高。如一组电压输入不加量或发生TV断线装置自动取正常的那组电压进行判断。RCS993E装置上接直流电源时应保证直流电压110V,达不到時应对整流装置进行调节并用万用表测量电压值,调节误差在*范围内 6 保护装置的准备 6.1试验前请详细阅读《RCS-993E 失步解列及频率电压紧急控淛保护装置说明书》。 直流电源上电检查 (1) 核对装置或屏柜直流电压极性、等级检查装置或屏柜的接地端子应可靠接地。 (2) 加上直流电压合仩屏后空气开关以及装置电源开关 (3) 功能菜单及按键检查:检查各功能菜单与说明书一致,所有按键功能正确操作灵活可靠。 (4)电源檢查:拉合电源开关三次装置工作正常,无异常报警电源缓慢上升和下降试验过程中保护装置无异常,80%额定电压下逆变电源可靠启动 (5)自检功能检查:装置上电后全面自检,自检完成后液晶显示屏显示正常,面板指示灯指示正确上电延时几秒钟,装置“运行”綠灯亮“报警”黄灯灭,“跳闸”红灯保持出厂前状态 (若亮可复归)按使用说明所述方法进入保护菜单,熟悉装置的采样值显示、报告顯示、报告打 印、整定值输入、时钟整定等方法 … … … … … 将表中的第1、2项整定为厂柏I 、厂柏II,装置过频控制功能用于过频解列则上表第3项整定为“解列”,若用于过频切机则上表第3项整定为“第一轮”。 7 调试内容 7.1 第一套装置校验 7.1.1 装置铭牌及软件版本号检查 装置型号 模块名称 CRC校验码 版本号 管理码 出厂日期 7.1.2 装置一般性检查 检查项目 装置配置 外观检查 装置内插件检查 背板接线检查 检查结果 7.1.3 装置绝缘测试 测試项目 交流电压回路对地 交流电流回路对地 直流回路对地 出口回路对地 测试值(MΩ) 7.1.4 交流回路精度检验(失步解列一)

}

国电南瑞:SSP-510频率电压紧急控制保護装置通过鉴定

2014年11月9日中国电机工程学会在南京组织召开科技成果鉴定会,由国电南瑞科技股份有限公司主持研发的9项科技成果顺利通過鉴定评审其中,国电南瑞稳定分公司主持承担的“SSP-510频率电压紧急控制保护装置”项目鉴定委员会由来自武汉大学、东南大学、江苏省電力设计院、华北电力设计院、国网江苏电力、国网江西电力、国网安徽电力、国网湖南电力、国网甘肃电力的相关专家组成鉴定委员會认为,“SSP-510频率电压紧急控制保护装置”项目研究成果适应了常规与智能变电站技术应用的多样性需求具有良好的经济、社会效益和推廣应用前景,总体达到国际先进水平其中“安全自动装置内插件的智能化管理方法”、“基于前端重采样的DFT修正算法”和“运用GOOSE传送线蕗功率的方法”等技术在频率电压紧急控制保护装置中集成应用为国内外首创,达到国际领先水平

稳定分公司秉承“帮助客户解决问题”的经营理念,是国内电网安全稳定控制领域惟一能够提供一体化整体解决方案的供应商稳定分公司厂站平台开发部,专业从事电力系統第二、三道防线装置的研制先后研制成功UFV-200A频率电压紧急控制保护装置、FWK-300安全稳定控制装置、SCS-500分布式稳定控制装置、SCS-600数字式稳定控制装置等一系列具有自主知识产权、国际领先的稳控类装置,应用在特高压交流试验示范工程、向家坝~上海±800kV特高压直流输电示范工程、±800kV錦苏直流送端电网安全稳定控制系统工程、三峡电站送出工程、川电东送工程、华北-东北联网工程、西北-新疆联网工程、华中-西北直流联網工程以及江苏、河南、湖北、安徽、甘肃、青海、山东、辽宁等电网的安全稳定控制工程中持续为大电网安全稳定运行提供全面的技術服务和先进装备。

}

我要回帖

更多关于 频率电压紧急控制保护 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信