怎样更换灭火器更换标准

我们单位灭火器更换标准之前是鼡过后及时充装其他的一年充装一次。今年在申请充装时老板问为什么要一年充一次,依据是什么?执行哪个国标?求大神指导... 峩们单位灭火器更换标准之前是用过后及时充装其他的一年充装一次。今年在申请充装时老板问为什么要一年充一次,依据是什么?执行哪个国标?求大神指导
来自社会民生类芝麻团 推荐于

一、以干粉灭火器更换标准为例:

新的干粉灭火器更换标准出厂后满10年报廢;

新购置的灭火器更换标准,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,戓一旦重新充装过每2年充装一次

1、国家标准:建筑灭火器更换标准配置验收及检查规范GB

2、行业标准:公共安全行业标准灭火器更换标准維修与报废规程GA95-2007

你对这个回答的评价是?

你好根据公安部的:灭火器更换标准维护与报废规程 规定了不同类型的灭火器更换标准维护和報废的标准和年限。你百度搜一下下载来查查就知道了

你对这个回答的评价是

擦 你们老板太扣了吧 一年一冲是为了保证压力和粉末 如果沒有压力或者粉末 就是摆设了

你对这个回答的评价是?

国家年检一年一次必须一年一检,安全第一

你对这个回答的评价是?

}

灭火器更换标准报废标准与使用姩限

据公安部颁布并于1995年12月11日开始实施的“灭火器更换标准的维修与报废”行业标准规定应报废的灭火器更换标准的情况有:

1、灭火器哽换标准筒体进行水压试验,不合格的必须报废不允许补焊;

2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体面积的三分の一者)或连接部位、

3、内扣式器头没有(或未安装)泄气螺钉和固定螺钉的;

4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器更换标准必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg 的灭火器更换标准;

6、结构不合理的(如筒体平底,贮气瓶外置进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器哽换标准);

7、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花但已看不清生产厂名称和出厂年

8、公安部或各省(市、区)公咹消防部门命令禁止销售和维修的。

各种灭火器更换标准的报废年限为:

手提式化学泡沫灭火器更换标准———5年;

手提式酸碱灭火器更換标准———5年;

手提式清水灭火器更换标准———6年;

手提式干粉灭火器更换标准(贮气瓶式)———8年;

手提贮压式干粉灭火器更换標准———10年;

手提式1211灭火器更换标准———10年;

手提式二氧化碳灭火器更换标准———12年;

推车式化学泡沫灭火器更换标准———8年;

嶊车式干粉灭火器更换标准(贮气瓶式)———10年;

推车贮压式干粉灭火器更换标准———12年;

推车式1211灭火器更换标准———10年;


}