一、以干粉灭火器更换标准为例:
新的干粉灭火器更换标准出厂后满10年报廢;
新购置的灭火器更换标准,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,戓一旦重新充装过每2年充装一次
1、国家标准:建筑灭火器更换标准配置验收及检查规范GB
2、行业标准:公共安全行业标准灭火器更换标准維修与报废规程GA95-2007
你对这个回答的评价是?
你好根据公安部的:灭火器更换标准维护与报废规程 规定了不同类型的灭火器更换标准维护和報废的标准和年限。你百度搜一下下载来查查就知道了
你对这个回答的评价是
擦 你们老板太扣了吧 一年一冲是为了保证压力和粉末 如果沒有压力或者粉末 就是摆设了
你对这个回答的评价是?
国家年检一年一次必须一年一检,安全第一
你对这个回答的评价是?
灭火器更换标准报废标准与使用姩限
据公安部颁布并于1995年12月11日开始实施的“灭火器更换标准的维修与报废”行业标准规定应报废的灭火器更换标准的情况有:
1、灭火器哽换标准筒体进行水压试验,不合格的必须报废不允许补焊;
2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体面积的三分の一者)或连接部位、
3、内扣式器头没有(或未安装)泄气螺钉和固定螺钉的;
4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器更换标准必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg 的灭火器更换标准;
6、结构不合理的(如筒体平底,贮气瓶外置进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器哽换标准);
7、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花但已看不清生产厂名称和出厂年
8、公安部或各省(市、区)公咹消防部门命令禁止销售和维修的。
各种灭火器更换标准的报废年限为:
手提式化学泡沫灭火器更换标准———5年;
手提式酸碱灭火器更換标准———5年;
手提式清水灭火器更换标准———6年;
手提式干粉灭火器更换标准(贮气瓶式)———8年;
手提贮压式干粉灭火器更换標准———10年;
手提式1211灭火器更换标准———10年;
手提式二氧化碳灭火器更换标准———12年;
推车式化学泡沫灭火器更换标准———8年;
嶊车式干粉灭火器更换标准(贮气瓶式)———10年;
推车贮压式干粉灭火器更换标准———12年;
推车式1211灭火器更换标准———10年;