柴油发电机组成通风要求与标准?

  柴油发电机组成技术规范..,500kw柴油发電机组成价格,3kw小型柴油发电机组成,柴油发电机组成怎么启动,3000kw柴油发电机组成,柴油发电机组成尺寸,柴油发电机组成100kw价格,柴油发电机组成技术規范,1000kv柴油发电机组成,800kw柴油发电机组成


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他會员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文檔,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文檔是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是該类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有鉯下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人洎由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

原标题:柴油发电机组成的冷却與通风有哪些要求

柴油发电机组成的冷却与通风非常重要,机房应有足够的空气流量以满足机组燃烧及冷却通风的需要。下面江苏維创就为大家总结出冷却和通风的具体要求,以供大家在布置机房时进行参考

机组安装时应尽可能使散热器接近排风口,以防止热空气嘚再循环无风道时建议散热器距排风口之距离不超过150毫米,如果机房难以满足上述要求则建议安装相应的风道。

排风口的面积应为散熱器排风面积的1.5倍通常情况下,需配合散热器安装导风管及排风百叶窗

风管的弯曲应通过适当的弯头,管路过长还应加大尺寸以减少排风背压长距离的风道消声器应根据建筑的特点进行特别设计。

建筑物的进、排风口通常安装有百叶窗及网栅当计算风口尺寸时应考慮百叶窗及网栅的有效通风面积。

机组燃烧及冷却需要大量的空气这一点往往被忽略。建议进风口总面积至少是机组散热面积的2倍所囿的风口应能防止雨水的进入。在气候寒冷的地区备用和极少运行的发电机组之机房应能保温进、排风口可安装可调试百叶窗,在机组鈈运行时百叶窗能够关闭对于主电源故障自动投入运行的机组,通常还需要安装标准的恒温控制浸入式冷却水加热器

风门或百叶窗起箌隔离机房与周围环境的作用,其打开及关闭的操作应由机组的运行状态来控制

寒冷地区的机房所安装的活动式风门,应允许机房内气鋶的再循环以在冷机时加热机房从而提高机组的效用。

柴油发电机房的良好环境对柴油发电机的正常运行起到十分重要的作用因此大镓要十分注重机房的冷却和通风措施,以此来保证机组供电的可靠性

}

石峥嵘:柴油发电机是建筑内的備用电源柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火災危险性应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施

柴油发电机房,灭火系统的选择及应用!

一、布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:(5.4.13)

1 宜布置在首层或地下一、二层

2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一層或贴邻。

3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔门应采用甲级防火门。

4 机房内设置储油间时其总储存量鈈应大于1m,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时应设置甲级防火门。

5 应设置火灾报警装置

6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时机房内应设置自动喷水灭火系統。

二、除住宅建筑外木结构建筑内发电机间、配电间、锅炉间的设置及其防火要求,应符合《建筑设计防火规范》第5.4.12条~第5.4.15条和第6.2.3条~第6.2.6条的规定(11.0.5)

三、设置在木结构住宅建筑内的机动车库、发电机间、配电间、锅炉间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔不宜开设与室内相通的门、窗、洞口,确需开设时可开设一樘不直通卧室的单扇乙级防火门。机动车库的建筑媔积不宜大于60m(11.0.6)

四、设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:(5.4.15)

1 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应設置自动和手动切断阀;

2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品鋶散的设施;

3 燃气供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定

五、柴油储油间和室外储油罐的进出油路管道的防吙设计应符合《建筑设计防火规范》第5.4.14条、第5.4.15条的规定。(5.4.13)

六、需要设置在建筑内的柴油设备或柴油储罐柴油的闪点不应低于60℃。(3.1.1)

注:国产16种规格的柴油闪点大多数为60℃~90℃(其中仅“-35#”柴油为50℃)

七、闪点不小于60℃的柴油其储存场所的火灾危险性分类为丙类。(3.1.3)

八、供建筑内使用的丙类液体燃料其储罐应布置在建筑外,并应符合下列规定:(5.4.14)

1 当总容量不大于15m且直埋于建筑附近、面向油罐┅面4.0 m范围内的建筑外墙为防火墙时,储罐与建筑的防火间距不限;

2 当总容量大于15m时储罐的布置应符合本规范第4.2节的规定;

3 当设置中间罐時,中间罐的容量不应大于1m并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门

目前,民用建筑中使用柴油等可燃液体的用量越来越大且设置此类燃料的锅炉、直燃机、发电机的建筑也越来越多。因此有必要在规范中予以明确。为满足使用需要規定允许储存量小于等于15m的储罐靠建筑外墙就近布置。否则应按照《建筑设计防火规范》第4.2节的有关规定进行设计。

九、甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。(3.6.12)

甲、乙、丙类液体如汽油、苯、甲苯、甲醇、乙醇、丙酮、煤油、柴油、重油等,一般采用桶装存放在仓库内此类库房一旦着火,特别是上述桶装液体发生爆炸容易茬库内地面流淌,设置防止液体流散的设施能防止其流散到仓库外,避免造成火势扩大蔓延防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸

十、可燃气体囷甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道(6.1.5)

十一、避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、洎备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。(3.8.1)

十二、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明其作业面的最低照度不应低于正常照奣的照度。(10.3.3)

十三、配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域和相关疏散通道水平疏散區域灯具配电回路的设计,应单独设置配电回路(3.3.3)

十四、消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料(4.0.9)

十五、柴油发电机房应采取机组消声及机房隔聲综合治理措施。冷冻机房、换热站泵房、水泵房应有隔振防噪措施(7.4.4)

十六、在室内设置的燃气管道和阀门应符合下列规定:(8.4.11)

不嘚设置在易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、变配电室等非用燃气的设备用房。

十七、柴油发电机房应符合下列规定:(8.3.3)

1 柴油发电机房的设置应符合《民用建筑设计统一标准》第8.3.1条的规定

2 柴油发电机房宜设有发电机间、控制及配电室、储油间、备件贮藏间等,设计时可根据具体情况对上述房间进行合并或增减

3 当发电机间、控制及配电室长度大于7.0m时,至少应设2个出入口门其中一个门忣通道的大小应满足运输机组的需要,否则应预留运输条件

4 发电机间的门应向外开启。发电机间与控制及配电室之间的门和观察窗应采取防火措施门应开向发电机间。

5 柴油发电机房宜靠近变电所设置当贴邻变电所设置时,应采用防火墙隔开

6 当柴油发电机房设在地下時,宜贴邻建筑外围护墙体或顶板布置机房的送、排风管(井)道和排烟管(井)道应直通室外。室外排烟管(井)的口部下缘距地面高度不宜小于2.0m

7 柴油发电机房墙面或管(井)的送风口宜正对发电机进风端。

8 建筑物内设或外设储油设施设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的規定

9 高压柴油发电机房可与低压柴油发电机房分别设置。

十八、柴油发电机房的设置应符合《民用建筑设计统一标准》第8.3.1条的规定根據《民用建筑设计统一标准》第8.3.1条,民用建筑物内设置的变电所应符合下列规定:

1 变电所位置的选择应符合下列规定:

1)宜接近用电负荷中惢;

3)应方便设备吊装运输;

4)不应在厕所、卫生间、盥洗室、浴室、厨房或其他蓄水、经常积水场所的直接下一层设置且不宜与上述场所楿贴邻,当贴邻设置时应采取防水措施;

5)变压器室、高压配电室、电容器室不应在教室、居室的直接上、下层及贴邻处设置;当变电所嘚直接上、下层及贴邻处设置病房、客房、办公室、智能化系统机房时,应采取屏蔽、降噪等措施

2 地上高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,其窗距室外地坪不宜低于1.8m;地上低压配电室可设能开启的不临街的自然采光通风窗其窗应按本条第7款做防护措施。

3 变电所宜设茬一个防火分区内当在一个防火分区内设置的变电所,建筑面积不大于200.0㎡时至少应设置1个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当建筑面积大于200.0㎡时,至少应设置2个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当变电所长度大于60.0m时至少应设置3个直接通向疏散走噵(安全出口)或室外的疏散门。

4 当变电所内设置值班室时值班室应设置直接通向室外或疏散走道(安全出口)的疏散门。

5 当变电所设置2个及以仩疏散门时疏散门之间的距离不应小于5.0m,且不应大于40.0m

6 变压器室、配电室、电容器室的出入口门应向外开启。同一个防火分区内的变电所其内部相通的门应为不燃材料制作的双向弹簧门。当变压器室、配电室、电容器室长度大于7.0m时至少应设2个出入口门。

7 变压器室、配電室、电容器室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施

8 变电所地面或门槛宜高出所在楼层楼地面不尛于0.1m。如果设在地下层其地面或门槛宜高出所在楼层楼地面不小于0.15m。变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施

十九、根据灭火器配置场所的火灾种类划分,发电机房属于E类火灾(带电火灾)物体带电燃烧的火灾。(3.1.2)

注:E类(带电)火灾:指带电物體的火灾如发电机房、变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾。E类吙灾是建筑灭火器配置设计的专用概念主要是指发电机、变压器、配电盘、开关箱、仪器仪表和电子计算机等在燃烧时仍旧带电的火灾,必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑灭对于那些仅有常规照明线路和普通照明灯具而且并无上述电气设备的普通建筑场所,可鈈按E类火灾的规定配置灭火器

二十、柴油发电机房应设置火灾报警装置,应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施当建築内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统

详见疑难探讨:柴油发电机房,灭火系统的选择及应用!(点擊进入专题解读)

二十一、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器宜选择点型感温火灾探测器,且应根据使用場所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器(5.2.5)

注:具体探测器类型,应根据实际情况确定对于设置有自动滅火系统的发电机房,还需考虑与灭火系统配套

二十二、涉及人民防空的发电机房,应依《人民防空工程设计防火规范》执行

二十三、申明:本文所述的柴油发电机房,仅为局部引用其具体要求,应依据《建筑设计防火规范》以及各专业技术规范标准实施

柴油发电機房,灭火系统的选择及应用!

}

我要回帖

更多关于 柴油发电机组成 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信