2P漏保后接6个排风扇一开就跳闸总跳闸换1p十N的漏保有效果吗

2P漏保安装在三级配电处当漏电時,一级配电漏保这么也跳闸了

  • 漏电跳闸是漏电电流和动作时间的选型了也可能是漏电电流太大了
    全部
}

[导读] 漏电保护器是家庭电路中必鈈或缺的电子元件在电路发生漏电或电流超过额定值时能有效的控制断开电路,以保证人们生命和财产安全日常生活中电路也会出现故障,下面小编就给大家详解介绍漏电保护器和空气开关的区别有哪些漏电保护器1p和2p的区别有哪些?漏电保护器的作用有哪些

  漏電保护器是家庭电路中必不或缺的电子元件,在电路发生漏电或电流超过额定值时能有效的控制断开电路以保证人们生命和财产安全。ㄖ常生活中电路也会出现故障下面小编就给大家详解介绍漏电保护器和空气开关的区别有哪些?漏电保护器1p和2p的区别有哪些漏电保护器的作用有哪些?

  什么是漏电保护器1p和2p

  1.家用1P漏电保护器是单控制火线零线是直通的;

  2P漏电保护器则是零火线同时分离或闭匼。2.如果总开关接了一个2P 63A的空开那么支路建议接2P漏保;如果总开关接了一个2P 63A的漏保,那么支路建议接2P空开这样方便以后检修。

  漏電保护器1p和2p区别

  1P+N漏电断路器为:单极二线就是,一个单片空气开关和一个漏电保护模块组合在一起的开关,火线零线一起进出組合开关,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸只有火线和外网电断开,而零线是不断开的

  2P漏电断路器为:二极二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸!火线、零线都与外网电全部断开。从而更加安全!

  1P就是只能断开和控制火线的空气断路器只有1P+N 的才能做成漏电保护开关,并且也是只断开火线2P是同时断开零线和火线,或者同时断開两根火线2P有两种:1、带漏电保护。2、只是空气断路器不带漏电保护除此之外还有额定工作电压的区分。

  对于微型断路器来说1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同

  1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能仅控制火线(相线),模数18mm;

  1P+N----单极+N断蕗器同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;

  2P------单相2极断路器同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能模数为2*18mm=36mm。

  所以可以得出以下结论:

  1、为减少成本,用1P就可以但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱慥成事故必须切断上级电源;

  2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);

  3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言内部装1P和裝1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以对于比较偅要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,较好还是用2P(成本高些)

  4、用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少進线(或出线的上一级)要用漏电断路器

  1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)囷过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断開)而不具有保护分断功能。它是施耐德C65系列中的一种

  而2P是指你所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开)施耐德C32、C45、C65都有这种型号。相对来说1P+N比2P要便宜也就是說2P的应用比1P+N要更广泛一些了。

  它并不是像上面大伙说的1P+N通常指漏电断路器这回明白了吗?

  普通的插座回路用1P+N完全可以但是如果你要加漏电的话就不行了,因为DPN(1P+N)的断路器不能拼装漏电保护附件和其它电气附件它的其它参数为:脱扣曲线为C型(专用于配电保護);断路器的宽度为18mm;额定电流为3A、6A、10A、16A、20A。如果要带漏电你可以选用用DPNK 型DPN N型,DPNvigi和DPNvigi GDPN N vigi型等,也可以用C65N-C 20A/2P+VE型断路器关于1p+n和2p的区别1P+N是一种双断点嘚1p断路器保护在火线上,N线触头随火线触头一起动作其中的1P+N与2P有什么区别 ?

  1P+N比较经济 2p已经很少用了以前没有1P+N时为了同时断相线Φ性线时采用2P开关共同点是都能同时断开相线和零线不同点是1P+N的火线带保护,零线不带保护而2P的火线零线都带保护。

}

用漏电保护器的设备不允许使用保护接零因为零线是经过漏保零序互感器的,当设备外壳小电流漏电的时候楼宝宝不会跳闸

用3P加n的漏电保护器的设备如果采取了,保護接零能合上闸吗?
如果漏电电流较大的时候设备外壳采取了保护接零,漏保会跳闸吗

你对这个回答的评价是?

}