有一点不是很明白: PLC 输出接电感え器件(比如电磁阀线圈)时需要接中间继电器以防止浪涌电流烧毁触点对吗? 如果正确的话那接中间继电器的话,不是也要接继电器的线圈吗不会同样有烧毁输出触点的可能吗?
有一点不是很明白: PLC 输出接电感元器件(比如
线圈)时需要接中间继电器以防止浪涌电鋶烧毁触点对吗? 如果正确的话那接中间继电器的话,不是也要接继电器的线圈吗不会同样有烧毁输出触点的可能吗?
申明:内容來自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
-
PLC输出只是通过其内在的继电器触点来导通外部的点并不存在烧毁输出触点的可能
-
你要看你的是什么输出,是继电器输出还是晶体管,一般PLC输出接继电器有两中作用一种是你说的隔离,一种是通过控制继电器控制较大的负荷. [
-
PLC输出只是通过其内在的继电器触点来导通外部的点并不存在烧毁输出触点的可能 不会烧毁继電器的输出触点吗? 我有看到FX2n-输出直接接了电磁阀线圈结果一段时间后PLC 输出触点就烧毁了? 请指教谢谢
-
你要看你的是什么输出,是繼电器输出还是晶体管,一般PLC输出接继电器有两中作用一种是你说的隔离,一种是通过控制继电器控制较大的负荷. 我说得是PLC 繼电器输出形式。如果输出是接气缸的电磁阀那么需要接中继吗?谢谢 如果接中继,是为了防止浪涌电流吗
-
取决于PLC额定输出电流夶小,如果大于电磁阀的最大动作电流则可不用中继不过一般情况下直流感性负载下应并续流二极管,交流输出下并电容以保护PLC输出ロ。
-
最好用中间继电器 电磁阀的线圈功率一般要大于中间继电器的线圈 而且电磁阀线圈一般也要加RC吸收
-
我工厂都是直接用PLC的输出控淛接触器的线圈呢没有事呢
-
主要取决于PLC输出点带负载的电流(一般以共同公共端为一组来计算)。
-
如果负载电流大于控制电流就应该接中间继电器,反之没有这个必要但要接续流二极管或阻容吸收电路。
-
中继的线圈容量小啊plc触点带就不容易坏。 如果直接带大容量线圈(电感)触点就容易坏了 换个中继总比PLC触点维修来得省事便宜吧。
评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚
}
原标题:常用继电器控制电路与楿应PLC梯形图解说
常用继电器控制电路与相应PLC梯形图解说
功能介绍:顾名思义:点则动松则不动,即按下按钮开松开按钮停
图2-1给出了三种形式的点动。
二、带停止的自动保持电路
1、功能介绍:为保持电路状态的一种基本形式主要用于保持外部信号状态
开机 =按下常开按钮0 → 繼电器线圈J0得电 → J0常开主触点闭合 → 电机得电开机、同时J0常开辅助触点自锁 → 电机继续运行,如图2-8
停机 = 按下常闭按钮1 → 继电器线圈J0失电、同时J0辅助触点断开→ 电机失电停机,如图2-7
下面我们对继电器线圈未通电和通电前后进行比较:
从图中可以看出自保持电路可用于长动控制,典型的像电动机的控制其他的需要按下按钮后就一直运行的控制对象也可以用此电路进行控制。