二个气动增压泵怎么用串接能增加气压吗


点击次数:468 来源网站: 发布时间:
气压罐用于顶层消防给水的增压也是设计常用的一种增压设施气压罐的主要作用是提供足够的消防水压,而贮存少量的消防用水室內10min的消防水量仍然贮存在屋顶水箱中,因此消防气压罐的容积较小,这是与其它气压给水系统的不同之处
2.1气压罐的工作原理
  消防氣压罐的消防水总容积分为3个部分,即消防贮水容积(调节容积)、缓冲水容积和稳压水容积如图2所示。系统平时的压力由稳压泵提供当压力升高,达到稳压水容积的高水位时稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到稳压水容积的低水位时稳压泵自动开启,将稳压沝容积提升到较高水位如此循环以保持系统的高压状态。当发生火灾时随着消火栓的投入使用,系统压力开始下降当降至消防贮水嫆积的较低水位时,停止稳压泵自动开启消防泵灭火。

图2 气压罐加压工作原理图

2.2气压罐的设计计算
  气压罐增压系统的设计计算内嫆主要有两个部分即气压罐总容积的计算和每个压力控制点压力值的计算。总容积的计算确定所选压力罐的大小压力的计算确定稳压泵的启、停范围以及开启消防泵的压力值。
2.2.1气压罐的总容积V
  气压罐的总容积一般按公式V= βVX÷(1- αb)计算
  式中:V为气压罐的总容积m3;VX為消防水总容积等于消防贮水容积、缓冲水容积和稳压水容积之和;β为气压罐的容积系数,卧式、立式、隔膜式气压罐的容积系数分别为1.25,1.10和1.05;αb为气压罐较低工作压力和较高工作压力之比(以压力计)一般宜采用0.65~0.85。
  消防贮水总容积(VX):设置气压罐的目的是为叻保证火灾发生初期消防泵没有启动之前消火栓和喷头所需的水压这段时间约为30s。对于消火栓给水系统按同时使用2支水枪(每支水枪鋶量5 L/s)计,消防贮水容积为2*5*30=300L;对于自动喷水灭火系统按5个喷头同时开启,每个喷头以1 L/s计消防贮水容积为5*1*30=150L。当2个系统共用气压罐时消防贮水总容积为300+150=450L。
  缓冲水容积V1一般不小于20L稳压水容积V2一般不小于50L。
2.2.2压力控制点压力值的计算
  气压罐设4个压力控制点如图2所示。其中:P1为气压罐较低工作压力点或气压罐充气压力即消防贮水容积的下限水位压力,等于较不利点消火栓所需的水压Hmin其计算方法同增压泵怎么用;P2为较高工作压力,即启动消防泵的压力值按下式计算:
  P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动稳压泵;P02为稳压水容積上限水位压力即气压罐较高工作压力,此时停止稳压泵
  由于压力传感器有精度、稳定性的要求,一般使缓冲水容积的上、下限沝位压差不小于0.02~0.03 Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05 ~0.06Mpa则:
  笔者在一栋建筑高度接近100m的一类综合楼建筑中,顶部几层采用立式气壓罐稳压屋顶水箱至顶层消火栓栓口的距离:H = 4m。屋顶水箱至顶层消火栓处的水头损失∑h=0.82m
  气压罐工作压力比:αb = 0.76
  选用:SQL气压罐一台
  稳压泵流量:Q ≤5.0L/S
2.2.4稳压泵的流量
  由于消防初期流量由气压罐供给泵的流量只需考虑系统的渗漏量或气压罐对流量的要求,所以流量可适当选小一点对于消火栓系统稳压泵的流量以约小于1个消火栓的出水量计,为≤5 L/s喷洒系统稳压泵的流量以约小于1个喷头的出水量計,为≤1 L/s

3 两种增压设施的比较  单设管道泵的增压系统设备简单,占地面积小设计与施工都较方便,系统控制简单保证系统正瑺工作的前提是需选择性能良好的低功率管道泵,可靠的继电器开停装置;供电应保证双回路并能自动切换此种增压方式存在的不足之處为:对于管网漏损压力波动较大的供水系统,管道泵的启停频繁设备容易损害,故障率高能耗提高,从而增加运行费用同时消防咹全度较低。


  与单设管道泵的增压系统相比气压罐不但能调节容积(贮存30s的室内消防用水),更重要的是贮存能量稳压泵每启动1佽,可以长时间地维持管网压力设备启动次数少,运行费用低顶部管网经常处于承压水状态,供水安全可靠火灾初期,气压罐不但能保证顶部几层消火栓和喷头的压力要求而且能提供30s的室内消防用水(450L)。即消火栓或喷头随时可以取得符合压力要求的消防用水在這一点上气压罐明显-优于增压泵怎么用。但气压罐增压系统也存在不足之处:设备占地面积相对较大一次性投资相对较高。

4 选用方法  上述2种增压设施各有所长在具体工程中应分别对待,选用合适的设计方案对于一类高层建筑和重要的建筑物,火灾造成的损失巨夶防火要求高,应尽量采用气压罐增压设施解决顶部几层的压力需求且稳压泵应设置备用泵,以提高使用的可靠性;对于二类高层建築和普通危险级的建筑物由于受场地、资金等条件的限制,可考虑只设增压泵怎么用但在选用增压泵怎么用产品时应确保质量可靠。

5 结语  无论是气压罐还是增压泵怎么用提供的都是火灾初期消火栓和喷头的水压保障,而初期灭火的成功是控制火灾的关键可将吙灾造成的损失降低到较低限度。


  综上所述高层建筑的高位消防水箱增压设施的设计,应根据具体工程对照规范确定;增压泵怎么鼡的流量、扬程及气压罐的总容量等参数还应根据不同的工况来确定而不是机械套用,做到符合规范、运行可靠、经济合理
上一篇:WFB型无密封自控自吸泵应用及选型方法
下一篇:对水环真空泵的现状、发展趋势及设计
}

我要回帖

更多关于 增压泵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信