已知墙厚为240mm;室外给水管道道进户管为1.61m;三个大便器水平长度分别为0.1m,0.25m,0

给排水、采暖、燃气工程计量

(┅)管道工程量计算规则

本工程为某三层办公楼局部的卫生间给排水系统图5.1.45a)为该工程的给水工程平面图,图5.1.45b)为给水工程系统图;5.1.46a)为该工程的排水工程平面图图5.1.46b)为排水工程系统图。

1)本工程室外给水管道道采用镀锌钢管螺纹连接;排水管道采用铸铁管,承插式连接

2)入户管穿基础位置设置柔性防水钢套管,管道穿楼板设置刚性防水套管

3)除排水管道pl2横支管管道规格为dn75外,其餘排水管道规格均为dn100

4)排水管道出户管的第一个排水检查井距建筑外墙1.5m。给、排水管道中心距墙的安装距离分别为65mm130mm墙厚为240mm,抹灰層为20mm

5)大便槽给、排水横向支管安装长度距卫生间墙体分别为0.5m0.2m,冲流管的管道为dn15的镀锌钢管管道长度为1m;小便槽给、排水横支管咹装长度距卫生间墙体均为1m。大便器横支管与大便器连接处排水管道的长度为0.25m地漏与排水立管的连接管长度为0.6m,洗手池、小便槽排水口與排水横支管的连接挂长度为0.2m

6)本工程暂不计主材费、管道刷油、保温、高层建筑增加费等内容。

7)未尽事宜均参照有关标准或规范执行

8)图中标高以m计,其余以mm

5.1.45给水工程平面和系统图

5.1.46排水工程平面和系统图

工程数量:(依据工程量计算规则,按图计算)

填制表格:见表5.1.8

知识点:管道的吹扫、试压、涂漆

2)室内燃气管道安装完毕后必须接规定进行强度和严密性试验试验介质宜采用空氣严禁用水。

2)试验压力应符合以下规定:

设计压力小于l0kpa时试验压力为0.lmpa

设计压力大干或等于l0kpa时,试验压力为设计压力的1.5倍且鈈得小于0.1mpa

5)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆

6)燃气立管管卡的安装:两个固定支架之间必须设伸缩补偿器,补偿器应可排水和清污

7)燃气管道敷设高度(从地面到管道底部或管道保温层部)应符合下列要求:

1)在有人行走的地方,敷设高度不应小于2.2m

2)在有車通行的地方,敷设高度不应小于4.5m

10)燃气管道无损探伤

中压b级天然气管道全部焊缝需100%超声波无损探伤,地下管100%x光拍片地上管30%x光拍片(无法拍片部位除外)。

1、当引入管采用地下引入时应符合下列要求:

1)穿越建筑物基础或管沟时,燃气管道应敷设在套管内套管与引入管、套管与建筑物基础或管沟壁之间的间隙用柔性防腐、防水材料填实;

2)引入管管材宜采用无缝钢管;

3)湿燃气引入管应坡向室外,坡度不小于0. 01

燃气管道室内外界限:以引入管室内第一个阀门为界,或以地上引入管墙外三通为界

2)燃气管道采用螺纹连接时

——煤气管可选用厚白漆或聚四氟乙烯薄膜为填料;

——天然气或液化石油气管选用石油密封酯或聚四氟乙烯薄膜为填料。

室外燃气管道管材囷管件的选用

1)高压燃气管道:选用无缝钢管材质为20#钢;或焊接钢管。

dn≤200的燃气管道推荐选用无缝钢管材质为20号钢;

dn>200的燃气管道推荐選用螺旋缝埋弧焊钢管,材质为q235b

1)钢制管件选用钢制对焊无缝管件,材质为20#钢钢制管件的壁厚选用与管材等壁厚或大12毫米;

2)聚乙烯管件选用材质为pe80pe100

(三)用户燃气系统安装

室内燃气管道管材和管件的选用

低压管道:当管径dn≤50时一般选用镀锌钢管,连接方式为螺纹连接;

当管径dn>50时选用无缝钢管,材质为20#钢连接方式为焊接或法兰连接。

中压管道:选用无缝钢管连接方式为焊接或法兰连接。

當选用丝扣连接时管件选用铸铁管件,材质为kt

当选用焊接或法兰连接时管件选用钢制对焊无缝管件,材质为20#

燃气储配站主要由壓送设备、储存装量、燃气管道和控制仪表以及消防设施等辅助设施组成。

储存装置的作用是保证不间断地供应燃气平衡、调度燃气供氣量。其设备主要有低压湿式储气柜、低压干式储气柜、高压储气罐(圆筒形、球形)

燃气压送储存系统的工艺有:低压储存、中压输送;低压储存、中低压分路输送和高压储配工艺等。

燃气调压站(室)通常由调压器、过滤器、安全装置、阀门、旁通管和测量仪表等组荿有单通道工艺、并联通道工艺和监控调压系统等。

1)系统的组成城镇燃气管道系统由输气干管、中压输配干管、低压输配干管、配气支管和用气管道组成。

目前我国大多数城市采用中、低压两级管道系统既可满足燃气用气量要求,并使用铸铁管等常规管材又可避免在城市内敷设高压燃气管不能保证安全距离的难题。

4)膨胀管在重力循环系统中宜接在供水主立管的顶端兼作排气用;

膨胀管上严禁咹装阀门但当建筑物内同时设有空调用膨胀水箱时,可安装阀门夏季空调系统运行时,可将此阀门关闭

7)溢流管供系统内的水充满後溢流之用。该管不应装阀门

8)排水管用于清洗水箱及放空用,可与溢水管一起接至附近下水道该管应装阀门。

1)平衡阀宜安装在水溫较低的回水管上总管上的平衡阀安装在供水总管水泵后。

管道支架附近的焊口要求焊口距支架净距大于50mm,最好位于两支座间距的l/5位置上在这个位置上的焊口受力最小。

2)可用于户内采暖系统的塑料管材为:交联铝塑复合管(xpap)、交联聚乙烯管(pe—x)、聚丁烯管(pb)囷无规共聚丙烯管(pp—r

2)采暖管道的安装,管径大于32mm宜采用焊接或法兰连接

5)安装管道时,应有坡度

如设计无要求,其坡度应符匼下列规定:

——热水采暖和汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道坡度一般为0.003,但不得小于0.002

——汽水逆向流动的蒸汽管道坡度不得小於0. 005

知识点:采暖管道和设备的安装

常用的地板采暖管主要有交联聚乙烯(pe-x)管、交联铝塑复合(xpap)管、聚丁烯(pb)管、无规共聚丙烯(pp-r)

室内采暖系統与室外供热管网相连接处的阀门、仪表和调压装置等统称为采暖系统入口装置,其作用是用来接通(或切断)热媒以及减压、观测热媒的参数。

热水采暖系统入口装置主要由调压装置、关断阀、除污器、压力表、温度计等组成

调压板材质,蒸汽应用不锈钢热水可用鋁合金或不锈钢。

——供热系统不大时也可采用截止阀来调节,其特点是节约投资、不易堵塞、又便于检修

当供热系统较大时,尤其是改扩建管网宜用专门调节用的平衡阀

平衡阀宜安装在回水管路上尽可能安装在直管段上

热网的供水温度高于采暖系统的供沝温度,且热网的水力工况稳定、入口处的供回水压差足以保证混水装置工作时宜设混水装置,并安装在除污器之后否则要采用换热器。

膨胀水箱用于容纳系统中水因温度变化而引起的膨胀水量、恒定系统的压力和补水在重力循环上供下回系统和机械循环下供上回系統中它还起着排气作用

膨胀水箱上的配管包括:膨胀管、循环管、信号管、溢流管、排水管、补水管(空调系统)

5.除污器(或过滤器)

常用除污器(或过滤器)类型有:

——立式直通除污器、卧式直通除污器、卧式角通除污器、zpd自动排污过滤器、变角形过滤器。

(五)采暖系统的主要设备和部件

1)散热器的承压能力应满足系统的工作压力;

4)当选用钢制、铝制、铜制散热器时为降低内腐蚀,应对水质提絀要求一般钢制ph=10~12;铝制ph=5~8.5;铜制ph=7.5~10为适用值。

辐射采暖具有节能、舒适性强、能实现按户计量、分室调温、不占用室内空间等特点

1)地板辐射采暖系统的组成

地板辐射采暖系统主要由锁闭阀、调节阀、关断阀、过滤器、热表、集水器、分水器、排气阀、加热管等组成。

加热管可采用铝塑复合管等热塑性管材.

特点:升温慢、作用压力小、管径大、系统简单、不消耗电能;水力稳定性好;可缩小锅爐中心与散热器中心距离

特点:升温慢、作用压力小、管径大、系统简单、不消耗电能;易产生垂直失调;室温可调节。

所有的采暖系统都由热源 (热媒制备)热网(热媒输送)和散热设备 (热媒利用)三个主要部分组成。

用户采暖系统的组成和分类

室内采暖系统(以热沝采暖系统为例)一般由主立管、水平干管、支立管、散热器横支管、散热器、排气装置、阀门等组成。

热水供应系统中的水加热器、貯水器、热水箱及配水干管、回水管等应进行保温

常用的保温材料有:超细玻璃棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、石棉、岩棉、聚氨脂现场发泡、矿渣棉等。

试验压力应符合设计要求当设计未标明时,水压试验应为系统顶点的工作压力加0.1mpa在系统顶点的试验压力不小于0.3mpa

在闭式集中热水供应系统中设膨胀水罐、膨胀管用于补偿贮热设备及管网中水温升高后水体积的膨胀量。

一般建筑的热水管网采用明装只囿在建筑或生产工艺有特殊要求时采用暗装。

热水管道的安装顺序:水平横干管、立管、水平横支管

热水管道可以用固定和活动导向支架固定。

——固定支架一般设于伸缩器或自然补偿管道的两侧;

——活动导向支架置于固定支架之间

对室内热水供应管道长度超过40m时,一般应设套管伸缩器或方形补偿器

靠近凝结水管末端处或蒸汽管水平下凹敷设的下部设置疏水器,排除凝结水

在热水供应系统中配、回沝主干管上、配水立管上、接出超过5个配水点支管上、加热设备、贮水器、自动温度调节器、疏水器、循环水泵等进、出水管上装设阀门。

止回阀应装设在闭式水加热器、贮水器的给水供水管上、开式加热水箱室外给水管道、加热水箱与其补给水箱的连通管上、热媒为蒸汽嘚有背压疏水器后的管道上、热水供应管网的回水管上、循环水泵出水管上阻止水逆流输配。

1)热水管网应采用耐压管材及管件一般可以采用热浸镀锌钢管或塑钢管、铝塑管、聚丁烯管、聚丙烯管、交联聚乙烯管等。

宾馆、高级公寓和办公楼等宜采用铜管和铜管件

熱水贮水箱用来调节加热设备供水与用水之间的不平衡。

热水贮水箱有开式和闭式两种开式水箱即高位水箱;闭式水箱设在系统的下部,为低位水箱

当热水供应系统采用低位水箱时,加热器或热水贮水器上应设置膨胀管膨胀管通至冷水箱上部。

1)闭式热水供应系统這种系统水质不宜受到外界污染,但是若设计、运行不当会出现由于温升引起的压力升高而造成超压事故所以必须设置安全阀或膨胀罐。

2)开式热水供应系统如设有高位热水箱的系统,设有开式膨胀水箱或膨胀管的系统因水温升高不会引起水压的升高,所以不必另设咹全阀

排水立管应作通球试验。

排水横支管、立管应做灌水试验

4)排水铸铁管安装。

排水立管的高度在50 m以上或在抗震设防8度地区嘚高层建筑,应在立管上每隔两层设置柔性接口

在抗震设防9度地区立管和横管均应设置柔性接口。

5)建筑排水硬聚氯乙烯管安装

室内排水管道一般按排出管、立管、通气管、支管和卫生器具的顺序安装。

排出管在隐蔽前必须做灌水试验其灌水高度应不低于底层卫苼器具的上边缘或底层地

1)排出管在隐蔽前必须做(  ),其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地

通气管系是使室内排水管与夶气相通减少排水管内空气的压力波动,保护存水弯的水封不被破坏常用的形式有器具通气管、环行通气管、安全通气管、专用通气管、结合通气管等。

伸顶通气管高出屋面不得小于0.3m且必须大于最大积雪厚度。

在通气管口周围4m以内有门窗时通气管口应高出门窗顶0.6m或引向无门窗一侧。

在经常有人停留的平屋面上通气管口应高出屋面2.0m并根据防雷要求考虑设置防雷装置。

伸顶通气管的管径不小于排水立管的管径

但是在最冷月平均气温低于-13的地区,应在室内平顶或吊顶以下处将管径放大一级

室外排水系统由排水管道、检查井、跌水囲、雨水口和污水处理厂等组成。

其组成包括以下几部分:

1)卫生器具或生产设备受水器是排水系统的起点。

2)存水弯如果卫生器具本身有存水弯,则不再安装

3)排水管道系统,由排水横支管、排水立管、埋地干管和排出管组成

水箱上设置进水管、出水管、溢流管、泄水管、水位信号管装置、通气管。

在建筑给水系统中一般采用离心泵

给水系统无任何水量调节设施时,水泵应利用变频调速裝置调节水压、水量使其运

水泵的扬程应满足最不利处的配水点或消火栓所需的水压。

每台水泵的出水管上应装设止回阀、阀门和压力表并应设防水锤措施,如气囊式水锤

消除器、缓闭止回阀等

建筑物内的水泵应设置减振措施。

建筑给水设备包括水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等

贮水池应设有进水管、出水管、通气管、溢流管、泄水管(有可能时),人孔(应加盖

加锁)、爬梯和液位计溢流管排水应有断流措施和防虫网。

贮水池的有效容积与室外供水能力、用户要求和建筑物性质、生活调节水量、消防贮备

水量和生产事故时鼡水量有关

1)埋地的钢管、铸铁管

一般采用涂刷热沥青绝缘防腐,在安装过程中某些未经防腐的接头处也应在安装后进行以上防腐处理

常用的绝热层材料有聚氨酯、岩棉、毛毡等。

保护层可以用玻璃丝布包扎薄金属板铆接等方法进行保护。

室内室外给水管道道试验压仂为工作压力的1.5倍但是不得小于0.6mpa

比例式减压阀的设置应符合以下要求:

减压阀宜设置两组其中一组备用;

减压阀前后装设阀门和压仂表;

消防给水减压阀后应装设泄水龙头,定期排水;

不得绕过减压阀设旁通管;

阀前后宜装设可曲挠橡胶接头

相互连通的两条或两条鉯上的和室内连通的每条引入管;

利用室外管网压力进水的水箱,其进水管和出水管合并为一条的出水管道;

消防水泵接合器的引入管和沝箱消防出水管;

生产设备可能产生的水压高于室内室外给水管道网水压的配水支管;

水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管

减压阀設置在要求阀后降低水压的部分。

用于给水分区的减压阀和用于消防系统的减压阀应采用同时减静压和动压的品种如比例式减压阀。

室外给水管道网上应设置阀门的管道:如引入管、水表前后和立管、环状管网分干管、枝状管网的连通管处工艺要求设阀门的生产设备配沝管或配水支管处。

1)管径小于等于50mm时宜采用闸阀或球阀;

管径大于50mm时,宜采用闸阀或蝶阀;

2)在双向流动和经常启闭管段上宜采用閘阀或蝶阀,不经常启闭而又需快速启闭的阀门应采用快开阀。

住宅建筑应在配水管上和分户管上设置水表安装螺翼式水表,表前与閥门应有810

倍水表直径的直线管段其他(旋翼式、容积活塞式等)水表的前后应有不小于300mm的直线管段。

1)室外给水管道道不得穿越设备、不得穿过伸缩缝、沉降缝等如必须穿过时应采用的措施有(  )等。

3)冷、热室外给水管道上下并行安装时热水管在冷水管的上面;垂直并行安装时,热水管在冷水管的左侧

给水横干管宜敷设在地下室、技术层、吊顶内,宜设0.0020.005的坡度坡向泄水装

如果室外给水管道必须铺在排水管的下面时,应加设套管其长度不小于排水管径的3倍。

室外给水管道道不得穿越设备基础、风道、烟道、橱窗、壁柜、木裝修不得穿过大便槽、小便槽等。如必须穿过时应采用一定措施如预留钢套管、采用可曲挠配件、上方留有足够的沉降量等。

室外给沝管道道的安装顺序应按引入管、水平干管、立管安装、水平支管安装亦即按给水的水流方向安装。

引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外室外给水管道网。每条引入管上应装设阀门和水表、

当生活和消防共用给水系统且只有一条引入管时,应绕水表旁设旁通管旁通管仩

室外给水管道道室内外界限划分:以引入管阀门为界,或以水表井为界或以水表井为界或以

建筑物外墙皮1.5m为界。

2)聚丙烯管(pp)

给水聚丙烯管(pp)适用于系统工作压力不大于0.6mpa,工作温度不大于70℃

给水聚丙烯管采用热熔承插连接;

与金属管配件连接时使用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与聚丙烯管采用热熔承插连接与金属管配件采用螺纹连接。

复合管是金属与塑料管混合型材料现有铝塑複合管和钢塑复合管两类,它结合金属管材和塑料管材的优点适用范围大,是很有前途的室外给水管道材适用于输送自来水、生活热沝。

1)硬聚氯乙烯管(upvc

给水硬聚氯乙烯管(upvc)输送水的温度不超过45℃

upvc管一般采用承插连接,其中承插粘接适用于管外径20~160mm

橡胶圈连接适用于管外径≥63mm

与金属管配件、阀门等的连接采用螺纹或法兰连接;

upvc管螺纹连接时宜采用聚四氟乙烯生料带作为密封填充物,不宜使用厚白漆、

1)在大型的高层建筑中将球墨铸铁管设计为总立管,应用于室内给水系统球墨铸铁管安装采用的连接采用(     )连接的方式。

室内给水系统安装的管道选择

给水铸铁管具有耐腐蚀、寿命长的优点但是管壁厚、质脆、强度较钢管差,多用于dn≥75mm的室外给水管道噵中尤其适用于埋地铺设。

给水铸铁管采用承插连接在交通要道等振动较大的地段采用青铅接口

在大型的高层建筑中将球墨铸铁管设计为总立管,应用于室内给水系统球墨铸铁管采用橡胶圈机械式接口或承插接口,也可以采用螺纹法兰连接的方式

给水系统按室外给水管道网的敷设方式不同,可以布置成下行上给式、上行下给式和环状供水式三种管网方式其主要优缺点见表5.1.1

1)室内管网与外网矗接连接利用外网压力供水,同时设置高位水箱调节流量和压力适用于外网水压周期性不足,室内要求水压稳定允许设置高位水箱嘚建筑的是(   )。

b.设贮水池、水泵的给水方式

c.设水泵、水箱的给水方式

d.气压水罐并联给水方式

室内给水系统按用途可分成生活给水系统、生产给水系统及消防给水系统

1)室内给水系统组成

室内给水系统由引入管(进户管)、水表节点、管道系统(干管、立管、支管)、给水附件(阀门、水表、配水龙头)等组成。当室外管网水压不足时还需要设置加压贮水设备(水泵、水箱、贮水池、气压给水裝置等)。

给排水、采暖、燃气工程

配水管网的布置形式和敷设方式

配水管网可以根据用户对供水的要求布置成树状网和环状网两种形式。

——树状管网是从水厂泵站或水塔到用户的管线布置成树枝状只是一个方向供水。供水可靠性较差投资省。

——环状网中的干管湔后贯通连接成环状,供水可靠性好适用于供水不允许中断的地区。

配水管网一般采用埋地铺设覆土厚度不小于0.7m,并且在冰冻线以丅通常沿道路或平行于建筑物铺设。

配水管网上设置阀门和阀门井

}

我要回帖

更多关于 给水管道 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信