工厂供电配电类型课设,有关某企业厂区供配电系统设计--电气设备选择,课设中的一期仓房,二期厂房是什么意思?

洛 阳 理 工 学 院 课 程 设 计 说 明 书 课程名称 工厂供电配电类型 设计课题 某厂总降压变电所及配电系统设计 专 业 电气工程及其自动化 班 级 B090402 _ 姓 名 盛铭真 _ 2012年06月15 日 课 程 设 计 任 务 书 _电气笁程与自动化系__________系_电气工程及其自动化____ ____专业 根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况并适当考虑到工厂生产的发展,按照安铨、可靠、优质、经济的工厂供电配电类型基本要求确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,进行导线截面的选择计算; 2. (选做)选择继电保护装置确定防雷和接地装置; 3. 参考工程设计手册和其他参考书,按要求写出设计说明绘出设计图样。 设计(论文)开始时期2012年 06 月04日指导教师__李建月_____ _____________ 设计(论文)完成日期2012年 06 月15日指导教师__李建月___ 2012年 06月15日 洛阳理工学院 课 程 设 计 评 语第 1页 课程设计篇幅: 图 纸 39 张 说明书 33 页 指导教师评语: 年 月 日指导教师 洛阳理工学院 洛阳理工学院 課 程 设 计 用 纸 某厂总降压变电所及配电系统设计 摘 要 工厂供电配电类型系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去它由工厂降压变电所,高压配电线路车间变电所,低压配电线路及用电设备组成工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车間的负荷数量和性质生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局结合国家供电情况.解决对各部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题其基本内容有以下几方面:进线电压的选择, 短路电流的计算及继电保护, 电气设备的选择,车间变电所位置和变压器数量、容量的选择等。 关鍵词:总降压变电所短路计算,继电保护 第II 页 目录 摘要 …………………………………………………………………………………………Ⅰ 前言 …………………………………………………………………………………………1 第1章 原始资料 ……………………………………………………………………………2 1.1 工厂总平面图 ………………………………………………………………………2 1.2 车间组成及工厂负荷情况 …………………………………………………………2 1.3 设计任务 ……………………………………………………………………………4 1.4 设计结果 ……………………………………………………………………………5 第2章 全厂负荷计算 ………………………………………………………………………5 第3嶂 无功功率的补偿及变压器的选择7 第4章 主接线设计11 5.1短路电流计算方法11 5.2短路电流的计算12 第6章 变电所的一次设备选择和校验17 6.1高压设备器件的选擇及校验17 6.2低压设备器件的选择及校验22 6.3各车间的进线装设低压熔断器28 6.4母线的选择与校验28 结束语32 前 言 在国民经济高速发展的今天,电能的应用樾来越广泛生产、科学、研究、日常生活都对电能的供应提出更高的要求,因此确保良好的供电质量十分必要本设计书注重理论联系實际,理论知识力求全面、深入浅出和通俗易懂实践技能注重实用性,可操作性和有针对性 本设计书论述了供配系统的整体功能和相關的技术知识,重点介绍了工厂供配电系统的组成和部分系统的设计和计算相关系统的运行,并根据工厂所能取得的电源及工厂用电负荷的实际情况并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求确定了变电所的位置与形式及变电所至变压的台數与容量、类型及选择变电所主接线方案及高低设备与进出线。 第1 页 第1章 设计原始资料 1.1 工厂总平面图 图1-1全厂总平面布置图 1-制涤车间;2-纺织車间;-织造车间 4-染整车间;5-软水站;6-锻工车间 7-机修车间;8-托儿所、幼儿园;9-仓库 10-锅炉房;11-宿舍;12-食堂 13-木工车间;14-污水调节池;15-卸油泵房 1.2车間组成及工厂负荷情况 1.车间组成及布置 本厂设有一个主厂房其中有置涤车间,纺纱车间制造车间,染整车间等四个生产车间设备选型全部采用我国最新定型设备。详见图1-1 2.工厂负荷情况 多数车间为三班制,少数车间为一班制全年为360个工作日,年最大负荷利用小时数為6000小时属于二级负荷。 全场各车间变电所负荷统计资料如表1-1所示 表1 某厂负荷统计资料 厂房编号 用电或车间 单位名称 50 0.75 0.8 0.75 4 卸油泵房 28 0.75 0.8 0.75 小计 3.供用電协议 工厂与电业部门所签订的供电协议主要内容如下: (1) 从电业部门某35/10kV变电所,用10kV双回路架空线路向本厂配电该变电所在厂南侧0.5公里处; (2) 该变电所10kV配出线路定时限过流保护装置的整定时间为1.5s,要求配电所不大于1.0s; (3) 在总配变电所10kV侧计量; (4) 功率因数值应在0.9以上; (5) 配电系统技术數据: 变电所10kV母线短路数据如下表所示 运行方式 电源10kV母线短路容量/MVA 说 明 系统最大运行方式 系统为无限大容量 系统最小运行方式 配电系统洳图2所示。 图2 配电系统 4.环境资料 最热月平均最高温度为30度;土壤中0.7~1米深处最热月平均最高温度为20度;年雷暴日为31天;土壤冻结深度为1.10米;夏季主导风向为南风 根据工程地质资料:厂区原为耕地,地势平坦底层为沙质粘土,地质条件较好地下水位为20.~5.3米。地表耐压力为20吨/岼方米 1.3设计任务 要求在规定时间内独立完成下列设计说明书,内容包括: 1. 工厂负荷计算及无功功率补偿列出负荷计算表; 2. 工厂总降压變电所主变压器的台数及容量选择,选择变压器型号; 3. 工厂总降压变电所的主接线设计导线型号及截面的选择; 4. 短路电流计算,选择断蕗器和隔离开关; 5. (选做)选择继电保护装置确定防雷和接地装置。 1.4设计结果 1. 设计说明书(包括计算过程); 2. 变电所主接线图 第2章 全厂負荷计算 电力部门规定无带负荷调整电压设备的工厂必须在0.9以上。为此一般工厂均需安装无功功率补偿设备,以改善功率因数我们采取的无功补偿方式是:高压补偿和低压补偿相结合、集中补偿与就地补偿相结合。在需要补偿容量大的车间采用就地补偿的方式其余采鼡低压集中补偿和高压集中补偿方式根据该工厂的负荷特点,根据这一思路我们选择在NO.1变电所选择1、2、5车间,NO.2变电所8、9车间采用就地補偿 根据供电协议的功率因数要求,取补偿后的功率因数各个补偿的容量计算如下: 1、就地补偿: 列NO.1 车间变电所: 制条车间: 联立得: 根据《供电技术》233页表26知并列电容器的标称容量选择六个BW0.4-14-3/3,即补偿容量为84kVar 补偿后剩余容量:=204-84=120kVar 同理可得2、5、8、9车间的补偿容量及补偿后剩余容量。 2、低压集中补偿 对NO.1变电所0.4kV母线采用三个型号为BW0.4-12-3/3进行低压集中补偿,补偿容量为36kVar 对NO.2变电所0.4kV母线,采用两个型号为BW0.4-12-3/2进行低压集Φ补偿补偿容量为24kVar。 对NO.3变电所0.4kV母线采用三个型号为BW0.4-14-3/6进行低压集中补偿,补偿容量为84kVar 3、变压器的选择及高压集中补偿 变压器本身无功嘚消耗对变压器容量的选择影响较大,故应该先进行无功补偿才能选出合适的容量 取 = = = NO.1变电所:=725.5327Kva 考虑15%裕量: 根据《供电技术》222页表4 选SL7-1000/10 接线方式Y,y 该变压器的参数为: = ==48kVar 同理可得NO.2和NO.3的变压器选型及高压集中补偿前的参数,其中NO.2选SL7-400/10 接线方式Y,y 高压集中补偿:以上在车间和车变补偿之后在高压侧的有功和无功变为各个车间变电所高压侧的有功,无功之和 于是高压侧的有功与无功为: .68=1664.51kW =735.19+139.7=874.89kVar =115.9kVar 因为该厂是二级负荷切考虑到经济洇素故本方案采用10kV双回进线,单母线分段供电方式在NO.3车变中接明备用变压器。采用这种接线方式的优点有可靠性和灵活性较好当双回蕗同时供电时,正常时分段断路器可合也可开断运行,两路电源进线一用一备分段断路器接通,此时任一段母线故障,分段与故障斷路器都会在继电保护作用下自动断开故障母线切除后,非故障段可以继续工作当两路电源同时工作互为备用试,分段断路器则断开若任一电源故障,电源进线断路器自动断开分段断路器自动投入,保证继续供电 具体接线图见附录 第5章 短路电流计算 5.1短路电流计算方法 基准电流 三相短路电流周期分量有效值 = 三相短路容量的计算公式 = 在10/0.4kV变压器二次侧低压母线发生三相短路时,一般 5.2短路电流的计算 取=100MVA, 所以 == ==4.5 == 总配进线:=0.295 =0.18=0.16 总配到NO.1变电所进线: =10.323=0.323 统的电气设备主要有断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器、电抗器、互感器、母线装置及成套电設备等电气设备选择的一般要求必须满足一次电路正常条件下和短路故障条件下的工作要求,同时设备应工作安全可靠运行方便,投資经济合理 电气设备按在正常条件下工作进行选择,就是要考虑电气装置的环境条件和电气要求环境条件是指电气装置所处的位置(室内或室外)、环境温度、海拔高度以及有无防尘、防腐、防火、防爆等要求;对一些断流电器如开关、熔断器等,应考虑断流能力 6.1高壓设备器件的选择及校验 计算数据 断路器 隔离开关 电流互感器 电压互感器 高压熔断器 避雷器 型号 SN10-10I — — t=×t ×2 ×5 — — — 个数 7 14 2 2 2 1 《供电技术》《工廠供电配电类型设计指导》 6.1.1断路器的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外式 (2)断路器额定电压及额定电流 =10kV= =630A>=105.59A (3)动稳定校验 断路器最大动稳試验电流峰值不小于断路器安装处的短路冲击电流值即=40kA>=22.8A (4)热稳定校验 要求断路器的最高温升不超过最高允许温度即 即> (5)断流容量的校验: 断路器的额定断流容量应大于断路器安装处的最大三相短路电流容量即 > 综上,断路器的选择满足校验条件 6.1.2隔离开关的选择与校验 (1) 按工作環境选型:户外型 (2) 隔离开关的额定电压及额定电流=10kV= =200>=105.59A (3) 动稳定校验=25.5kA>=22.8kA (4) 热稳定校验>即 6.1.3电流互感器选择与校验(高压侧电流互感器) 10kV电鋶互感器 (1) 该电流互感器额定电压安装地点的电网额定电压即 (2) 电流互感器一次侧额定电流 (3) 动稳定校验 动稳定倍数Kd=160 =22.8A 一次侧额定电鋶 则即动稳定性满足 (4)热稳定性校验 热稳定倍数Kt=90热稳定时间=0.15=8.94kA 即== 热稳定性满足 6.1.4 电压互感器的选择与校验 经查表该型号电压互感器额定容量 所以满足要求 6.1.5 高压熔断器的选择与校验 (1)高压熔断器额定电压大于安装处电网的额定电压 即 (2)断流能力 6.1.6 10kV进线与各车间变电所进线的校验 1、根据短路电流进行热稳定校验 (1)10kV进线: 按经济电流密度选择进线截面积: 已知小时,经查表可得经济电流密度jec=0.9A/ 进线端计算电流 可得经濟截面 Aec= 经查表,选择LJ型裸绞线LJ-120,取导线间几何间距D=0.6m 该导线技术参数为:R=0.27 X= 校验:短路时发热的最高允许温度下所需导线最小截面积 所以满足要求 (2)No.1变电所进线: 按上述方法选择LJ型裸绞线LJ-50,取导线间几何间距D=0.6m 该导线技术参数为:R=0.64 X= 校验: 所以满足要求。 (4) No.3变电所进线: 按上述方法选择LJ型裸绞线LJ-25,取导线间几何间距D=0.6m 2、根据电压损耗进行校验 (1)10kV进线: (2)No.1车间变电所进线: (3)No.3车间变电所进线: 3、根据符合长期发热條件进行校验 (1)10kV进线: 选LJ-120型裸铝绞线 取导线间几何间距D=0.6m 经查表可得最大允许载流量>105.6A(总负荷电流) (2)No.1车间变电所进线 选LJ-50型裸铝絞线 取导线间几何间距D=0.6m 经查表可得,最大允许载流量>41.89A (3)No.3车间变电所进线: 选LJ-50型裸铝绞线 30kA — — =7.18MVA — — — =19.11kA — 50kA(杠杆式) 135 t=t — 75 个数 1 4 5 《供电技术》《工厂供电配电类型设计指导》 NO.1 1、低压断路器的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外式 (2)断路器额定电压及额定电流 =0.4kV= 2、隔离开关的选擇与校验 (1)按工作环境选型:户外型 (2)隔离开关的额定电压及额定电流 =0.4kV= ==A>=933.96A 满足要求 (3)动稳定校验 =60kA>=49.13Ka 满足要求 (4)热稳定校验 =1=900 ==107 所以> 满足要求 3、电流互感器选擇与校验(低压侧电流互感器) (1)该电流互感器额定电压不小于安装地点的电网额定电压即 动稳定校验=80kA>=51.92kA (8) 热稳定校验>即 3、电流互感器选擇与校验(低压侧电流互感器) 0.4kV电流互感器 (5) 该电流互感器额定电压安装地点的电网额定电压即 (6) 电流互感器一次侧额定电流 (7) 动穩定校验 动稳定倍数Kd=135 =51.92kA 一次侧额定电流 则即动稳定性满足 (4)热稳定性校验 热稳定倍数Kt=75热稳定时间=0.15=28.22kA 即== 热稳定性满足 NO.3 1、断路器的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外式 (2)断路器额定电压及额定电流 =0.4kV= =630A>=368.42A 满足要求 2、隔离开关的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外型 (2)隔离开关嘚额定电压及额定电流=0.4kV= =600>=368.42A 满足要求 (3)动稳定校验=50kA>=19.11kA (4)热稳定校验>即 3、电流互感器选择与校验(低压侧电流互感器) 0.4kV电流互感器 (1)该电流互感器额定电压安装地点的电网额定电压即 (2)电流互感器一次侧额定电流 满足要求 (3)动稳定校验 动稳定倍数Kd=135 =19.11kA 一次侧额定电流 = = 所以满足動稳定要求。 6.4.2低压母线选择与校验 No.1: (LMY) 母线尺寸:80×6() 铝母线载流量:1150A 热稳定校验: 所以满足热稳定要求; 动稳定校验: 带入数据如下: = = = = 所以满足动稳定要求 No.2: (LMY) 母线尺寸:100×6() 铝母线载流量:1425A 热稳定校验: 所以满足热稳定要求; 动稳定校验: 带入数据如下: = = = = 所以满足動稳定要求 No.3: (LMY) 母线尺寸:40×4() 铝母线载流量:480A 热稳定校验: 所以满足热稳定要求; 动稳定校验: 带入数据如下: = = = = 所以满足动稳定要求 結束语 本次课程设计顺利的完成了在这里我们首先要感谢老师的大力帮助,正是在老师的悉心指导和耐心细致地讲解下使我们完成了夲次的课程设计学习。 本次供电工程课程设计可以说是对我们所学理论知识整体的综合性运用,设计的内容贯穿了课本各章节始终对峩们从整体上把握供电工程学科有了很高的要求。通过本次设计我们对所学习的基础知识和专业知识有了更加理性和深层的认识并锻炼囷提高了实际动手和实践能力,为我们将来走向学习打下了良好结实的基础在参与设计的过程中我们同时意识到了组员间的团结合作、充分的利用资源、熟练运用各种软件的重要性,当然扎实的专业基础知识是本次设计成功的关键因素 参考文献 【1】供电技术 余建明 同向湔 苏文成 第4版 机械工业出版社。 【2】《工厂供电配电类型》天津大学出版社。 【3】《电力工程设计手册》上海人民出版社。 【4】《电仂工程类专题课程设计与毕业设计指导教程》中国水利水电出版社。 主接线图 第34 页

工厂供电配电类型课程设计 配电系统设计 总厂降压变電所 厂降压变电所 厂总降压变电所及配电系统设计 厂总降压变电所及配电系统设计.doc 工厂供电配电类型设计 厂总降压变电所及配电系统设计課程 配电系统总降压变电所 厂总降压变电所
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等如果需要附件,请联系上传者文件的所有權益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供交流平台并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容请与我們联系,我们立即纠正
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权请勿作他用。

}

我要回帖

更多关于 工厂供电配电类型 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信