高压配电柜的组成增加消防信号是增加什么

  石家庄乾昊电子科技有限公司是一家集电气机械设备、高低压开关柜、、工业主动化操控设备为主导产品配电柜收购这儿质量保证,欢迎咨询  跟着现代化的迅猛发展高楼大厦越来越多,修建内部常常会被放置许多的易燃物体这就极点简略发作火灾作业,增加事端的概率那么火灾能否被平息成功的要害就是消防的给水设备是否杰出给力,下面就由河北配电柜生产厂家德兰电气为我们介绍下关于消防巡检柜首要应该具有以下4個功用  (1)、巡检的功用:巡检配电柜有必要依照规定好的周期自行抵消防水泵进行逐一低速度的巡检,正常情况下一台水泵的巡檢转速是三百转每分钟巡检作业时刻是10分钟,当然啦时刻和周期都是需求自己设定好的然后再经过开关可设置主动与手动自行切换哦。  (2)、可自行退出巡检改成消防的功用:当巡检配电柜在巡检时发现了遇到消防信号时可自行退出巡检的功用然后快去的改成消防作业的情况,以便于能及时参与救活  (3)、维护和报警功用:巡检配电柜不仅仅具有维护的成效,更具有对过流、短路等缺陷的報警功用在巡检时假定发现了缺陷,巡检配电柜会发出声光的报警信号一起报警的体系有缺陷回想的功用,能够清楚的记载好缺陷的內容以及发作的时刻点以便于及时的去解决问题。

  (4)、可长途操控和长途监督的功用:巡检配电柜是能够根据用户的需求去抵达長途监督和操控的意图这样也能够抵达从消防操控中心的监控体系进行实时监控的意图。

如果您想了解更多注意事项请拨打电话:王總


}

解析:根据规范要求剩余电流式电气火灾监控探测器应设置在()。 ','消防工程师考试网:注册消防工程师考试专业网站');">注 册消防工程师专业网站

根据规范要求剩余电鋶式电气火灾监控探测器应设置在()。

B.采用IT、TN系统的配电线路上

C.泄露电流大于500mA的供电线路上

参考答案:D参考解析:《火灾自动报警系统设计規范》GB

9.2.1 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电鋶大于500mA时宜在其下一级配电柜(箱)设置。

9.2.2 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中B错误。

剩余电流式电气火灾监控探测器(以下简称电流探测器)是一种独立式的智能型探测器电流探测器作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,能通過内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理由此可判断出下级终端每一只电流探头的状态(即故障状态、火災报警状态、正常工作状态),并通过RS485通讯网络将本机(即多台电流探测器的一台)下级终端每一只电流探头的故障、报警等信息发送给上级SK-ZJ128型電气火灾监控设备完成监控、报警的综合处理。


}