45KW/380V星的距离阅读80米星三角启动用多大电缆、接触器断路器

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
请教高手:把380V45kw的电动机接星三角啟动请问断路器、接触器、热继电器选多少安才合适?主线路用多少平方的线合适感谢您的帮助!... 请教高手:把380V 45kw的电动机接星三角启動。请问断路器、接触器、热继电器选多少安才合适主线路用多少平方的线合适?感谢您的帮助!

380V 45kw的电动机做星三角启动断路器150A、接觸器100A、热继电器100A。应该完全可以胜任的!断路器150A已经超标一些了!主线电流最高达到180A这应该不是电机的额定电流。45kw的电动机额定电流只囿90安左右吧!主线电流最高达到180A这些电流是不是还包含着别的什么用电设备呢?若是那你就应该考虑将断路器选择在200安左右才行!

你对這个回答的评价是

90A以上接触器 用25平的铜线

90A可能小了,之前用的150A空开经常跳闸用钳表钳主线电流最高达到180A(不是那六根电机线)。且热繼电器设置为80A居然没动作

你对这个回答的评价是?

}
请教高手:把380V 45kw的电动机接星三角啟动请问断路器、接触器、热继电器选多少安才合适?主线路用多少平方的线合适感谢您的帮助!
}

我要回帖

更多关于 星的距离 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信