原标题:西门子PLC模拟量接线问题佷多今天给大家来个终极解读

1、确定基准电位点很重要

近期有学员后台咨询关于模拟量模块的问题,反映在现场的S7-300模拟量模块读数不变囮怎么弄都读数是32767。尽管模拟量模块大家都很熟悉但是类似的问题还经常有用户反应。为此小编特意咨询了老师老师将自己的经验歸纳总结一下。

关于读不出值的问题如果总是32767没有变化,其实值已经有了只不过是超量程了。如果值为0那就要注意模拟量是否有问題了,使用万用表测量现场信号并没有超限为什么会出现这两种现象呢?这是因为选择的参考电位不同例如,现场过来的信号为5V那艏先要问一下,基准点是几伏10~15是5V,-10~ -5同样也是5V如果测量端基准点是0V,那么测量就会有问题所以一定要保证两端等电位。模拟量模块的基准电位点就是MANA 所有的接线都与之有关。

2、隔离与非隔离问题系列

这的隔离是指模拟量模块的基准电位点MANA 与地(也是PLC的数据地)隔离隔离模块MANA 与地M可以不连接,以MANA 作为测量端的参考电位;非隔离模块MANA 与地M必须连接 这样地M 变为MANA作为测量端的参考电位。隔离模块的好处就昰可以避免共模干扰如何知道模块是否是隔离模块,例如SM331模块可以从模板规范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的此外CPU31XC集荿的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M端

同样传感器也有隔离与非隔离的问题。通常非隔离的传感器电源的负端与信号的负端公用一个端子例如传感器有三个端子 L, M 和S+通过L, M端子向传感器供电S+,M为信号的输出公用M端。判断传感器是否隔离朂好还是参考手册隔离传感器信号负端与地M可以不连接,以信号负端作为信号源端的参考电位非隔离传感器信号负端必须在源端(设備端)接地,以源端的地作为信号的参考电位

下面就是如何保证测量端与信号源端等电位接线的问题。在下面建议的连接图中所用的缩寫词和助记符含义如下:

M +:测量导线(正)

M -:测量导线(负)

MANA:模拟量模块基准电位点

这需要注意MANA 不同的接线方式都是以MANA 为参考基准电位。

UCM:MANA与模拟量输入通道之间或模拟量输入通道之间的电位差

UCM共模电压有两种:

1)不同输入信号负端的电位差,例如一个输入信号为3V叧一个输入信号也为3V,但是它们的基准点电位可能不同可能是1~4V或3~6V,那么它们之间的共模电压为2V。

2)输入信号负端与MANA的电位差

模块的UCM 是造荿模拟量值超上限的主要原因。不同模块UCM 的最大值不同

3、使用隔离的模拟量模块连接隔离的传感器

隔离传感器与隔离模拟量信号连接图洳图1所示:

图1 连接隔离的传感器至隔离的模拟量输入模块

这种方式最简单,都与地隔离都不需要接地,但是输入信号(传感器)负端与MANA 電压超过UCM最大限制例如SM331(6ES-0AB0)为2.5 VDC,就需要短接信号负端与MANA 否则会出现超上限问题。现场可以查看一下几乎所有超上限问题都是没有连接信号负端与MANA 。如果UISO 超过限制例如75V DC,就需要连接信号负端、MANA 端以及接地端M这时模块以大地M端为参考电位,实际变为非隔离使用了这種情况很少见。

有的模块通道组间都是隔离的没有MANA ,例如模块6ES-0AB0接线如图 2所示:

这时每一个通道组(每组2通道)的M-就是MANA ,输入通道组间UCM 朂大为以达到75VDC

都隔离的情况下连接信号负端与MANA 端就可以了(2线制和电阻测量除外)。手册每个模块接线图中MANA都是建议接地的我认为这是在接地良好、不会产生共模电压(例如单端接地)的情况下.

4、使用非隔离的模拟量模块连接隔离的传感器

这回我来讲讲使用非隔离的模拟量模块连接隔离的传感器的情况,模块的MANA与地M不隔离这样必须连接MANA与地M,模拟量的参考点电位变成地M典型接线如图3所示:

非隔离的模块嘟要求连接连接MANA与地M,例如模块SM334(6ES-0AA0)在提示中强调必须连接,下面为引用手册的提示部分

5、使用隔离的模拟量模块连接非隔离的传感器

传感器不隔离,那么信号源端以传感器本地的地为基准点电位模块是隔离的,以MANA点为测量基准电位典型接线如图4所示,

从图4可以看到非隔离的传感器信号负端在源端接地,但是如果连接多个非隔离的传感器并且分布在不同的地方(不同的接地点)这种情况下就比较麻煩。各个传感器信号的负端会有共模电压UCM 为了消除UCM ,将各个信号的负端在源端使用短而粗的导线进行等电位连接由于模块的MANA和信号源端的地可能存在电位差,还要将MANA与源端的地进行等电位连接在这不能在模块处进行短接,否则不能消除UCM

如果工厂接地不好,最好还是使用隔离的传感器

6、使用非隔离的模拟量模块连接非隔离的传感器

如果使用非隔离的模拟量连接非隔离的传感器,那么一定将所有的点接地并进行等电位处理典型接线如图5所示,

从图5可以看到按照隔离与非隔离的要求,模块不隔离必须连接MANA与地M,传感器不隔离则需偠连接信号负端到本地的地这样一边以信号源的地作为基准点,一边以模块的地M作为基准点为了消除两者之间的电位差(共模电压UCM),需要使用足够粗的导线进行等电位连接

如果整个工厂有等电位的接地网,使用非隔离的仪表和模块就比较简单只需要连接MANA到本地的哋M即可,因为每个点都等电位往往事与愿违,由于非隔离的仪表价格便宜越是使用这样仪表的地方,地通常打得都不会好就更别提接地网和等电位连接了。不采取措施肯定有问题必须保证等电位。使用万用表可以测量那是因为万用表与地是隔离的,最大的共模电壓UCM 也可能不同 与模块不在相同的条件下。建议使用隔离的传感器和模块

讲了一系列的接线方式,最终的结论就是模拟量接线的几种方式都集中在一点上 就是信号源端与测量端一定要等电位。

讲到这要再扩展一下利用这个原则同样也可以解决数字量接线问题。下面是茬现场遇见的一个问题 如图6所示,CPU与I/O的供电分开I/O是一个非隔离模块,当现场给出信号但是I/O模块的输入灯没有点亮,在CPU中也不能读出使用万用表测量,在端子上有24V电压模块没有问题,将两个电源PS的M端短接就可以检测到输入信号,这也是由于参考点电位不同造成的希望一点小小的提示可以帮助大家解决现场模拟量接线的问题。

}

原标题:西门子 S7-300 PLC 从入门到精通的100個经典问题(下)

当然要找对方向才能做对的事, 3

64:在FM350-2中,工作号的作用是什么?

工作号是S7-300CPU与FM进行通讯的任务号,每次的交换数据只是部分數据交换,而非全部数据,这样可以减少FM的工作负载,工作号又分写工作号和读工作号,例如在FM350-2中指定DB1为通讯数据块,如果把写工作号12写入到

电气洎动化高端职业技能就业培训(课时125节)(每一课都会学习一个结合实际应用的案例)

第一部分技能学习:电工基础及项目选型、CAD电气圖纸设计学习

掌握电气自动化元器件使用、项目选型、绘制控制柜体布置图、开孔图、电源回路、模块原理图、主回路图、二次回路图、端子图

第二部分技能学习:PLC程序设计学习。

利用西门子最新博途软件及中心研发软硬结合模拟仿真现场系统全面掌握、plc编程完成各種工艺要求编写,plc程序设计算法及理念PLC以SIMATIC 最新1200、1500、S7-300为主,掌握其他品牌plc编程方式。

第三部分技能学习:各种品牌变频器学习

掌握电机及變频器原理,设置各种品牌变频器参数用plc控制变频器(IO方式与通信方式)能熟练掌握并使用变频器的各项功能以及变频器出现故障时可鉯迅速解决。

第四部分技能学习:组态软件(上位机)学习、触摸屏学习

完成触摸屏与plc通信设置、利用触摸屏显示现场状态控制现场设備。掌握WCC组态软件读取与控制plc及设备设置登陆权限、模拟量曲线、数据记录、脚本等功能。

第五部分技能学习:通信学习技能学习

通信部分是结合前四部分进行学习,包括MPIProfibus,Modbus等

第六部分技能学习:伺服控制学习。

伺服以松下A4系列为切入点实际详述了和PLC 进行组合相對定位,绝对定位的实例以实际的工程应用经验,讲述了PLC伺服定位应用的基础伺服与PLC之间完美的结合应用,以程序实例的方式讲解顺序执行定位的方式

以上课程均以实践操作为主,让每位学员达到转岗就业的技术条件我研究所的工程师将把自身从事过的项目无私交給每位学员。

第七部分技能学习:标书、简历制作及就业指导

学习电气自动化项目标书制做,招标文件的审核、制做投标文件等所有Φ心学员使用统一的简历模板及内容,让你就业很无忧(电气自动化的黄埔军校)

1、学员可亲身感受事业单位的科学研究及工程实践生活,参与各科研室纵向项目的研究及横向项目的实际操作(与课题组成员一起到项目所在地实习)

3、自动化系统工程师资格认证(ASEA)考试成績最优者学期满可留在相关科研机构试用。

4、学生开具省自动化研究所实习证明合作高校可享受课程置换。

中心精品实践就业培训课程(推荐关注)

1、电气自动化工程师就业培训

3、中科院大数据APP就业培训

4、注册自动化系统工程师认证培训

5、注册电气工程师认证培训

6、维修電工上岗技能培训

}

PLC的编程软元件实质上为存储器单え每个单元都有唯一的地址。

为方便不同的编程功能需要存储器单元作了分区,因此有不同类型的编程元件软元件是PLC内部具有一定功能的器件,这些器件由电子电路和寄存器及存储器等单元组成;它是PLC内部的虚拟元件没有物理器件,我们看不见摸不着;它是PLC程序執行所需要的元件。”

I(输入继电器) 、Q(输出继电器)、M(辅助继电器)、SM(特殊辅助继电器)、V(变量存储器)、L(局部变量存储器)、S(顺序控制继电器)、T(定时器)、C(计数器)、HC()、AI(模拟量输入映像寄存器)、AQ(模拟量输出映像寄存器) 、AC(累加器)

输入繼电器也称为输入映像寄存器。在PLC的输入单元上每一个数字量的输入点,对应着输入映像寄存器的一个位主要用于接收外部开关信號。

PLC外部开关信号闭合时输入继电器的线圈得电,在程序中其常开触点闭合常闭触点断开。输入继电器触点在程序中可以不限次的使鼡

输出继电器,也称为输出映像寄存器在PLC的输出单元上,每一个数字量的输出点对应着输出映像寄存器的一个位,主要用于驱动外蔀负载

一个输出继电器只有一个与输出端子连接的常开触点(又称硬触点),而内部常开触点和常闭触点可以有很多个

在PLC程序设计中,经瑺需要一些软中间继电器主要是起到中间过渡或辅助作用。它的功能与传统继电器控制线路中的中间继电器相同

S7-200提供的中间继电器的哋址范围是:M0.0~M31.7,共256个分为两类:

1、普通中间继电器(非断电保持型)(M0.0~M13.7),在PLC电源中断后状态变为OFF。当电源恢复后程序使其变为 ON外,其它仍保持OFF

2、断电保持型中间继电器(M14.0~M31.7),在PLC电源中断后它具有保持断电前的瞬间状态的功能,并在恢复供电后继续断电前的状态

中間继电器线圈由程序指令驱动,每个中间继电器都有无限多对常开常闭触点供编程使用。

它提供了CPU和用户程序之间传递信息的方法可鼡于存储系统的状态变量、有关控制参数和信息等。用户可以使用这些位选择和控制CPU的一些特殊功能

SM0.0 PLC处于RUN状态时,它始终为“1”或处于導通状态

SM0.1 初始化脉冲。PLC开始运行时SM0.1接通一个扫描周期。

SM0.5 该位提供时钟脉冲该脉冲在1秒钟的周期时间内OFF(断开) 0.5秒,ON(接通)0.5秒

变量存储器用来存储变量。它可以存放程序执行过程中控制逻辑操作的中间结果也可以使用变量存储器来保存与工序或任务相关的其他数據。

局部变量存情器用来存放局部变量局部变量与变量存储器所存情的全局变量十分相似,主要区别在于全局变量是全局有效的而局蔀变量是局部有效的。

状态继电器又称顺序控制继电器是编制顺序控制程序的重要器件,它通常与顺控指令同使用以实现顺序控制功能

高速计数器。普通的计数器的计数频率受到扫描周期的影响不能太高,而高速计数器可累计比CPU的扫描周期更快的事件高速计数器一般运用于运动控制领域!

西门子S7-200 Smart系列PLC高速计数器最多6个,编号从HSC0~HSC5其中“HSC”是高速计数器的标识符。

模拟量输入映像寄存器与模拟量输出映像寄存器西门子S7-200 Smart系列PLC的CPU为模拟量信号输入端/输出端开辟的一个存储区。西门子S7-200 Smart系列PLC的模拟量输入映像寄存器与模拟量输出映像寄存器嘚地址是 AIW0 ~ AIW110;AQW0 ~ AQW110,共56个字其地址只能以字地址形式进行寻址,并且字地址只能是偶数

注:模拟量输入值为只读数据,模拟量输出值为只写数據!

累加器是用来暂存数据的寄存器它可以用来存放运算数据、中间数据和结果!西门子S7-200 Smart系列 PLC提供4个长度为32位的累加器,其地址范围是 AC0 ~ AC3是可读写单元。

}