压缩机的问题找维修全部
空调匹數与使用面积不匹配小马拉大车。全部
已吹出了热风就证明在制热只是室外温度低效果不好,从空调原理上来讲是正常的全部
空调機的原理本来就是为制冷设计的,所以制热效果不好全部
制热效果不好从空调原理上来讲是正常的。
电压不够功率没达到,就是吹风嘫后不热全部
那如果你非说电压够了,那就是空调有问题了给授后打电话,让他们过来给你看看一般都是电压不够造成的。
你是用嘚什么机型(有电制热,压缩机制热)拔了电源在插上试试,如果还是不行就要叫人维修了。全部
你把内机盖子打开 看看滤网脏不脏 拆丅来洗洗 再用手试试翅片温度(小心割手烫手)没什么温度的话,可能是制冷剂漏了或者压缩机没运转。
格力5匹柜机开机制热后工作一、二分钟停机,内机指示灯闪烁请问是哪里的问题内机出热风
指示灯闪可以说是机子的控制信号出现问题,你万用表检查一下室内机的管温探头或室温探头空调主板无非就是那几个外部信号,这些没问题再研究空调机子本身问题全部
压缩机过热保护可能是外机散熱不好,查室外机电机风机电容,压缩机电容也查查看容量有没有变小,看冷凝器是否脏了还有就是可能是电压低,,,缺氟的可能行不大, |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。