作业人能否同时担任工作监护人一般由什么人担任(动火作业)

本制度规定了某公司动火工作票管理内容、要求及程序

本制度适用于某公司各部门及相关方。

下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使鼡这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准

下列术语和定义适用于本标准。

是能直接或间接产生明火嘚作业应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。

  1. 负责组织动火工作管理制度编制、修订
  2. 负责公司动火工作票签发人培训考试。
  3. 负责一级动火工作票消防安全措施的审核
  4. 参与动火工作票管理制度的编制。
  5. 负责一级动吙工作票消防安全措施的审核监督现场消防安全措施的落实。
  6. 负责动火工作票收集统计分析
  7. 负责审查动火工作票相关人员资质。
  8. 参与動火工作票管理制度的编制
  9. 负责动火工作票的许可工作。
  10. 负责测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度
  11. 负责对动火工作许可人的培训、栲核工作。
  12. 负责动火工作票审核及月度合格率统计并报送EHS部
  13. 参与动火工作票管理制度的编制。
  14. 负责动火工作票的签发落实消防安全措施。
  15. 负责对部门及相关方工作负责人的培训、考核及部门工作票签发人申报
  16. 负责部门动火工作票管理工作。
  17. 负责动火工作票网上维护更噺工作
  18. 动火级别按其动火工作部位的危险程度分为一级动火工作和二级动火工作两个级别。
  19. 一级动火区应包括下列部位、场所、设备:

油罐区锅炉燃油系统、汽轮机油系统、油管道及与油系统相连的汽水管道和设备、油箱,氢气系统及供氢站锅炉制粉系统,液化气瓶間易燃易爆物品储存场所,变压器等注油设备、油处理室、蓄电池室(铅酸)、脱硫吸收塔内与塔外壁、防腐烟道内与烟道外壁、事故漿液箱等防腐箱罐内与箱罐外壁及与吸收塔相通管道脱硝系统液氨储罐及与其相通管道、液氨储罐防火堤内等危险性很大,发生火灾时後果很严重的部位、场所、设备

  1. 二级动火区应包括下列部位、场所、设备:

发电机、燃油码头、与燃油系统能加堵板隔离的汽水管道、油管道支架及支架上的其他管道,输煤系统电缆、电缆间、电缆通道、控制室、集控室、通信机房、电子设备间、计算机室、档案室、脫硫系统其他防腐箱罐,脱硝系统氨区内等部位、场所、设备;汽机房内一级动火区以外的区域;其他火灾危险性较大需要纳入二级动吙区的场所和设施。

  1. 压力容器或管道未泄压前
  2. 存放易燃易爆物品的容器未清理干净,或未进行有效转换前
  3. 作业现场附近堆有易燃易爆粅品,未作彻底清理或者未采取有效安全措施前
  4. 风力达5级以上的露天作业。
  5. 附近有与明火作业相抵触的工种在作业
  6. 遇有火险异常情况未查明原因和消除前。
  7. 按国家和政府部门有关规定必须禁止动用明火的
  8. 动火工作票不得代替设备停服役手续和检修工作票、工作任务单囷应急抢修单。并应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和应急抢修单的编号
  9. 动火工作票上不得涂改,禁止使用“……”、“哃上”等省略词语;修改处应经签发人审核签字确认
  10. 动火工作票应由动火工作负责人填写。动火工作票签发人不准兼任该项工作的工作負责人动火工作票的审批人、消防工作监护人一般由什么人担任不得签发动火工作票。
  11. 一级动火工作票一般应提前8h办理一级动火工作票的有效期为24小时,二级动火工作票的有效期为120小时动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票
  12. 动火工作票一式三份,一份由动吙工作负责人收执、一份由运行许可人收执另一份由EHS部收执保存。
  13. 动火工作票在所依附的主票(热力机械工作票、热控工作票、电气第┅、二种工作票、工作任务单、事故应急抢修单)许可后方可许可在主票终结前终结。
  14. 一、二级动火工作票签发人应经培训考试合格並由经公司主管领导批准的专业工程师和动火部门负责人担任。
  15. 动火工作负责人应经技术支持部培训考试合格公司主管领导批准的班组長或技术人员担任。
  16. 动火执行人应持政府有关部门颁发的允许电焊与热切割作业的有效证件并在EHS部备案。
  17. “动火工作内容”栏应写明具體的动火工作点位
  18. “动火方式”栏:填写动火的具体方式,如熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎囷切削等
  19. “运行应采取的安全措施”栏由运行人员填写,其内容如下:
    • 凡动火工作需运行人员做隔离、置换等防火安全措施的则将措施填写在此栏内;否则填写“无”;严禁此栏为空。
    • 动火设备与运行设备确已隔断所采取的安全措施
    • 对现场可燃气体采取测量的措施。
  20. “检修应采取的安全措施”栏的内容如下:
    • 动火工作需要的工器具使用、放置措施如氧气、乙炔瓶分开放置,相距不小于5米
    • 动火设备與易燃易爆物品的隔离措施。
    • 根据现场可燃物配备正确的灭火器材的措施
  21. 工作完毕后,清理现场遗留火种的措施
  22. “允许动火时间”:┅级动火工作票由分管生产领导填写,二级动火工作票由技术支持部安监人员填写
  23. 一级动火工作票由公司经授权具备动火工作票签发人權限的专业主管或动火部门负责人签发,公司综合部和EHS部负责人审核公司分管生产的领导批准,并填写允许动火时间必要时向当地公咹消防部门提出申请,到现场进行消防安全检查和指导
  24. 二级动火工作票由公司经授权具备动火工作票签发人权限的专业工程师签发。经技术支持部安监人员审核技术支持部部长或副部长批准,由技术支持部安监人员填写允许动火时间
  25. 非本单位人员到生产区域内动火工莋时,动火工作票由本单位签发和审批
  26. 承发包工程中,动火工作票可实行双方签发形式执行本单位的安全措施。
  27. 一级动火时消防工莋监护人一般由什么人担任、工作负责人、技术支持部安监人员必须始终在现场监护。
  28. 二级动火时消防工作监护人一般由什么人担任、笁作负责人必须始终在现场监护。
  29. 一级动火在首次动火前各级审批人员和动火工作票签发人均应到现场检查防火、灭火措施正确、完备,需要检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度的检测值应合格并在监护下作明火试验,满足可动火条件后方可动火
  30. 消防工作监护人一般由什么人担任由专职消防员或志愿消防员担任。
  31. 动火部位或现场易爆气体及粉尘浓度测量由当值值长安排人员测量写明区域内实际测量值、测量时间、测量人,其值应低于下表规定值时方能准许动火作业。
  1. 动火作业间断动火执行人、消防工作监护人一般由什么人担任离开前,应清理现场消除残留火种。
  2. 动火执行人、消防工作监护人一般由什么人担任同时离开作业现场间断时间超过30min,继续动火前动火执行人、消防工作监护人一般由什么人担任应重新确认安全条件。
  3. 一级动火作业间断时间超过2h,继续动火前应重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度,合格后方可重新动火
  4. 动火作业,在次日动火前必须重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度合格后方鈳重新动火。
  5. 动火作业完毕动火执行人、消防工作监护人一般由什么人担任、动火工作负责人应检查现场无残留火种等,确认安全后茬动火工作票上埴明动火工作结束时间,经各方签名由发电部盖“已终结”印章,动火工作告终结
  6. 动火终结时,运行许可人也应参与現场检查和结束签字
  7. 发电部负责对动火工作票进行月度审核,并盖“已审核”印章
  8. 动火工作终结后,动火工作票保存期限为1年
  9. 动火笁作票所列人员的主要安全责任
  10. 动火工作票各级审批人员和签发人主要安全责任
    • 审查工作的工作必要性和安全性。
    • 审查申请工作时间的合悝性
    • 审查工作票上所列安全措施是否正确、完备。
    • 审查工作负责人、动火执行人符合要求
    • 指定专人测定动火部位或现场可燃性、易爆氣体含量或粉尘浓度符合安全要求。
  11. 工作负责人主要安全责任
    • 正确安全地组织动火工作
    • 确认动火安全措施正确、完备,符合现场实际条件必要时进行补充。
    • 核实动火执行人持允许进行焊接与热切割作业的有效证件督促其在动火工作上签名。
    • 向有关人员布置动火工作茭代危险因素、防火和灭火措施。
    • 始终监督现场动火作业
    • 办理动火工作票开工和终结手续。
    • 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种
  12. 运行许可人主要安全责任
    • 核实动火工作时间、部位。
    • 工作票所列安全措施是否正确、完备符合现场条件。
    • 动火设备与运行设备是否确巳隔绝完成相应措施。
    • 向工作负责人现场交代运行所做的安全措施
  13. 消防工作监护人一般由什么人担任主要安全责任
    • 动火现场配备必要、足够、有效的消防设施、器材。
    • 检查现场防火和灭火措施正确、完善
    • 动火部位或现场可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度符合安全要求。
    • 始终监督现场动火作业发现违章立即制止,发现起火及时扑救
    • 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。
  14. 动火执行人主要安全责任
    • 在动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票
    • 核实动火时间、动火部位。
    • 做好动火现场及本工种要求做好的防火措施
    • 全面叻解动火工作任务和要求,在规定的时间、范围内进行动火作业
    • 发现不能保证动火安全时应为,并报告EHS部等相关部门
    • 动火工作间断、終结时清理并检查现场无残留火种。
  15. 动火安全技术及安全要求
  16. 动火安全技术措施包括对管道、设备、容器等的隔离、封堵、拆除、阀门上鎖、挂牌、清洗、转换、通风、停电及检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度等措施
  17. 凡对存有或存放过易燃易爆物品的容器、设备、管噵或场所进行动火作业,在动火前应将其与生产系统可靠隔离、封堵或拆除与生产系统直接相连阀门应上锁挂牌,并进行清洗、转换經检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度合格后,方可动火作业
  18. 动火点与易燃易爆物容器、设备、管道等相连的,应与其可靠隔离、封堵或拆除与动火点直接相连的阀门应上锁挂牌,检测动火点可燃气体含量应合格
  19. 在易燃易爆物品周围进行动火作业,应保持足够的安铨距离确保通排风良好,使可能泄漏的气体能顺畅排走如有必要,检测动火场所可燃气体含量应合格
  20. 在可能转动或来电的设备上进荇动火作业,应事先做好停电、隔离等确保安全的措施
  21. 处于运行状态的生产区域或危险区域,凡能拆移的动火部件应拆移到安全地点動火。
  22. 动火前可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度的时间距动火作业开始时间不应超过2h必要时将检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度含量的设备放置在动火作业现场进行实时监测。
  23. 一级动火作业过程中应每间隔2h-4h检测动火可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度是否合格,如发現不合格或异常升高时应立即停止动火在未查明原因或排除险情前不得重新动火。
  24. 用于检测气体或粉尘浓度的检测仪应在检验有效期内并在每次使用前与其他同类型检测仪比对检查,以确定其处于完好状态
  25. 气体或粉尘浓度检测的部位和所采集的样品应具有代表性,必偠时分析的样品应留存到动火结束
  26. 动火作业前应清除动火现场、周围及上、下方的易燃易爆物品。
  27. 高处动火应采取防止火花溅落措施並应在火花可能溅落的部位安排消防工作监护人一般由什么人担任。
  28. 动火作业现场应配备足够、适用、有效的灭火设施、器材
  29. 必要时应辨识危害因素,进行风险评估编制安全工作方案,及火灾现场处置预案
  30. 各级人员发现动火现场消防安全措施不完善、不正确,或在动吙工作过程中发现有危险或有违反规定现象时应立即阻止动火工作,并报告综合部或EHS部等管理部门

公司综合部负责本管理制度建设跟蹤、记录和报告。

公司综合部每年应对照本制度进行自查

公司EHS部负责对动火工作票执行情况进行监督考核。

}

第一条根据实现“增产节约的同時必须注意职工的安全健康和必不可少的福利事业”的原则,结合我公司实际以安监部2009年下发《工作票制度》为基础,对该《工作票淛度》部分内容做了细化和补充重新修订工作票制度。

第二条本制度中的工作票包括检修工作票、运行操作票、清理工作票和动火工作票及相关考核办法

第三条坚决贯彻“安全第一,预防为主综合治理”的方针,安全生产人人有责各单位对本制度必须严格贯彻执行。

第四条在生产现场进行检修或安装工作时为了加强检修人员与运行人员的联系,从而保证安全的工作条件和设备的安全运行防止事故发生,各部门在检修工作中必须执行检修工作票

第五条工作票的使用范围

1.1凡涉及对工艺设备进行停电、停气(汽)、停风、停水、停油操作的检修作业,必须开具检修工作票安全措施中除现场设专人监护外,还必须含有对相关电源开关、气(汽)阀、水阀、断油阀专囚监护悬挂“有人检修,禁止操作”警示牌以防外人操作开关或阀门。(注:所指‘外人’是非工作票涉及的人员以下同。)

1.2凡涉忣工艺设备在不停电、不停气(汽)、不停风、不停水、不停油条件下进行检修作业的,必须开具检修工作票安全措施中必须含有除現场工作监护人一般由什么人担任外,专人对相关电源开关、气(汽)阀、水阀、断油阀现场进行监护悬挂“有人工作,禁止操作”警礻牌以防外人操作开关或阀门。

1.3将主体设备上主体部件进行脱离本体并且拆除后在现场地面维修的工作,必须开具工作票将部件移臸室内维修时可不开具工作票,但必须由工作负责人负责室内人员作业安全和维修技术设专人对电动工具、大锤等主要工器具的检查和使用监护,确保工器具规范、安全使用

1.4在检修工作中,需使用辅助设备或工具(如电焊机、气割、吊车、升降车、升降平台或其它起重笁具等)进行作业的必须开具检修工作票,安全措施必须含有专人对辅助设备或工具的检查和正确使用的监护

1.5在高空(高度在距地面2米以上设备或平台)、高温、高粉尘、强磁场、强电场、高湿、高噪音、弱光线的环境中检修作业,例如:

原料分厂多功能机组和与之配套的滑线、车间照明、轨道及各车间起重设备高空环境供料净化筒仓各级平台,原料车间内的高温和强磁场环境各车间冷却塔高湿环境,空压站的高噪音环境其它分厂厂房内光线较弱的场所。

以上场所进行各项检修作业时必须开具检修工作票安全措施中必须含有两囚或两人以上协作的内容。1.6进入箱体、容器或管道内检修时必须开具检修工作票,安全措施必须含有先通风的内容并在进口设有专人監护,根据实际情况对容器内氧气含量进行检测并时刻与实地检修人员保持联系,工作监护人一般由什么人担任员必须保证检修人员时刻在视线范围之内这类工作中检修负责人、工作监护人一般由什么人担任(一个或多个)必须使用对讲机沟通。

1.7、存放于生产车间、现場或靠近运转设备的备用设备(如母线提升框架、移动空压机、循环水泵等)的维修必须开具工作票,安全措施中必须含有工作区域的咹全监护外人或车辆禁止进入检修区域。存放在非生产车间、现场并且附近无运转设备、不牵扯带电操作的维修工作可以不开具检修笁作票,但必须具备工作监护人一般由什么人担任、工作负责人在现场并严格做好安全防护措施

1.8 对独立的电气系统或工艺设备电气部分維修时,必须开具检修工作票安全措施中必须要含有跟随工作监护人一般由什么人担任进行监护,如果为高空作业(如桥式起重机)除跟随工作监护人一般由什么人担任外,还要安排现场地面工作监护人一般由什么人担任

1.9对带电的配电柜、控制柜进行保养、清扫时,必须开具工作票安全措施中除正常的设专人监护外,如果供电涉及到公用系统必须有针对突然停电的预防措施及应急预案,并联系相關单位做好应急准备

1.10两个或两个以上车间(或安技处、分厂直属班组)共同参与一项工作,如:槽大修车间吊运槽上部结构必须由参與工作的主要车间签发一张总的检修工作票,工作负责人一栏应填入总的工作负责人姓名各个工作负责人的姓名填在由其负责的那一项笁作内容之后。所属安技科科长或以上领导许可相关车间安全工作监护人一般由什么人担任员全部到位,专人现场指挥各参与工作人員联系通畅。

1.11点检工作不需开具检修工作票但必须严格遵守车间相关安全规程和制度。点检前相关运行人员离开设备点检负责人将设備断电,点检工作工作监护人一般由什么人担任负责各安全措施实施;有遥控器的由工作监护人一般由什么人担任收回并妥善保管点检笁作遵循“只检查,不维修”的原则主要是指多功能机组、绝缘天车、及其它桥式起重机。检查完毕后需对设备的功能、动作、安全設施等送电调试的,必须由点检负责人负责停送电负责调试工作安全进行,工作过程由点检工作监护人一般由什么人担任和检修负责人負责安全监护对点检中发现的问题,由点检负责人汇报至班组长由班组长统筹安排检修任务,开具检修工作票进行设备消缺点检、維修时间内,设备操作工或其他运行人员不得以任何理由终止点检或维修工作更不允许私自送电、开动设备。只能与点检维修现场负责囚协调检修人员有权拒绝一切非正常程序的不利于人员、设备安全的指令。

1.12有专门维修、加工场所的单位如车队车辆检修区,电焊班笁具制作区、各车间自己所指定的检修基地或检修室在这类场所维修时可以不开工作票,但必须严格遵守车间相关安全规程和制度有專门工作监护人一般由什么人担任监护工作人员安全操作,有带领整个维修工作的工作负责人负责工作人员的操作安全和维修技术。1.13、對工艺设备实施的检修需要运行人员对设备进行隔离、断电、消压等任何一项安全措施的检修工作须开具检修工作票。

2、铝业四公司以丅工作必须执行工作票:

2.1压力管网系统阀门、压力表的安装、检修、更换工作;

2.2空压站空压机空气滤清器的清洗、更换及空压机的维修工莋;

2.3法兰、管路、液压阀、气动阀、电磁阀等阀门的渗漏处理(槽上部检修可根据情况填写工作任务单进行工作);

2.4水泵、油泵、风机、電机、空调机的检修和维护工作;

2.5在机组检修期间某个系统辅助设备的停送电工作;

2.6在容器内、管道上进行的焊接工作;

2.7其它分厂内部認为应该执行工作票的检修工作。

2.8其他未规定的车间无法确定是否开工作票的车间先向分厂安技科申请,经分厂安技科同意后方可工作

第六条在发生故障情况下或夜间必须进行临时抢修工作时,经当班值班干部或设备所属车间主任允许可以没有工作票即进行抢修,但必须由运行班长将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因记录在运行交接班记录内。事后12小时内检修班长或主任、运行癍长或主任及值班干部必须将故障发生原因及处理的详细经过,记录在安技科《设备抢修登记簿》中

第七条工作票的执行程序

1.1工作票一般由工作票签发人填写一式两份,签发时应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚

1.2工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签發人审核

1.3工作票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份

1.4工作票不准任意涂改。涂改后上面应由签发人(或工作票许可人)签名或盖章一張工作票涂改不得超过两处,并保证票面清洁

1.5工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发,并仍应将工作票全部内容向工作负责囚详细交待

1.6如果几个工作班按规定填写一张总的工作票,工作负责人一栏应填入总的工作负责人姓名各个工作负责人的姓名填在由其負责的那一项工作内容之后。

1.7工作票经工作票签发人审核签字后工作票应由工作负责人送交运行班长。

1.8运行班长审查发现问题如安全措施有错误或有重要遗漏,则工作票签发人应重新签发工作票

2.1工作票送交和接收的时间

①工作票一般应在开工前一天送交运行班长。

②當日消除缺陷的工作票应在开工前1小时送交运行班长

2.2工作票的审查和签收

①由运行班长对工作票全部内容进行审查,必要时填好补充安铨措施确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名

②审查发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措

施有错误或有重要遺漏工作票签发人应重新签发工

③运行班长签收工作票后,应在工作票登记簿上进行

登记若此工作时间较长当班无法完成,运行班长必

须将此工作票交于下一班并在交接班记录本上登记

3、布置和执行安全措施

3.1根据工作票计划开工时间、安全措施内容,由班

长在适当时候布置运行值班人员执行工作票所列安

3.2安全措施全部执行完毕应报告运行班长经运行

班长了解执行情况无误后,联系工作负责人办理开笁

4.1检修工作开始以前工作许可人和工作负责人应

共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工

作票上签字才允许开始工作,这項规定必须认真执

4.2工作许可人将工作票一份交工作负责人自持一

份,与工作负责人共同到施工现场由工作许可人向

工作负责详细交待咹全措施布置情况和安全注意事

4.3工作负责人对照自己持有的一份工作票检查安全

措施无误后,双方在工作票上签字并记上开工时间

4.4两份均有双方签字的工作票,工作许可人留存一

份工作负责人自持一份,作为得到许可开工的凭证

4.5工作负责人即可带领工作人员进入施工現场。

工作开始前工作负责人应将分工情况、安全措施布

置情况及安全注意事项向全体工作人员交待清楚后,

方可下达开工命令在办悝完工作许可手续以后,工

作负责人方可带领工作班成员进入工作现场进入工

作现场后,工作负责人应将工作任务分配情况、工作

现场咹全措施布置情况以及安全注意事项向全体工

作人员交代清楚以后方可发出开始工作的命令。工

作班成员在得到开始工作的命令后方鈳按照分工到

设备、系统上开始进行工作,在工作负责人发出开始

工作的命令以前工作班成员不得擅自在设备、系统

5.2开工后安全措施原則不允许变动

①工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单

②如确实需要变动安全措施时,应先停止工作并经双

③安全措施变动后應重新履行工作许可手续。

④工作重新开始前工作负责人应将安全措施变动情

况、分工情况及安全注意事项向全体工作人员交待清

楚后,方可下达重新开工命令

6.1工作开工后,工作负责人必须履行好本人安全职

6.2开工后工作负责人的离开和变更

①工作负责人因故需要离开工莋现场应指定能胜任

②如工作中需要变更工作负责人,应经工作票签发人

同意并通知工作许可人在工作票上办理工作负责人

③临时代替工作负责人的人员或变更以后的工作负

责人都应履行工作负责人的安全职责。

7.1工作任务不能按批准完工期限完成时工作负责

人一般应茬批准完工期限前2小时向工作许可人(班

组长或值长)申明理由,办理延期手续

7.2两日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期

7.3延期手續只能办理一次,如需再延期应重新签

8.1部分检修的设备将加入运行时。

8.2值班人员发现检修人员严重违反《安全工作规程》

或工作票内所填写的安全措施制止检修人员工作并

8.3必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作

8.4延期手续已办理一次,如需再延期

8.5如果试运行后笁作需要改变原工作票安全措施范

检修设备试运行的几种情况:

9.1对需要经过试运检验施工质量后方能交工的工

9.2工作中间需要启动检修设备時。要启动检修设备

时工作人员必须撤离工作现场,必须把所有的安全

措施撤除对设备恢复送电。在试运行中发现问题需

要进行处理時需要布置安全措施、履行工作许可手

续,实质上和工作前送交工作票、运行布置安全措施、

履行工作许可手续是相同的只是使用原來的工作票

而已。如果试运行后工作需要改变原工作票所列安

全措施范围时,应重新签发新的工作票

10.1办理工作票终结手续前的工作

①笁作完工后,工作负责人应全面检查并组织清扫整

理施工现场确认无问题时带领工作人员撤离现场。

②工作负责人持工作票会同工作许鈳人共同到现场

检查验收确认无问题时,办理终结手续

10.2办理工作票终结手续

①工作许可人在一式两份工作票上记入终结时间,双

方签洺后盖上“已执行”印章双方各留一份。

②设备、系统变更后工作负责人应将检修情况、设

备变动情况以及运行人员应注意的事项向運行人员

进行交待,并在检修交待记录簿或设备变动记录簿上

③运行班长(或作业长)根据收回“已执行”工作票

按照计划确定是否将檢修设备加入运行。

10.3已执行工作的检查保存

①工作负责人应向工作票签发人汇报工作任务完成

情况及存在问题并交回所持的一份工作票。

②每月(上月18日-下月17日)各分厂安技科将对工

作票进行检查分析并作出合格率评价,于每月18

日将统计结果上交设备科

③工作票应保存3个月。

第八条“三种人”的条件及应负的安全责任

工作票应由车间主任、副主任或由主任提出经厂主管

生产的领导人批准的车间专业工程师、技术员签发

必要时也可由车间主任提出,经厂有关部门考核主

管生产的领导批准班长签发本班组所管辖的设备系

统,且同其它癍组工作无关的工作票但是公用系统

和重要辅机的检修除外。

(1)悉设备系统及性能;

(2)熟悉安全规程、检修制度及运行规程的有关蔀

(3)掌握人员的安全技术条件;

工作票签发人应对以下事项负责:

(1)工作是否必要和可能;

(2)工作票上的安全措施是否正确和完善;

(3)经常到现场检查工作是否安全的进行

工作许可人一般由运行班长及以上级别领导担任,能

够布置执行和检查安全措施

工作许可囚应对以下事项负责:

(1)检修设备与运行设备确已隔断;

(2)安全措施确已完善和正确执行;

(3)对工作负责人正确说明相关设备哪些囿压力、

高温、毒性和爆炸危险等。

工作负责人一般由在业务技术和组织能力上能胜任

保证安全保证质量完成工作任务的人员担任,应具

(1)熟悉安全工作规程的有关部分;

(2)掌握检修设备的情况和与检修设备有关的系统

(3)掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准。

工作负责人应对以下事项负责:

(1)正确和安全的组织工作;

(2)对工作人员给予必要的指导;

(3)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全

第九条考试合格经分公司批准的工作票签发人、

工作许可人和工作负责人的名单应以书面形式公布。

各分厂每年必须组织“彡种人”进行一次考试考

试不合格的进行补考,补考不及格的取消“三种人”

第十条工作票工作监护人一般由什么人担任职责及要求:

(1)、熟知本岗位安全隐患点和危险源

(2)、熟知检修作业的安全操作规程。

(3)、熟知检修工作所需工具的正确操作规程

(4)、能清晰辨认检修现场的安全隐患点。

(5)、必须保证工作票所列安全措施从始至终严格执

行检修工作完毕后监督清点人数,及工器具的数量

(6)、对检修人员的违章操作或不安全动作及行为必

(7)、对于高空作业的,要做好地面行人的指挥及与

第十一条工作票中“必须执荇的安全措施”一栏的

1、要求运行人员做好的安全措施如:断开电源、

隔断与运行设备联系的工艺系统,对检修设备进行泄

2、要求运行徝班人员在运行方式、操作调整上采取

3、防止检修人员中毒、窒息、气体爆炸等特殊安全

4、为保障人身安全和设备安全必须采取的防护措施

5、工作票中“必须采取的安全措施”一栏由工作票

签发人或工作负责人填写,工作负责人安排执行执

行完一项后,在措施执行情况┅栏中由执行人打勾并

签字确认凡是由检修人员自己执行的,应注明“检

第十二条工作票中“运行人员补充安全措施”一栏

1、由于运行方式和设备缺陷(如阀门不严等)需扩

2、补充工作票签发人提出的安全措施

3、提示检修人员的安全注意事项。

4、工作票中“运行人员补充安全措施”一栏由工作

许可人填写并安排执行如无补充措施,应在本栏中

填写“无补充”执行栏中填写“无执行”

第十三条本文所指工作票为机械类工作票,动力分

厂(车间)按国家电网公司的规定执行

第十五条为了规范职工操作,避免因误操作而造成

的设备及人身事故各分公司必须执行运行操作票制

第十六条操作票的使用范围

1、需要改变流程的操作;

2、大型设备的启停操作;

3、公用系统的投入與解列;

4、铝业四公司以下操作必须执行操作票:

4.1空压站空压机、供料净化除尘系统等这类设备的

4.2各原料配电室配电柜、原料槽停送电作業。

4.3各类风机、冷干机、水泵的启停及切换操作(包

括罗茨风机、供料风机、循环水泵等)

4.4空压机由空压机岗位人员(已定岗)进行操莋,

供料净化除尘系统应由负责人以上人员进行操作其

它操作应有本岗位已定岗人员进行操作或直接由负

责人以上人员进行操作。

4.5各车間根据实际情况将操作票操作步骤进行“标

准化”操作人员必须熟悉本岗位职责。

第十七条本文所指操作票为机械类操作票动力分

厂(车间)按国家电网公司的规定执行。

第十八条原料槽的停送电作业用《原料槽停送电操

作票》其他操作用《铝业公司运行操作票》。

苐十九条在生产现场进行清理工作时为了保证安

全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故各

分厂单位必须严格执行清理工作票。

1、所有料仓、压力容器、管道、收尘器、大型风机、

等设备清理工作必须执行清理工作票

2、供料净化车间大型氧化铝料仓、除尘器等設备到

了清理周期或堵塞时由车间提出申请报告(含安全措

施),由分厂安技科和厂长批准后方可执行

3、铸造混合炉炉衬清理、阳极中頻炉炉衬清理、各

车间循环水池清理必须开具清理票。

4、原料车间原料槽清理必须开具清理票其安全措

施必须含有专人对氧气、乙炔、迻动空压机、气动风

镐等相关设备、工具的安全操作监护。

5、阳极车间皮带输送机、斗式提升机、除尘器等设

6、各车间厂房制动梁、轨道嘚清理以及高空平台、

建筑物顶面或侧部、厂房顶面,及0.5米以上深度的

地坑内清理杂物时要开清理票,现场工作负责人与

工作监护人┅般由什么人担任必要时采用对讲机沟通

7、进入料仓、压力容器、收尘器、清理前,由车间

工作负责人、工作许可人一起全面检查安全措施是否

已全部落实确认已停电挂牌、停水、停汽、停料后

8、清理一台设备开一次工作票。开工前工作票的全

部准备及安全措施应一次莋完

9、遇到特殊及紧急情况,车间电话申请所属分厂

安技科长或厂长批准后可先进行清理工作,同时补办

工作票但在开始工作前必須按有关规定,做好安全

措施并指定专人负责监护。

10、车间内部清理不影响生产的小型槽罐或管道时

由班长提出申请,车间主任签字批准即可执行

11、清理结束后,工作负责人应进行周密的检查做

到工完料净场地清,车间验收合格后交付生产使用

12、杜绝对正常运转嘚设备进行清理。

13、其它分厂内部认为应该执行清理票的工作

第二十条本制度规定了动火工作票的执行程序、动

火级别及其它要求,适鼡于本企业范围内的所有地点

的各个级别的明火作业防火重点部位或场所以及禁

止明火区需动火工作时,必须按照该制度执行动火工

第②十一条动火工作票制度内容:

1、动火工作票在修设备有动火时使用凡不是必须

在现场动火的,应拆下动火部件移到安全区域内进

行動火作业。若同时伴有机械检修任务则必须同时执

行检修工作票规定几个动火项目不能合办一张动火

2、正在运转的生产装置以及盛有油漆、溶剂等物体

的容器、管线与设备,严禁进行动火工作

3、现场动火,首先考虑必要隔离措施将动火区围

起来,动火部位或设备应与苼产系统切断联系必须

进行空气(或氮气)吹净或水洗置换,动火时有专人

4、若涉及进入容器内部维修下水道或密室工作,

则必须两個人配合工作佩带必要防护用品,禁止单

5、动火工作票编号在分厂内部由安技科自行编制后

下发各车间并做好发放纪录动火工作票编號不能和

6、动火工作力争当天结束。如特殊情况需要连续几

天进行动火在每天工作结束、人员离开现场前,必

须认真检查消除火源。佽日开工前工作负责人、

工作监护人一般由什么人担任应认真检查安全措施,以防运行方式改变破

7、在下列部位明火作业和电气焊作業、喷灯、设炉

生火或检修作业时,可能激发火花动火工作均须办

理动火工作票。如油区、油库、天然气站围墙外50

米范围内、油系统、運输和储油容器、油变压器上

SF6断路器上、用油设备、机组各轴承上,乙炔容器

有可能经加热后化学作用而转变成易燃易爆气体容

器、電缆夹层、电缆沟内,易燃性粉尘较大的场所等

8、遇到下列情况之一时,严禁违章动火:

油车停靠的区域;压力容器管道未泄压前;存放易燃

易爆物品的容器未清理干净前;风力达5级以上的露

天作业;遇有火险异常情况未查明原因和消除前可

9、由于动火地点、动火作业對象不同,存在的火灾

危险程度也不一样因此采取的安全措施及审批手续

都应有所区别。为此在保证安全动火的前提下适当

简化执行動火工作票的程序,有利于提高工作效率

及时消除设备缺陷及火灾隐患。所以根据危害程度

分为“特级动火”、“一级动火”、“二級动火”。

第二十二条动火工作票的级别划分:

动火级别一般可分为三级:一级、二级、三级危险

1、一级动火区是指火灾危险性大、发苼火灾损失大、

伤亡大、影响大(以下简称“四大”)的部位和场所

如:油库区、油罐、天然气存储区、油泵、油管、主

油箱、主变压器、含易燃易爆气体或粉尘的容器内、

锅炉本体等区域。凡在以上区域内从事电焊、气焊、

气割、砂轮打磨、电钻打眼、喷灯作业、冲击作業等

能够产生火花的工作都属于一级动火作业从事动火

作业必须办理一级动火作业票。

2、二级动火区是指火灾危险性较大如:主控室、

电气室、电缆夹层(间、沟道)、库房内部、油泵房

内、油库围墙以内,天然气管道、油管道5米以内、

锅炉房内、易燃易爆容器周围5米鉯内、各部门小型

油库内、制粉系统、皮带间内

3、三级动火区是指一、二动火区以外的所有防火部

位、场所,禁止明火区域除一级、②级动火范围以

外50米以内的明火作业。

第二十三条动火工作票的审批程序

1、一级动火工作必须由动火单位的班长(如班长不

在可由组长)提出申请车间主任签字确认,分厂安

技科审核厂长批准,安技处长和分公司总经理协同

公司消防保卫部门的防火负责人共同拟定批准后方

2、二级动火工作须由动火单位班长(如班长不在可

由组长)提出申请,车间主任签字确认分厂安技科

审核,厂长批准安技处长審核批准后方可执行。

3、三级动火工作须由动火单位班长(如班长不在可

由组长)提出申请车间主任签字,分厂安技科审核

第二十四條动火工作票执行程序

1、动火工作负责人应由动火单位班组长担任,消防

工作监护人一般由什么人担任应由车间特指定的专人担任

2、动吙工作票审批后,由工作负责人按《安规》要

求履行工作许可手续经许可人和消防工作监护人一般由什么人担任签字方

可动火,在整个莋业过程中动火工作负责人及消防

工作监护人一般由什么人担任必须全过程在现场监护,动火作业终结时由

工作负责人履行相应的手續,动火作业转移时应重

新签发动火作业工作票,对于不能一次连续完成的动

火作业比如大修期间需要间断性动火作业的,工作

负责囚或动火执行人在每次重新动火前必须通知消

防工作监护人一般由什么人担任进行现场检查确认,并做好相应的布置后再

第二十五条动吙工作票应用圆珠笔或中性笔填写一

式两份分别由消防工作监护人一般由什么人担任与动火工作负责人各执一

份并保存三个月以上。票媔不得任意涂改如有涂

改则应将原票作废并从新填写并在工作票的上加盖

“作废”章。填写后的工作票由工作票签发人审核无

第二十六條动火工作安全措施的制定

2、对电缆、电线、传输信号电缆、输油管道等相关

易燃易爆物体进行有效隔离遮挡防止火焰熔渣、热

辐射危忣这些部件的安全。

3、对盛装油品的容器要使用碱液浸泡、冲洗、并用

蒸汽吹扫对盛装可燃气体的容器要使用惰性气体换

置之后,必要時使用油气浓度探测仪器测定容器内的

油气浓度所测浓度必须低于该可然物气体爆炸下限

的10%,动火作业时间不能滞后于油气取样检测

30min否则应重新检测,重要的检测取样应保留至

4、容器内施工时要向密闭的容器内持续通风防止

作业人员发生缺氧窒息,但禁止向其中注叺纯氧气

5、防止触电和高空坠落的安全措施等。

6、高空作业时要考虑火花对地处物体的影响并做好

7、必须配备动火现场消防工作监护人┅般由什么人担任员并配备必要的、

8、动火工作安全措施应根据现场具体情况专门制定。

9、动火作业间断或完成后工作负责人和消防監护

人应仔细检查现场,消除一切火源、余烬等做到“工

完料静、场地清”确认无误后,才允许终结工作票签

1、工作票应用蓝色或黑色鋼笔、中性笔或圆珠笔填

写一式两份运行、检修各执一份,并保存三个月

2、工作票不得随意涂改,如有涂改则由工作票签发

人改正后簽字确认但一张工作票上不得超出2处改

动,否则应将原票作废并从新填写并在工作票的上加

3、许可进行工作的事项(包括工作票号码、笁作任

务、许可工作时间及完工时间)必须记在运行班长的

4、工作票中提到的“专人”、“工作监护人一般由什么人担任”及工作票的

“彡种人”在签字栏的签字必须是本人亲笔签字。

5、对构不成开具以上四种票据的工作必须有组长

级或以上人员在场负责工作现场技术囷安全,且设有

6、工作进行中工作负责人和工作监护人一般由什么人担任均不得中途离

开现场,如特殊情况下工作负责人或工作监护囚一般由什么人担任需要暂

时离开工作现场的,先将该工作中止经签发人和许

可人允许后,方能离开现场等工作负责人或工作监护人┅般由什么人担任

回归原位后,再开工工作负责人要将离开和归位时

间及人员姓名同步写入工作票。除工作负责人和监护

人之外其它參加工作人员如要暂时离开现场,经工

作负责人允许后方可离开由工作负责人将离开人的

离开和归位时间及姓名同步写入工作票。严禁兩张工

作票上出现同一工作人员或随意调换工作现场

7、执行工作票需签发人、许可人、工作负责人三种

人签字时,如有规定的签字人由於其它原因不能签

字需该签字人的上一级领导签字负责。比如工作许

可人原则上是运行车间主任当主任不能签字则由安

技科长签字负責,科长不在由厂长签字负责如都因

事都不能签字,该工作签发人或单位负责人要及时汇

报安技处由安技处另作安排,不得私自开工

8、工作票内容涉及的设备、开关、阀门或部件名称

编号清楚,任务明确、地点具体

9、工作票在未办理终结手续以前,任何人不准送电

戓操作设备、辅机或其它工作范围内设备、设施

10、已执行的工作票自工作终结时间起12小时内,

需在工作票终结时间处盖“已执行”章莋废和未执

行的工作票需在4小时内盖章。

11、除以上四种票外公司原《抬母线作业票》、《电

解槽停送电操作票》、《槽上部工作任务单》、《设备缺

11、对讲机使用注意事项

11.1、需要使用对讲机的工作,其工作负责人、监护

人(一个或多个)必须配带对讲机其他工作人员以

實际工作需要决定是否配带。使用前要对对讲机做好

充分检查确保电量充足,通讯正常确定使用频道,

杜绝与其它单位混用同一频道

11.2讲话人要用普通话,并保持不低于两次重复讲话

内容受话人在领会讲话人语意后,要不低于两次重

复回复确保沟通良好。

11.3、工作票咹全措施中各对讲机要注明携带人

1、工作票中第3项“参加工作人员”规范

1.1四个人及以下根据实际人数对应填写:XXX (、

1.3、该栏无需填写共幾人。

2、工作票中第6项“必须采取的安全措施”规范

2.1需拉开的电源开关操作把手上悬挂“正在检修

2.2需打开或关闭的阀门上悬挂“正在检修,禁止操

2.3拉开的电源开关、取下的熔断器、打开或关闭的

阀门名称一定要具体、详实,有双重名称(名称和

编号)的一定写明双重名稱

2.4各项措施语句要通顺,语言要简练

2.5各项安全措施填写完毕,安全措施栏空余行大于

等于两行填写终结符,应从第一空行起顶满两荇做

结;空余一行终结符占一行;无空行,可以不填写

3、工作票中第7项“措施执行情况”规范

3.1每一项有检修负责人监护完成的措施执行唍毕

后用“√(负责人签名)”确认。

3.2每一项有运行许可人安排运行人员完成的措施执

行完毕后用“√(许可人签名)”确认。

3.3需由檢修工作人员个人完成的安全措施(如:劳

保用品穿戴安全带佩戴等),注明:“检修自理”

3.4所有“措施执行栏情况”栏中“√”和簽名必须

在该项措施的结束行中。

4、工作票中第8项“运行值班人员补充的安全措施”

4.1运行人员不进行措施补充填写“无补充”。

4.2运行人員进行措施补充必须分项详细写明所需

5、工作票中第9项“补充措施执行情况”规范

5.1第8项“无补充”,第9项对应填写“无执行”

无需检修负责人和运行许可人签字确认。

5.2运行人员进行安全措施补充后需检修负责人监

护完成的措施执行完“√(许可人签名)”确认。

5.3补充咹全措施填写完毕安全措施栏空余行大于

等于两行,填写终结符应从第一空行起顶满两行做

结;空余一行,终结符占一行;无空行和“无补

充”措施不需填写终结符。

6、工作票中第15项“允许恢复工时间”的规范

现场清理完毕后约5-10分钟运行人员准备试机填写

此项(填寫此项的时间与14项的时间间隔约5-10分

7、“作废、未执行、已执行”章的加盖规范

7.1工作票填写过程出现问题,工作票尚未做措施许

可工作前茬该票“工作票号”上,加盖“作废”字

7.2工作票填写正确工作票尚未许可开始工作前,

由于某种原因不予许可该项检修工作,在该工莋票

第4项工作内容栏“工作内容”上加盖“未执行”

7.3检修工作已终结,在该工作票第14项工作终结时

间“日_时_分”上加盖“已执行”章。

9、工作票中设备编号、时间、签名、关键字(如:

}

我要回帖