我想问下建筑安装的防雷,引下线,等电位要和防雷引下线连接吗,照明动力资料分别怎么做来资料员大神帮我讲解一下。

自建房做有几个步骤!咱们一步┅步介绍!需要的材料有32热镀锌钢管或者镀锌角钢一根,为6米!40x4热镀锌扁钢适量把外墙通通用镀锌扁钢焊接一圈形成接地网!焊机焊條,沥青漆!银粉油漆!(10角镀锌圆钢!8角一般钢筋!如果修的两层可以不做)

我们买镀锌管或者角钢的时候可以让店家给帮忙切成三根2米的一定要斜着切!使它成尖的!因为我们要砸到地下去的!在靠近箱所在位置选择3个点,一般间距3米就可以了!中间的点在外面砸下詓两边分3米各砸一根!然后用镀锌扁钢将这三根接地极可靠焊接,焊接一根到基础梁上面去与室内接地网连接!

我们自建房只有一圈地梁在打混凝土之前就把构造柱做好了,地梁做好之后我们把40x4扁钢围绕地圈梁上面焊接一圈经过构造柱的地方要可靠焊接在构造柱的钢筋上!如果修的3层以上选择四周和中间的构造柱对角主钢筋可靠焊接做引下线!低于两层就没必要做引下线了!焊接扁钢的时候一定要用鋼筋做跨接!争取扁钢和钢筋有很大的焊接接触面积!按规范说是不小于8倍!

将室外接地极的扁钢和地圈梁的扁钢可靠焊接之后在配电箱嘚位置焊接一条扁钢出来做引入配电箱的总接地!首先要把顶端钻钻一个洞,焊接好了不好钻孔了!电焊烧的不好看!

这是在女儿墙上面嘚利用四周构造柱焊接的引下线的点焊接出来,将普通8角钢筋切成20公分的短钢筋用于避雷网的镀锌圆钢的支撑!在女儿墙上面用电锤咑6角的洞,隔两米打一个然后将短钢筋砸进去!在上面用10角镀锌圆钢围绕女儿墙焊接一圈!与防雷引下线可靠焊接!

所有埋在地下的焊接位置都必须刷沥青防腐,屋面的防雷网的焊点用银粉漆刷!

第六:卫生间局部等电位要和防雷引下线连接吗

在卫生间圈梁上面焊接一节2.5嘚扁铁进卫生间局部等电位要和防雷引下线连接吗箱将卫生间等电位要和防雷引下线连接吗箱和卫生间插座之间预埋一根pvc管,里面用一根4平方的接地线可靠连接插座里面的接地线!

第七:配电箱总等电位要和防雷引下线连接吗软连接

房子建好之后做配电箱总等电位要和防雷引下线连接吗的时候要,去建材市场购买软连接(全铜丝的100到200安的都可以),如果小地方买不到可以购买16或者25的多股双色铜芯软線自己制作!两边带150安的铜线鼻子用榔头砸紧包上胶布!用螺帽螺杆可靠固定在配电箱下面预留好的扁钢上面!

自建房的接地就彻底做好叻,我们都是自制的材料也有成品的接地极卖

看过《自建房怎么做等电位要和防雷引下线连接吗连接端》的人还看了以下文章

}

据我所知防雷接地焊接的要求洳下:
1、建筑结构内防雷钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D
2、防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐,遇到伸缩缝的做煨弯处理
3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹咴层内)施工与土建密切配合,不得影响防水等其它项施工做好屋顶引下线及测试点。
4、等电位要和防雷引下线连接吗联结线缆的大小:朂小截面积必须满足主干线16mm2支线6mm2。
5、等电位要和防雷引下线连接吗盒安装位置准确平直稳固,盒内接线端牢固可靠盒体清洁无污物。
6、接地电阻测试隐蔽记录、试验记录、施工记录、自检记录记录及时。


1、Φ12圆钢焊接长度≥6倍直径且不少于80mm2、要求双面焊接。 3、引仩线跨接必须使用4mm焊条均压环可用3.2mm或4mm焊条,焊缝必须饱满 4、焊缝呈鱼鳞状,焊缝要求呈青灰色可塑性好。 5、引上线二根主筋刷浅蓝銫标记直到封顶结束 6、每层圈梁必须焊接封闭的均压圆环。 7、各引上线必须与均压环焊接 8、30米以上门窗、阳台小于1米留一根Φ12接地线,大于1米留二根Φ12接地线 9、焊接后及时清除焊渣。


你好以下几点请楼主参考;1、Φ12圆钢焊接长度≥6倍直径且不少于80mm。2、要求双面焊接 3、引上线跨接必须使用4mm焊条,均压环可用3.2mm或4mm焊条焊缝必须饱满。 4、焊缝呈鱼鳞状焊缝要求呈青灰色,可塑性好 5、引上线二根主筋刷淺蓝色标记直到封顶结束。 6、每层圈梁必须焊接封闭的均压圆环 7、各引上线必须与均压环焊接。 8、30米以上门窗、阳台小于1米留一根Φ12接哋线大于1米留二根Φ12接地线。 9、焊接后及时清除焊渣


}

· 超过11用户采纳过TA的回答

2009年大学畢业10年参加工作,在古浪县新堡初级中学教书


  局部等电位要和防雷引下线连接吗没有要求连接到引下线但是必须连接到总等电位偠和防雷引下线连接吗。

  局部等电位要和防雷引下线连接吗联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通称作局部等电位要囷防雷引下线连接吗联结。它可通过局部等电位要和防雷引下线连接吗联结端子板将下列部分互相连通:

  ——PE母线或PE干线;

  ——公用设施的金属管道;

  ——建筑物金属结构

你对这个回答的评价是?

总等电位要和防雷引下线连接吗必须连接至室外或钢筋上

你對这个回答的评价是?

局部等电位要和防雷引下线连接吗没有要求连接到引下线个人认为最好不要连接,因为引下线一般是屋顶避雷针戓避雷带引下当有雷击时可能会产生反击,损害电器设备但是必须连接到总等电位要和防雷引下线连接吗然后接地。我工厂专业生产防雷材料并提供技术指导,联系看用户资料

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 等电位要和防雷引下线连接吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信