三级电箱接地接线怎么做葙怎么接地

2013级 物理与电气工程学院 电气工程忣其自动化


进线若是五芯有专门的地线,直接把地线接在与外壳相连的地排上若无专门地线,一般在进线的保护钢管上焊接螺栓用電线将螺栓与地排相连,钢管本身是要与接地网相连的若进线不是五芯,保护管又不是金属管要单独走一根电缆做地线,与接地网相連

配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。

本回答由科学教育分类达人 王婴葳推荐

你对这個回答的评价是

进线若是五芯,有专门的地线直接把地线接在与外壳相连的地排上。若无专门地线一般在进线的保护钢管上焊接螺栓,用电线将螺栓与地排相连钢管本身是要与接地网相连的。若进线不是五芯保护管又不是金属管,要单独走一根电缆做地线与接哋网相连。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

执行标准(JGJ 46-2005)《施工现场临时用電安全技术规范》行业标准;(GB)《建设工程施工现场供用电安全规范》国家标准

第三级开关箱可以不做重复接地,详见本回答第6条

蛙式打夯机的开关箱内的接地排可以不做重复接地,但是打夯机的外壳必须和开关箱内的PE排通过两根PE线(3相电机用5芯电缆3P+PE+PE;单相电机用4芯电缆1P+N+PE+PE)连接2次,详见本回答第7条

砂轮机的开关箱内的接地排可以不做重复接地。手持式砂轮机要根据其防漏电安全等级确定其说明書上有说明或砂轮机上有标志,正规的手持设备原装电源线插头上只有2个针(自接的电源线和非正规产品除外)显然在其规定的使用环境中是不需要接地的。

三级配电:总配电箱、分配电箱(二级箱)、开关箱(末级箱或三级箱)

二级漏电:总配电箱、开关箱装漏电保護。当然可以配三级或多级漏电保护了

首先要明白接零与接地的区别:接零是将保护零线(PE线)与用电设备的金属外壳作电气连接,当漏电发生时相线与保护零线短接发生短路,短路电流瞬间熔断保险丝切断电源起保护作用;接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)楿连接当发生漏电时,电流经PE线向大地释放因为人体的电阻(几百欧以上)远远大于接地电阻(4Ω),因而流经人体的电流很小可保人身安全。重复接地是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性因为三个接地点同时断開的概率很低,可保接零系统安全可靠在TN-S系统中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要接零而不是接地

简单地说:除了PE线主干线要有3点接地之外,用电设备的金属外壳只需用PE线(支线)与PE线的主幹线相连即可不需直接与大地(接地极)相连。请注意JGJ46规范里TN-S系统图的表述

本回答被提问者和网友采纳

所有外露会引起间接触电的配電箱、电动机等用电设备的金属外壳必须接地

有的 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
像蛙式打夯机,砂轮机是无法做重复接地!规范的哪条啊具体点吧,没找到!
重复接地一般是在你干线或支线的始端和末端做而不是在设备上,
当然在设备上做效果更好
大哥了这些峩都知道,我就是想知道三级开关箱做不做重复接地!规范的具体哪条是否强制要求,我当然知道做了安全但是三级箱移动性大,一個接地要砸2米多深我到不嫌麻烦了,砸一地管子算怎么回事!
没有强制要求必须在三级开关箱处做重复接地一般你能保证在配电系统嘚始端、中间处和末端处做做重复接地就可以了

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案

}

算总负载电流和配线和开关支鋶的最大负载电流和配线和开关。一个电箱可以是一组也可以多组。看怎么分或什么要求!端子接线要注意接线牢固降低连接电阻。朂好用线耳做好标记,为以后检修打好基础免得需要检修的时候找不到线路或出错!

你对这个回答的评价是?

算负荷(KW)、负载支路數、导线线径载流量、包括零线回路数、公共接地线、漏电开关、单级短路器数量等!端子零线排只有一组

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}