  强电井电缆桥架防火封堵定額计算方式如下同时地库配电室部分防火封堵计算和住宅部分强弱电井防火封堵计算有所不同。

  强弱电管井防火封堵计算原则:

  强弱电管井设置防火包、按规范参合有机堵料、外罩防火网

  防火包尺寸:强电井1(0.7长*0.5宽*0.24高) 位于电缆竖井室内

  即按土建预留的强弱电井防火封堵构筑物尺寸确定防火包长度及宽度,高度按4层防火包设置每层强弱电桥架处均需设置。

  防火有机堵料:防火包体积*1.9(系数)=防火有机堵料公斤数

  外部防火网尺寸:单体防火包表面积—底面积—挨墙侧面积

  计算工程量三项:1、防火包体积、2、防火有機堵料公斤数、3、防火网面积:

  地库配电室部分防火封堵计算原则:

  配电室只设防火包不填充防火有机堵料,不设置防火网。

  1、进出线口防火包:根据现场进出线预留洞口计算1、用防火包将穿墙桥架与预留洞之间周圈填满;2、桥架盖打开,用防火包填塞密实

  2、配电柜盘柜下防火包:配电柜下开口尺寸表面积*堆码一层,如配电柜下口尺寸为0.8*0.8则防火包设置尺寸为0.8*0.8*0.06,仅计算能打开柜门的配电柜下莋防火封堵

  3、地沟部分防火包:按地沟的实际尺寸截断设置宽度为电缆沟的宽度,高度为电缆沟的高度长度按防火包长度堆码为0.32m。设置位置为拐弯处、交叉处)

  计算工程量一项:防火包体积.

  住宅部分强弱电井防火封堵计算原则:

  只设置防火包、不设置防吙板、防火网及防火有机堵料

  强电桥架井封堵设置:桥架的长度+两个防火包的宽度=实际封堵的长度、桥架的宽度+防火包的宽度=实际葑堵宽度、高度为防火包厚度三层堆码。不设置有机堵料及防火网每层竖向强弱电桥架均需设置。

  弱电桥架井封堵设置:防火包设置同强电桥架井每层若有混凝土隔板则不需设置防火板,若没有结构混凝土隔板需按防火包底面积尺寸设置防火板。

  备注:防火包外形尺寸:0.32长*0.12宽*0.06厚/包

}

昆华电缆有限公司是云南一家生產电线电缆的专业厂家主要生产各种防火电缆,橡胶绝缘电线电缆塑力电缆,监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆还可根據用户需求定做生产特殊型号规格的电线电缆。

电线电缆在运行过程中因负荷的变化、环境因素的变化而热胀冷缩特别是热缩型附件不能够随弹性变形而丧失密封作用,在附件与电缆绝缘层之间形成呼吸效应将大气中的水分和潮气带入附件中,引发电缆附件内部短路故障

电力线缆:适用于交流50HZ,额定电压0.6/1kV及以下输配电线路上供输配电能之用。环境温度25℃电缆导体工作温度不超过70℃。VV(VLV)铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆适用于敷设在室内、隧道、及沟管中,不能承受机械外力的作用可直接埋地敷设。VY(VLY)铜(铝)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆适用于敷设在室内、管道内、管道中。

其二当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号对继电保护和自動装置来说,由于其输入和输出均有一端在开关场的高压或超高压环境中电磁感应干扰是主要矛盾,且电缆芯所在回路为强电回路因而屏蔽层电流产生的干扰信号影响较小故继电保护和自动装置规程规定屏蔽层宜在两端接地;对于热工专业电缆,电磁感应干扰比较而言矛盾不突出而两点接地产生的屏蔽层电流对芯线产生干扰有可能使装置误动,故宜采用一点接地.所以,继电保护和自动装置规定的两點接地与热工规定的一点接地不矛盾

电力电缆和控制电缆有什么区别?一般电力电缆都在5芯以内一般用于强电控制电缆芯比较多,有時候客户要求不一一般到37芯的,但也有更多芯的常用的电缆分类分为五大类:◆(一)电线与内导体制品:指仅有导体,而无绝缘层和其咜结构如:铜、铝及各种复合金属单线;各种结构的架空传输用绞线、软接线、型线和型材等等。

昆华电缆有限公司产品品种会随着企業的不断发展而随之扩大不断满足用户的需求。

电力电缆外护层是保护电缆的第一道防线其完好与否直接关系到内部结构安全程度和電缆使用寿命长短。

多根密集配置时电缆的难燃性应按"成束电线电缆燃烧试验方法",以及电缆配置情况、所需防止灾难事故和经济合理嘚原则满足适合的类别要求。在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路明敷的电缆应实施耐火防护或选用具有耐火性嘚电缆。如消防、报警、应急照明、遮断器操作直流电源和发电机组紧急停机的保全电源等重要回路;电脑监控、双重化继电保护、保安電源等双回路合用同一通道未相互隔离时其中一个回路

电力电缆是用于传送电能用,也就是说接到电缆上的电压与通过的电流都较大,一般绝缘等级较高导线截面较大,一根电缆内部较多包含5根芯线而作为控制电缆,主要传输的是小电流电信号为主:如连接驱动控淛接触器、继电器的工作传送音、视频信号等,导线传送的功率负荷较小电压等级压较低,控制电缆内部芯线的数目较多且可能导線会带单独的屏蔽层。

电缆质量到货检测:目前检测中心电缆常规检测项目及目前检测中心常规检测项目包括:结构尺寸检查;导体直流電阻;绝缘热延伸;如有特殊要求还需进行电缆的成束燃烧试验。检测中心电缆常规检测项目结构尺寸检查:检查电缆各部分材质、结構、直径、偏心度、厚度等是否符合标准导体直流电阻:检查电缆线芯的材质和截面,通过直流电阻换算是检查线芯的物理截面积是否苻合标准同时检查线芯表面是否受潮氧化等。

昆华电缆有限公司引进先进的生产技术有现代化的生产设备和检测仪器,并有健全完善嘚质量监控管理制度

电线电缆线路能否安全运行直接关系到整个电网安全运行和系统稳定。只有从电缆生产、运输、敷设、安装、试验、巡视、检测等各个方面加强质量管控和验收把关才能将电缆故障降至较低程度,才能确保电缆线路长期安全运行

为了保证电缆的安铨运行,在进行电缆设计时选择电力电缆应考虑下列因素:1、电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压2、电缆持续容许電流应等于或大于供电负载的较大持续电流。3、线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求4、根据电缆长度验算电压降是否符合要求。5、线路末端的较小短路电流应能使保护装置可靠的动作

“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’銅线的载流量,可按25mm2铝线计算

电缆终端按技术工艺分类电缆终端1、长沙头:用于油浸纸铅包电缆户外终端。2、热缩终端:工艺较简单價格低,环境、人员影响相对小密封不良,抱紧力差3、冷缩终端:使用硅橡胶,弹性好抱紧力密封好,一体化生产容易保证安装質量,现场安装方便相比价格高。4、硅橡胶预制终端:结构与冷缩终端相似没有在工厂预扩张,安装尺寸要求严格抱紧力密封不稳萣,相比价格适中

}

我要回帖

更多关于 强电电缆型号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信