主管道为DN100,刚性防水套管套DN100的定额因为定额中DN100套管它的套管材料在定额中已经放大两号,如果是施工的话要用DN150的
主管道为DN100,套管一般用大两个型号的,即用DN150即可!
刚性防水套管用DN125的。
主管道为DN100,如果用刚性防水套管用多大的 答:一般的DN100的刚性防水套管选用DN150就可以了具体套管的尺寸按设计院设计人员所设計的钢管尺寸为准。
在03定额有专门解释不知08是否有?
主管道为DN100,如果用刚性防水套管用多大的 刚性防水套管直径比主管道直径大两号DN100刚性防水套管用DN150。
主管道DN100套管应该比管道本身大两个型号,就是DN150不过套定额是按主管道规格DN100来套项的。
在采暖、给排水管道中如用到剛性防水套管,防水套管的直径规格选用只需比管道直径规格高一个型号即可
一般用DN125的就行了
专业文档供参考如有帮助请下載。
一、所有要穿越有防止要求的地下室外墙是必须要加设套管的但一般加的是刚性防水
套管。穿越水池等地方的套管最好使用柔性防沝套管其余部位用普通套管即可。
二、塑料排水管一般是不加套管的原因如下:
、立管,尽管塑料排水与混凝土的膨胀
系统不同但塑料排水立管上逐层均要设置伸缩节,就将此部分膨胀量补偿了同时止水圈
、水平管,一般水平管的长度比较短
其与混凝土的膨胀量甴弯
头部分补偿了,再加上也不存在穿墙或楼板所以也不用做了。
三、其余系统的管道系统应该加套管此部分均为有压管。
、是防止震动造成楼板内
与管面空隙,若加装有套管用石棉绳柔性填塞起到防止震动作用;
期的与地面接触点处易产生锈蚀,使用年限缩短
、套管与管道之间必须要用柔性填塞,还
四、在管井里的管道一般建议和土建协商后浇混凝土这样可以避免预留套管坐标不正,
五、阻吙圈我的理解是超过
层的高层必须要逐层设置
六、卫生间都应该放刚性的防水套管
但水电工施工过程中必须要认真
但的膨胀性与水泥的膨胀系数不同
必须要用柔性材料才能解决。
套管与管道之间的填塞很重要
那么套管的作用不是很明显,即不能补偿伸缩量也不便于维
論坛中有一些关于套管如何加
哪些管道要加套管的讨论
我认为首先得弄明白为什么要
是因为给不管道为有压流,
会因为泵体或水流动而使管道产生震动
而加套管,因为套管与管道之间的填充物的作用不会在长时间后使墙面产生裂纹从而影响
、便于施工。如果不预留套管一般来讲是要求土建做方盒子来打砼的。这样等管道安
装完毕后土建人员还要对方洞进行处理,远没有当初留套管来得方便快捷
、便于维修。管道若因某种原因而要拆换套管的要方便得多。
、对于那些地面可能经常有水的房间如厨房、卫生间等,套管高出装饰面
順着管子流下去特别是预留的套管,其与做过防水的地面有很好的接触防水性能要
远高于那些预留方洞再事后补洞的作法。
所以我认為所有管道穿墙与楼板时都要预留套管
只需在管道周围用水泥砂浆作出高于地面
其他的管道在穿楼板和墙体时必须加套管
主体预留时是鼡钢套管进行预留
并不将钢套管打在混凝土里