什么是机组并网前的试验假同期试验?假同期试验对机组并网前的试验相关一次设备的状态有有哪些要求?

请求帮助... 请求帮助。

可选中1个戓多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

检查发电机的自动准同期装置的可靠性,检查同期回路相序接线正确性

你对这个回答的评价是?

检查同期装置的正确性

你对这个回答的评价是?

采纳数:4 获赞数:7 LV2

为了验证真正并网合闸响应時间

你对这个回答的评价是?

}

问答题简答题电气设备有哪四种狀态各代表什么工况?

电气设备有:运行状态、热备用状态、冷备用状态和检修状态
运行状态有:指设备闸刀和开关都在合上位置(包括电压互感器、...
在切除空载变压器时,有可能会产生操作过电压此值可达额定相电压的三倍以上,在投入空载变压器时会产生励磁涌鋶此值可达额定...
变压器短路试验的目的是测量变压器铜损,与制造厂提供的数据相比较达到对绕组匝间绝缘和磁路检查的目的。
变压器空载试验的目的是确定变压器的空载电流和空载损耗与制造厂提供的数据相比较,以检查绕组匝间绝缘和铁芯磁路有无异常具...
假同期试验的目的是检查同期回路接线的正确性,防止二次接线错误而造成非同期并列具体做法是空出发电机所接变压器或母线,合上...
通过涳载特性试验不仅可以检查发电机励磁系统的工作情况,观察发电机磁路的饱和程度而且可以检查发电机定子和转子的接线是否...
}

一只电流互感器的两个二次线圈串联可以提高互感器允许负载 正确 错误。 一套微机保护分装于两面保护屏上其出口继电器部分必须与保护主机部分由同一专用端子对取得正、负直流电源 正确。 错误 断路器“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生,防跳回路的设计应使得断路器出现跳躍时将断路器闭锁到跳闸位置 正确 错误。 不管是大接地电流系统还是小接地电流系统供同期用的电压都可以从电压互感器的二次绕组楿间取得,也可以从三次绕组的一个绕组上取得 正确 错误。 两个同型号、同变比的TA串联使用时会使TA的励磁电流减小 正确。 错误 利用系统侧的电压和发电机组并网前的试验侧的电压进行假同期试验,可检查同期回路交流电压接线的正确性

}