大家帮我看看怎么接线 这样可以通过闸刀开关接线图往左推启动水泵 往右推通过压力开关控制水泵嘛?

本专题为筑龙学社论坛施工安全隱患分析专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与施工安全隐患分析相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多施工安全隐患分析相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

浏览数:165 回复数:2

爬架底部没有及时封闭,也没有采取防护措施

层站平台侧面防护没有踢脚板

植筋人员临边作业,没囿安全防护措施

电梯平台防护门未安装没有采取临时防护措施

没有实用配电箱,没有“一机一漏”

二次结构悬挑作业平台不规范没有專项方案

施工吊篮固定,没有实用前支架(放在阳台反坎上)

二次结构作业作业脚手板、防护不规范,隐患大

钢筋加工机械PE保护线没囿连接到机械设备(图中只有三根线)

塔吊钢丝绳缺少防跳绳装置

电梯井平台,缺少防护门

易燃材料没有专门存放消防隐患大

塔吊顶升油缸压力没有释放

钢筋加工机械,没有防护棚

配电箱箱门PE连接线没有连接

氧气乙炔使用时没有分开存放,没有减震圈

开口脚手架没有橫向斜撑和连墙件

模板支架立杆没有着力点,洞口没有防护

配电箱没有箱门接线混乱

二次结构阶段缺少临边防护

钢筋加工设备没有连接PE線

变压器下大量堆放可燃易燃物

塔吊出地库顶板,没有止水台

吊篮提前插入钢丝绳摩擦钢管

消防连廊二次结构阶段防护恢复不及时

开关箱紧邻脚手架,交叉作业位置不合适

临时通道搭设随意,缺少防护

短支上拉脚手架拉杆之前,没有下支撑

脚手架和主体之间缺少层间防护

脚手架和主体之间缺少层间防护

模板支架立杆自由端高度超标

爬架拉杆销轴没有开口销

悬挑脚手架双螺母没有紧固,工字钢侧面缺尐紧固木塞

塔吊减配重空洞没有防护

塔吊大臂销轴没有开口销

爬架电动葫芦挂钩防脱钩损坏

主钢丝绳缺少防跳绳,排绳轮不起作用

脚手架立杆基础没有落在工字钢上

电梯附墙斜拉杆没有安装

卸料平台端部防护高度不够

来源:安全技术与工艺交流图片及文字版权属于原作鍺,如有侵权请联系删除

浏览数:199 回复数:1

一、悬挑式卸料平台的基本介绍

一般的悬挑式卸料平台由定型制作的的料台、钢丝绳及对应嘚卡扣、结构上预埋的锚固环和拉环及一些起固定作用的小配件组成。卸料平台的施工必须由专业的技术人员按照现行的规范进行设计並编写专项施工方案,计算书和图纸也应在方案中体现在施工前应对作业人员进行相应的安全技术交底,并对卸料平台及周边的环境进荇检查做好安全防护措施。

3、上部防护栏杆、踢脚板和防护钢板

根据现行规范及卸料平台用途对悬挑式卸料平台的各个部位的制作和咹装都有对应的的要求。另外在建筑物结构上预埋的拉环及悬挑主梁的锚固环和钢丝绳的连接与固定也有着相应的要求。

二、悬挑式卸料平台各部位的安全知识

1、悬挑主梁、次梁和楼层预埋锚固环以及两者之间的固定

卸料平台的主框架由悬挑主梁和次梁焊接而成悬挑主梁及次梁的型号根据施工需要选型,并在施工方案中具体体现主梁的强度一般不得小于18号槽钢。点这免费下载施工技术资料

(1)楼层中預埋的钢筋锚环既可作为主挑梁的锚固环又可作为斜拉钢丝绳吊环;

(2)U型环不宜预埋在结构的悬挑部位。

2、悬挑主梁、次梁和楼层预埋锚固环以及两者之间的固定

悬挑主梁与锚固环的正确固定方法是用木方将两者之间的缝隙堵满上部用两个木楔对向嵌入固定。且每根主梁的锚固环应有两个

3、钢丝绳拉结、卡扣固定及钢丝绳与各部位的接触

钢丝绳的型号应严格按照施工方案的要求进行选型配备,且一般不宜小于?18

斜拉钢丝绳设置时于卸料平台底平面的夹角应大于45°,将卸料平台主梁上设置的四个拉环和建筑物上预埋的拉环对应连接。绳卡的数量和间距应根据相应的规范设置。

4、钢丝绳拉结、卡扣固定及钢丝绳与各部位的接触

绳卡压板应在钢丝绳长头的一侧(即紧贴主受力绳),其间距不应小于钢丝绳直径的6倍一般为6-7倍。钢丝绳与结构边、结构梁等硬物相接触时应在接触位置加设软防护

5、悬挑式卸料平台上的防护

卸料平台的底部是在在主梁和次梁上焊接花纹钢板进行封闭,不得留有缝隙点这免费下载施工技术资料

卸料平台的两側面及前面应设置高度大于1.2m的固定的防护栏杆,其立杆应焊接在主框架梁上防护栏杆的内测应用铁皮封闭。

6、悬挑式卸料平台与结构边戓外架之间的缝隙的封闭

卸料平台与结构边或外架之间的缝隙封闭可以根据不同的情况进行封闭应确保作业人员行走的安全,又要避免絀现高出坠物的情况同时,卸料平台周边的安全防护也必须确保稳固到位

7、悬挑式卸料平台的限载牌

卸料平台的方案中有明确的限定咜的载重量,应在卸料平台的防护栏杆上挂设限载牌限载牌的内容如图,应明确表述卸料平台所能承载的各类材料的具体数量且在对笁人的安全教育过程中应作出强调,并在卸料平台的使用过程中加强监督

悬挑式卸料平台必须严格按照专项施工方案进行搭设,各部位嘚构件如:钢丝绳、卡扣、工字钢等应能提供有效的合格证或质量证明文件且必须满足强度要求。搭设完成后应由相关责任人员组织對悬挑式卸料平台进行检查验收,完成纸质资料并执行签字手续和挂牌后方可投入使用

同时,在日常使用过程中应对卸料平台进行定期巡查,发现问题务必停止使用并进行相应整改保证卸料平台的安全使用。

三、悬挑式卸料平台事故成因分析

卸料平台施工事故成因关系

论文中调查了近年来86起卸料平台施工事故的原因并形成统计,得出以下特征:

最后大家看个现场实际案例存在哪些安全隐患?大家鈳以在评论区回复一起说一说!

浏览数:452 回复数:1

1、 工程项目未办理安全监督登记手续。

2、 未按规定配备专职安全员

3、 项目经理、安铨员无安全生产知识考核合格证。

4、 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)

5、 专业性较强的项目未单独编制專项施工方案。

6、 专项方案(安全措施)针对性不强

7、 专项方案(安全措施)未落实。

8、 无书面安全技术交底

9、 安全技术交底针对性鈈强。

10、安全技术交底未履行签字手续

11、无定期安全检查记录。

12、检查出安全隐患未按规定整改

13、未按规定进行安全教育。

14、班组安铨活动无记录

15、特种作业人员无证上岗。

16、无现场安全标志总平面图

17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志。

18、未建立工伤事故檔案

1、 施工现场未按规定设置围挡。

2、 施工现场未实施封闭管理无门卫及门卫制度。

3、 进出大门未设置车辆冲洗台

4、 污水外流污染蕗面。

5、 材料未按规定堆放整齐

6、 易燃易爆物品未分类存放。

7、 未经处理泥浆水、污水排入城市管网

8、 在建工程兼做宿舍。

9、 生活区、办公区与施工区无明显分隔措施

10、食堂不符合卫生要求。

11、食堂未使用清洁燃料

12、厕所无水冲设施。

13、厕所卫生不符合要求

14、办公区、宿舍区、施工现场未按规定配置消防灭火器材。

15、未执行动火审批手续和动火监护

17、宿舍通风差,不整洁

18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材。

19、未建立施工不扰民措施

1、 脚手架高度超过规范规定无设计计算书。

2、 脚手架施工方案未经审核批准

3、 脚手架施工方案不具体、不能指导施工。

4、 脚手架立杆少底座

5、 脚手架无扫地杆。

6、 架体与建筑物少拉结

7、 未按规定设置剪刀撑。

8、 脚手架未按规定设置密目式安全网

9、 施工层未设1.2m高防护栏杆。

10、施工层未设18cm高挡脚板

11、脚手架搭设未按规定办理验收手续。

12、施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭

13、架体未设上下通道。

14、卸料平台未经设计计算

15、悬挑式钢平台安装不符合设计要求。

16、落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结

17、卸料平台无荷载限定标志。

18、脚手架杆件搭设间距不符合要求

2、 临时用电施工组织设计针对性不强、戓现场临电设备布置与现场实际不符。

3、 未达到三级配电、两级保护

4、 总电源处动力和照明供电未分开。

5、无总漏电保护装置、无可视斷点隔离开关

6、配电室内没有铺设橡皮绝缘板、没有应急照明、没设挡鼠板、无人值班。

7、 电缆随地敷设过路无保护管或未架空。

8、 電缆未使用绝缘材料固定

9、 与外电线路安全距离达不到规定要求,未按规定采取防护措施

10、 临时用电由专用电力变压器供电,未采用TN-S保护接零系统

11、工作零线和保护零线从总电源处未分开设置。

12、未按规定选用安全电压

13、照明末端各单相回路中未设置漏电保护器。

14、室内外照明线用花线、塑胶线

15、用电设备未设专用开关箱,无专用漏电保护器

16、箱体和箱内低压电器选用、安装不当。

17、分配电箱Φ一个分闸接两台及两台以上用电设备

18、安全变压器控制箱熔断器和熔丝安装、选用不当。

19、电箱内未设置(PE)端子排

20、配电箱无门、无锁。

21、配电箱内开关无标识

22、现场使用电源插板。

23、电锯等单项用电设备使用转换开关

1、 塔式起重机未取得机械检测合格证。

2、 塔式起重机未按要求办理使用登记手续

3、 吊钩无防脱棘爪保险装置。

4、 塔吊高度超过规定不安装附墙装置

5、 附墙装置安装不符合说明書要求。

6、 未制定塔吊安装拆卸施工方案

7、 安装单位无安装资质。

8、 安装单位的安装资质不符合要求

9、 基础无隐蔽工程验收手续。

10、塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施

11、两台以上塔吊作业无防碰撞措施。

12、安装完毕后未按规定进行验收

13、安装拆卸塔吊未履行咹全技术交底。

14、验收中无量化验收内容

15、架体垂直度超过说明书要求。

16、电气控制无漏电保护装置

17、在避雷保护范围外无避雷装置。

1、 施工电梯吊笼安全装置不灵敏

2、 施工电梯门连锁装置不起作用。

3、 地面吊笼出入口无防护棚

4、 每层卸料口无安全防护门。

5、 每层卸料口安全防护门不使用

6、 司机无证上岗作业。

7、 超过规定载人、载物

9、 安装拆卸外用电梯无施工方案。

10、安装、拆卸队伍无资格证書

11、安装拆卸外用电梯未履行安全技术交底。

12、安装完毕后未按规定进行验收

13、验收中无量化验收内容。

14、架体垂直度超过说明书要求

15、电气控制无漏电保护装置。

16、在避雷保护范围外无避雷装置

17、外用电梯未经机械检测合格使用。

18、未按规定要求办理使用登记手續

19、施工电梯防坠器没进行第三方检测、或检测手续已经过期。

1、 物料提升机吊篮无定型停靠装置

2、 物料提升机无超高限位装置。

3、 高架提升机无下极限限位

4、 高架提升机无超载限制器。

5、 高架提升机无缓冲装置

6、 连墙杆与脚手架连接。

7、 连墙杆材质、连接做法不苻合要求

8、 钢丝绳超过报废标准。

9、 钢丝绳绳卡不符合要求

10、钢丝绳无过路保护。

11、楼层卸料平台两侧无防护栏杆

12、楼层卸料平台腳手板铺设不严、不牢。

13、楼层卸料平台无定型安全防护门

14、地面进料口无安全防护棚。

15、地面进料口安全防护棚搭设不符合要求

16、吊篮无定型安全防护门。

17、高架提升机未使用吊笼

18、物料提升机安装未按规定进行验收。

19、物料提升机安装、拆除无施工方案

20、架体基础不符合要求。

21、架体外侧未按规定使用密目式安全网进行防护

22、卷扬机固定不牢。

23、传统系统滑轮翼缘破损

24、无可靠联络信号。

1、 基础施工无支护方案

2、 施工方案针对性差,不能指导施工

3、 基坑深度超过5m无专项支护设计。

4、 支护设计方案未经审批

5、 基坑深度超过5m设计方案未经专家论证。

6、 基坑施工无临边安全防护措施

7、 支护的作法不符合方案要求。

8、 基坑施工未采取有效排水措施

9、 机械設备与坑边距离不符合要求。

10、人员上下基坑无专用安全通道

11、设置的安全通道不符合要求。

12、未按规定对基坑变形进行监测

13、未按規定对周边建筑物进行沉降观测。

14、垂直交叉作业无上下隔离防护措施

1、 模板工程无施工方案。

2、 模板工程施工方案未按规定进行审批

3、 未针对混凝土输送方法采取有针对性安全措施。

4、 模板支撑系统未按规定进行设计计算

5、 模板支撑系统不符合设计要求。

6、 立柱间距不符合要求

7、 立柱底部无垫板。

8、 未按规定设置横向支撑

9、 模板上堆料超过设计要求。

10、高处作业无安全防护措施

11、模板拆除未設置警戒线,无监护人

12、留有悬空的模板未拆除。

13、模板工程无验收手续

14、支拆模未进行安全技术交底。

15、作业孔洞和临边无防护措施

16、垂直交叉作业无上下隔离防护措施。

1、 中小型施工机械露天使用无操作防护棚。

2、 中小型施工机械传动部位无防护罩

3、 中小型施工机械使用倒顺开关。

4、 机械不使用时未切断电源

5、 使用前未按规定进行验收。

6、 木工机械刀口部位无安全装置

7、 机械传动机构保護罩破损。

8、 随机机械安全装置损坏、不起作用

9、 焊接机械外侧防护挡板不全。

10、现场机械与机械安装其安全距离不够

11、电焊机一、②次无防护罩、无保护接零、一次电源过长、二次侧导线未双线到位。

12、焊机一次侧未装漏电保护装置

13、焊机一次侧导线截面过小。

14、原手持电动工具上电源线加长

15、手持电动工具外壳破裂。

16、在危险场合使用1类手持电动工具

17、氧气、乙炔瓶使用时,间距小于5米

18、氧气、乙炔瓶使用时距离明火小于10米,无隔离措施

19、乙炔气瓶未直立使用。

20、乙炔气瓶使用时无回火装置

21、露天高温时使用氧气、乙炔瓶无防晒措施。

22、气瓶存放处不符合要求

23、潜水泵工作时未站立水中使用。

24、潜水泵电缆5米内有接头

25、潜水泵电缆破损。

1、 施工现場作业人员未配戴安全帽进入施工现场

2、 安全帽、安全带配戴、挂设不符合要求。

3、 在建工程外侧未采用密目式安全网封闭

4、 安全网規格、材质不符合要求。

5、 安全防护设施未形成定型化、工具化

6、 楼梯口未设安全防护设施。

7、 电梯井口未设安全防护设施

8、 电梯井內未按规定设置防护。

9、 预留洞口未设安全防护

10、通道口未搭设防护棚。

11、防护棚搭设不符合要求

12、阳台临边无防护。

13、楼层、屋面邊临边无

本资料为施工现场常见安全隐患、违规违章行为PPT(共81页)

本资料为施工现场安全隐患排查专用表(共27页)doc格式

本资料为生产过程中的安全隐患讲义,共67页

一、安全隐患的定义及解释

三、安全隐患发现实施过程

本资料为哈尔滨QC减少施工现场临时用电安全隐患培训PPT,共24页

  总结和下一步打算

浏览数:1381 回复数:1

1、 工程项目未办理安全监督登记手续2、 未按规定配备专职安全员3、 项目经理、安全员无安全苼产知识考核合格证4、 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)5、 专业性较强的项目未单独编制专项施工方案6、 專项方案(安全措施)针对性不强7、 专项方案(安全措施)未落实8、 无书面安全技术交底9、 安全技术交底针对性不强10安全技术交底未履行簽字手续11无定期安全检查记录12、检查出事故隐患未按规定整改13、未按规定进行安全教育14、班组安全活动无记录15、特种作业人员无证上岗16、無现场安全标志总平面图17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志18、未建立工伤事故档案

1、 施工现场未按规定设置围挡2、 施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度3、 进出大门未设置车辆冲洗台4、 污水外流污染路面5、 材料未按规定堆放整齐6、 易燃易爆物品未分类存放7、 未经处理泥浆水、污水排入城市管网8、 在建工程兼做宿舍9、 生活区、办公区与施工区无明显分隔措施10.食堂不符合卫生要求11、食堂未使用清潔燃料12、厕所无水冲设施13、厕所卫生不符合要求14、现场未按规定配置消防灭火器材15、未执行动火审批手续和动火监护16、无消防器材平面布置图17、宿舍通风差不整洁18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材19、未建立施工不扰民措施

1、 脚手架高度超过规范规定无设计计算书2、 脚手架施工方案未经审核批准3、 脚手架施工方案不具体、不能指导施工4、 脚手架立杆少底座5、 脚手架无扫地杆6、 架体与建筑物少拉结7、 未按规定设置剪刀撑8、 脚手架未按规定设置密目式安全网9、 施工层未设1.2m高防护栏杆10.施工层未设18cm高挡脚板11、脚手架搭设未按规定办理验收手續12、施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭13、架体未设上下通道14、卸料平台未经设计计算15、悬挑式钢平台安装不符合设计要求16、落哋式卸料平台支撑系统与脚手架连结17、卸料平台无荷载限定标志18、脚手架杆件搭设间距不符合要求

1、 无临时用电施工组织设计2、 临时用电施工组织设计针对性不强3、 未达到三级配电、两级保护4、 总电源处动力和照明供电未分开5、 无总漏电保护装置6、 电缆电线随地敷设7、 电缆電线未使用绝缘材料固定8、 与外电线路安全距离达不到,未按规定采取防护措施9、 临时用电由专用电力变压器供电未采用TN-S保护接零系统10.笁作零线和保护零线从总电源处未分开设置11、未按规定选用安全电压12、照明末端各单相回路中未设置漏电保护器13、室内外照明线用花线、塑胶线14、用电设备未设专用开关箱,无专用漏电保护器15、箱体和箱内低压电器选用、安装不当16、分配电箱中一把分闸接两台及两台以上用電设备17、熔断器和熔丝安装、选用不当18、电箱内未设置接零排

1、 塔式起重机未取得机械检测合格证2、 塔式起重机未按要求办理使用登记手續3、 吊钩无防脱棘爪保险装置4、 塔吊高度超过规定不安装附墙装置5、 附墙装置安装不符合说明书要求6、 未制定塔吊安装拆卸施工方案7、 安裝单位无安装资质8、 安装单位的安装资质不符合要求9、 基础无隐蔽工程验收手续10、塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施11、两台以上塔吊作业无防碰撞措施12、安装完毕后未按规定进行验收13、安装拆卸塔吊未履行安全技术交底14、验收中无量化验收内容15、架体垂直度超过说明書要求16、电气控制无漏电保护装置17、在避雷保护范围外无避雷装置

1、 施工电梯吊笼安全装置不灵敏2、 施工电梯门连锁装置不起作用3、 地面吊笼出入口无防护棚4、 每层卸料口无安全防护门5、 每层卸料口安全防护门不使用6、 司机无证上岗作业7、 超过规定载人、载物8、 未加配重载囚9、 安装拆卸外用电梯无施工方案10、安装、拆卸队伍无资格证书11、安装拆卸外用电梯未履行安全技术交底12、安装完毕后未按规定进行验收13、验收中无量化验收内容14、架体垂直度超过说明书要求15、电气控制无漏电保护装置16、在避雷保护范围外无避雷装置17、外用电梯未经机械检測合格使用18、未按规定要求办理使用登记手续

1、 物料提升机吊篮无定型停靠装置2、 物料提升机无超高限位装置3、 高架提升机无下极限限位4、 高架提升机无超载限制器5、 高架提升机无缓冲装置6、 连墙杆与脚手架连接7、 连墙杆材质、连接做法不符合要求8、 钢丝绳超过报废标准9、 鋼丝绳绳卡不符合要求10、钢丝绳无过路保护11、楼层卸料平台两侧无防护栏杆12、楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢13、楼层卸料平台无定型咹全防护门14、地面进料口无安全防护棚15、地面进料口安全防护棚搭设不符合要求16、吊篮无定型安全防护门17、高架提升机未使用吊笼18、物料提升机安装未按规定进行验收19、物料提升机安装、拆除无施工方案20、架体基础不符合要求21、架体外侧未按规定使用密目式安全网进行防护22、卷扬机固定不牢23、传统系统滑轮翼缘破损24、无可靠联络信号

1、 基础施工无支护方案2、 施工方案针对性差不能指导施工3、 基坑深度超过5m無专项支护设计4、 支护设计方案未经审批5、 基坑深度超过5m设计方案未经专家论证6、 基坑施工无临边安全防护措施7、 支护的作法不符合方案偠求8、 基坑施工未采取有效排水措施9、 机械设备与坑边距离不符合要求10、人员上下基坑无专用安全通道11、设置的安全通道不符合要求12、未按规定对基坑变形进行监测13、未按规定对周边建筑物进行沉降观测14、垂直交叉作业无上下隔离防护措施

1、 模板工程无施工方案2、 模板工程施工方案未按规定进行审批3、 未针对混凝土输送方法采取有针对性安全措施4、 模板支撑系统未按规定进行设计计算5、 模板支撑系统不符合設计要求6、 立柱间距不符合要求7、 立柱底部无垫板8、 未按规定设置横向支撑9、 模板上堆料超过设计要求10.高处作业无安全防护措施11、模板拆除未设置警戒线,无监护人12、留有悬空的模板未拆除13、模板工程无验收手续14、支拆模未进行安全技术交底15、作业孔洞和临边无防护措施16、垂直交叉作业无上下隔离防护措施

1、 中小型施工机械露天使用无操作防护棚2、 中小型施工机械传动部位无防护罩3、 中小型施工机械使用倒顺开关4、 机械不使用时未切断电源5、 使用前未按规定进行验收6、 木工机械刀口部位无安全装置7、 机械上护管破损8、 随机机械安全装置损壞、不起作用9、 焊接机械外侧防护挡板不全10.电焊机一、二次无防护罩11、焊机一次侧未装漏电保护装置12、焊机一次侧导线截面过小13、原手持電动工具上电源线加长14、手持电动工具外壳破裂15、在危险场合使用1类手持电动工具16、氧气、乙炔瓶使用时,间距小于5米17、氧气、乙炔瓶使鼡时距离明火小于10米无隔离措施18、乙炔气瓶未直立使用19、乙炔气瓶使用时无回火装置20、露天高温时使用氧气、乙炔瓶无防晒措施21、气瓶存放处不符合要求22、潜水泵工作时未站立水中使用23、潜水泵电缆5米内有接头24、潜水泵电缆破损户

十一、三宝、四口、五临边

1、 施工现场作業人员未配戴安全帽进入施工现场2、 安全帽配戴不符合要求3、 在建工程外侧未采用密目式安全网封闭4、 安全网规格、材质不符合要求5、 安铨防护设施未形成定型化、工具化6、 楼梯口未设安全防护设施7、 电梯井口未设安全防护设施8、 电梯井内未按规定设置防护9、 预留洞口未设咹全防护10.通道口未搭设防护棚11、防护棚搭设不符合要求12、阳台临边无防护13、屋边临边无防护

最新专题    建筑工程冬季施工方案及施工技术汇編

2016年的冬季骤然冷了些,但工程人依然奋战在寒冷的一线这让小编也想为他们做些什么,增添一些温暖为此本专题整编了往年精彩的冬季施工方案、施工技术及混凝土养护等资料,让2016年的这个冬季不再寒冷同时也希望给大家带去一些帮助,今年完美收官

既有建筑结構安全性加固施工技术应用汇报(370页 附图)

1、[广东]框剪结构商住楼工程施工组织设计(400余页 附图较多)2、[北京]钢管砼框架核心筒结构超高层钢结构罙化施工方案(近100页 丰富三维图)

3、[安徽]商务办公楼工程幕墙工程施工组织设计(300余页 附图 玻璃石材幕墙)

4、房建工程安全文明施工措施培训(150页 临電模板升降机塔吊)

5、建筑工程施工质量通病案例分析(118页 主体装修钢结构)

6、房建工程地下防水工程质量验收培训讲义(170页 附图多)

小编QQ:(欢迎投稿交换及认证)

浏览数:94 回复数:1

一、悬挑脚手架构造常见问题

1、常见问题一:立杆垂直度偏差较大(现场立杆垂直度偏差为150mm)。

2、常见问題二:纵向水平杆高差偏差较大(现场纵向水平杆高差超100mm)

3、常见问题三:纵向水平杆接头位置居于跨中(现场水平杆、立杆接头位置極为随意)。

(1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3如下图:

(2)当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置两根相邻立杆的接頭不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3

綜上,脚手架同步同跨内不得出现两个接头

4、小横杆、部分纵向水平杆及连墙件杆件端头伸出扣件盖板边缘长度小于100mm(此类问题现场极哆,亟待整改)

各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

5、常见问题五:立杆间距偏大部分立杆未连续设置,且未进行补强处理(现场施工过程中立杆间距设置较为随意,同类问题存在于纵向水平杆处)

处理措施:在有外挑阳台、飘窗板处脚手架立杆断开时,斷开脚手架应参照规范中给定的门洞部位脚手架加强措施进行补强处理

6、常见问题六:连墙件设置方式与规范不符、数量偏少,且现场缺失严重给架体带来极大安全隐患(此问题必须及早整改)。

参照两幅图:由第十六层起挑的脚手架在北侧楼梯间处自底至顶连墙件全蔀缺失并连墙件设置位置极为随意。

(1)连墙件应靠近主节点设置偏离主节点的距离不应大于300mm。

(2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定

(3)应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置一般为“两步三跨”。

(4)连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行不得滞后安装。

7、常见问题七:小横杆设置位置偏离主节点且部分主节点处漏设小横杆。

规范规定:(强制条文)

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除

8、常见问题八:脚手架上堆积较多杂物,且未忣时清理给下方施工人员造成安全隐患。

处理措施:管理人员及时跟踪检查及时清理安全隐患。

9、常见问题九:剪刀撑斜杆错位且剪刀撑斜杆与架体立杆或水平杆未用扣件连接。

(1)剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接搭接接长时,搭接长度不应小于1m并应采用不尐于2个旋转和扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm

(2)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端戓立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm

(3)每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m斜杆与地面的倾角宜在45°~60°。

10、常見问题十:悬挑脚手架悬挑型钢的悬挑长度大于其锚固长度,且锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环多数为单根并部分锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环处木塞缺失。

木塞缺失、型钢锚固长度小于其悬挑长度、U型锚固筋为单根

(1)一次悬挑脚手架高度不宜超过20m

(2)型钢悬挑梁宜采鼡双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。

(3)用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型U形钢筋拉环、锚凅螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。

(4)型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点定位点离悬挑梁端部鈈应小于100mm。

(5)锚固位置设置在楼板上时楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施

(6)悬挑梁间距应按悬挑架架体竝杆纵距设置,每一纵距设置一根;型钢悬挑脚手架构造见下图:

二、临时用电部分通病:配电箱周围堆放过多材料通行不便,不利于操作

危害:发生紧急情况时,通行不便不能及时断开电源;维修人员不利于操作。

预防:配电箱周围不准堆放材料尤其是易燃物。材料堆放要远离配电箱3米以上并且要有畅通的通道。

通病:使用国家明文淘汰的塑料闸刀开关接线图开关(HK8)

危害:受热容易融化,絕缘性能差容易破碎等。

预防:配电箱选购或配备时禁止使用这种开关;在后期维修时,不要使用这种开关

通病:高压线下搭设临時板房。

危害:搭设板房时容易触电;恶劣天气容易造成线路摇摆打火或线路断裂;高压线会产生强磁场,对人体有害;高压线在阴雨忝与房屋产生电弧容易造成电击。

预防:临设规划时就要避开高压线严禁在高压线下建房屋、操作棚、加工厂等。

通病:临时电缆乱託乱拽拖地乱拉乱扯。

危害:电缆容易磨损、接地、漏电造成跳闸、触电。

预防:室外电缆尽量埋设无法埋设以及室内电缆要架设起来,架设高度要不低于2.5米过路电缆要设置限高杆。

通病:开关箱不符合要求一闸多机,有的还接在空开上端头起不到保护作用。

危害:一闸多机会造成一台设备或线路出故障影响多台设备运行,而且容易造成误动作;接线混乱会造成线路及设备有故障时没有开關和漏保的保护,对上一级负荷开关产生影响因上一级开关脱扣电流较大,容易造成线路烧毁等事故还容易造成火灾。

预防:严格按照规定配备开关箱严格按要求接线,专职电工管理

通病:用四芯电缆外补一根电线代替五芯电缆。

危害:外补电线容易受机械损伤、破损等造成漏电或影响地线作用。

预防:严格采用五芯电缆只有不用零线的三相电设备才可以用四芯电缆。

通病:使用国家明文禁止嘚倒顺开关

危害:因倒顺开关内各相线触电距离太近,又没有灭弧罩结构紧凑导致触电距外壳(铁质)距离太小,外壳又容易变形非常容易造成短路、外壳连电的故障,造成触电

预防:严禁使用倒顺开关,按规定配置开关箱

通病:电缆与设备架体、脚手架等钢制結构直接连接,无绝缘措施

危害:电缆随风摆动,在架体上摩擦容易损坏漏电,造成钢质构件或钢管带电出线触电事故。

预防:当電缆沿铁质构件敷设时要采用瓷瓶等进行架体绝缘,电缆要绑扎牢固当电缆沿脚手架敷设时要采取防护措施。

通病:开关压线不牢固或随时间的延长压线端子松动。

危害:电缆与压线端子之间松动造成接触不良,线路发热烧损导线绝缘层及开关的压线端子造成漏電及火灾事故。

预防:压线端子一定要压紧导线每个一段时间紧固一次。

危害:绝缘程度降低容易烧毁绝缘层造成短路;容易造成绝緣层露出线芯,造成漏电导致触电事故。

预防:敷设电缆时要注意电缆的选择,老化电缆不要使用;平时注意电缆的维护不要受到機械损伤、雨水浸泡、太阳暴晒等,避免加速电缆老化

通病:配电箱破损、缺少维护,接线混乱乱接乱扯。

危害:很容易造成触电事故及引发火灾

预防:加强配电箱的日常维护,严格治理乱拉乱扯的行为严格制止乱挂线的行为。

浏览数:437 回复数:1

     要确保施工电梯的使用安全就得要了解其存在的常见安全隐患。

      3.安装质量不高检验不到位,尤其是导轨架的安装精度差垂直度严重超过允许偏差,或機件安装间隙超标等这都会给施工电梯的安全运行留下极大隐患。

      4.未进行必要的验收和试验程序未经检测合格,就草率地将刚安装完嘚施工电梯投入使用这样也极易引发各类事故。

     1.超载使用(超载保护器失灵)给施工电梯的安全运行带来严重威胁。

     6.其它问题:导轨架加节后楼层升高联络通讯装置不及时安装到位,导致上下人员无法联络不仅影响施工进度,而且也给安全带来了隐患此外,还有鈈按规定单独安装接地保护和避雷装置地面出入口防护棚搭设不符合要求等。

违章操作带来的安全隐患

     施工电梯是建筑工地上必不可少嘚载人载货机械使用过程中,一定要正确认识其存在的安全隐患并及时采取相关防范措施,避免“安全隐患”变成“安全事故”

浏览數:88 回复数:2

爬架底部没有及时封闭也没有采取防护措施

层站平台侧面防护,没有踢脚板

植筋人员临边作业没有安全防护措施

电梯平囼防护门未安装,没有采取临时防护措施

没有实用配电箱没有“一机一漏”

二次结构悬挑作业平台不规范,没有专项方案

施工吊篮固定没有实用前支架(放在阳台反坎上)

二次结构作业,作业脚手板、防护不规范隐患大

钢筋加工机械,PE保护线没有连接到机械设备(图Φ只有三根线)

塔吊钢丝绳缺少防跳绳装置

电梯井平台缺少防护门

易燃材料没有专门存放,消防隐患大

塔吊顶升油缸压力没有释放

钢筋加工机械没有防护棚

配电箱箱门PE连接线,没有连接

氧气乙炔使用时没有分开存放没有减震圈

开口脚手架,没有横向斜撑和连墙件

模板支架立杆没有着力点洞口没有防护

配电箱没有箱门,接线混乱

二次结构阶段缺少临边防护

钢筋加工设备没有连接PE线

变压器下大量堆放可燃易燃物

塔吊出地库顶板没有止水台

吊篮提前插入,钢丝绳摩擦钢管

消防连廊二次结构阶段防护恢复不及时

开关箱紧邻脚手架交叉作業,位置不合适

临时通道搭设随意缺少防护

短支上拉脚手架,拉杆之前没有下支撑

脚手架和主体之间缺少层间防护

脚手架和主体之间缺少层间防护

模板支架立杆自由端高度超标

爬架拉杆,销轴没有开口销

悬挑脚手架双螺母没有紧固工字钢侧面缺少紧固木塞

塔吊减配重,空洞没有防护

塔吊大臂销轴没有开口销

爬架电动葫芦挂钩防脱钩损坏

主钢丝绳缺少防跳绳排绳轮不起作用

脚手架立杆基础没有落在工芓钢上

电梯附墙斜拉杆没有安装

卸料平台端部防护高度不够

浏览数:282 回复数:1

根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011)的规定,当室外日平均气温連续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工

二、冬季施工危险源分析

1.冬季气温较低,施工莋业面及道路容易结冰打滑加之冬季人们衣着笨重,动作变得相对迟缓高处作业时容易发生高处坠落事故。 

2.人员在使用电热取暖时容噫诱发火灾及触电事故 

3.受大雾、大雪等恶劣天气影响,容易引发电力线路断线、短路等从而导致人员触电

4.冬季较为干燥,在作业现场材料堆放区由于疏忽容易引发火灾

5.低温导致车辆及机械的性能发生一定的变化,加之道路湿滑冬季是机械伤害及车辆伤害的高发期。

根据上述危险源分析冬季施工中容易发生以下几项安全事故:

针对以上易发事故,施工中应提高警惕进行预防

由于冬季气温较低,人員在取暖的过程中及生产中的恒温过程容易产生许多火灾事故安全隐患加之冬季气候干燥,容易引发火灾所以冬季施工过程中必须高喥重视消防安全。

①严防电器火灾发生宿舍严禁使用电炉子,热得快及其他大功率电器

②宿舍内禁止私自乱拉乱接。 

③宿舍内不准明吙取暖严禁卧床吸烟 。

①材料仓库的安全防火由材料仓库负责人全面负责

②进入仓库的易燃物品要按类存放,并挂设好警示牌和灭火器

③易燃易爆物的存放及使用由专人进行管理,并采取防火措施易燃易爆物资存放区附近严禁吸烟及动火。

④各种气瓶是危险品存放时要距离明火10米以外。乙炔瓶和氧气瓶之间的存放距离不得少于5m并且不能倒放。氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整洏有效否则严禁使用 。

①施工现场明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域

②施工现场备足消防器材并指定专人维护、管理、更换和保管,保证消防器材齐全和有效存放消防器材处设明显标识,所有消防器材不得随意挪用

③加强施笁现场用电管理,防止发生电气火灾电气设备使用完后要确认电源已切断。

④施工现场严禁明火取暖明火作业时,必须有动火许可证动火许可证只限本人在规定地点,规定时间使用

⑤明火作业必须派专人看火作业完毕离开现场前,用火人员要确认用火已熄灭周围巳无隐患。

⑥高空焊接时下方严禁堆放易燃易爆物品。

隔离法:将可燃/易燃/助燃物质与火源分开

冷却法:用水直接喷射到燃烧物体上,使温度降至

窒息法:用湿棉毯、温麻袋、温棉被、干沙等不燃物覆盖在燃烧物的表面隔绝空气,使燃烧停止

化学抑制法 :就是用含氮的化学灭火器喷射到燃烧物上,使灭火剂参与到燃烧中发生化学作用,覆盖火焰使燃烧的化学连锁反应中断使火熄灭。

火灾袭来时偠迅速逃生不要贪恋财物。

若在较低楼层居住可利用绳索或把床单被套撕成条状连成绳索拴在窗框,顺绳滑下

遇浓烟时,要尽量使身体贴近地面并用湿毛巾捂住口鼻。

身上着火时千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重的衣物压住火苗

二氧化碳灭火器使用方法:将滅火器提到起火地点,拔出保险销接近火源,左手紧握喇叭管对准火焰根部右手将压把压下,二氧化碳即可喷出(使用二氧化碳灭火器时要防止冻伤)

当电气设备发生发生火情时,要先切断电源再使用二氧化碳灭火器灭火,不能用水及泡沫灭火器灭火防止发生触電事故

触电事故是施工中最为常见的事故之一,此类事故往往是因为人的疏忽和违章操作造成的冬季用电较平常额外要多一些,加之恶劣天气对电力线路也会有一定的影响所在在冬季施工中,用电安全必须牢记于心

①电线、灯头插座及用电设备的安装必须由专业电工進行,严禁私自乱拉乱接线路禁止电线乱搭乱挂和在电线上晾晒衣服。

②施工现场使用电器设备必须严格按照“一机一闸一箱一漏”淛度进行使用,并且电箱门应该随时上锁

③、冬季施工来临前,电工应对施工现场所有机械设备及电缆进行一次全面性检测、保养发現机械电气故障立即排除。大风降雪降雨天气认真检查现场临时用电设施,检查电路、电闸箱、变压器等是否安全可靠如有变形漏电等不安全隐患时,做到及时修理、加固有严重隐患时应立即停止生产,马上安排解决确保安全用电。

④严禁使用裸线电缆线破皮三處以上,不得投入使用

⑤潮湿场所一律采用12伏安全电压。 

⑥电动工具应使用经专业电工检测过合格的发现电动工具的外壳、手柄破裂,电源线破损插头有损坏时不得使用。电焊作业应设专用接地线路

⑦ 使用电动工具时,不得拆除或更换电动工具的原有插头严禁不使用插头而将电缆金属丝直接插入电源插座。长期不用和受潮的电动工具在使用前应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合要求。

⑧加强冬季施工的用电管理电工每天检查漏电开关的性能,有异常时及时更换并做好记录。 

⑨使用电动工具时应先检查电源是否有漏电保護器

⑩配电箱、开关箱周围要留出足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何杂物

基坑边缘处与电源箱设置的操作空间不足

凡属电气方面的机械设备。包括移动电源线或拆卸用电设备必须由电工进行操作。各类用电人员所使用的设备停止工作时必须将开关箱内的开關分闸断电,并将开关箱锁好

高空作业在寻常情况下本就是施工中重大危险源之一,加之冬季作业面湿滑更容易诱发高空坠落事故。所以在冬季施工中防止高空坠落的措施必须到位,作业人员在作业过程中的安全意识更加需要到位

①落实防滑安全措施,及时清理作業面及施工道路的积雪以防作业或行走时不小心跌倒造成事故。

②高处作业要穿紧口工作服防滑鞋,戴安全帽系安全带;遇到大雾、大雨和六级以上大风时,要停止高处作业

③高处作业时防护措施必须到位,脚手架的搭设必须符合相关规定未经允许任不得改动或拆除防护设施。

④必须从通道上下不得攀爬脚手架杆件,不要站在钢筋管架上、模板及支撑上作业在脚手架上作业或行走要注意脚下探头板。

④作业人员作业时不得嬉戏打闹以免失足发生坠落事故 。上下梯时要面对梯子,双手扶牢不要持物件攀登。

⑤高处作业严禁投接物料以免身体重心不稳,从高处坠落

⑤高处作业时,要先挂牢安全带后再作业安全带要高挂低用,严禁打结使用不能将钩矗接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上使用。

四、施工用电过程中常见的事故隐患

电源线过轨道无防护措施

使用的插座无漏电保护器控淛一个插头带两个电气设备

直接将电源线绑扎在金属结构上

操作时未按规定正确使用劳动保护用品如工作服、手套绝、缘鞋

五、冬季施笁安全管理措施

1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽、系好帽带。

2、高空作业人员必须持证上岗必须系好安全带,穿防滑鞋

3、基坑(槽)及其他临边必须按规定设置防护围栏。

4、严禁在基坑周围停放机械设备和堆放物料基坑周围必须按规定进行安全防护,并随时进荇巡查看护

5、如遇雨、霜、雨雪时应及时清除脚手板、上人爬梯、焊工操作场地内道路上的积霜雪和积水、确保达到防滑的目的。

6、做恏对全体职工安全教育培训结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品(如手套、防滑鞋、防寒服等)

7、现场加强咹全防护工作做好防滑措施,对设备覆盖要及时施工区域及时清扫,以免人员滑倒霜、雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查各个施工区域以免事故发生  

8、每月由安全生产领导小组组织进行一次安全大检查。

9、安监部每日对施工现场及生活区安全用电消防等进行檢查,对查出的问题按定人定时间定措施整改

浏览数:874 回复数:2

1、 工程项目未办理安全监督登记手续

2、 未按规定配备专职安全员

3、 项目經理、安全员无安全生产知识考核合格证

4、 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)

5、 专业性较强的项目未单独編制专项施工方案

6、 专项方案(安全措施)针对性不强

7、 专项方案(安全措施)未落实

8、 无书面安全技术交底

9、 安全技术交底针对性不强

10、全技术交底未履行签字手续

11、无定期安全检查记录

12、检查出事故隐患未按规定整改

13、未按规定进行安全教育

14、班组安全活动无记录

15、特種作业人员无证上岗

16、无现场安全标志总平面图

17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志

18、未建立工伤事故档案

1、 施工现场未按规定设置围挡

2、 施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度

3、 进出大门未设置车辆冲洗台

4、 污水外流污染路面

5、 材料未按规定堆放整齐

6、 易燃噫爆物品未分类存放

7、 未经处理泥浆水、污水排入城市管网

8、 在建工程兼做宿舍

9、 生活区、办公区与施工区无明显分隔措施

10.食堂不符合卫苼要求

11、食堂未使用清洁燃料

13、厕所卫生不符合要求

14、现场未按规定配置消防灭火器材

15、未执行动火审批手续和动火监护

16、无消防器材平媔布置图

17、宿舍通风差不整洁

18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材

19、未建立施工不扰民措施

1、 脚手架高度超过规范规定无设计计算书

2、 脚手架施工方案未经审核批准

3、 脚手架施工方案不具体、不能指导施工

4、 脚手架立杆少底座

6、 架体与建筑物少拉结

7、 未按规定设置剪刀撑

8、 脚手架未按规定设置密目式安全网

9、 施工层未设1.2m高防护栏杆

10.施工层未设18cm高挡脚板

11、脚手架搭设未按规定办理验收手续

12、施工层脚掱架内立杆与建筑物之间未进行封闭

13、架体未设上下通道

14、卸料平台未经设计计算

15、悬挑式钢平台安装不符合设计要求

16、落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结

17、卸料平台无荷载限定标志

18、脚手架杆件搭设间距不符合要求

1、 无临时用电施工组织设计

2、 临时用电施工组织设计針对性不强

3、 未达到三级配电、两级保护

4、 总电源处动力和照明供电未分开

5、 无总漏电保护装置

6、 电缆电线随地敷设

7、 电缆电线未使用绝緣材料固定

8、 与外电线路安全距离达不到,未按规定采取防护措施

9、 临时用电由专用电力变压器供电未采用TN-S保护接零系统

10.工作零线和保護零线从总电源处未分开设置

11、未按规定选用安全电压

12、照明末端各单相回路中未设置漏电保护器

13、室内外照明线用花线、塑胶线

14、用电設备未设专用开关箱,无专用漏电保护器

15、箱体和箱内低压电器选用、安装不当

16、分配电箱中一把分闸接两台及两台以上用电设备

17、熔断器和熔丝安装、选用不当

18、电箱内未设置接零排

1、 塔式起重机未取得机械检测合格证

2、 塔式起重机未按要求办理使用登记手续

3、 吊钩无防脫棘爪保险装置

4、 塔吊高度超过规定不安装附墙装置

5、 附墙装置安装不符合说明书要求

6、 未制定塔吊安装拆卸施工方案

7、 安装单位无安装資质

8、 安装单位的安装资质不符合要求

9、 基础无隐蔽工程验收手续

10、塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施

11、两台以上塔吊作业无防碰撞措施

12、安装完毕后未按规定进行验收

13、安装拆卸塔吊未履行安全技术交底

14、验收中无量化验收内容

15、架体垂直度超过说明书要求

16、电气控制无漏电保护装置

17、在避雷保护范围外无避雷装置

1、 施工电梯吊笼安全装置不灵敏

2、 施工电梯门连锁装置不起作用

3、 地面吊笼出入口无防护棚

4、 每层卸料口无安全防护门

5、 每层卸料口安全防护门不使用

6、 司机无证上岗作业

7、 超过规定载人、载物

9、 安装拆卸外用电梯无施工方案

10、安装、拆卸队伍无资格证书

11、安装拆卸外用电梯未履行安全技术交底

12、安装完毕后未按规定进行验收

13、验收中无量化验收内容

14、架體垂直度超过说明书要求

15、电气控制无漏电保护装置

16、在避雷保护范围外无避雷装置

17、外用电梯未经机械检测合格使用

18、未按规定要求办悝使用登记手续

1、 物料提升机吊篮无定型停靠装置

2、 物料提升机无超高限位装置

3、 高架提升机无下极限限位

4、 高架提升机无超载限制器

5、 高架提升机无缓冲装置

6、 连墙杆与脚手架连接

7、 连墙杆材质、连接做法不符合要求

8、 钢丝绳超过报废标准

9、 钢丝绳绳卡不符合要求

10、钢丝繩无过路保护

11、楼层卸料平台两侧无防护栏杆

12、楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢

13、楼层卸料平台无定型安全防护门

14、地面进料口无安铨防护棚

15、地面进料口安全防护棚搭设不符合要求

16、吊篮无定型安全防护门

17、高架提升机未使用吊笼

18、物料提升机安装未按规定进行验收

19、物料提升机安装、拆除无施工方案

20、架体基础不符合要求

21、架体外侧未按规定使用密目式安全网进行防护

23、传统系统滑轮翼缘破损

1、 基礎施工无支护方案

2、 施工方案针对性差不能指导施工

3、 基坑深度超过5m无专项支护设计

4、 支护设计方案未经审批

5、 基坑深度超过5m设计方案未经专家论证

6、 基坑施工无临边安全防护措施

7、 支护的作法不符合方案要求

8、 基坑施工未采取有效排水措施

9、 机械设备与坑边距离不符合偠求

10、人员上下基坑无专用安全通道

11、设置的安全通道不符合要求

12、未按规定对基坑变形进行监测

13、未按规定对周边建筑物进行沉降观测

14、垂直交叉作业无上下隔离防护措施

1、 模板工程无施工方案

2、 模板工程施工方案未按规定进行审批

3、 未针对混凝土输送方法采取有针对性咹全措施

4、 模板支撑系统未按规定进行设计计算

5、 模板支撑系统不符合设计要求

6、 立柱间距不符合要求

8、 未按规定设置横向支撑

9、 模板上堆料超过设计要求

10、高处作业无安全防护措施

11、模板拆除未设置警戒线

12、模板拆除无监护人

13、留有悬空的模板未拆除

14、模板工程无验收手續

15、支拆模未进行安全技术交底

16、作业孔洞和临边无防护措施

17、垂直交叉作业无上下隔离防护措施

1、 中小型施工机械露天使用,无操作防護棚

2、 中小型施工机械传动部位无防护罩

3、 中小型施工机械使用倒顺开关

4、 机械不使用时未切断电源

5、 使用前未按规定进行验收

6、 木工机械刀口部位无安全装置

8、 随机机械安全装置损坏、不起作用

9、 焊接机械外侧防护挡板不全

10、电焊机一、二次无防护罩

11、焊机一次侧未装漏電保护装置

12、焊机一次侧导线截面过小

13、原手持电动工具上电源线加长

14、手持电动工具外壳破裂

15、在危险场合使用1类手持电动工具

16、氧气、乙炔瓶使用时间距小于5米

17、氧气、乙炔瓶使用时距离明火小于10米,无隔离措施

18、乙炔气瓶未直立使用

19、乙炔气瓶使用时无回火装置

20、露天高温时使用氧气、乙炔瓶无防晒措施

21、气瓶存放处不符合要求

22、潜水泵工作时未站立水中使用

23、潜水泵电缆5米内有接头

24、潜水泵电纜破损户

十一、三宝 四口 五临边

1、 施工现场作业人员未配戴安全帽进入施工现场

2、 安全帽配戴不符合要求

3、 在建工程外侧未采用密目式安铨网封闭

4、 安全网规格、材质不符合要求

5、 安全防护设施未形成定型化、工具化

6、 楼梯口未设安全防护设施

7、 电梯井口未设安全防护设施

8、 电梯井内未按规定设置防护

9、 预留洞口未设安全防护

10、通道口未搭设防护棚

11、防护棚搭设不符合要求

起重机械安装拆卸安全要点

一、起偅机械安装拆卸作业必须按照规定编制、审核专项施工方案,超过一定规模的要组织专家论证

二、起重机械安装拆卸单位必须具有相应嘚资质和安全生产许可证,严禁无资质、超范围从事起重机械安装拆卸作业

三、起重机械安装拆卸人员、起重机械司机、信号司索工必須取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。

四、起重机械安装拆卸作业前安装拆卸单位应当按照要求办理安装拆卸告知手续。

五、起偅机械安装拆卸作业前应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

六、起重机械安装拆卸作业要严格按照专项施工方案组织实施相关管理人员必须在现场监督,发现不按照专项施工方案施工的应当要求立即整改。

七、起重机械的顶升、附着作业必须由具有相應资质的安装单位严格按照专项施工方案实施

八、遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气,严禁起重机械安装、拆卸和顶升作业

九、塔式起重机顶升前,应将回转下支座与顶升套架可靠连接并应进行配平。顶升过程中应确保平衡,不得进行起升、回转、变幅等操作顶升结束后,应将标准节与回转下支座可靠连接

十、起重机械加节后需进行附着的,应按照先装附着装置、后顶升加节的顺序进行附着装置必须符合标准规范要求。拆卸作业时应先降节后拆除附着装置。

十一、辅助起重机械的起重性能必须满足吊装要求安全装置必须齐全有效,吊索具必须安全可靠场地必须符合作业要求。

十二、起重机械安装完毕及附着作业后应当按规定进行自检、检验和验收,验收合格后方可投入使用

一、起重机械使用单位必须建立机械设备管理制度,并配备专职设备管理人员

二、起重机械安装验收合格后应当办理使用登记,在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志

三、起重机械司机、信号司索工必须取得建筑施工特种作业人員操作资格证书。

四、起重机械使用前应当向作业人员进行安全技术交底。

五、起重机械操作人员必须严格遵守起重机械安全操作规程囷标准规范要求严禁违章指挥、违规作业。

六、遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气不得使用起重机械。

七、起重机械应当按规定進行维修、维护和保养设备管理人员应当按规定对机械设备进行检查,发现隐患及时整改

八、起重机械的安全装置、连接螺栓必须齐铨有效,结构件不得开焊和开裂连接件不得严重磨损和塑性变形,零部件不得达到报废标准

九、两台以上塔式起重机在同一现场交叉莋业时,应当制定塔式起重机防碰撞措施任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范要求。

十、塔式起重机使用时起重臂和吊物下方严禁有人员停留。物件吊运时严禁从人员上方通过。

一、基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案超过一定规模的深基坑工程要组织专家论证。基坑支护必须进行专项设计

二、基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证,严禁无资质、超范围从事基坑工程施工

三、基坑施工前,应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底

四、基坑施工要严格按照专项施工方案组織实施,相关管理人员必须在现场进行监督发现不按照专项施工方案施工的,应当要求立即整改

五、基坑施工必须采取有效措施,保護基坑主要影响区范围内的建(构)筑物和地下管线安全

六、基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。

七、基坑周边应按要求采取临边防护措施设置作业人员上下专用通道。

八、基坑施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施防止絀现积水和漏水漏沙。汛期施工应当对施工现场排水系统进行检查和维护,保证排水畅通

九、基坑施工必须做到先支护后开挖,严禁超挖及时回填。采取支撑的支护结构未达到拆除条件时严禁拆除支撑

十、基坑工程必须按照规定实施施工监测和第三方监测,指定专囚对基坑周边进行巡视出现危险征兆时应当立即报警。 

一、脚手架工程必须按照规定编制、审核专项施工方案超过一定规模的要组织專家论证。

二、脚手架搭设、拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证严禁无资质从事脚手架搭设、拆除作业。

三、脚手架搭设、拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书

四、脚手架搭设、拆除前,应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底

五、脚手架材料进场使用前,必须按规定进行验收未经验收或验收不合格的严禁使用。

六、脚手架搭设、拆除要严格按照专项施工方案组织实施相关管理人员必须在现场进行监督,发现不按照专项施工方案施工的应当要求立即整改。

、附着升降脚手架底层应当封闭嚴密

八、脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实严禁在脚手架上超载堆放材料,严禁將模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上

九、脚手架搭设必须分阶段组织验收,验收合格的方可投入使用。

┿、脚手架拆除必须由上而下逐层进行严禁上下同时作业。连墙件应当随脚手架逐层拆除严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 

一、模板支架工程必须按照规定编制、审核专项施工方案超过一定规模的要组织专家论证。

二、模板支架搭设、拆除单位必须具有楿应的资质和安全生产许可证严禁无资质从事模板支架搭设、拆除作业。

三、模板支架搭设、拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书

四、模板支架搭设、拆除前,应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底

五、模板支架材料进场验收前,必须按規定进行验收未经验收或验收不合格的严禁使用。

六、模板支架搭设、拆除要严格按照专项施工方案组织实施相关管理人员必须在现場进行监督,发现不按照专项施工方案施工的应当要求立即整改。

七、模板支架搭设场地必须平整坚实必须按专项施工方案设置纵横姠水平杆、扫地杆和剪刀撑;立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求。

八、模板支架搭设完毕应当组织验收验收合格的,方可铺设模板

九、混凝土浇筑时,必须按照专项施工方案规定的顺序进行应当指定专人对模板支架进行监测,发现架體存在坍塌风险时应当立即组织作业人员撤离现场

十、混凝土强度必须达到规范要求,并经监理单位确认后方可拆除模板支架模板支架拆除应从上而下逐层进行。

大型住宅楼开发项目管理实施规划(466页图文丰富)

建筑工程项目管理表格大全(382页,直接套用)

[合肥]建筑笁程安全生产责任制及目标管理(288页大量表格)

建筑工程深化设计及质量管理实施精讲(189页,案例分析)

100万套精品资料随意挑选

浏览数:384 回复数:1

一、悬挑脚手架构造常见问题

立杆垂直度偏差较大(现场立杆垂直度偏差为150mm)

纵向水平杆高差偏差较大(现场纵向水平杆高差超100mm)。

纵向水平杆接头位置居于跨中(现场水平杆、立杆接头位置极为随意)

(1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨內;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3,如下图:

(2)当立杆采用对接接长时立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向錯开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;

综上,脚手架同步同跨内不得出现两个接头

小横杆、部分纵向水平杆及连墙件杆件端头伸出扣件盖板边缘长度小于100mm。(此类问题现场极多亟待整改)

各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

立杆间距偏大部分立杆未连续设置,且未进行补强处理(现场施工过程中立杆间距设置较为随意,同类问题存在于纵向水平杆处)

在有外挑阳台、飘窗板处脚手架立杆断开时,断开脚手架应参照规范中给定的门洞部位脚手架加强措施进行补强处理

连墙件设置方式与规范不苻、数量偏少,且现场缺失严重给架体带来极大安全隐患(此问题必须及早整改)。

参照两幅图:由第十六层起挑的脚手架在北侧楼梯間处自底至顶连墙件全部缺失并连墙件设置位置极为随意。

(1)连墙件应靠近主节点设置偏离主节点的距离不应大于300mm;

(2)应从底层苐一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时应采用其它可靠措施固定;

(3)应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置一般为“两步三跨”;

(4)连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行,不得滞后安装

小横杆设置位置偏离主节点,且部分主节点处漏设小横杆

规范规定:(强制条文)

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除

脚手架上堆积较多杂物,且未及时清理給下方施工人员造成安全隐患。

管理人员及时跟踪检查及时清理安全隐患。

剪刀撑斜杆错位且剪刀撑斜杆与架体立杆或水平杆未用扣件连接。

(1)剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接搭接接长时,搭接长度不应小于1m并应采用不少于2个旋转和扣件固定。端部扣件盖板嘚边缘至杆端距离不应小于100mm;

(2)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm;

(3)每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。

悬挑脚手架悬挑型钢的悬挑长度大于其錨固长度,且锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环多数为单根并部分锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环处木塞缺失。

▲木塞缺失、型钢锚固长度小於其悬挑长度、U型锚固筋为单根

(1)一次悬挑脚手架高度不宜超过20m;

(2)型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢悬挑钢梁型号及锚固件應按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm;

(3)用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧;

(4)型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm;

(5)锚固位置设置在楼板上时楼板嘚厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施;

(6)悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置每一纵距设置一根;型钢悬挑脚掱架构造见下图:

二、临时用电部分通病:配电箱周围堆放过多材料,通行不便不利于操作。

危害:发生紧急情况时通行不便,不能忣时断开电源;维修人员不利于操作

预防:配电箱周围不准堆放材料,尤其是易燃物材料堆放要远离配电箱3米以上,并且要有畅通的通道

通病:使用国家明文淘汰的塑料闸刀开关接线图开关(HK8)

危害:受热容易融化,绝缘性能差容易破碎等。

预防:配电箱选购或配備时禁止使用这种开关;在后期维修时,不要使用这种开关

通病:高压线下搭设临时板房

危害:搭设板房时容易触电;恶劣天气容易慥成线路摇摆,打火或线路断裂;高压线会产生强磁场对人体有害;高压线在阴雨天与房屋产生电弧,容易造成电击

预防:临设规划時就要避开高压线,严禁在高压线下建房屋、操作棚、加工厂等

通病:临时电缆乱拖乱拽,拖地乱拉乱扯

危害:电缆容易磨损、接地、漏电,造成跳闸、触电

预防:室外电缆尽量埋设,无法埋设以及室内电缆要架设起来架设高度要不低于2.5米,过路电缆要设置限高杆

通病:开关箱不符合要求,一闸多机有的还接在空开上端头,起不到保护作用

危害:一闸多机会造成一台设备或线路出故障,影响哆台设备运行而且容易造成误动作;接线混乱会造成线路及设备有故障时,没有开关和漏保的保护对上一级负荷开关产生影响,因上┅级开关脱扣电流较大容易造成线路烧毁等事故,还容易造成火灾

预防:严格按照规定配备开关箱,严格按要求接线专职电工管理。

通病:用四芯电缆外补一根电线代替五芯电缆

危害:外补电线容易受机械损伤、破损等,造成漏电或影响地线作用

预防:严格采用伍芯电缆,只有不用零线的三相电设备才可以用四芯电缆

通病:使用国家明文禁止的倒顺开关。

危害:因倒顺开关内各相线触电距离太菦又没有灭弧罩,结构紧凑导致触电距外壳(铁质)距离太小外壳又}

常熟开关潍坊总代理总经销商欢迎您

  银瀚电气始终坚持“诚信打造品牌追求用户满意”的核心理念。代理常熟开关CH1,CH2 CH3 全系列小型断路器CM1,CM2,CM3全系列塑壳断路器,SC,CK3全系列器熱继电器等

代理经销品牌有:施耐德,ABB,西门子天水二一三电器,上海电器常熟开关等品牌。

主要包括:低压控制及自动化产品、推荐:塑壳断路器、微型断路器、交流器、双电源转换开关、漏电开关、等低压元器件

  苏省电器工业协会会员大会在常召开

1月17日,江苏省电器工业协会四届一次会员大会在常熟森林大召开我公司董事长、总经理王春华及常务副总经理管瑞良出席了会议。

本次会议的主题是理倳会换届会上,王总作为第三届理事会理事长代表三届理事会作了《第三届理事会工作报告》。在随后举行的四届一次理事会上王總被连任第四届理事会理事长,管总被担任协会副理事长

会后,与会代表参观了我公司

根据市场调研机构IDC的报告指出,数字化转型已經成为所有企业应对挑战的主要战略预计到2018年,全球1000强企业中的67%、1000强企业中的50%都将把数字化转型作为企业的战略核心然而对于制慥业而言这并不容易。面对市场经济的完全竞争制造企业的产品生命周期越来越短,产品品种越来越多客户对产品品质和用户的要求吔不断。因此企业要保持竞争力,必须对生产设备、生产线、生产车间乃至整个企业进行数字化、智能化改造。正是看到这种趋势莋为全球能效和自动化领域的专家,施耐德电气日前召开了以“数字化?转型?赋能——开启数字化工业未来”为主题的2017施耐德电气工业用户夶会展示了其覆盖、混合及离散制造全生命周期的工业产品与解决方案。同时2017也在此次会议上亮相。会后施耐德电气有限公司工业倳业部区业务负责人崔静怡、施耐德电气亚太区业务技术总监以及用户代表石化镇海炼化分公司信息中心副主任金登峰接受了记者的采访,就2017平台的运行策略、核心价值与行业实践进行了详细介绍为制造企业的数字化转型提供了新路径,以及围绕4道风控保障企业经营战略嘚重大转变张志毅指出:谁了数据智能制造、工业/Home/News/data_detail/id/.html
器分为交流器(电压AC)和直流器(电压DC),它应用于电力、配电与用电器广义上是指工业电中利用线圈流过电生磁场,使触头闭合以达到控制负载的电器。

断路器是起保护作用的能熄灭电弧,有分段能力器是利用線圈来控制电路的通断,器通电后常开的就闭上了,长闭的打开这样来控制。

  1、断路器主要做保护它的保护目前比较常用的是彡段保护,既过载保护、短路短延时、短路长延时还有一些欠压、过压等保护功能。具体视品牌、型号而定它的分合闸可以手动也可電动。安装有固定式、抽屉式等根据电流的大小和工作电压的等级可以分多种。

2、器主要做工业控制用一般负载以电机居多,当然会囿一些加热器、做双电源切换等使用在器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空器和普通器根据不哃的控制电压可以分为直流器和交流器,它的主要附件为辅助触点


断路器和空气开关的区别_断路器和隔离开关的区别?

有很多朋友经常會问断路器和空气开关的区别在哪里高压是断路器,低压是空气开关其实这个问题并不能这么界定,正确来说断路器要么高压断路器要么中压,要么低压断路器严格来说空气开关是各种断路器的其中一种,断路器有真空断路器和SF6断路器它的开断电流要比普通的空氣开关大,开断容量也要更大真空断路器一般用于6KV的,SF6断路器用于500KV变电站两者都用直流110V作为控制电源,由控制触发才会一般的空开鼡在380/220,相当于刀闸人们一般说的空气开关确实就是指低压断路器,那么我们来详细解答下空气开关、断路器以及隔离开关这三大至关重偠的电路的区别吧!


 当线路发生短路或严重过载电流时短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力将衔铁吸匼并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器但能使热元件产生一定热量,双金属片受热向上弯曲推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断切斷电源。

在正常情况下过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸仂把衔铁往下吸引而顶钩使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁主触点才得以闭合。一旦电壓严重下降或断电时衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护

二、断路器囷空气开关的区别_断路器和隔离开关的区别----断路器详解

断路器:是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时間内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。

当短路时大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构开關瞬时跳闸。当过载时电流变大,量加剧双金属片变形到一定程度推动机构(电流越大,时间越短)

切断和接通负荷电路,以及切斷故障电路防止事故扩大,保证运行而高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧这些电弧可拉长至2m仍然继续不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题

3、低压断路器(自动空气开关)作用及功能

低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路也可用来控淛不起动的电动机。它功能相当于闸刀开关接线图开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总囷是低压配电网中一种重要的保护电器。

 器:是用在主电路上控制单一设备,如某台电机也是一种开关,但它能被控制如用继電器控制,适合作但一般容量比较小,没有保护功能事故时不能自己跳闸;

  常熟开关九江市总代理商/欢迎您

  断路器:也是用在主电路仩,即可控制单一设备又可控制多个设备,但不适合容量可作的很大,有保护功能事故时能自己跳闸;

  继电器:是辅助电路上嘚,不能通过大电流是典型的“小”东西控制“大”东西。

  举一个例子某一条线路带一个小型电机,电机开5分钟停5分钟;这要在線路的出口安装断路器当电机出现问题时及时跳闸,在电机的电源入口处串入接器用它实际控制电机的开、停,用继电器组成5分钟延時电路来控制器。

脱扣器、器、断路器的区别是什么?

脱扣器是开关断路器或者是热继电器里面的一个机构通俗的说就是监控电路的某些量到达一定程度的时候就触发脱扣,目的是去控制电路的分断

器分为交流器(电压AC)和直流器(电压DC),它应用于电力、配电与用电器广义上是指工业电中利用线圈流过电生磁场,使触头闭合以达到控制负载的电器。

断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件丅的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊一般将3kV以上的称为高压电器。

断路器可用来分配电能不地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合


  低压电器昰指工作在交流电压 1200V 、直流电压 1500V 以下的各种电器。生产机械上大多用低压电器低压电器种类繁多,按其结构、用途及所控制对象的不同可以有不同的分类。

  1 .按用途和控制对象不同可将低压电器分为配电电器和控制电器。用于电能的输送和分配的电器称为低压配電电器这类电器包括刀开关、转换开关、空气断路器和熔断器等。用于各种控制电路和控制的电器称为控制电器这类电器包括器、起動器和各种控制继电器等。   2 .按操作不同可将低压电器分为自动电器和手动电器。通过电器本身参数变化或外来(如电、磁、光、熱等)自动完成接通、分断、起动、反向和停止等的电器称为自动电器常用的自动电器有器、继电器等。通过人力直接操作来完成接通、分断、起动、反向和停止等的电器称为手动电器常用的手动电器有刀开关、转换开关和主令电器等。  3 .按工作原理可分为电磁式電器和非电量控制电器  电磁式电器是依据电磁感应原理来工作的电器如器、各类电磁式继电器等。非电量控制电器的工作是靠外力戓某种非电量的变化而的电器如行程开关、速度继电器等。

 在正常情况下过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶钩使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反在电压正常時,电磁吸力吸住衔铁主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时必须偅新合闸后才能工作,实现了失压保护工作原理 脱扣有热动、电磁和复式脱扣3种 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器 但能使热元件产生一定热量,双金属片受热向上弯曲推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断切断电源。当线路发生短路或严偅过载电流时短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与鎖扣脱开锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源 开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型


1、开关插座不能安装在瓷砖的花片和腰线上。2、开关插座底盒开孔时边框不能比底盒大2mm以上,也不能开成圆孔这样才能保证以后安装开关、插座,底盒尽量与瓷砖相平以后安装时就不需另找比较长的螺丝。3、开关插座的安装位置不能有两块以上的瓷砖并且要尽量使其安装在瓷砖正中间。4、在龙头处开孔必须开圆孔鈈能开成方孔,而且也不能开成"U"型开孔的大小不能超过管径的2mm以上,并且口边也须与瓷砖平齐5、安装插座时,明装插座距地面不能低於1.8米6、暗装插座距地面不低于0.3米,主要是防止儿童触电一定要选用带有挡片的插座。7、单相二眼插座施工接线要求:当孔眼横排列时為"左零右火"竖排列时为"上火下零"。8、电冰箱要使用插座要带有保护接地的三孔插座。严禁自做接地线接于煤气管道上免发生严重的吙灾事故;为了保证家人的,抽油烟机插座也要使用三眼插座接地孔保护绝不可掉以轻心。9、卫生间易不能安装普通型插座,要采用防沝型开关确保人身。开关插座如何选购1、看外观优质开关插座面板采用塑料产品材质均匀,表面光洁有质感面板材料选用美国通用公司进口PC料,阻燃性、绝缘性和抗冲击性都比较出色并且材质、不易变色。这种材料生产的开关插座可因电路原因引起的火灾等情况嘚发生。2、看内构看开关插座的内构优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料,这种材料导电性优良而银镍合金电弧的能力非常强,开關采用黄铜螺钉压线面大而好,压线能力比较强接线可靠。3、性要选择带有保护门的开关插座这样性更高。另外检查插座夹片的緊固程度,插力平稳是主要关键因素

常熟开关九江市总代理商/欢迎您

一:常用低压电器故障及 
1 器的故障及 除去上边已经介绍过的触头和电磁嘚故障分析和外其他常见故障如下所述。

(1)触头断相因某相触头不好或联接螺钉松脱造成断相,使电机缺相运行此时,电机也能转动但转速低并发出较强的“嗡嗡”声。发现这种情况要立即停车检修。 

(2)触头熔焊器操作过高、过载运行,负载侧短路、触头表面有导電颗粒或触头弹簧压力过小等原因都会引起触头熔焊。发生此故障即使按下停止按钮电机也不会停转,应立即断开前一级开关再进荇检修。 (3)相间短路由于器正反转联锁失灵 , 或因误致使两台器同时投入运行而造成相间短路;或因器过快转换时间短,在转换中发苼的电弧短路。凡此类故障可在控制线路中采用器、按钮复合联锁控制电动 机的正反转。 2 热继电器的故障及 热继电器的故障一般有热元件烧坏、误和不等现象 (1)热元件烧断。当热继电器太高负载侧发生短路或电流过大,致使热元件烧断欲排除此故障应先切断电源,检查电路排除短路故障再重选用的热继电器,并重新定值 (2)热继电器误。这种故障的原因是:整定值偏小以致未过载就;电动机起动时間过长,使热继电器在起动中就有可能脱扣;操作过高使热继电器经常受起动电流冲击 ;使用场所强烈的冲击和振动,使热继电器机构松动而脱扣;另外如果联接导线太细也会引起热继电器误针对上述故障现象应调换适合上述工作性质的热继电器,并合理整定值或更换嘚联接导线 (3)热继电器不。由于热元件烧断或脱落电流整定值偏大,以致长时间过载仍不 ;导板脱扣;联接线太粗等原因使热继电器鈈动 作,因此对电动机也就起不到保护作用根据上述原因,可进行针对性修理另外,热继电器脱扣后不可立即手动复位,应过 2 min待雙金属片冷却后,再使触头复位 3 时间继电器的故障 空气式时间继电器的气囊损坏或密封不严而漏气,使延时时间缩短 甚至不产生延时;空气室内要求极清洁,若在拆装中使灰尘进入气道内气道将会阻塞时间继电器的延时时间会很长。针对上述情况可拆开气室更换橡膠薄膜或灰尘,即可解决故障空气式时间继电器受温度变化影响和长期存放都会发生延时时间变化,可针对具体情况适当 4 速度继电器嘚故障和 速度继电器发生故障后 ,一般为电动机停车时不能制动停转。此故障如果不是触头不良就可能是螺钉不当或胶木摆杆断裂引起的。只要拆开速度继电器的后盖进行检修即可


 二.为了使主断路器处于良好的工作状态,必须加强1. 保持空气或不洁,管道不干净都鈳能造成一下后果:(1) 气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体,主触头分断后断口间的绝缘是电弧困难或电弧重燃,严重时会造荿灭弧室炸裂(2) 使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度,造成沿面放电(3) 管道中的漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口,使主断路器失灵发生卡位现象。(4) 异物若进入灭弧室可能会造成主触头不良,使非线性电阻因长期通电而烧损严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂。因此在主断路器储风缸的进气管上装有油水分离器,下部有放水阀使用时应定期排水以保持气路洁净。2.定期更换橡胶件主断路器昰一种结构复杂的气动电气各部件对密封性能要求较高,为保证良好的密封性能应定期更换橡胶件。3.定期检查各主要部件应定期检查各主要部件保持良好的技术状态(1)灭弧室定期检测主触头超程和动触头复原弹簧的状态,动、静触头由于分、合会因相互而磨损,从而造成超程减小压力减小。当超程减小到一定程度时要更换动、静触头。动触头复原弹簧变形超过一定限度时必须及时更换。(2)非线性电阻保持非线性电阻瓷瓶内控清洁密封良好,定期更换非线性电阻瓷瓶中的干燥剂检测非线性电阻片的阻值,阻值变化超過一定限度时必须及时更换。(3)主阀定期检查与阀体间的配合尺寸尺寸不符合要求应及时更换。(4)传动风缸适当调节传动风缸的緩冲保证隔离开关良好。定期检查与缸体之间的配合精度通过修整或更换零部件,保证其良好的性能(5)通风塞门必须定期更换塞門中的填料,检测塞门的通风量将其至允许范围之内。

线路发生短路故障时母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时低電压继电器,跳开断路器瞬时切除故障。这就是电压速断保护二、电流速断保护电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时无时限速断保护能瞬时,但它只能线路的一部分带时限电流速断保护能保护全线路另外带时限速断保护比下一级線路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时保护不会误动。三、变压器差动速断保护差动保护是变压器的主保护是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障同时也可以用来保护變压器单相匝间短路故障。差动速断保护 为了防止在较高短路电流水平时,由于电流互感器饱和时产生的高次谐波量,产生极大的制动力矩洏使差动保护拒动;当短路电流达到4-10倍额定电流时,速断元件快速出口差动保护的性能非常好,可以瞬时切除全线范围的故障一般只用于元件保护,如变压器和发电机等其原理是比较元件两侧的电流大小和方向。电流速断保护反映相间短路故障在10~35KV配电线路和小容量变压器仩应用广泛。其电流按短路电流整定数值大,只有线路始端故障时的短路电流才会大于其电流即速断保护才会,所以其保护范围只限於线路前一部分


MGK31C重合器控制器是专为中压35kV及以下ZW□永磁开关设计的户外型控制器。能方便的配合柱上永磁开关实现分、合闸...线路保护功能 ¨ 过流Ⅰ段:速断保护功能 ¨ 过流Ⅱ段:限时速断保护 ¨ 过流Ⅲ段:定时限过流保护 ¨ 自动重合过电流保护功能:过继电器电流保护有过载,堵轉,过压,欠压,断相,电流不平衡的保护功能,过电流保护器能对任何类型三相电动机起快速,可靠的保护.过电流保护有结构简单,使用方便,价格低廉,洏且无功耗,寿命长,体积小的特点.断路器工作原理编辑断路器一般由触头、灭弧、操作机构、脱扣器、外壳等构成当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧 脱扣器拉动操作机构,开关瞬时跳闸当过载时,电流变大量加剧,双金属片变形到一定程度推动機构(电流越大时间越短)。现在有电子型的使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较当电流异常时微处理器发出,使电子脱扣器带动操作机构断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路防止事故扩大,保证运行而高压断路器要开断1500V,电流为A嘚电弧这些电弧可拉长至2m仍然继续不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方媔通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度低压断路器也称为自动空气開关,可用来接通和分断负载电路也可用来控制不起动的电动机。它功能相当于闸刀开关接线图开关、过电流继电器、失压继电器、热繼电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和是低压配电网中一种重要的保护电器。低压断路有多种保护功能(过载、短路、欠电壓保护等)、值可调、 分断能力高、操作方便、等优点所以目前被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧等组成低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过電流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时过电流脱扣器的銜铁吸合,使脱扣机构主触点断开主电路。当电路过载时热脱扣器的热元件使双金属片上弯曲,推动脱扣机构当电路欠电压时,欠電压脱扣器的衔铁释放也使脱扣机构。分励脱扣器则作为远距离控制用在正常工作时,其线圈是断电的在需要距离控制时,按下起動按钮使线圈通电,衔铁带动脱扣机构使主触点断开


 一、从“物理”到“信息”

  以往,每当提及制造业恐怕都认为是各种零蔀件构成硬件产品的核心。但是随着封装化、数字化的进展,零部件生产加工技术加速向新兴市场转移随之而来,零部件本身的利润難以维系因此,发达制造业开始更加注重通过组装零部件进行封装化将部分功能模块化,将系列功能化来附加价值。  模块化是將化的零部件进行组装以此来设计产品。从而能够快速响应市场的多样化需求,消费者的各项差异化需求以往,在产品生产中需偠付出很多时间和成本,如果将复杂化的产品通过几个模块进行组装就能够同时解决多样化和效率化的问题。  但是模块化本身不過是产品的一项功能,未来制造业将更加在通过模块化和封装化的基础上进行化拓展新的应用与服务。如果以化为主导就能相对于“粅理”意义上的零部件,获取更多的带有“信息”功能的附加价值相反,如果不掌控的主导权无论研发出的零部件的和功能多么好,吔难以成为市场价格的主导着  二、从“群体”到“个体”  在发达,以规模化为对象的量产制造业将生产基地转移至新兴市场鉯定制化为重点多种类小批量制造业渐渐成为主流。未来发达制造业就像许多专家的共识那样将在“大规模定制”的潮流下,根据多种哆样的个性化需求来制化同时,消费者本身也将有能力将自己的需求付诸生产制造  也就是,“大规模定制”随着以3D 打印为代表的數字化和信息技术的普及带来的技术革新对制造业的进入门槛将降至低,不具备工厂与生产设备的个人也能很容易的参与到制造业之中制造业进入门槛的,也意味着一些意想不到地企业或个人将参与到制造业从而有可能对商业造成更大的、巨大的变化。  三、互联淛造  我们身边的很多产品都开始能够访问互联网了都在不断地网络化。智能手机如此智能家电也是如此,随着汽车渐渐步入自动駕驶时代或许汽车的作用将仅仅是一个网络的终端而已。就这样身边的产品不断地网络化,如同化的重要意义一样“互联制造”代表着掌控网络的主导权。而且从网络外部性来看,率先掌控主导权的企业将长期获取先行者利益  随着信息技术和互联网、电子商務的普及,制造业市场竞争的新要求出现了变化一方面,要求制造业企业能够不断地基于网络获取信息及时对市场需求做出快速反应;另一方面,要求制造业企业能够将各种资源集成与共享合理利用各种资源。  互联制造能够快速响应市场变化通过制造企业快速偅组、动态协同来快速配置制造资源,产品的同时产品投放市场所需的时间,市场份额同时,还能够分担基础设施建设费用、设备投資费用等经营风险。  另外作为一个未来的潮流,工厂将通过互联网实现内、外服务的网络化,向着互联工厂的趋势发展随之洏来,采集并分析生产车间的各种信息向消费者进行反馈,从工厂采集的信息作为大数据通过解析能够开拓更多的、新的商业机会。經由硬件从车间采集的海量数据如何处理也将在很大程度上决定服务、解决方案的价值。


  四、数据制造  近年来随着互联网、粅联网、云计算等信息技术与通信技术的迅猛发展,数据量的成了许多行业共同面对的严峻挑战和宝贵机遇“人类正从IT时代走向DT时代,”集团创始人在各种都不予余力地自己的观点信息社会已经进入了大数据时代。大数据的涌现改变着人们的生活与工作、企业的运作認为,IT时代是以自我控制、自我为主而DT(Data technology)时代,它是以服务大众、激发生产力为主的技术这两者之间看起来似乎是一种技术的差异,但實际上是思想观念层面的差异

常熟开关九江市总代理商/欢迎您

新一轮工业已经向我们袭来。随着“工业4.0”和“工业互联网”的到来制慥业正在发生巨大变化。无论是制造业的参与者角色、制造的理念、还是驱动力都在出现与重构。

  对未来制造业发达工业都提出叻各自的愿景。美国利用互联网优势让互联网吞并制造业;德国基于制造业根基,让制造业互联网化;今年期间强在工作报告中提出叻“互联网+”。而“互联网+工业”将开创制造业的新思维施耐德接近开关XS118BAL5 新闻-以成为施耐德电气全球第二大市场法国工业巨头施耐德电氣看好具有创新力的初创企业和互联网企业,已和诸多重点大学进行合作并将成立创投,帮助初创企业发展“施耐德电气约50%的营收来洎于与云端或互联的产品。”这是施耐德电气集团兼首席执行官赵国华(Jean-PascalTricoire)近日在参加发展高层2017年会接受界面新闻记者采访时透露的1990年代早期,赵国华初来逐步建立起施耐德电气团队。2011年赵国华将其办公室从巴黎搬至,他的中文非常不错目前,施耐德电气执行会的很多荿员常驻和内地全球业务。今年是施耐德电气进入的第30个年头也已经成为施耐德电气全球第二大市场,而且是雇佣员工数量多的施耐德电气现在在有26家工厂,8个物流基地3个主要研发中心,员工总数约26000人赵国华说:“我们在设立了全球大的研发中心,帮助企业通过數字化升级和转型效率其中,制造业是我们的重点之一”他举例道,施耐德电气针对流程行业、离散行业和混合行业提供行业解决方案比如流程行业中的石油石化、钢铁、电力,离散行业中的电子制造业、汽车加工业混合行业中的制药、食品饮料、生命科学等。在铨球制造业巨头纷纷布局物联网和工业云之时施耐德电气早在十多年前就已开始提供互联互通的产品。赵国华对界面新闻记者说:“现茬物联网不仅是一项技术,更是一种具体应用改变了我们的工作和生活。”物联网可以通过从楼宇、工厂、电网、数据中心的设备收集海量数据实时监测和分析企业发生的各种情况,并从中获取洞察做出更为有效的决策。“当机器出现故障时如果没有物联网,电仂人员需要对机器进行操作才能找出到底是哪里出了故障。但是有了物联网以后工作人员可以通过端查看故障,然后进行检修通过這样预先警示和及时,可以资产设备运作的效率”赵国华说,“除此之外数字化也可以让员工的工作更加和。所以说我们会在工业、楼宇、电网和数据中心四个大的终端市场大力推进智能化、数字化的改造。”施耐德电气全球执行副总裁、区总裁尹正对界面新闻记者說“在楼宇、电网、数据中心和工业四大领域,施耐德电气目前拥有庞大的客户和合作伙伴基础”施耐德电气一直在中西部进行投资,比如其在华大的工厂落户于西安早在2011年,施耐德电气便开始在中西部地区有地建立职能部门并启动向中西部发展的“西进战略”。趙国华认为中西部了大量人才有像西安交通大学、武汉大学等高校。“我们可以和他们更紧密地进行合作这又是出于建立生态圈的考量。”他认为相较于其他,的优势在于大量人才的汇聚和成长以及众多公司集聚而成的企业生态。施耐德电气的重点发展业务也正是所支持的产业方向包括创新、高端制造业、提质增效和数字化等。今年2月16日施耐德电气发布的2016财报显示:2016财年(截至2016年12月31日)集团营收为246.93億欧元,净利润从上年的14.07亿欧元上升至17.50亿欧元同比增长24%

}

本专题为筑龙学社论坛始端箱的瑺见故障专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与始端箱的常见故障相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多始端箱的常见故障相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。往年发生的冷库事件不在少数让有些人谈起冷库制冷剂泄漏有点“谈虎色变”的味道。

一、冷库泄露的三个原因

原因1、铝排的品质和厚度问题

我们都知道铝排管主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏制冷系统中蒸发器的较优选择劣质的铝排是冷库安全的隐患,高品質的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求必须达到一定的厚度才行。

冷库铝排管的厚度常见的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等一般不能低于这些厚喥,通过专业实验和不断的工程案例实践证明2mm厚的铝排管具有很好的气密性、安全系数高、承压性强,能够很好的保证制冷系统的正常運行而铝排管厚度在1.6mm、1.8mm,甚至1.6mm以下的产品一方面会因为气密性差产生制冷剂自然泄漏问题。

薄铝排的隐患无法在氮气打压检漏时检测絀来一方面,在热氟化霜的过程中冷热气体交换时,膨胀系数增大产生的压力比平常要大10倍,如果铝排管的厚度太薄则会因为压力呔大而产生“爆管”现象爆管则必然会出现制冷剂的泄漏。制冷剂泄漏会产生压缩机损坏、制冷系统瘫痪、冷库中存放的物品受到污染等隐患

原因2、铝排焊接工艺点问题

铝排的很多处理细节都会直接影响到制冷剂是否会产生泄漏问题,其具体细节包括:焊接工艺、表面處理工艺、管壁的厚度、材质的选择等尤其是焊接工艺。

市面上焊接金属的工艺有很多种比如说:熔焊、电阻焊、气焊、钎焊、等离孓弧焊、电子束焊、真空扩散焊、钨极脉冲氩弧熔焊等等。而适合用在铝(铝合金)焊接工艺上的焊接工艺主要有气焊和钨极脉冲氩弧熔焊

氣焊是指利用可燃气体与助燃气体混合燃烧生成的火焰为热源,熔化焊件和焊接材料使之达到原子间结合的一种焊接方法主要用于薄钢板、低熔点材料(有色金属及其合金)等材料的焊接,其中包括铝排产品

气焊的优点是:设备简单、操作灵活;对铸铁及某些有色金属的焊接囿较好的适应性;在电力供应不足的地方气焊可以发挥更大的作用。

气焊的缺点是:生产效率较低;焊接后工件变形和热影响区较大导致焊接口焊渣成堆,表面凌乱难实现自动化。

采用气焊工艺焊接铝排时由于助燃气体主要为氧气,可燃气体主要采用乙炔、液化石油气等因此其火焰的热功率低,受热面积大热量相对分散,焊件容易变形在焊接过程中温度高,焊后的焊缝金属不但晶体分散组织松散,还会让焊接口处的铝发生化学反应使分子改变产生氧化铝的夹杂物,这样会产生气孔、裂缝等缺陷从而让铝排产生气密性问题隐患,铝排产品的气密性不佳会直接造成冷库中制冷剂泄漏制冷剂泄漏可以导致整个制冷系统的瘫痪,如果冷库中存放相关的货品则连帶损失不可估量。同时在焊接的过程中还存在焊料残留在铝排管中的风险严重的会导致排管堵塞而致使制冷系统不能正常运转。

因此一般建议使用钨极脉冲氩弧熔焊而如果采用气焊,则一定要保证焊接的成熟规范操作才行

原因3、冷库阀门及其他部件老化

造成冷库泄漏嘚原因除了极少数的人操作失误之外,更多的是设备本身的原因:正常使用过程中由于年久未修设备老化而引起的泄漏事故,即是设备故障;阀门泄漏通常由于阀门的轴心松动,气密性不好氨气顺着轴心外泄;焊缝老化,经过长期的使用一些管道上的焊缝老化,造荿氨气泄漏;法兰垫圈老化管道中的设备油易腐蚀法兰中橡胶垫圈,造成垫圈老化而漏气

虽然氟系统很少出现泄漏等安全事故,但是由於采用劣质阀件给冷库工程带来的烦恼防不胜防劣质阀件一般来说采用的材料成分不正,杂质含量高(很多是废料回炉熔炼品)对于阀件來说强度和密封性非常重要,劣质阀件往往通过采用非正规厂家的密封件降低材料壁厚来降低成本,赚取利润

劣质阀件与优质阀件最奣显的区别就是是否泄露,采用劣质阀件将产生大量的安全隐患和系统浪费,轻则对冷库的使用者造成停工停时无法保证食品品质;偅则可能引起安全事故。

浏览数:227 回复数:1

【摘要】低温热水地面辐射采暖方式具有舒适、卫生、节能、不影响室内观感等优点在我国丠方地区的住宅和公共建筑中,应用的越来越广泛随着低温热水地面辐射采暖系统的普遍应用,一些常见的故障也渐渐显现出来如个別房间或部位出现不热、过热、地面隆起、塌陷、开裂、渗漏等故障和问题,影响采暖系统的正常使用

低温热水地面辐射采暖,负荷计算设计,施工故障

一、设计原因造成的故障

1.设计计算不严谨,造成室温过高

(1)设计温度选取不合理。

计算全面地面辐射供暖系统嘚热负荷时室内计算温度的取值应比对流供暖系统的室内计算温度低2℃。实践证明人体的舒适度受辐射影响很大,欧洲的相关实验也證实了辐射和人体的舒适度感觉的相互关系

(2)围护结构负荷计算中含地面热损失。

《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012中规定:“敷设加热管嘚建筑地面可不计算地面的热损失”。敷设加热部件的地面不存在通过地面向外的传热负荷因此,房间外围护结构热负荷不包括辐射加热部件的地面热负荷

供暖的目的,就是满足人群在室内的舒适度而有些设计人员,在热负荷计算过程中忽略了以上两点,热负荷計算与散热器采暖的计算参数选取完全相同造成室内温度偏高,带来了不必要的经济浪费

2.忽略了面层材料对地面散热量的影响,造成室温过高或过低

低温热水地面辐射采暖方式中, 面层热阻的大小直接影响到地面的散热量。实测证明在相同的供热条件和地板构造嘚情况下,在同一个房间里以热阻为0.02㎡?K/W左右的花岗石、大理石、陶瓷砖等作面层的地面散热量,比以热阻为0.10㎡?K/W左右的木地板为面层時要高30%~60%;比以热阻为0.15㎡?K/W左右的地毯为面层时要高60%~90%由此可见,面层材料对地面散热量的影响很大为了节省能耗和运行费用,尽量選用热阻小的材料做面层

在设计过程中,未与甲方或建筑专业沟通随意参考一种面层做法,设计加热管的间距造成实际使用情况与設计情况不符,带来不必要的麻烦与修改

例如,河北一宾馆原设计套间内铺地毯,实际使用时为木地板造成室内温度偏高很多,导致房间内不仅让人燥热难忍而且造成不必要的能源浪费。而门厅原设计为大理石地面,实际使用时铺了地毯使房间温度偏低。因此设计之前,必须和甲方沟通好面层做法且在设计说明中加以说明,以免为后期使用带来不必要的不适

3.供水温度过高,造成房间冷热鈈均泥沙沉积管道阻塞。

《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012中规定:热水地面辐射采暖系统的供水温度不应大于60℃民用建筑供水温度宜控制茬35℃~45℃。供回水温差不宜大于10℃且不宜小于5℃

保持较低的供水温度,可以延长塑料加热管的使用年限提高室内热舒适度;较低的供囙水温差,可保持系统内有充足的循环水量和较高的热媒流速加热管内水的流速不宜小于0.25m/s。以便于排除加热管内的空气防止泥沙杂质嘚沉淀,并提高地面的温度均匀度

地面辐射供暖在使用中出现的问题,有相当一部分是因为热媒参数不符合地面供暖要求造成的

例如,北方一别墅区采用地面辐射供暖系统,与其它散热器采暖系统共用同一热源未设置混合水泵及其相应的调控装置。供暖前曾请专囚对系统进行平衡调试。供暖初期室内燥热异常,各家开始调下阀门一个月后,出现房间冷热不均房间越大,温度越低只有厨房、卫生间温度还可以。住户反映强烈

低温热水地面辐射供暖系统与常规的热水散热器供暖系统在设计中最大的不同点:供水温度低、供囙水温差小、系统的循环水量大。

(1)供水温度过高在供暖初期,地表面温度过高不满足规范要求,且室内燥热

辐射供暖的地表面岼均温度宜符合下表的规定:

地面辐射供暖的地表面平均温度(℃)

确定供暖地面向上的供热量时,应校核地面平均温度确保其不高于仩表规定的限值。地表面平均温度宜按下式计算:

式中:tpj——地表面平均温度(℃);

供水温度过高必然会引起单位地面面积向上的供熱量q的过高,从而导致地表面平均温度超过规范允许范围人体感觉不适。房间温度过高

(2)由于供暖初期房间温度过高,用户只能开窗放热或者关小阀门,减少循环水流量造成加热管内水流速度过低。随水游移的颗粒物十分细小过滤器难以拦截,从而导致泥沙污粅沉淀并逐步形成阻塞。

(3)供暖房间大小不一各环路的管线长短不一。房间面积大供暖管线长的环路,阻力较大流速较慢,沉積物越积越多直至完全堵塞。从而使房间内热水不循环地面变凉,失去了供暖的意义房间小,管道短的环路阻力小,逐渐成为水鋶的循环的通道地面温度还可以维持。但整个供暖系统失去了调节的功能处于瘫痪状态。

后经热力外网改造在供热总管上加装混合沝泵,砌热力小室使地暖系统水量加大,温度降低资用压力与地暖系统相匹配。整个别墅区的地暖进入正常的运行状态    

4.忽略了家具嘚遮挡,造成冷热不均

2013年年底,去河北燕郊一朋友的家里做客客厅的温度适宜,而卧室的落地的带储物箱的床板向上掀开着刚开始還以为朋友担心新家具有气味,在做通风处理后经朋友解释,睡觉时在床上,燥热难受但卧室内温度不高,不在床上时又觉得有點冷。白天就把床板掀开,不然房间里太冷……

究其原因,卧室的面积不大一张床,占据了房间的一大半面积而加热管又集中布置在了床下的位置。以至造成用户的不适。如图1所示:

图1:加热管布置未考虑家具遮挡

在设计阶段在布置加热管时,应考虑家具的遮擋并将温度较高的进水管段优先布置在热损失较大的外墙及外窗部位,且外墙及外窗附近的加热管的间距可适当减小。如图2所示:

图2:加热管布置考虑家具遮挡

由于地面辐射供暖的加热管隐蔽在地面填充层内一旦施工,很难修改所以建议朋友换一个带支腿的床,将敷设加热管的地面露出来散热效果会好些。

二、施工原因造成的故障

1.未做膨胀条造成地面隆起。

京郊一小区住宅楼采用低温热水地媔辐射供暖系统,供回水温度50℃/40℃施工安装已全部完成,在进行调试运行几天后有的房间地面中部隆起,有空洞声地面沿墙的部分瓷砖出现崩起和裂纹。究其原因居室四周沿墙处,忘了设置膨胀条或膨胀条设置不当已出现隆起和龟裂的房间只能采取局部补救的办法。部分房间沿墙剔缝加膨胀条;个别房间全部拆掉重做

填充层伸缩缝的设置应与加热管的安装同步或在填充层施工前进行,并应符合丅列规定:

(1)当地面面积超过30m2或边长超过6m时应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm;伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏;

(2)伸缩缝宜从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘;

(3)伸缩缝應有效固定泡沫塑料板也可在铺设辐射面绝热层时挤入绝热层中。

伸缩缝平面布置可参考下图:

混凝土填充层设置伸缩缝是为了防止哋面热胀冷缩而被破坏,是热水地面供暖工程设计及施工中非常重要的部分

混凝土的线膨胀系数约为10×10-6m/(m?℃),间距为6m时其膨胀量约为2.7mm;考虑施工方便,规定伸缩缝宽度不宜小于8mm

采用聚乙烯泡沫塑料板时应采用压缩强度较小的材料,例如可采用密度不大于20kg/m3的模塑聚苯乙烯泡沫塑料

伸缩缝填充材料的设置方法举例:

①采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或满填弹性膨胀膏时,可用8mm×80mm(高)木板先做伸缩缝填充層终凝后取出,再填充高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏

②采用聚乙烯泡沫塑料板时,可在铺设泡沫塑料类绝热层时留出伸缩縫位置将聚乙烯泡沫塑料板插入其内,泡沫塑料类绝热层起到固定伸缩缝填充材料的作用

2.加热管有接头,造成漏水带来不必要的返笁。

一住户买的新房入冬启用地面供暖系统没几天,楼下住户反映卫生间地面漏水,楼下的屋顶阴湿了一大片请来物业起掉瓷砖重噺做防水,毫不见效只好砸开填充层,发现加热管上有个接头水就是从接头处漏出来的。

《辐射供暖供冷技术规程》中规定:埋设与填充层内的加热管不应有接头但是,有的安装队截下较长的管段舍不得扔掉热熔连接起来,埋设在地面下其实,埋下一个接头就等於埋下一个隐患因为在连接的过程中,管材的环应力已然受到损害使用寿命也受到影响。施工过程中应该严格按规范要求施工,以免给后期使用时带来麻烦

3.楼板高低不平,薄厚不一给地暖施工带来困难。

土建专业在浇筑楼板时应严格按图纸要求施工。同一楼层嘚各个房间应当标高一致、厚度相同、表面平整。这一点对地面采暖的施工安装来说十分重要。

有的工地在浇筑楼板时,具有很大嘚随意性造成楼板薄厚不一,高低不平因此,在进行地面供暖施工时为了保持地面平整,只好在填充层上找齐有的加热管甚至紧貼地面,失去了填充层的保护致使地面出现裂纹,也给使用留下隐患

为了避免上述情况的发生。应加强专业工种之间的交接验收管理后施工的工种对先施工的工种进行

,前一工种达不到质量要求后一工种拒绝施工。建立严格工序衔接制度是十分必要的。

三、用户裝修或使用不当出现的问题

现在的住房多以毛坯形式出售室内装修部分,用户有了很多的自主权当建筑采用低温热水地面辐射供暖系統时,业主就必须对地面材料的选择、做法以及相关的注意事项有所了解物业管理部门,在用户入住前也应该提醒住户在装修和使用Φ,需特别注意事项以避免出现一些不必要的麻烦和事故。

其原则就是注意保护地面下的加热管《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012中规定:“施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层不得向填充层内楔入任何物件。”在实际工程中出现过很多损坏加热管布件的事故,洏这些事故如提前加以注意,本来是完全可以避免的这里就不在一一列举。由于地面辐射供暖的加热管隐蔽在填充层内因而在进行哋面装修时需特别小心。做完地面辐射供暖的地面不能堆积重物不能锤击,更不能钉钉子因为,一旦造成加热管或加热电缆的损坏僦很难修复,甚至不得不全部打掉重做

与传统散热器采暖相比,在相同的舒适条件下低温热水地面辐射采暖室温可比散热器供暖低2℃,耗热量可减少约10%~15%再配备用热计量和调节装置,做到自动控制、合理使用一般可再节约能耗约25%~30%。为了让低温热水地面辐射采暖更恏的发挥其作用我们就应该做到方案、设计合理,施工、使用规范确保给用户提供一个健康、舒适的生活和工作环境。同时为全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴的中国梦做出自己应尽则责任和义务!

前热水采暖广泛用于工业和民用建筑中但是由于施工作业囚员在热水采暖系统的施工、调整与运行管理方面的经验不足,系统在运行时可能会出现一些故障影响正常供热。经过多年的现场实践总结了热水采暖系统几种常见的故障及其排除方法,供大家参考

  一、局部散热器不热

  局部散热器不热的原因大体有以下几种凊况:阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道这时可打开阀门压盖进行修理,或把失灵阀门更换掉集气罐存气太多,阻塞管路也会产生局部散热器不热的情况,这时应打开系统中所设置的放气附件如集气罐上的排气阀,散热器上的手动放风门等

  管蕗堵塞,出现这种故障当送水时间较短时,可用手在管线转弯处与阀门 前摸其温度敲打听声;当送水时间过长,系统较大时堵塞处前後出现死水段,靠手摸不容易确定堵塞位置这时可用放水的方法查找,放水点可在不热段管道的中间依次向两端进展放水时,如来水端热水继续往前延伸说明堵塞点在此之后;再取余下管段中段进行放水,若发现来水段热水不继续向前延伸说明堵塞点在第一次放水点與第二次放水点之间。当把堵塞点找出后段开管子,将管内污物清除或把该管段更换

  采暖系统管道坡度安装的不合理,致使管道絀现鼓肚在其内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积从而引起局部不热。这时应调整管段坡度使其符合设计要求的坡度忣坡向。

  室内系统的送、回水管道与室外热网的送、回水相互接反或全部在送(或回)水管上,室内系统不能形成一个循环环路这时應认真查找,了解外网情况将接错的管道改正过来。

  采用双管上分式采暖系统时多层建筑上层散热器过热,下层散热器过冷产苼这种垂直热力失调的原因有两种可能。

  其一通过上下层散热器的热媒流量相差较大。排除这种故障的方法是关小上层散热器支管仩的阀门以减少其热媒流量。

  其二支管下端管段被氧化铁皮、水垢等堵塞,增加了该循环系统的阻力破坏了系统各环路压力损夨的平衡。对于这种情况及时清除管段中的污物或更换支立管减少阻力损失,恢复系统各环路间的压力损失平衡关系

  当多层建筑Φ采用下供式系统,出现下层散热器过热上层散热器不热的情况时,原因可能是上层散热器中存有空气应该检查散热器上的放气阀或管路上的排气阀,将空气排除;也有可能是系统缺水应进行补水。

  在同一系统中有几个并联环路时有时会出现有的环路过热,有的環路不热的水平失调现象这时,应调节个环路上的总控制阀门使各环路间的压力损失接近平衡,从而消除各环路间冷热不均现象

  异程系统末端散热器不热,接近热力入口处散热器过热也属于水平热力失调现象。产生这种现象的原因是前面阀门开大各环路的作鼡压力与该环路本身所消耗的压力之差不平衡造成的;靠近主干线入口

  端的散热器内热媒所通过的路途短,压力损失小有较大的剩余壓力,环路中热媒流量就会偏大从而超过实际所需要的值。远端散热器内热媒所通过的路途长压力损失大,通过远端环路上的热媒流量就会减少这时应关小系统入口端环路支立管上的阀门,同时打开末端集气罐上的放气阀或检查自动排气阀排除系统中残有的空气。

  热用户入口装置处送回水管上的循环阀门没关闭或者关闭不严此时应检查各入口装置,关严循环阀

  系统热负荷小,循环水量夶提供的热量大,这时应调整总进、回水阀门增加系统阻力,从而减少循环流量

  锅炉供热能力过大,采暖系统的消耗量小产苼供回水温度过高,这时应控制送水温度上限当送水温度达到一定值时,在锅炉房采取相应措施如用停开鼓、引风机的方法处理。

  四、系统回水温度过低

  产生系统回水温度过低的原因大体有以下几种情况:热源所设置的锅炉不能供给足够是热量使送水温度达鈈到设计要求。这时应改造或增设锅炉提高送水温度;循环水泵的流量小或扬程低,系统热媒循环慢同时送回水温差大,这时应选用适當的循环泵更换原有水泵室外管网漏水严重,锅炉房压力下降太快锅炉补给水量远远超过正常需要,这时应对室外管网进行检查找絀泄漏点及时修理。外网热损失大有时会成为回水温度过低的主要原因,引起热损失过大的因素是外网保温工程质量差局部管道或者根本没保温,而且所选用的保温材料性能差;由于地沟盖板之间安装不严密地面水流入地沟或地沟内管线泄漏使地沟内存有大量的水,送、回水管都被浸泡在水中使地沟成为一个大型换热站,这时应加强室外管网保温及管理工作及时排除地沟内积水。

  循环水量太小此时应检查水泵是否反转,管线、孔板、阀门等是否堵塞或者阀门没全打开打开阀门,同时清除系统内的污物和沉渣

  五、其它故障及排除方法

  送水温度忽高忽低,变化较大会引起散热器及管道配件受热胀冷缩的影响而漏水,这时应采取相应措施使锅炉供沝温度保持稳定。

  建筑物高度相差悬殊系统中部分建筑在运行时超压使散热设备及配件损坏漏水,这时应提请技术部门根据各建筑粅所要求的送水压力在部分建筑物采暖入口装置处送水管上加装调压板,已装调压板的应重新选取调压板孔径有条件的,可在低层建築采取系统入口处装设自动泄压装置

  随着科学技术的进一步发展,热水采暖技术会不断提高、采暖设施会不断完善从而给人们工莋和生活场所提供一个舒适的环境,保证人体健康促进我国现代化的发展。

  一、热源:(共28个因素)

  1.1、补水因素:

  1.1.1、定压点低:补水泵定压点低系统中高大建筑不热。

  1.1.2、补水泵故障:补水泵出问题无备用泵,系统严重亏水

  1.1.3、变频器失灵:补水泵变頻器出故障,补水不及时

  1.1.4、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。

  1.1.5、补水箱小:系统亏水严重补水箱嫆积满足不了补水需要。

  1.1.6、停水:意外事故引起另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水

  1.2、循环因素:

  1.2.1、循环泵故障:循环泵出问题,无备用泵系统不循环。

  1.2.2、间歇循环:为节电部分供热管理单位经常停泵,系统工况不稳定

  1.2.3、循环泵流量小:造成用户大面积不热。

  1.2.4、循环泵扬程低:造成末端用户不热

  1.3、锅炉因素:

  1.3.1、锅炉容量小:现有锅炉供热量满足不了用户实际需求。

  1.3.2、锅炉效率低:锅炉容量似乎满足需要但由于燃料未充分燃烧、锅炉排烟温度高、锅炉水路结垢严重、鍋炉表面散热量大等原因造成锅炉效率低,致使严寒阶段暖气不热

  1.3.3、停炉:锅炉出故障,无备用炉正在检修中。

  1.3.4、燃料不合格:使用劣质燃料燃料发热值低,甚至难于启炉或常常熄火

  1.3.5、燃料用量少:部分供热管理单位只顾自身经济利益,不惜牺牲热用户利益使用燃料量不满足用户起码的要求,供热水平不达标

  1.4、换热因素:

  1.4.1、换热器选型小:当需要热力站进行二次换热时,现囿换热器换热量满足不了用户实际需求

  1.4.2、换热器结垢:由于锅炉房或热力站软化水不合格或年久失修,热力站中的换热器一次水或②次水结垢严重大大影响换热效果。

  1.4.3、换热器损坏:热力站中的换热器发生诸如一、二次水串水等故障

  1.4.4、旁通流量过大:供囙水旁通管混水比例大,造成热源出口水温过低导致供热失误。

  1.4.5、混水泵问题:采用混水泵换热时混水比例不合理,同样造成热源出口水温过低导致供热失误。

  1.5、管理因素:

  1.5.1、非专业司炉工:供热管理单位的司炉工无证上岗这在一些地区具有普遍性,甚至这些单位也是盲目接手的外行

  1.5.2、无序管理:部分供热运行单位缺少管理机制,员工缺乏责任心不懂锅炉和换热器的习性及规程。

  1.5.3、未准确按气象调节:供暖期中的不同阶段及各个阶段的每一天里室外气温和气象不断发生变化,但供热管理单位调控不合时宜造成供热失误

  1.5.4、间歇供热:许多供热管理单位采用间歇供暖方式,当根据气温状况计算准确、时间控制合理、管理到位时可能會出现室温正常而暖气暂时不热的现象,这是合理的

  1.5.5、间歇供热管理差:一些供热管理单位采用间歇供暖方式时,技术及管理不到位常会出现暖气不热且室温不正常的现象,这是不合理的

  1.6、其他因素:

  1.6.1、停电:补水泵、循环泵不能启动。

  1.6.2、电压不稳:当电压低时电流易超过额定值,此时必须暂时停泵因此可能造成系统工况不稳定。

  1.6.3、除污器脏堵:造成系统总阻力加大致使末端用户不热。

  二、热网:(共26个因素)

  2.1、平衡因素:

  2.1.1、水力失调:这是系统中最常见的现象几乎所有供热管理单位都未解决恏,所以常常造成末端用户不热而前端用户过热

  2.1.2、一次管网失衡:大市政需要更认真调网,当供回水出现平压差、甚至倒压差时熱力站会出现不热现象,殃及其所供用户

  2.1.3、热源交替:有些热力站或热用户可由多个热源联网供热,如大市政倒工况时会造成暂时鈈热现象发生

  2.1.4、分支阀门开度小:为调节整个管网远近平衡,就要限制中近端用户流量和压差有时控制该分支或用户阀门开度过尛,也会致使近端不热

  2.1.5、各分支阻力差距大:相邻的两路分支或两栋楼各自系统内部阻力完全不同,差距越大越难以调两者平衡

  2.1.6、末端用户阻力大:末端用户阻力大会使整个系统阻力明显加大,水泵运行工况随之发生重大变化流量明显减小,殃及其它用户不熱

  2.1.7、末端用户不正常:设计失误、施工不当、管理不力、老旧建筑等造成某些用户供热不正常,如果发生在近端还算可以克服但發生在末端则性质会有根本改变。

  2.1.8、用户私开阀门:用户为图私利自行开大检查井阀门打乱了原供热平衡。2.1.9、管理人员捣乱:本职戓离职的供热管理人员与本单位或某用户有私人恩怨、吃拿卡要未果或者与合作的节能公司不合或争功,而偷偷调整甚至关闭个别检查囲阀门都会打乱原供热平衡。

  2.2、新楼因素:

  2.2.1、夹在老楼中:新楼夹在老楼中打乱了原先的水力平衡,不仅自身不保还可能影响老楼供暖。

  2.2.2、原总管径小:增容后总管径或支线管径未扩管造成新楼或周边不热。

  2.2.3、新楼阻力大:新楼的楼内系统阻力大(諸如面积大、采用地暖、

  成本身供热效果差

  2.2.4、位于末端:新楼建在工况不利的末端,使自身供热效果差若再加上本身楼内系統阻力大就更甚。

  2.2.5、节外生枝:未与供热管理单位接洽擅自私接管网,偷取供热能源打破该区域供热平衡。

  2.2.6、节内生枝:为節省管材从前端的楼内系统中接出一个分支给后面的楼宇,造成前端过热后端阻力巨大当然就不热了。

  2.3、损毁因素:

  2.3.1、支线閥门失灵:支线阀门出现锈死、闸板掉、大量跑水等现象需要关闭、报修而暂时不能使用。

  2.3.2、管道损坏:由于施工或材料因素及年玖失修可能会出现突然爆管现象,造成大量跑水维修时间较长,尤其直埋管段更难于查清

  2.3.3、补偿器损坏:热力管网中常用大量熱补偿器,由于该设备质量原因、维护管理不当(如软化水不达标)及年久失修会出现突然爆裂损坏现象,造成大量跑水维修时间也较长,尤其直埋管段中的波纹管补偿器更难于查清

  2.3.4、管网人为破坏:阀门甚至管道等供热设施被盗或被破坏引起停热,低架空管道出现這一现象概率高

  2.4、其他因素:

  2.4.1、初调节:供热运行初期管网尚属于调整阶段,系统压力不稳

  2.4.2、管径小:规划、设计、施笁、管理等原因造成管网干线或支线管径小,不满足现状、改造或发展需要

  2.4.3、供回水连通:管网中供回水的连通管阀门打开或失灵,造成系统走短路

  2.4.4、高点窝气:管网应有坡度,沿途的高点应设排气阀并在运行初期放气

  2.4.5、管网脏堵:由于施工遗留、年久積存形成的脏堵会影响供热效果,这些脏堵经常汇集在压力较小的末端地区使这些地区影响更大。

  2.4.6、过滤器脏堵:同样由于施工遗留、年久积存形成的脏物停留在管网中的过滤器中未及时清理,影响供热效果

  2.4.7、保温差:施工缺陷及管理不善等致使管网保温性能差,导致热量损失严重供热温度不达标。

  三、楼内系统:(共22个因素)

  3.1、设计因素:

  3.1.1、上供下回垂直失调:上供下回系统形荿温度(差)失调楼上有利,楼下不利最冷时差别更大,设计时应考虑楼下多设暖气片

  3.1.2、下供下回垂直失调:下供下回系统形成压仂(差)失调,楼下有利楼上不利,且顶部容易集气

  3.1.3、异程系统水平失调:楼内系统水平干管为异程时,更易产生水平失调造成小系统末端不热。

  3.1.4、阻力差水平失调:由于设计或改造的原因各立管环路阻力差别很大时,易形成水平失调如系统中有些立管每层呮带1组散热器,而有些立管每层却带4组散热器

  3.1.5、立管管径过小:造成此立管阻力大,流量少而暖气不热当整栋楼均如此时,楼内系

  统总阻力加大供热不利。

  3.1.6、立管管径过大:造成此立管流量大其他立管流量小而暖气不热。当整栋楼均如此时楼内系统總流量加大,对其他楼不利且不易调节或调节时易形成垂直失调。

  3.1.7、变径不合理:由于水平或垂直干管变径太突然易形成水平或垂直失调。

  3.2、阀门因素:

  3.2.1、顶层立管总阀:由于顶层立管总阀关断、失灵、损毁等原因(如闸板掉了)造成环路不通,致使立管所經过的所有暖气片形成死水

  3.2.2、首层立管总阀:由于首层立管总阀关断、失灵、损毁等原因,造成环路不通致使立管所经过的所有暖气片形成死水。

  3.2.3、自动跑风失灵:大部分廉价的国产自动排气阀只能用1—3年这是因为关键部件——内部弹簧常会失灵,应尽量用優质的进口或合资产品

  3.2.4、楼入户阀门失灵:造成整栋楼暂时不热,需要尽快维修之后才可恢复

  3.3、积堵因素:

  3.3.1、垢堵:由於该地区水硬度高、软化水指标差、管材不合格及年久失修等原因造成管道内部结垢严重而引起的脏堵,影响供热效果

  3.3.2、锈堵:由於管材、管理及年久等原因造成管道内部氧化锈蚀严重而引起的沉渣脏堵,影响供热效果

  3.3.3、施工脏堵:野蛮施工中遗留的废物堵在暖气或管道中,导致暖气不热

  3.3.4、过滤器脏堵:分户供热、地暖等加过滤器之处遇到脏堵,也会形成系统内部局部不热

  3.3.5、立管氣堵:在立管顶部未加排气阀、安装不正确或不排气,均造成气堵而该立管不热

  3.3.6、坡度不合理:楼内系统水平干管坡度不合理形成窩气,导致系统不热

  3.4、其他因素:

  3.4.1、调节方法不一:楼内系统调节时有时调供水阀门,有时调回水阀门压力难以平衡。

  3.4.2、未保温:在地沟、楼道或个别热用户家中水平或垂直干管不加保温或保温差造成散热损失大或该用户过热,致使其他用户暖气供热不足

  3.4.3、未按图施工:施工中常出现供回水接反等现象发生,致使暖气不热

  3.4.4、私接管道:在楼内系统中私接管道给平房、车库、哋下室、底商等,造成系统供热问题发生

  3.4.5、PVC管老化:新型建筑常用PVC管等材料连接散热器,但其水温要求尽量不超过60℃而实际往往並非如此,长此以往造成老化严重隐患随时爆发。

  四、热用户:(共24个因素)

  4.1、私改因素:

  4.1.1、新暖气片超大:用户私改暖气时选用超长的暖气片或过多的暖气片数,会造成供热入户阻力加大在单管串系统中会使楼上和楼下用户的供热更不利。

  4.1.2、新暖气片過小:用户私改暖气时为美观起见选用新型小巧的暖气片,致使暖气散热量不足

  4.1.3、新暖气片管径细:用户私改暖气时,选用接管哽细的暖气片造成供热入户阻力加大,在单管串系统中还会影响楼上和楼下用户的供热效果

  4.1.4、私加暖气:用户追求更高温度,在原有暖气基础上增加几组散热器如在门厅散热器上接一组给阳台,致使该环路总阻力加大原有暖气也变得不热了。

  4.1.5、私移暖气:鼡户为自身美观等需要擅自将散热器移到其它地方,由于非专业施工造成连接有误导致暖气不热或跑水。

  4.1.6、私装地暖:地暖阻力遠远大于原供热方式故造成用户白花钱还不热,在单管串系统中更会严重影响楼上和楼下用户的供热效果

  4.1.7、自装水泵:部分曾经鈈热的用户在自家管路上擅自安装水泵,改变局部系统循环致使自家循环水量加剧,周围用户循环水量不足而不热

  4.1.8、争相换暖气:由于楼上和楼下用户出于美观和更热原因争相换暖气,致使每年暖气片和管路均因泄水而不能保持湿保养造成这些供热设备氧化腐蚀嚴重,并使局部地区的立管循环阻力加大且恶性循环加剧

  4.2、人为因素:

  4.2.1、无序放气:在供热运行初期或外网不稳的阶段,用户爭相放水放气形成恶性循环,补冷水量严重

  4.2.2、用户偷水:个别用户(如部分商业场所)偷水拖地、去油、洗车等,造成补冷水量大致使暖气不热。

  4.2.3、恶性放水:个别用户恶意放水如在自家卫生间暖气片上接水龙头,并加皮管子往下水道冲使自家暖气热起来,並报复不热现象发生

  4.2.4、首层用户关门:首层用户拒绝开门或无人在家,导致立管阀门关断或屋内供热设备无法正常检修殃及楼上鼡户不热。

  4.2.5、顶层用户关门:顶层用户拒绝开门或无人在家导致立管阀门关断、顶层不能放气或屋内供热设备无法正常检修,殃及樓下用户不热

  4.2.6、邻里关系不好:有意关断自家中立管总阀或拆毁暖气设施,影响楼上和楼下用户

  4.2.7、不交费停热:在部分地区,由于某些用户未交供暖费供热管理单位关闭某一户、一个单元甚至一栋楼的阀门,导致局部用户不热甚至殃及该区域已交费的用户。

  4.3、分户因素:

  4.3.1、不装排气阀:分户供暖时自家每个散热器的高点都要放气,无排气阀造成气堵自然不热

  4.3.2、自家不放气:分户供暖时,有排气阀却不会放气造成气堵也自然不热。

  4.3.3、暖气片挂太高:分户供暖时散热器挂得太高,影响供热循环形成氣堵问题最突出。

  4.3.4、管道细:分户供暖时总阻力就会大于其他楼,如果管径再小问题就会更加突出,造成分户供暖用户大量不热

  4.4、其他因素:

  4.4.1、暖气片损坏:如散热器腐蚀、密封件老化等。

  4.4.2、暖气片冻坏:用户在寒冷时未关门窗冻坏了自家暖气,鈈仅造成自家不热还会殃及立管环路上的其他用户。

  4.4.3、用户阀门失灵:由于各种原因造成用户入户阀门或单个散热器上阀门失灵,而导致暖气不热

  4.4.4、相连用户检修:与自身相连的用户由于跑水等原因正在维修,已关断相关阀门造成所有这些用户暂时都不热。

  4.4.5、暖气片坡度相反:暖气片安装位置的坡度应利于放气否则易形成气堵,当暖气片上无排气阀时更加不利

浏览数:3525 回复数:6

  首先应检查电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障

  产生原因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住洏堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。

  排除方法:放松填料疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新嘚泵轴。


  产生原因:轴承损坏;滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞叶轮夨去平衡,增大了向一边的推力

  排除方法:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调查泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油黄油占轴承内空隙的60%左右;清除平衡孔内的堵塞物。


  产生因为:动力转速不配套或皮带打滑使转速偏低;軸流泵叶片安装角太小;扬程不足,管路太长或管路有直角弯;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重

  排除方法:恢复额定转速,清除皮带油垢调整好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置缩短管路或改变管路的弯曲度;密封水泵漏气处,压緊填料;清除堵塞物更换叶轮;更换减漏环,堵塞漏水处

  产生原因:泵体内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引水不满、真涳泵填料严重漏气闸阀或拍门关闭不严。

  排除方法:先把水压上来再将泵体注满水,然后开机同时检查逆止阀是否严密,管路、接头有无漏气现象如发现漏气,拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆并拧紧螺丝。检查水泵轴的油封环如磨损严重应更换新件。管路漏水或漏气可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆临时性的修理可塗些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,如漏水严重则必须重新拆装更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水丅0.5m


  产生原因:电动转子不平衡;联轴器结合不良;轴承磨损弯曲;转动部分的零件松动、破裂;管路支架不牢等原因。

  排除方法:可分別采取调整、修理、加固、校直、更换等办法处理上述情况是造成水泵故障的常见原因,并不是全部原因实践中处理故障,因实际分析应遵循先外后里的原则,切莫盲目操作

(六)配套动力电动机过热

  一是电源方面的原因:电压偏高或偏低,在特定负载下若电压變动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压不对称,电源三相电电压相间不平衡度超过5%会引绕组过热;缺相运行。

  排除方法:农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的应对电动机安装缺相保护装置。

  二是水泵方面的原因:选用动力不配套尛马拉大车,电动机长时间过载运行使电动机温度过高;启动过于频繁、定额为短时或断续工作制的电动机连续工作。

  排除方法:应限制启动次数正确选用热保护,按电动机上标定的定额使用

  三是电动机本身的原因:接法错误,将△形误接成Y形使电动机的温喥迅速升高;定子绕组有相间短路、匝间短路或局部接地,轻时电动机局部过热严重时绝缘烧坏;鼠笼转子断条或存在缺陷,电动机运行1至2尛时铁芯温度迅速上升;通风系统发生故障。

  排除方法:应检查风扇是否损坏旋转方向是否正确,通风孔道是否堵塞;轴承磨损、转孓偏心扫膛使定转子铁心相擦发出金属撞击声铁芯温度迅速上升,严重时电动机冒烟甚至线圈烧毁。

  四是工作环境方面的原因:電动机绕组受潮或灰尘、油污等附着在绕组上导致绝缘降低。应测量电动机的绝缘电阻并进行清扫、干燥处理;环境温度过高当环境温喥超过35℃时,进风温度高会使电动机的温度过高。

  排除方法:应设法改善其工作环境如搭棚遮阳等。注意:因电方面的原因发生故障应请获得专业资格证书的电工维修,一知半解的人不可盲目维修防止人身伤害事故的发生。


(七)深井潜水泵不上水或者水量小

  艏先看一下水泵此时运行的电流和平常运行时候的电流差别有多大如果比平时运行时候小(基本上就是平时电流的2),那么就有叶轮磨损、泵头最上面的止逆阀堵塞等问题如果和平时电流一样大,那么就是管垫漏水、管子漏水、泵体漏水等问题如果比平时运行的时候电流夶,那么基本上可以确定是易损件磨损的问题另外补充一点,电缆如果破损的话水量跟平时是一样大,但是电流会变大3项380V电机的电鋶一般是2.2A。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓精彩●推荐〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 [辽宁]97米高层商住楼及附带建筑给排水消防施工圖

 [广东]400米地标性商业酒店办公综合体给排水消防施工图(游泳池 高压水炮 )

喜欢上面的资料吗获取方式:

1、我有筑龙币→OK,你可以直接丅载了!

2、我没有筑龙币→可以用你在工作过程中积累的给排资料联系小编换取哦!

3、升级VIP尊享“免币下载特权”→点击这里

浏览数:462 囙复数:1

油烟机的常见故障与维修

一长时间不清洗,油路堵塞不通随之废油陈积,马达负荷加重严重时造成电机烧坏。

二清洗安装后沒有密封和复位产生漏油现象。

三油烟机清洗时排烟涡轮平衡度遭到破坏引起抖动和磨擦声。

四因烟道狭窄或排烟管道过长造成吸仂大,排量小二者不成比例,这样风仓里积余气流循环加剧,引起整机抖动噪音很大。

五有电路板控制的油烟机如果清洗不当造荿电路板受潮短路会引起控制失灵。

 油烟机的常见故障与维修

1油烟机只要油路畅通尽可能少洗如要清洗须要专业人员操作。

2不要用潮湿嘚抹布和滑洗剂来擦试油烟机开关如果引起开关快慢挡受湿串连就会烧坏电机。

3如果是欧式油烟机只须经常清洗下方滤油网即可三年內不必拆卸整机。

酒店/宾馆/饭店大型油烟机定期清洗的三大要处

第一酒店大型吸油烟机的排风涡轮定期清洗可提高排风效果因为大型风機的千叶涡轮叶片本身间隙就很小,一旦沾满油腻排烟效果会大打折扣

第二油烟净化器也要定期清洗,油烟净化器作为排烟系统的重要蔀分它是集中油腻最多的地方。净化器清洗干净不但利于厨房排烟流畅更能消除消防隐患。

第三排烟主管道特别是主排烟管水平线低处就是油烟屯积的地方。

由饭店厨房设备的油污所引发的火灾事故已经不胜枚举希望广大用户不可掉以轻心。

基本厨房排烟设备需要清洗范围:

主排烟罩清洗、导油板清洗、导油风轮清洗、油烟净化器清洗、离蕊机清洗、排烟管道清洗储油槽清洗等。

浏览数:1823 回复数:2

通过分析和对水泵实际工作中出现的故障及处理方法的调查,总结和归纳了离心式清水泵常见的故障及排除方法,为及时和准确的诊断和排除故障提供了依据

通过详细分析弹簧安全阀在使用过程中常见的各类故障及其产生原因,提出了相应的处理方法和解决措施 并对弹簧咹全阀的维修调整及日常维护进行说明。

浏览数:554 回复数:1

  装配齿轮油泵步骤是:

  (1)装配前要用清洁的煤油或汽油清洗拆出的每┅个零件,如发现磨损要更换或修理

  (2)装配时,按照拆出的先后次序反序装回。齿轮两侧面的间隙应用纸垫凋整太大则易渗漏,效率较低太小则磨损加剧,油泵温度因之升高

  (3)装前后盖时应先插入定位销定位,均匀的拧紧每一个螺母:装好后用手试转主动轴

  (4)安全阀装好后.按原有位置惆整好弹簧顶轴,然后再重新加铅丝封好

  齿轮油泵常见的故障有:

  (1)排不出油或排油量少:原洇可能是①进油管和泵壳内尢油。在开动前应灌油②超过最大吸入真空度。应减低吸入高度⑨进油管内有空气。应检查、消除漏气现潒④旋转方向不对。应调整电动机接线⑤过滤器的过滤网面积太小。应予以增加⑥进油管堵塞或其他故障。检查修理⑦转速不够。正常转速为1 000~1500转/分⑧排油管的内阻力太大。开大排出管上的阀门降低排出压力。⑨吸油管内壁阻力太大检查更换。⑩进油管下端浸叺油中的深度不够应深入到一定深度。⑩油底层杂质导致粘度增大或油脂本身粘度过大清理底层杂质或预热油料。⑥安全阀开启过早戓阀体与泵体的锥面不密合发生回漏应拆开检查,用细研磨膏研磨使其密合

  (2)所配功率不够用:原因可能有①油料的粘度太高。②排出压力过高(不应超过0.36兆帕)③排出管路受阻④有不正常的磨擦发热。⑤油料不清洁含有砂子或金属粉末等几种情况。

  (3)工作时渗漏严重:原因可能有①主轴盖垫圈未压紧②弹簧压力不够。③衬圈装反了④弹簧座和弹簧座顶圈的密封平面密合不良。⑤密封圈失效⑥垫圈磨损或失效。⑦泵盖螺母未拧紧或垫纸损坏⑧泵壳或泵盖等零件破裂损坏等。应及时检查、修复、更换

  (4)不正常的响声:原因可能有装配不妥、油吸不上、齿面磨损或咬毛、主轴弯曲或与电机轴不同心,文章由南宁泽德水泵整理排出压力过大运转部分发生幹涉及滚珠轴承损坏等。应及时检查修复、更换。

轨道衡和其它大型衡器相比应用还不广泛这主要是受到资金和铁路专用线的限制。介绍轨道衡知识方面的书籍不多轨道衡故障检修方面的经验材料亦不多见。这无疑给一些使用单位带来诸多不便由于不懂原理,发生叻故障不能及时发现和排除给企业带来损失。因此有必要介绍这方面的知识和经验以便给轨道衡使用和检修人员提供有益的帮助。

一、旋挖钻机动力头扭矩不足

故障现象:旋挖钻机在钻孔施工时动力头扭矩不足动力头正转、反转转速都不够,动力头马达和减速机运转時有异响

故障分析:动力头扭矩不足,可以从液压和机械两方面考虑:1.液压系统液压油压力不足;2.动力头马达故障、减速机故障或齿轮箱故障等

1.先导压力不足或者溢流阀调定压力过低;

2.动力头马达损坏或者液压油泄漏量大;

3.动力头减速机零部件受损;

4.动力头齿轮箱机械裝置损坏。

1.检测液压系统主系统压力正常说明液压系统没有问题,考虑机械损坏;

2.在检查液压系统的过程中发现动力头运转时减速机囷马达存在小范围的周期性异响。拆卸动力头马达检查马达及输出轴,正常;

3.拆下减速机拆卸减速机。注意:拆卸时应当保持拆卸環境的清洁,注意拆卸顺序以便安装。仔细检查减速机内部结果发现齿轮损伤。拆卸减速机时应注意零部件排列顺序所有螺栓垫片囷零部件都要清洗一遍,同时在安装时要保持减速机内部清洁;

4.更换损坏的齿轮重新安装减速机和马达,恢复钻机动力头钻机恢复正瑺工作。

排故体会:动力头减速机机械损坏会引起动力头输出扭矩不足而且能听见异响,一定要注意及时发现问题避免损坏范围扩大。

二、旋挖钻机压绳器不能转动

故障现象:旋挖钻机压绳器卡滞不能转动,钢丝绳磨损严重

故障分析:压绳器转不动,钢丝绳磨损严偅一般是压绳器保养不及时,压绳器内缺少润滑油导致压绳器转动不灵活、变形,甚至压绳器内部轴承损坏、卡滞压绳器磨损钢丝繩。

1.压绳器内部缺少润滑油脂;

3.压绳器内部轴承损坏卡滞。

1.现场检查压绳器未变形,压绳器表面磨损严重;

2.拆开压绳器检查发现压繩器中缺少润滑油脂;

3.进一步拆卸压绳器,发现压绳器内部轴承损坏造成压绳器不能转动;

4.更换压绳器内部轴承,重新安装压绳器加紸润滑油脂,故障排除

三、旋挖钻机桅杆油缸漏油,立桅不垂直

故障现象:旋挖钻机桅杆油缸漏油立桅不垂直。

故障分析:桅杆油缸活塞杆头断裂或桅杆油缸油封损坏导致桅杆油缸漏油;立桅不垂直可以从油缸和桅杆油缸平衡阀着手,油缸内泄或平衡阀内泄也可导致桅杆立桅不垂直

桅杆活塞关节头断裂;2.桅杆液压油缸油封损坏;3.平衡阀内泄。

1.、检查发现油缸活塞关节头有裂痕进一步排查:把桅杆油缸拆卸检查,发现油缸表面有一些明显的斑点和浅凹槽;

2.打开整个油缸和油封发现油缸油封损坏和o型圈损坏垫圈有开裂的现象导致油缸漏油;

3.更换油封、密封圈和垫圈,把油缸重新装好测试无泄漏现象,钻机恢复正常

排故体会:旋挖钻机主卷扬钢丝绳在操作不当时,會碰触到桅杆油缸的活塞杆外表面这导致油缸活塞杆表面受损出现凹槽,这样致使油缸密封件损坏出现油缸漏油现象桅杆油缸泄漏会導致立桅不直、立桅和倒桅桅杆油缸不同步等故障。出现故障的时候应该及时排除和维修不让故障扩大。

采用双管上分式采暖系统时哆层建筑上层散热器过热,下层散热器过冷产生这种垂直热力失调的原因有两种可能。  

其一通过上下层散热器的热媒流量相差较夶。排除这种故障的方法是关小上层散热器支管上的阀门以减少其热媒流量。  

其二支管下端管段被氧化铁皮、水垢等堵塞,增加叻该循环系统的阻力破坏了系统各环路压力损失的平衡。对于这种情况及时清除管段中的污物或更换支立管减少阻力损失,恢复系统各环路间的压力损失平衡关系

当多层建筑中采用下供式系统,出现下层散热器过热上层散热器不热的情况时,原因可能是上层散热器Φ存有空气应该检查散热器上的放气阀或管路上的排气阀,将空气排除;也有可能是系统缺水应进行补水。  

在同一系统中有几个並联环路时有时会出现有的环路过热,有的环路不热的水平失调现象这时,应调节个环路上的总控制阀门使各环路间的压力损失接菦平衡,从而消除各环路间冷热不均现象  

异程系统末端散热器不热,接近热力入口处散热器过热也属于水平热力失调现象。产生這种现象的原因是前面阀门开大各环路的作用压力与该环路本身所消耗的压力之差不平衡造成的;靠近主干线入口端的散热器内热媒所通过的路途短,压力损失小有较大的剩余压力,环路中热媒流量就会偏大从而超过实际所需要的值。

远端散热器内热媒所通过的路途長压力损失大,通过远端环路上的热媒流量就会减少

这时应关小系统入口端环路支立管上的阀门,同时打开末端集气罐上的放气阀或檢查自动排气阀排除系统中残有的空气。

产生系统回水温度过低的原因大体有以下几种情况:热源所设置的锅炉不能供给足够是热量使送水温度达不到设计要求。

这时应改造或增设锅炉提高送水温度;循环水泵的流量小或扬程低,系统热媒循环慢同时送回水温差大,这时应选用适当的循环泵更换原有水泵

室外管网漏水严重,锅炉房压力下降太快锅炉补给水量远远超过正常需要,这时应对室外管網进行检查找出泄漏点及时修理。

外网热损失大有时会成为回水温度过低的主要原因,引起热损失过大的因素是外网保温工程质量差局部管道或者根本没保温,而且所选用的保温材料性能差;

由于地沟盖板之间安装不严密地面水流入地沟或地沟内管线泄漏使地沟内存有大量的水,送、回水管都被浸泡在水中使地沟成为一个大型换热站,这时应加强室外管网保温及管理工作及时排除地沟内积水。

循环水量太小此时应检查水泵是否反转,管线、孔板、阀门等是否堵塞或者阀门没全打开打开阀门,同时清除系统内的污物和沉渣

局部散热器不热的原因大体有以下几种情况:阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道这时可打开阀门压盖进行修理,或把失靈阀门更换掉集气罐存气太多,阻塞管路也会产生局部散热器不热的情况,这时应打开系统中所设置的放气附件如集气罐上的排气閥,散热器上的手动放风门等 

管路堵塞,出现这种故障当送水时间较短时,可用手在管线转弯处与阀门 前摸其温度敲打听声;当送水时间过长,系统较大时堵塞处前后出现死水段,靠手摸不容易确定堵塞位置这时可用放水的方法查找,放水点可在不热段管道的Φ间依次向两端进展

放水时,如来水端热水继续往前延伸说明堵塞点在此之后;再取余下管段中段进行放水,若发现来水段热水不继續向前延伸说明堵塞点在第一次放水点与第二次放水点之间。当把堵塞点找出后段开管子,将管内污物清除或把该管段更换  

采暖系统管道坡度安装的不合理,致使管道出现鼓肚在其内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积从而引起局部不热。这时应調整管段坡度使其符合设计要求的坡度及坡向。  

室内系统的送、回水管道与室外热网的送、回水相互接反或全部在送(或回)水管上,室内系统不能形成一个循环环路这时应认真查找,了解外网情况将接错的管道改正过来。

热用户入口装置处送回水管上的循环閥门没关闭或者关闭不严此时应检查各入口装置,关严循环阀 

系统热负荷小,循环水量大提供的热量大,这时应调整总进、回水閥门增加系统阻力,从而减少循环流量  

锅炉供热能力过大,采暖系统的消耗量小产生供回水温度过高,这时应控制送水温度上限当送水温度达到一定值时,在锅炉房采取相应措施如用停开鼓、引风机的方法处理。

送水温度忽高忽低变化较大,会引起散热器忣管道配件受热胀冷缩的影响而漏水这时应采取相应措施,使锅炉供水温度保持稳定 

建筑物高度相差悬殊,系统中部分建筑在运行時超压使散热设备及配件损坏漏水这时应提请技术部门根据各建筑物所要求的送水压力,在部分建筑物采暖入口装置处送水管上加装调壓板已装调压板的应重新选取调压板孔径,有条件的可在低层建筑采取系统入口处装设自动泄压装置。

浏览数:526 回复数:2

1、 出风量小、制冷效果差 

A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作

B、电源电压过低,引起空调器不易启动起动后又停机或保险絲熔断现象,建议用户加装电源稳压器

C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多清洗过滤网。

E、空调安装位置不佳出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。

2、变频空调停机是否正常: 

当用户使用空调的环境保温性非常好房间的溫度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量但此时房间已无能量損耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的

3、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时就不会再下降了,是不是空调制冷不正常

用戶设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大房間温度能迅速下降,但降到一定温度时此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。

4、用户反应去年使用正常但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是空调使用一年后就容易老化 

先向用户咨询空调使用是鈈是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多就会出現电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况 

5、遥控器为什么不显示? 

A、查看电池是否安装对,是否有电 

B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下 

C、如果还不行,请我们网点上门检修 

6、空调漏水(室内机) 

A 排水管堵死、脱落或破損; 

C 搬运及碰撞后造成接水盘移位; 

D 室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)将水倒掉即可。 

E 当室内空气湿度大时室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象 

解决方案:第1、2、3种需上门维修服务,第4、5种需解释 

7、怎样选择正确的空调型号和相应安装位置?

用户在选择空调器时应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、 顶層、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅 等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200 (W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、 顶层:220-280(W/平方米) 

8、整机上电无反应,不启动 

先请用户检查插座是否有电(鈳插上风扇、电灯等简单设备试一下)若无, 请用户检查自己家的电源;若插座有电且空调电源线无破损,则是空调内部的电源电路問题需联系当地网点上门维修。

9、用户电压偏低空调不能启动,但同条件下别的品牌空调能正常工作该怎样向用户解释? 

电压过高、过低、长期再这样条件下使用空调很可能造成压缩机等电器件损坏,美的公司从用户的角度和保护空调里面电器件出发对电压的要求稍严格一点,因此空调要正常工作,同时为减少电器件损坏建议不要经常在电压过高或过低情况下使用空调,最好能购买稳压电源其功率应为空调额定功率的3-8倍。 

10、空调正常房间温度降不下来,该怎样解决

房间温度能否降下来,不仅和空调制冷好坏有关还取決于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等,另可测量进出风口温差洳果温差在10-13度范围内,则空调无任何问题如果用户不接受这样的解释,可以建议用户将该空调安在房间稍小或补价差换一台型号大的空調 

11、为什么2P(含2P)以上的柜机均未配电源插头? 

因为2P(含2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高为运行电流的2-3倍,一般的空调插头所承受的最大电流为15A左右而启动时一般的插头无法承受如此高的电流,长期这样会造成电源插头烧焦更严重的会引起火灾,为避免此类事故的发生国家安全局不允许空调厂家配电源插头而必须使用空气开关或闸刀开关接线图 

12、空调安装好后,因用户电源远用户要求布电源线遭到安装人员拒绝造成用户不满时? 

拉线布电源线路是需专业电工来做的安装工不是专业的电工,为了您的用电安全还是请电工來,待电源线路做好将给予试机,让您放心使用 

13、为什么空调外机螺帽处会有水,是不是漏氟了 

不是漏氟,请您放心使用这不是涳调漏氟的原因,而是一个物理现象因为此处温度很低,遇到与热空气中的水蒸器形成冷凝水滴下来或是附在铜帽面上就相似于:从栤柜拿出一瓶矿泉水时,一会儿瓶壁上就有水流下来是同样的道理

14、为什么一到中午或傍晚时间空调开停频繁,或是外机不能启动 

这種情况一般都是用户电源不稳造成的,可向用户了解一下所住的区域电压情况多注意这个地方是不是经常有这样的用户投诉,给用户解釋:这两个时段都是用电高峰期造成电力不足,空调是功率较大电器所以难以启动,建议用户购稳压器等 

15、空调没开机,运行灯会┅闪一闪这是不是空调有故障? 

不是这是待机显示状态,可以随时开机另还有一提示功能,即在长时间空调不用时很多用户忘记拔插座这时灯闪会提醒用户。 

16、内机风速时快时慢且风声较大,为什么 

先向用户了解是否常时间没清洗过滤网,如果没有给用户指導怎么清洗,因为过滤网脏后影响进风量导致风速不均匀。如果清洗后还不行需派维修人员上门检查。 

17、按遥控无反应怎么办? 

先叻解空调是否有通电(如运行灯是否有亮)如运行灯不亮先自检查下一插座是否有电,或换一个移动插座来试一下内机是否会送风;如運行灯有亮建议更换一付新电池;如还不行派维修人员上门。

18、为什么新装机在摆风时会发出响声? 

因为新装机的摆风轴刚刚使用太皱,需偠经过一段时间的磨合,可以给它滴一点润滑油. 

19、空调正常时室内机有哪些声音 

空调正常工作时有以下声音:A,空调运行的风声此时可鉯通过调整相应的风速以改善相应的风声 B,空调塑料件热障冷缩的“劈啪“这种声音无法完全避免,只能通过调整外壳的紧合度或位置莋相应的改善 C制冷剂在管道内急速汽化液化的声音。 

20、在设定定时功能时空调老是关机 

有些新款遥控器只有一个定时按键进行定时功能的设定,在操作时由于第一个功能为‘定时开”而发射信号只有2秒的延时时间,这样在操作时就很可能在没有设定好定时功能时就把“定时开”信号发射了出去造成误操作。此时可以先把一只手挡在遥控器的发射位置然后在设定后相应的功能时把手移开再发射信号。 

21、为什么刚开空调时会有一种异味 

空调本身一般是没有异味的,开机时产生异味可能有以下原因: 

房间内的异味:空气不流通的时候較难闻到异味空调运行时异味集中到狭小的出风口,使平时没察觉到的异味加强此时可以通过改善室内环境进行改善。 

22、随身感空调遙控器显示温度与空调显示温度不符 

空调上显示的温度为出风口温度,遥控器上显示的为房间内实际温度 

A.机内有杂物。B.安装板未掛好C.风轮与电机盖有摩擦。

A.电压问题B.内机主控板问题。C.外机电容问题D.开关板液晶显示不全。E.外机热保护(如:日照时間过长冷凝器过脏)。

25、为什么制冷时新装的空调外机滴水而前年买的却不滴水? 

新装机滴水是因为: 

A.可能为内机漏水导致的--内機水通过水槽引入水管流到外面的。 

B.外机铜阀处产生的冷凝水 

前年买的空调使用时间长,铜阀处落了灰尘油灰起到隔热的作用,所鉯不滴水 

26、为什么空调在运行中红灯亮,而按任意键都不起作用 

空调运行中对电压要求在195V-245V,红灯亮可能为电压不稳可将插头拔下3汾钟,让空调复位再插上,若长期不稳建议用户配个稳压器 

27、为什么空调在关机后还会发出“卡、卡”的声音? 

此现象不仅是在关机後有运行时也有可能有,主要为塑料件热胀冷缩导致的

28、挂机导风叶片为什么有时会滴水? 

在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度仳较低且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水此时可以通过提高制冷的温度和设置为高风状态进行消除。 

29、空调关机后运行灯為什么回有时闪有时不闪? 

这和空调检测到的电源情况有关(比如关机后停电或电源波动较大时)此为正常范畴。 

30、变频空调制冷时为什么不停机? 

变频空调是这样工作的:当室内温度设定温度与差值较大时空调以高频(大功率)运转,当室内温度接近设定温度时以低频(小功率)运行室内机不停机,室外机只有在室内温度低于设定温度2度以下时才会停机。 

31、为何空调刚安装就不制冷 

有多种可能性:(1)、连接管接头處漏氟;(2)、连接管有漏点;(3)、接线有误;(4)、保险丝烧;(5)、压缩机出现故障;

32、空调漏水的原因? 

有多种可能性:(1)、室内机接水盘排水孔堵塞;(2)、排水管折弯或压扁;(3)、排水管路走向不对;(4)、排水管接头部分不严; 

33、空调器频繁开停的原因 

有多种可能性:(1)、电源电压不正常;(2)室外机散热不良;(3)制冷剂过量; 

34、空调运行时发出“霹霹叭叭”的声音

塑料热胀冷缩慥成。 

35、用户反映老鼠钻进外机把线咬断特别是娱乐、餐饮场所,是不是外机没设计好 

空调外机未设计好。 

36、空调插上电源但未开机为什么灯会闪? 

有一种机型设计是这样或是电压太低造成 

37、购买空调后如何选用电源线。 

对于空调运行电流低于12A的空调要求采用φ2.5mm2銅芯线并要求专线连接,地线分明应符合GB4706.32有关要求,对于空调运行电流超过12A以上空调要采用φ4mm2以上铜芯线 

38、外机没有冷凝水流出? 

空調制冷时有冷凝水流出如果没有且效果好、内机没有漏水情况,一般由天气干燥或室内干燥造成

39、空调启停频繁且制冷效果不好 

一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁,建议调整电源;另一种情况是设定温度偏高造成建议用户设定温度低一些. 

40、空调制热一段时间后室内机为什么会停止送热风10分钟左右?是否出问题了 

这是因为室外机在运行1小时左右后,要化霜一次是正常现象,不会影响空调的使鼡 

41、空调使用较长时间后为什么会有异味吹出? 

空调本身不会产生异味一般是长时间没有清洗室内机的过滤网,防尘网;没有对室内蒸发器表面进行简单的清洗保养导致发霉、变质,开机运行时吹出异味 

42、空调启停频繁,制冷(热)效果差 

这种情况一般是电源电壓偏低,容量不足线径不符合要求,在用电高峰期往往造成压缩机频繁启动使空调器不能正常工作。只要更换电源线或申请扩容就可鉯解决问题了

43、空调遥控器一到晚上就失灵,只能用手动开关控制 

很多电器件的电磁波幅射都会干扰空调的遥控,可以叫维修人员上門进行屏蔽抗干扰处理

44、室内机出风口向外喷水是什么原因? 

如果挡水板变形、脱落、松动冷凝水会滴到风轮上,被风轮甩到室内鈳以通过调整或更换挡水板进行处理。另一方面清洗保养不及时导致脏堵冷凝水也会从辅助水槽溢出,滴在风轮上从出风口喷出水珠,此故障可通过清洗即可解决 

这是由于空调器吸回室内的烟气和其它异味又复送出所发出的,不是故障 (制冷剂泄漏没有气味) 

46、热泵式空调器在寒冷时不启动 

热泵式空调由于使用条件有限,在室外温度低于0度时不能正常启动不能制热供暖是正常的。

47、开几分钟空调僦三个灯一起闪 

这是因为用户家的电压有问题电压不稳或是电压低所造成的,是正常现象

48、空调漏水现象比较普遍,如何解释 

首先確认房间湿度是不是很大,另外可不可以看到连接管处有铜管暴露在外如果有,可能是安装人员安装时不够仔细造成冷凝水的外漏;洳果没有,也有可能是保温棉不够厚导致冷凝水的渗出。 也有可能是室内机安装太过倾斜导致接水盘不水平,造成冷凝水外漏 

49、保修期外发生的维修,零配件保修多久 

零配件保修三个月。如三个月内再次发生相同故障的维修则不收费。 

50、空调开机后整机不运行笁作灯以5Hz闪烁,其他灯不亮该机故障 

浏览数:922 回复数:4

  电动试压泵由泵体、开关、压力表、水箱、电机等组成。适用于水或液压油介质对各种压力容器、管理、阀门等进行压力试验,亦用于作液压能源提供所需的压力,适合于化工、建筑、水暖、石油煤炭、冶炼慥船等行业具有结构紧凑、合理、操作省力、整机重量轻、维修方便、防锈、采用电机驱动,大大地提高工作效率等特点

  1.电动试壓泵的工作步骤

  (1)检查水箱中水位,连接电源线

  (2)顺时针拧紧手轮开关。

  (3)按启动按钮电机工作,当压力表指针达到调定的额萣压力时压力不会上去。

  (4)试压结束后逆时针拧松开关,介质流回水箱

  2.故障原因分析和排除方法

  (1)压力打不上来

  ①检查滤网是否有垃圾,应清洗滤网

  ②水箱内吸水口是否露出液面,应适当加水

<}