感应自动门门禁接线图的红外探頭一般有4条线连接感应自动门门禁接线图控制板接线端其中两条是电源线,不用管另外两条是控制线,在感应自动门门禁接线图控制板接线处拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子分别接控制器继电器输出的 COM 和 NO,但实际上:
1、控制器上的继电器对电锁做了保护电路这个保护对对感应自动门门禁接线图可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了或者 关了一半又打开了;
2、又因为囿的感应自动门门禁接线图的两条控制线是带电压的,不是开关信号
基于以上这两个原因,接感应自动门门禁接线图一定要加弱电隔离器(如下图所示)弱电隔离器可以解决这两个问题。
感应自动门门禁接线图的红外探头一般有4条线连接感应自动门门禁接线图控制板接线端其中两条是电源线,不用管另外两条是控制线,在感应自动門门禁接线图控制板接线处拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子分别接控制器继电器输出的 COM 和 NO,但实际上:
1、控制器上的繼电器对电锁做了保护电路这个保护对对感应自动门门禁接线图可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了或者 关了一半又咑开了;
2、又因为有的感应自动门门禁接线图的两条控制线是带电压的,不是开关信号
基于以上这两个原因,接感应自动门门禁接线图┅定要加弱电隔离器(如下图所示)弱电隔离器可以解决这两个问题。