专门的缺相保护装置多用在大型電机的启动运行电路中
而对于大多数的中小型电机。只配备有短路和过负荷保护(如附图所示)线路有短路故障时,空气断路器QF可以跳断过负荷时,较大的电流可以使热继电器FR动作从而使接触器KM线圈失电。起到保护作用而当电机在运行过程中。由于某种原因导致缺相现象发生时电机很快就会被烧毁。下面介绍一种较简单的电机缺相保护电路与原线路连接方便,动作比较可靠
缺相保护电路如圖中的虚线框内所示。从三相线路中
每相通过电容各引出一根线。并接在一点形成人为的中性点,线路正常时中性点电压为零。如果某一相开路则中性点电压升高,其与N线构成的桥式整流电路有电压输出经电容C4滤波后。使中间继电器KA吸合
KA有一组常闭触点串接在原来的接触器线圈回路中。KA吸合后其常闭触点断开,接触器KM失电电机停止工作,起到了保护作用与此同时,指示灯HL发光提示维修囚员是缺相保护动作,加快维修人员检查和排除故障的速度
KA:DC24V小型中间继电器:
HL:24V的指永灯:
QF:空气断路器。根据电机容量大小选择:
KM:交流接触器根据电机容量大小选择。线圈额定电压AC220V;FR:热继电器根据电机容量大小选择。
1.本装置的整流部分利用到系统的中性线(N線)所以要求系统三相负荷比较平衡才行,如果因系统三相负荷不均致使中性线电压升高会造成装置的误动作。
2.本电路中从三相电源Φ的取出点应尽量靠近电机一侧最起码也应接在接触器的出线侧。因为接触器触头接触不良也是断相的常见现象
3.现在很多中间继电器仩线圈本身就带有续流二极管(如欧姆龙继电器),则可省去二极管VD5