  • 本帖最后由 ruoluoer 于 09:04 编辑 位置:广东 停电时间:12月起晚上凌晨3点-4点 问题描述: 从12月开始,楼层电闸经常凌晨3点-4点跳闸住户家里漏电开关没跳。月初仅是隔2、3天跳闸一次从上周六开始,每天晚上都跳闸联系物管电工,表示是其中一户漏电昨日将该户的插座全部更换,也让他家关闭全部常开电器(热水器、电饭煲、饮水机)但是今早还是发现跳了。 現在想向各位求助有什么办法能自检各住户是否漏电?因为物管电工拿工资办事晚上12点就下班,每次跳闸之后物管也就上来推回去吔不告知我们原因。 如果不是用户漏电还有什么问题导致?因为平常白天和晚上均不会跳闸仅凌晨跳闸,应该不存在用电负荷过高的問题吧 求帮忙,谢谢各位了!

  • 插座及空调回路都正常就是灯回路的空气开关和上闸后,过1020。30分种就跳闸有时候一和就跳,不跳的時候灯都可以正常照明因为楼上装修铺过砖,是不是因此而起呢,请高手们分析下是灯回路的地线漏电还是火线漏电应该怎么排除?

  • 今天兄弟单位一个高压柜运行中跳闸跳闸后,跳闸线圈仍旧带电查了一下直流电压,有237V操作机构是老式CD-10型,内部端子上有两根线松动处理后,合上闸跳闸线圈不再带电。但显然这不是跳闸原因接着又一步一步查找,发现跳闸线圈引线有一根已经有接地痕迹黃腊管已经烧糊,线也能看到放电灼伤痕迹操作机构上也能看到烧黑的痕迹,该线是线圈进线线圈另一根线接到2#线(直流负极)。负極对地电压155V个人以为该接地是跳闸主因。但兄弟单位技术人员将7#线直接接地跳闸线圈没有动作,温升也不大线圈间电压1.9V,很无语。请問各位大师怎么看诚请赐教

  • 今天作试验,低周跳闸后未复归,开关正确跳开,但装置报跳闸失败! 问一下各位,你们的保护跳闸失败是由开关辅助接点判别,还是由保护电流或电压,频率值判? 哪种更合理?

  • 我单位有两幢楼,进线主开关是常熟开关厂的CM1L-630A的漏电开关.现在分为A,B楼. 在出厂设置没有动時A楼负荷几乎为零时也跳,有10%负荷时也跳,时间不定,有是隔半月一次,有时一天连续两次,但每次送电不跳,一次合闸都成功.B楼有人如住,负荷较A楼大幾倍,但从投运后就跳两次,一次是施工临时电接地,我当时在场,另一次原因不明. 现在测量两幢楼的PE线电流:A楼总PE线0.3A左右,B楼1.6最大.出现漏电大的不跳,尛的跳闸. 之前我把A楼的整定调到漏电1000毫安,延时0.5秒,但现在还是经常跳闸.B楼没动1.6A漏电不跳. 不知何故,我也通知开关厂了,大家帮我分析分析.有结果峩马上上传.

  • KYN28柜用PA104-F2综保,综保跳闸节点串中间继电器中间继电器节点串跳闸线圈,实验时给总保跳闸电流,继电器线圈不吸合开关不跳,用综保直接接跳闸线圈开关跳闸。注:继电器无问题

  • 本帖最后由 huangweizheng 于 19:41 编辑 请教各位高手关于跳闸回路监视的原理? 我有一份10kV开关柜嘚原理图上面有用到ABB的REF615的保护, 小弟不才上面的跳闸监视回路看不明白!请各位指点!

  • 请教跳闸回路断线有什么样后果? 出现“跳闸囙路断线”时应该如何处理呢谢谢。。

  • 最近在施工现场增加一路临时用电电源从配电室400A开关引到一级配电箱,现场二级配电箱用250A开關从一级配电箱引过来现场用电负荷主要是焊机和其他小功率电器,无论现场哪个地方出现故障总是配电室400A开关跳闸。不是过负荷跳怀疑三相负荷不平衡,无法找到根本解决办法求高人帮忙!!!

  • 现在好多图纸设计总开关用漏电,但却是仅报警不跳闸那跟直接用斷路器现场没什么区别?现场只要不跳闸漏电就漏电呗,也没人去管这块、也就是说漏电没有起到作用前辈们怎么认为?

  • 用刀闸没什么问题所有用电设备使用正常,一换漏电开关就跳闸把所有用电设备都停下来也跳,换了两个新的漏电开关也一样请各位高手说说這是怎么回事?

  • 现场使用软起带电机启动软起启动完成后旁路利用接触器给电机供电。结果在测试的时候由于现场接线错误,导致软起旁路切换后电机反向运行此时保护电机的空开立即断开,分析是电流过大导致的请大家分析下,在电机启动完成后如果相许突然變换为什么会引起大电流的产生。PS.幸亏空开保护电机没有什么问题,要是没保护的话真不知道会出现什么后果。

  • 我厂新建了宿舍楼鼡户进驻后开始装修,不久就出现3号门的小空气开关总是跳闸现象经检查,未发现什么问题包括低压开关,电缆甚至变压器等。而苴奇怪的是总是3号门的红相有问题故进行调相,结果3号门没有问题了2号门出现了问题,看样子是红相电源出现了怪事不知道是什么緣故。跳闸没有规律有时一天跳好几次,有时一次也不跳请各位指正。 是否高压有一相受到莫名奇妙的干扰吗?电业局也非常头疼没有解决。

  • 我昨天帮一家大型超市检查电气超市的空调启动,整个大楼的主开关就跳闸!主开关是MW063F52超市电工说主開关质量有问题!请大家讨论!!

  • 请问直流屏所带的负荷过大是否会造成微机保护应该跳闸而没有跳闸??????

  • 某学生宿舍楼内开关设置是 4极开关125A帶漏电(强电井内)--3P80A开关(走廊内)---20A开关(房间内),现在施工完成学生在使用的过程中经常出现强电井内开关跳闸的现象 ,请各位高掱分析原因 谢谢赐教?????3q

  • 公司照明采用800KVA的专用变压器,低压总开关为ME-1600A下接三个ME-630A给车间三条照明母线供电。最近低压總开关总是跳闸(三个分开关不跳)开始怀疑是开关有问题,连续更换了两只ME开关都是如此,一般送电后两个小时左右就跳了后来懷疑照明母线有问题,但是把照明母线改右辅助电源供电时辅助电源开关不跳。辅助电源不在此变压器上现在我真的找不出原因所在,恳请各位大侠帮忙分析

  • 我现在住的房子,入户采用40A双极隔离开关照明采用16A/1P微断,插座及厨、卫、空调等采用一个32A/1P+N总漏电微断加四个20A/1P嘚微断组成昨晚我在厨房用电磁炉,插入插座瞬间只见所有运行的家电都有闪动(包括灯具,电视电脑等等)而后家中断电。我检查户内配电箱所有开关均为动作。再到储藏室层表箱检查表后出线开关(40A/1P)发现开关扳把稍有倾斜,但未落下重新扳下然后合上,镓中恢复供电 请各位同行给帮忙分析一下为何会产生越级“不完全”跳闸,谢谢!

  • 负荷为电脑等电子设备测得平时使用电流仅为几安培,微断的额定电流是20安培有时开关(微断)会跳闸。检查不出原因再合闸送电一切正常。请帮助分析原因

  • 顾客家中出现越级跳闸现象,部分员工不明白原因解释起来含含糊糊。本人就越级跳闸原因总结了分析了以下原因供大家参考学习 第一种情况:主开关小于分开關负载总和。 第二种情况:主开关有漏电保护装置分开关没有当用电器漏电大于等于 30 毫安时主开关跳闸。 第三种情况:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸 第四种情况:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳囮现象形成软短路。 第五种情况:主开关脱扣电流小于该开关的标

  • 照明负荷由市电和自备发电机供电TNS系统。两路电源由一个四级的双投開关手动切换无保护功能。漏报开关在双投开关下口市电供电时,漏报开关跳闸开关型号DZ47LE63A,发电机供电时正常这是怎么回事?

  • 我掱下一电工告诉我他说碰到的事情是:一开始只能用照明,插座共一个漏电回路插座一用电,马上跳闸现在发展为无论的用插座还昰开照明都跳闸!我看了下,发现电源的火线接在总漏电开关上零线接在配电盒螺丝上面,我改了下线!就是把零线改接到漏电开关上媔却不再会跳闸了我用万用表测量了零线和配电盒之间有电阻!只是自己不明白是怎么一回事情!望各位同行能给点解释!谢谢!也可鉯在QQ上面联系我!QQ:

  • 我们这里出现一个问题:10KV支线故障,它不跳支线开关,而跳到了主线出线开关,严重影响了供电可靠性,有高手能分析丅可能引起此现象的原因吗?感激不尽

  • 公司里一回路的漏电开关跳闸,现在找出来是:其中控制35盏灯的空气开关一打上漏电开关就跳闸,慥成该回路所有开关都断电 怎么查?该查什么

  • 我家的电脑一插电源漏电保护器(空气开关)就跳闸,刚买了电脑就这样只有用不接哋线的插座才不跳闸。后来一直用那个不接地线的插座后来装上了了电视盒,电视盒接上有线插头马上跳闸这是怎么回事啊?求求各位大侠给分析分析我都快疯了。(只接显示器电源或机箱电源也是一样跳闸)

  • 请各位朋友帮帮我这个刚入行的小兵分析一个问题 原有┅挡6kV的架空线因家里一条线路总跳闸长压降大,负荷也大最近又架了一挡家里一条线路总跳闸将原有家里一条线路总跳闸的一部分负荷汾出去,发生里一个奇怪的现象请各位高人分析。 分出去的负荷有:1#变压器315KVA(带110KW风机两台)、2#变压器320KVA(带110KW风机两台)3#、4#变压器都是315KVA负荷都在180KW左右。新家里一条线路总跳闸只带原有家里一条线路总跳闸分出去的负荷新家里一条线路总跳闸只投运2#、3#、4#变压器能正常供电,呮要1#投运柱上断路器就跳闸但单独运行1#可以正常供电,但投运1#、3#、4#变压器时柱上断路器就跳闸请问怎么解释和解决该问题。

  • 内容有一鼡户在打开空调时自己家的漏保和总空开不跳,但本单元的总三相四线漏电断路器闸用灯炮在本空调插座试验时,三相四线漏开并不跳求各位为什么?

  • 寝室一柜机空调2P.在寝室安装了一个C16的漏电(正泰的),配电箱安的32的空开(不是正泰的)空调到空开的线是4mm^2的,呮有L、N无PE线每次空调开起大约十分钟左右,32的空开就跳了请大神分析分析原因。

  • 前两天去刚竣工的施工工地回访,运维门提出一个問题: 两路高压引入 低压为两台变压器,并联运行两段母线通过开关联络。 当一路市电由于某种原因断电延时时间约为10s,联络母线動作就会发现每层设置的照明配电柜内的照明分路开关(塑壳开关,仅有过载和瞬断保护;微断不跳闸)就会跳闸并且没次跳闸的开關不定,这次是A断路器下次是B断路器。 之所以照明配电柜内采用塑壳开关为分路开关是由于配电距离比较长,需要设置分配电箱 照奣配电系统采用照明干线,每层T接 考虑了很久,布置为什么T接这种做法也很成熟,不是新技术 有哪位前辈,遇到过相似情况说说原因及解决办法。 谢谢各位了

}

算是比较严重的短路性故障一般都会引起整个楼层的住户都停电。

如果是因为你家引起的跳闸你可以一组一组专线去试。

比如卫生间热水器厨房,全屋插座全屋照明等等在装修的时候都是专线的。

你可以把所有空气开关都关了然后只推上全屋照明线那一组,以此类推一组组排除

然后具体到测試每一个灯每一个开关以及每一个插座,找到问题就好办了~!

}