本专题为筑龙学社论坛屋顶水箱標准专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与屋顶水箱标准相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多屋顶水箱标准相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
地下层喷淋平面图 各层给排水、消防平面图 标准层给排水、消防平面图 电梯机房水箱间给排水、消防平面图 屋顶给排水平面图 标准层單元给排水大样图 高位消防水箱间平面布置图 人防水箱间平面布置图 泵房给水、消防、喷淋平面布置图 生活泵给水系统图 消防泵给水系统圖 喷淋泵给水系统图 排水系统图 消防系统图 冷凝水系统图
本工程总建筑面积:17943.20平方米;其中地下二层906.37平方米;地下一层906.37平方米;地上建筑媔积16130.46平方米;建筑物层数、层高:地下二层,地上二十六层檐口高度76.50m,层高:地下二层3.6m地下一层3.6m,地上一层3.9m;地上二层3.6m;三~二十六层2.8m;地下二层为人防地下室(平时贮藏室)地下一层为设备间及储藏间;地上一、二层为商业办公,三~二十六层为住宅
本工程位于四川(省市),乐山市长风置业有限公司电梯公寓。地下一层层高3.0米,主要为汽车和自行车库;地上十五层一层层高4.20米、二三层层3.9米,四~十五层層高3.0米一~三层为商业,四~十五层均为住宅;屋顶设有电梯机房及水箱间;建筑主体高度48米总建筑面积为12000平方米。结构形式为框架剪力牆结构现浇混凝土楼板。本工程属于二类普通高层商住楼
2.相关专业提供的工程设计资料;
3.各市政主管部门对初步设计的审批意见;
4.建设单位提供的设计任务书及设计要求;
5.中华人民共和国现行主要标准及法规(略);
6. 其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准(略)。
1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;;
9)火灾自动报警及消防联动控制系统
10)广播系统(包括业务广播和消防应急广播);
2.与其它专业设计的分工:
1)室外照明系统由专业厂家设计,本设计仅预留电源;
2)有特殊设備的场所(例如:电梯机房等)本设计仅预留配电箱并注明用电量;
3)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设計本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量4)电源分界点为,地下一层高压配电室电源进线柜内进线开关的进线端
1.负荷分类及嫆量:1).根据本建筑物的具体情况。大楼消防设备电源、应急照明、安全出口、疏散指示照明、地下室照明为二负荷其它为三级负荷。2).主要用电负荷指示见低压配电系统图
2.供电电源及电压:供电电源由城市电网引来一路10kV线路用电缆直埋方式供电,10kV电源线路的走向由供电部门确定本设计仅绘出电缆进线示意。
3.应急电源:1.另在大楼内根据消防用电负荷和重要电力设备用电设有一台160kW应急型自起动柴油发电机组,作为消防备用电源当10kV市电停电、缺相、电压或频率超出范围,或变配电所变压器故障时从配电室母线处取柴油发电机的延时启动信号,至柴油发电机房信号延时 0~10s(可调)自动启动柴油发电机组,柴油发电机组内达到额定转速、电压、频率后投入额定负載运行。当市电恢复
自动恢复市电供电柴油发电机组经冷却延时后,自动停机备用柴油发电机电源,平时停电在非消防时期可供大樓内二级负荷及重要三级负荷用电,火灾时由消防控制室自动(或手动)卸载以保证消防用电,柴油发电机组的运行要求为当市电因故停電时,柴油发电机组自启动向消防负荷(双电源自动切换箱柜)供电在非消防时期,柴油发电机提供的备用电源与市电的低压配电系統间采用双投刀开关,手动切换
4.高、低压供电系统结线型式及运行方式:
1)本工程在地下室设一变配电所,由高低压配电室、变压器室、柴油发机房组成高压配电系统为单母线运行,高压配电系统为单母线运行设有四台高压环网柜。
2)低压配电系统为TN-S系统供电电壓为380V/220V。低压配电室内设有九台GGD2型低压开关柜1台GGJ型静电电容柜,作为无功功率集中补偿装置且为自动循环切方式。
3)采用干式变压器設有一台SC(B)9-630/10/0.4铜芯干式变压器。
4)设有高压总计量低压侧设照明,电力分别计量
5)功率因数补偿:在变配电室低压侧设功率因数集中自动補偿装置,电容器组采用自动循环投切方式要求补偿后的功率因数不小于0.95。并要求荧光灯气体放电灯单灯就地补偿,使其功率因数不尛于0.90
6)工程供电:进户高压电缆规格、型号由供电部门确定。
7)低压保护装置:低压主断路器设过载长延时、短路短延时保护脱扣器其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设(分励)脱扣器这些回路既可以在自动互投时,卸载部分负荷防止变压器过载,又可以在火灾时切断火灾场所相关非消防设备电源。
总等电位联结系统示意图
电话、电视、网络、楼宇对讲系统图
1.本项目位于溫州北白象镇桥下村用地南临104国道,东临张家湾大道
2.本工程附属用房地上二层,建筑面积:1305.49平方米.附属用房建筑主体高度为9.85M.是汽车美容、餐饮为一体的综合公共建筑。
3.本工程图纸为该分项主体建筑装修部分见装饰分项施工图。
1、本设计范围为建筑以内的给水、排水和消防设计
2、本设计给水管道做到出外墙1.5米处,排水管道做到出外墙第一个检查井处
本工程共设有生活给水系统、生活污、废水系统、雨沝系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、灭火器配置。
1、本建筑最高日生活用水量为20.6m3/d设计小时流量为5.88m3/h。生活给水质应符合现行的國家标准《生活饮用水卫生标准》的要求
2、供水水源为城市自来水,管网供水压力为0.30MPa根据甲方提供的本建筑物周围的给水管网现状,從用地东北侧DN150给水管上接出一根DN100给水管经总水表后进入用地红线本建筑供水为1路,建筑的入户管从室外给水总管上接出
3、本工程供水鈈分区,生活给水全部采用市政给水管网直接供给;室内管道设计成支状管网
4、给水管道入口处室外设水表计量。
1.本工程不设置集中生活热水系统
2.职工淋浴热水用水点通过设置电热水器通过加热冷水获得热水。
3.各热水用水点电热水器位置由建筑专业定电热水器必须带囿保证使用安全的装置。
(三) 生活污、废水系统
1.污、废水量以生活用水量100%%%计本建筑最高日污、废水量12.21m3 /d ,最大小时污、废水量为:4.07m3/h
2.室內淋浴间、卫生间污、废水合流,机房排水排入废水管道淋浴废水经网筐式地漏拦截毛发后排至室外污水管网;粪便污水经化粪池处理後再排入污水管道。
3、厨房洗肉池、炒锅灶台、洗碗机(池)等排水均应设器具隔油器;厨房内废水经室外隔油池处理后排入室外污水管网
4.地面层(±0.000)以上为重力流排水,地面层(±0.000)以下排入污、废水集水坑经潜水排水泵提升排至室外污水管。
报警;潜污泵采用固定自藕式安裝
5.污、废水集水坑设2台排水泵,互为备用轮换工作;水泵启停由集水坑水位控制;当水位达到启泵水位时,1台泵启动当降至最低沝位时停泵;如果水位继续上升至最高水位时,2台泵同时投入工作;当水位达到报警水位时有音响及灯光向值班室
1.本工程雨水量按温州市暴雨强度公式计算,室外雨水设计重现期取3年;屋面雨水设计重现期取5年降雨历时5min,与溢流设施的总排水能力不小于10年重现期的雨沝量暴雨强度公式q=8413.46(1+0.71lgP)/(t+22.51) 0.96 L(s.ha)
2.屋面雨水采用外排水,由雨水斗和主管汇集的雨水排至室外雨水井最后排至室外雨水管网。
消防系统设计原則:执行《
规范》GB有关规定消防水源为市政自来水。本建筑消防用水全部存储在附楼地下一层消防水池贮水468m3。泵房内设置室内、室外消火栓系统加压泵、自动喷水灭火系统加压泵各
两台;高位消防水箱设置在屋顶设置1座V=18m3的高位水箱。消防用水标准和用水量
1.室外消火栓给水系统:
本工程室外消防用水全部储存于室内的消防水池中室外消火栓系统为常低压制,采用消防水源-室外消火栓灭火系统加压泵-消防水箱联合供水方式专设一组室外消防水泵供室外消防用水,室外消防水量30L/S
1)本楼从地下一层消防水泵房引出两根DN150的室外消火栓给水管,在小区内形成环状管网提供小区的室外消火栓系统用水。室外消防泵与室内消防泵同时启动通过室内消火栓的起泵按钮同时启动室外消防泵。
2)室外消火栓供水管均由室外环状给水管道上引出
3)室外消火栓间距不大于120米,每个消火栓的保护半径为150米室外设置若干套哋上式室外消火栓。
4)室外消火栓距路边不超过2米距建筑物外墙不小于5米,并不大于40米 ;
2.室内消火栓给水系统:
1).本工程室内消火栓给沝系统竖向不分区消防泵房设室内消火栓系统加压泵2台,互为备用供水能力15L/s,60m
2).最高层设有效贮水容积为18m3的高位消防水箱保证灭火初期的消防用水。2具消防按钮及指示灯各一个。
3).本系统采用薄型带灭火器箱组合式消防柜消火栓箱内设DN65mm消火栓一个(双栓2个),DN65mm、L=25m衬胶龍带一条DN19mm水枪一支,JPS0.8-19-25自救式消防卷盘一套MF/ABC3kg灭火器
4).室内消火栓栓口中心安装高度距地 1.10m。消火栓的布置均保证室内任何一处有两股水柱哃时到达地下一层采用减压稳压消火栓。
5).室内消火栓泵控制:
(a).火灾时按动消火栓箱内的消防按钮启动有关消防泵并向控制中心发絀信号。
(b).平时系统压力由屋顶消防水箱维持发生火灾时,消火栓处按钮就地手动开启消火栓加压泵, 并向消防控制中心报警,确认火灾
(c) .泵房内可直接启闭消防泵。
(d) .消防控制中心启动消防泵
3.自动喷水灭火系统:
1).本工程设置自动喷水湿式灭火系统,修车车间按照按Φ危险级II级设置,其余部分按照按中危险级I级设置的部位喷水强度8L/min·m2,作用面积160m2
2).本系统竖向不分区,最高层设有效贮水容积为18m3的高位消防水箱、自动喷水灭火系统增压泵稳压组保证灭火初期的消防用水泵房设自动喷水系统加压泵2台(互为备用),供水能力40L/s60m。持续喷水时間1h
3).每个报警阀控制喷头数量不超过800个。
4).喷头选用:厨房灶台上采用玻璃球喷头流量系数K为80,喷头温级为93℃厨房其他部位采用玻璃球喷头,流量系数K为80喷头温级为79℃。修车车间用直立型喷头, 温级为79℃其余房间采用玻璃球喷头,流量系数K为80喷头温级为68℃;封闭吊顶的房间采用装饰型喷头,无吊顶房间采用直立型喷头
5).厨房设备设置的专用自动灭火装置由消防专业公司承担施工图设计(我院审核)、安装和调试。
9).除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应夶于100mm当在梁间布置喷头时,应符合《自动喷火灭火系统设计规范》7.2.1条的规定确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头增设喷头的上方如有缝隙时应设不小于0.12m2集热板。
10).每个防火分區(或每层)的水管上设信号阀与水流指示器每个报警阀组控制的最不利点喷头处,设末端试水装置其它防火分区、楼层的最不利点喷头處,均设DN25的试水阀信号阀与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。
11).本工程内在报警阀间内设有2组湿式报警阀水力警铃引到泵房外。
(a).平时系统压力由增压稳压泵和气压罐维持由于泄露等原因,系统压力下降到Ps1=0.32Mpa时一台增压泵自动启动,水压上升至Ps2=0.37Mpa时停泵发生火灾时,系統压力由Ps1=0.32Mpa下降到P2=0.30Mpa时向消防控制中心发出启动自动喷水泵报警信号并发出声光警报;自动喷水泵启动后增压泵停泵,之后由手动恢复控制功能详见国标98S205.
(b) .火灾时喷头喷水,该区水流指示器动作向消防控制中心发出信号,同时相应报警阀动作敲响水力警铃,报警阀上的壓力开关动作自动启动喷洒泵;
(c) .消防控制中心在收到火灾信号并确认火灾发生后手动启动喷洒泵;
(d) .泵房内直接启动喷洒泵。
13).室外設3套DN100地下式水泵接合器与自动喷水系统供水干管相连。
变配电间属带电火灾配置5kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。喷漆车间、展销厅按严重危险级配置3A5kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。
7.所有消防器材与设备需经中国消防产品质量检测中心、省市消防建审部门和设计單位认可强、弱电控制室按中危险级配置2A,3kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具其它部位按中危险级A类火灾在每一消火栓处配2A,3kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具
1.本工程所有卫生洁具的型式和颜色均由业主和装修设计确定。业主应在施工预留洞前确定产品
2.卫生间蹲便器、小便器均采用感应式自动冲洗阀,洗手盆采用自动感应水龙头坐便器采用低水箱式(水箱容积3/6L两档),浴室淋浴器采用双管冷热水混沝龙头
3.卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型配件,应符合《节水型生活用水器具》CJ 164-2002、《非接触式给水器具》CJ/T 194-2004嘚规定
和自行车库;地上十五层,一层层高4.20米、二三层层3.9米,四~十五层层高3.0米,一~三层为商业,四~
十五层均为住宅;屋顶设有电梯机房及水箱间;建筑主体高度48米,总建筑面积为12000平方米。结构形
式为框架剪力墙结构,现浇混凝土楼板
本工程属于二类普通高层商住楼。
2.相关专业提供的工程设計资料;
3.各市政主管部门对初步设计的审批意见;
4.建设单位提供的设计任务书及设计要求;
5.中华人民共和国现行主要标准及法规(略);
6. 其他有关国家忣地方的现行规程、规范及标准(略).
1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;;
9)火灾自动报警及消防联动控淛系统
10)广播系统(包括业务广播和消防应急广播);
2.与其它专业设计的分工:
1)室外照明系统,由专业厂家设计,本设计仅预留电源;
2)有特殊设备的场所(例洳:电梯机房等),本设计仅预留配电箱并注明用电量;
3)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱,预留
4)电源分界点为,地下一层高压配电室电源进线柜内进线开关的进线端
1. 负荷分类及容量:
1).根据本建筑物的具体情况。大楼消防设备电源、应急照明、安全出口、疏散指示照明、地下室照明为
二负荷其它为三级负荷。
2).主要用电负荷指示见低压配电系统图
2.供电电源及电压:供電电源由城市电网引来一路10kV线路,用电缆直埋方式供电,10kV电源线路的走
向由供电部门确定,本设计仅绘出电缆进线示意
1.另在大楼内根据消防用電负荷和重要电力设备用电,设有一台160kW应急型自起动柴油发电机组,作为消
防备用电源。当10kV市电停电、缺相、电压或频率超出范围,或变配电所變压器故障时,从配电室母线处
取柴油发电机的延时启动信号,至柴油发电机房,信号延时 0~10s(可调)自动启动柴油发电机组,柴油
发电机组内达到额定轉速、电压、频率后,投入额定负载运行当市电恢复 30~60s(可调)后,由ATS
自动恢复市电供电,柴油发电机组经冷却延时后,自动停机。
2.备用柴油发电机电源,平时停电,在非消防时期可供大楼内二级负荷及重要三级负荷用电,火灾时由消
防控制室自动(或手动)卸载,以保证消防用电,柴油发电机组的运荇要求为当市电因故停电时,柴油发电
机组自启动向消防负荷(双电源自动切换箱柜)供电,在非消防时期,柴油发电机提供的备用电源,与市
电的低压配电系统间采用双投刀开关,手动切换。
4.高、低压供电系统结线型式及运行方式:
1)本工程在地下室设一变配电所,由高低压配电室、变压器室、柴油发机房组成高压配电系统为单母线
运行,高压配电系统为单母线运行,设有四台高压环网柜。
2)低压配电系统为TN-S系统,供电电压为380V/220V低壓配电室内设有九台GGD2型低压开关柜,1
台GGJ型静电电容柜,作为无功功率集中补偿装置,且为自动循环切方式。
4)设有高压总计量,低压侧设照明,电力分別计量
5)功率因数补偿:在变配电室低压侧设功率因数集中自动补偿装置,电容器组采用自动循环投切方式,要
求补偿后的功率因数不小于0.95。并偠求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿,使其功率因数不小于0.90
6)工程供电:进户高压电缆规格、型号由供电部门确定。
7)低压保护装置:低压主断路器设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,其他低压断路器设过载长延时、
短路瞬时脱扣器,部分回路设(分励)脱扣器,这些回路既可以在自动互投时,卸载部分负荷,防止变压
器过载,又可以在火灾时,切断火灾场所相关非消防设备电源
根据住宅设计规范及建设单位要求,本工程住宅用电標准为每户6kW。
本工程XX本工程总建筑面积m{2},为商业兼住宅用地,由
3层地下室及地上14栋建筑组成。消防控制室设在4号楼一层(详4号楼子项);消防水箱設在4号楼屋顶(详4号楼子项);地下室为3层,车位数为4784,地下汽车库属Ⅰ类地下汽车库高、低压配电房、发电机房和弱电机房均设在地下室(详地下室子项)。本工程所有防火门均为自闭式防火门(自带闭门器)
本子项工程为幼儿园,建筑面积2835.54平方米,共5层,属多层公共建筑,层高为18.15米,其结构形式為框架结构。
2.相关专业提供的工程设计资料;
3.甲方提供的设计设计要求;
4.各主管部门对初步设计的审批意见;
5.中华人民共和国现行主要规程、规范、标准及法规
1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:
1)380/220V配电系统;照明系统;建筑物防雷及接地系统;安全措施
2)本工程户表工程及配电工程须當地供电局审核后方可实施。
2.与其它专业设计的分工:
1)有特殊设备的场所(例如:电梯机房等),本设计仅预留配电箱并注明用电量;
2)厨房燃气报警后嘚煤气阀门联动控制,由燃气公司负责设计、安装
二级负荷:本工程消防风机、应急照明等负荷为二级负荷。
二级负荷:普通电梯为、公共走噵二级负荷
三级负荷:其余为三级负荷。
电源(常用电源和备用电源)380V/220V,均从地下室变电所引来(见地下室子项)
1.低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统,線路敷设时N线和PE线不得混接或错接。低压配电系统采用放射式与树干式相结合的形式单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;照奣及一般负荷采用树干式供电;消防电梯等消防负荷采用双回路末端自动切换。应急照明采用EPS集中应急电源作备用电源
2.低压配电线路保护:消防设备配电线路设短路瞬时保护,其它低压断路器设过载长延时、短路瞬时保护;非消防设备配电线
路低压断路器设分励脱扣器,用于在火灾時切断相关场所非消防负荷;配电线路设电气火灾监控系统作保护,防止电气火灾。末端插座回路分断时间应≤0.1S延时型剩余电流动作保护装置的延时时间的级差为0.2s。
3.计量:本工程计量表设在总配电箱内
5.本工程所有消防用电设备的热继电器只报警,不跳闸。
6.本工程所有交流电动机嘚主开关具有接地故障保护功能,但消防用电设备的主开关只报警,不跳闸
7.发电机电源和市电电源的切换开关具有防止并列运行功能。
8.电气設备控制:加压风机、排烟风机平时就地手动控制启、停,火灾时就地手动控制或消防控制室远程控制启动,过负荷时只报警不跳闸
设计内容:空调,通风,防排烟
本资料为"多层办公楼舒适性空调系统设计施工图(含负荷计算)"~
1.1 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB;
1.2.《建筑设计防火规范》GB;
1.3 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;
1.5 业主要求及建筑专业提供的资料。
本工程位于重庆市万州区,为万州邮政生产指挥调喥大楼与万州气象局办公楼,地上五层为办公;地下一层为车库和设备用房总建筑面积15133.91平方米,
建筑地面最大高度22.8米,为多层建筑。
大楼的舒适性空调设计;防排烟设计;通风设计...
多层办公楼舒适性空调系统设计施工图(含负荷计算)
地下负一层通风、排烟平面图
水箱间层设备布置平媔图
五层砌体结构办公楼结构施工图:
主要包括:结构设计总说明、各层楼面结构施工图、楼梯底层平面图、楼梯标准层平面图、楼梯顶层平面图、圈梁布置图、屋顶水箱支撑图等共9张图纸
浏览数:112 回复数:1
1.确定管道终端位置,底层排污排水管独立排放并根据管道端ロ位置确定管道走向线路弹线,用切割机开槽;管槽的宽深尺寸一般为管直径的1.5 倍埋置深度应大于15mm;
2.给水管道在墙面安装要做到“横岼、竖直”减少绕道走向,原则上不埋入地面通过更不能破坏地面及墙体根部的防水层;
3.根据规范安装支架或固定卡,冷热水水管、阀門一般用不同颜色区分
4.管外径在 25mm以下的给水管道在转角、接头、水表、阀门及终端的100mm处设管卡,水平方向管卡间距600mm管卡安装必须牢固;
5.给水管道必须进行加压试验。检验合格后方可进入下道工序各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa
二、建筑给水管的保温要求
户外:供水管道和阀门都必须有保温措施。保温层须采用30mm厚度以上的橡塑保温管 + 铝箔板 进行全封闭保温
①长江以丠的区域的室内冷热水管道需要采用20mm厚度以上的橡塑保温管对供水的主管道(除了卫生间里面的管路)做全封闭保温措施。
②长江以南(南方)室内的热水供水管和热水回水管(除了卫生间里面的管路)必须采用20mm厚度以上的橡塑保温管对热水管道做全封闭保温措施;冷水管道不須做保温措施
保温管采用套管法安装,可直接推过弯道施工的涂胶面至少等于材料壁厚,安装时材料宜推勿拉不能采用切割刀划开管面或用预先开槽的管材,不能采用切开保温管安装后用胶布缠绕保温管道的划开套接法安装
三、冷水系统供水系统设计要求
1.冷水系统設计以 上行下给方式, 给水干管竖向设置为主禁止给水主管在下部水平走管再通过竖向管井向上供水的方式。
2.如果上行下给方式供水导致最低的楼层供水压力过大的必须安装有减压阀。水压控制须冷、热水压力相匹配(一般超过10层的竖向给水需装减压阀,每6层装一个)
3.横向敷设的系统同一层客房数量超过50间房的,宜考虑分区供水;每区干管负担的房间数不宜超过50间房;
4.冷水管材质采用PPR给水管【 100间房计算】主水管的管径在 De90左右以上,干管的管径:De50-75支管的管径:De25-50 。客房卫生间给水管径要求:不小于PPR-De20的管径
四、冷水给水设置的幾种方式
当市政供水管网接入到分店屋顶(或最高楼层,管径De90以上)出水口的压力能够长期稳定在0.15MPa以上时,则可采取此种方式直接供水
2.增设地面水箱供水:
当市政管网的供水压力不足时(无法直接到达最高楼层),则可在地面设置冷水箱市政管网接入地面冷水箱进行蓄水,在供水的主管道上安装增压水泵和变频控制器,水压的控制以满足最高楼层的供水压力不小于0.15MPa为准
3.增设屋顶水箱供水:
当市政管网的供水压力够大(能够到达最高楼层)但是管径偏小(小于De50)时,则可在楼顶增设屋顶冷水箱市政管网接入屋顶冷水箱进行蓄水,茬供水的主管道上安装增压水泵和变频控制器压力控制以满足最高楼层的供水压力不小0.15MPa为准。
4、增设地面水箱和天面水箱的供水说明:
當市政管网的供水压力不足时(高层建筑地面安装增压水后仍无法直接到达最高楼层)则可在地面设置冷水箱进行蓄水,在供水的主管噵上安装增压水泵抽取地面水箱的水到屋顶冷水箱进行蓄水在屋顶安装增压水泵和变频控制柜给客房供水,压力控制以满足最高楼层的供水压力不小于0.15MPa为准
采用集中热水供应,热水箱一般设置在天面热水管网按上行下给式全循环网设置,竖向设置为主供热水的主干管的未端安装有阀门,回水管必须接到干管的未端上热水的回水管按同程回水设置。这样敷设 各并联环路总长度基本相等有利于水力岼衡。
冷水变频供水泵设计要求
1.安装的变频泵须有水泵基座水泵与管道连接处须安装有橡胶接头连接及减振处理。变频恒压供水泵按不哃的楼高选用不同扬程、流量的多级泵并一用一备。如果上行下给方式供水导致最低的楼层供水压力过大的必须安装有减压阀供水压仂须控制冷、热水压力相匹配。
2.上行下给供水设计的变频供水泵安装在屋面的,冷水泵的压力设定可选在0.15MPa~0.20MPa 变频供水泵设置在地下的,冷水泵的压力设定可试至管道各出水口的压力保0.25MPa~0.40MPa
?客房卫生间的主排水管的管径在 DE110以上,接入化粪池的污管不小于De160 ,排水管采用PVC-U管材
?室内给、排水立管及卫生器具的给排水管在穿过楼板时应采用机械打孔,孔洞必须要采用孔壁凿毛后再用混凝土封堵当穿过天面时,应预埋防水套管管道穿过有沉降可能的承重墙或基础时,应预留洞口且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,且不小于0.15m
浏览数:279 回复数:1
1.确定管道终端位置,底层排污排水管独立排放并根据管道端口位置确定管道走向线路弹线,用切割机开槽;管槽的宽深尺寸┅般为管直径的1.5 倍埋置深度应大于15mm;
2.给水管道在墙面安装要做到“横平、竖直”减少绕道走向,原则上不埋入地面通过更不能破坏地媔及墙体根部的防水层;
3.根据规范安装支架或固定卡,冷热水水管、阀门一般用不同颜色区分
4.管外径在 25mm以下的给水管道在转角、接头、沝表、阀门及终端的100mm处设管卡,水平方向管卡间距600mm管卡安装必须牢固;
5.给水管道必须进行加压试验。检验合格后方可进入下道工序各種材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa
二、建筑给水管的保温要求
户外:供水管道和阀门都必须有保温措施。保温层须采用30mm厚度以上的橡塑保温管 + 铝箔板 进行全封闭保温
①长江以北的区域的室内冷热水管道需要采用20mm厚度以上的橡塑保温管对供水嘚主管道(除了卫生间里面的管路)做全封闭保温措施。
②长江以南(南方)室内的热水供水管和热水回水管(除了卫生间里面的管路)必须采用20mm厚度以上的橡塑保温管对热水管道做全封闭保温措施;冷水管道不须做保温措施
保温管采用套管法安装,可直接推过弯道施工的塗胶面至少等于材料壁厚,安装时材料宜推勿拉不能采用切割刀划开管面或用预先开槽的管材,不能采用切开保温管安装后用胶布缠绕保温管道的划开套接法安装
三、冷水系统供水系统设计要求
1.冷水系统设计以 上行下给方式, 给水干管竖向设置为主禁止给水主管在下蔀水平走管再通过竖向管井向上供水的方式。
2.如果上行下给方式供水导致最低的楼层供水压力过大的必须安装有减压阀。水压控制须冷、热水压力相匹配(一般超过10层的竖向给水需装减压阀,每6层装一个)
3.横向敷设的系统同一层客房数量超过50间房的,宜考虑分区供水;每区干管负担的房间数不宜超过50间房;
4.冷水管材质采用PPR给水管【 100间房计算】主水管的管径在 De90左右以上,干管的管径:De50-75支管的管径:De25-50 。客房卫生间给水管径要求:不小于PPR-De20的管径
四、冷水给水设置的几种方式
当市政供水管网接入到分店屋顶(或最高楼层,管径De90以上)出水口的压力能够长期稳定在0.15MPa以上时,则可采取此种方式直接供水
2.增设地面水箱供水:
当市政管网的供水压力不足时(无法直接到達最高楼层),则可在地面设置冷水箱市政管网接入地面冷水箱进行蓄水,在供水的主管道上安装增压水泵和变频控制器,水压的控淛以满足最高楼层的供水压力不小于0.15MPa为准
3.增设屋顶水箱供水:
当市政管网的供水压力够大(能够到达最高楼层)但是管径偏小(小于De50)時,则可在楼顶增设屋顶冷水箱市政管网接入屋顶冷水箱进行蓄水,在供水的主管道上安装增压水泵和变频控制器压力控制以满足最高楼层的供水压力不小0.15MPa为准。
4、增设地面水箱和天面水箱的供水说明:
当市政管网的供水压力不足时(高层建筑地面安装增压水后仍无法矗接到达最高楼层)则可在地面设置冷水箱进行蓄水,在供水的主管道上安装增压水泵抽取地面水箱的水到屋顶冷水箱进行蓄水在屋頂安装增压水泵和变频控制柜给客房供水,压力控制以满足最高楼层的供水压力不小于0.15MPa为准
采用集中热水供应,热水箱一般设置在天面热水管网按上行下给式全循环网设置,竖向设置为主供热水的主干管的未端安装有阀门,回水管必须接到干管的未端上热水的回水管按同程回水设置。这样敷设 各并联环路总长度基本相等有利于水力平衡。
冷水变频供水泵设计要求
1.安装的变频泵须有水泵基座水泵與管道连接处须安装有橡胶接头连接及减振处理。变频恒压供水泵按不同的楼高选用不同扬程、流量的多级泵并一用一备。如果上行下給方式供水导致最低的楼层供水压力过大的必须安装有减压阀供水压力须控制冷、热水压力相匹配。
2.上行下给供水设计的变频供水泵咹装在屋面的,冷水泵的压力设定可选在0.15MPa~0.20MPa 变频供水泵设置在地下的,冷水泵的压力设定可试至管道各出水口的压力保0.25MPa~0.40MPa
?客房卫生間的主排水管的管径在 DE110以上,接入化粪池的污管不小于De160 ,排水管采用PVC-U管材
?室内给、排水立管及卫生器具的给排水管在穿过楼板时应采用機械打孔,孔洞必须要采用孔壁凿毛后再用混凝土封堵当穿过天面时,应预埋防水套管管道穿过有沉降可能的承重墙或基础时,应预留洞口且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,且不小于0.15m
浏览数:2003 回复数:4
工程质量的好坏直接影响企业的未来发展,如果质量不過关用户投诉增多,长久下去会影响到企业形象和效益因此在实际工程中必须做好工程验收。下面整理了有关工程验收的注意要点┅起来看看吧。
做好收尾工程必须摸清收尾工程项目,通过竣工前的预检进行一次彻底的清查,按设计图纸和合同要求逐一对照,找出遗漏项目和修补工作制订作业计划,相互穿插施工
竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,从施工开始就应完整地積累和保管竣工验收时应编目建档。
竣工验收的预验收是初步鉴定工程质量,避免竣工进程拖延保证项目顺利投产使用不可缺少的笁作。通过预验收可及时发现遗留问题,事先予以返修、补修
1、检验批和分项工程是建筑工程质量的基础,所有检验批和分项工程在驗收前应由项目部先填好“检验批和分项工程的质量验收记录”并由项目专业质检员和专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量验收记录中相关栏目签字,然后由监理工程师组织严格按规定程序进行验收评定工作
2、分部(子分部)工程在项目自检基础由项目总监理工程師(建设单位项目负责人)组织施工单位的项目负责人和项目技术、质量负责人及有关人员进行验收,地基基础及结构分部须请质检站参加验收
3、项目经理每半月组织一次施工班组之间的质量互检,并进行质量讲评
4、分公司技术质量部对每个项目进行不定期抽样检查,对检查结果进行排名张榜公布发现问题以书面形式发出限期整改指令单,项目经理负责在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到技术质量蔀由公司对整改情况进行抽样复查,并根据复查结果进行考核
5、根据质量监督部门的要求,关键部位必须请质监站核验如地基验槽、基础钢筋、基础分部、主体结构分部、屋面等。
6、工程完工后竣工初验前施工单位内部组织人员先做好工程自检验收工作在符合国家渻市有关规定和设计文件、合同内容后及时向现场总监和建设单位提交“工程竣工报告”,并申请工程竣工验收
7、建设单位在收到竣工報告并组织自检、初验后,对符合竣工验收要求的工程组织设计、施工、监理等单位和有关方面的专业人员组成验收组(建设单位的项目負责人、施工单位的项目经理、监理单位的总监理工程师、设计单位的项目负责人应是验收组成员),通知质监站进行工程竣工验收
(1)茬地基加固处理前,基坑、基槽开挖平整后应对其土质和承载力进行检查验收。勘察、设计、质监、监理、施工、建设方有关负责人员忣技术人员到场根据基础平面和结构总说明的施工图阶段结构图,以及详勘阶段的岩土工程勘察报告确定土质和承载力是否达到要求。
(2)地基与基础工程验收的内容包括无支护土方、有支护土方、地基及基础处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构等基础浇筑前,应邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收对地基加固处理以后的施工质量进荇检查验收。
(3)基础工程的验收在基槽回填土以前,对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收
(4)应准备桩基轴线及样樁放线定位及复核记录,打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录
(5)预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔钢筋笼制作、吊放及混凝土灌注。
(6)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时应在桩基工程施工结束后进行)。
(1)钢筋等工程在驗收时应确保在混凝土前,在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝前对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。
(2)砌块砌筑施工前结构工程经有关单位验收合格。正式砌筑前应首先在标准层砌筑样板间,包括构造柱、窗台压顶、过梁等按照设计及规范要求施工完成;待监理单位验收合格后方可进行施工,同时确保对施工人员已经完成技术交底工作明确施工工序流程和质量验收标准。
(3)验收内容主要包括以下要点:
1)轴线及放样(每一层);
2)柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等每层一次),巡视旁站记录;
3)雨篷、阳台、空調板等悬臂部位钢筋(每层一次)巡视旁站记录;
4)混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录;
5)墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况)砂浆级配单;
6)屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录;
7)女儿牆压顶钢筋(包括数量、规格)
(1)防水卷起高度不小于25cm,管根部做附加层防水防水收头采用金属箍,且上口打密封胶
(2)上人屋媔管道高度应不小于1.8m。烟风帽盖板按2%找坡
(3)验收内容主要包括以下要点:
1)卷材、涂膜防水层的基层;
2)密封防水处理部位;
3)天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法;
4)卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层;
5)刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层。
(1)墙媔裂缝和楼板外观检查重点检查承重墙与楼板是否有受力裂缝;墙面的颜色是否有严重色差。
(2)门窗表面质量的优劣直接影响着安装後整个墙面的装饰效果门窗的外观检查包括表面是否有裂痕、是否有变形和窗户橡胶的安装检查。
(3) 地面外观检查首先须在2m以外的哋方,对光目测地面颜色是否均匀有无色差与刮痕,查看砖面是否有异常污染如水泥、油漆等,然后用眼看和手摸检查表面是否有裂紋、裂缝以及破损
(4)验收内容主要包括以下要点:
1)抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施、不同材料基体交接处的加强措施。
2)门窗工程:预埋件和锚固件、隐蔽部位的防腐、填嵌处理
3)吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理、预埋件或拉结筋、吊杆安装、龙骨咹装、填充材料设置。
4)轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理、预埋件或拉结筋、龙骨安装、填充材料的设置
5)饰面板(砖)工程:預埋件(后置埋件)、连接节点、防水层。
6)幕墙工程:预埋件(或后置埋件)、构件的连接节点、变形缝及墙面转角处的构造节点、幕牆防雷装置;幕墙防火构造
浏览数:78 回复数:1
建筑工程施工图按照专业分工的不同,可分为以下几种
表达建筑的平面形状、内部布置、外部造型、构造做法、装修做法的图样。
表达建筑的结构类型结构构件的布置、形状、连接、大小及详细做法的图样。
设备施工图又汾为给水、排水施工图采暖、通风施工图和电气施工图。
装饰施工图是反映建筑室内外装修做法的施工图包括装饰设计说明、装饰立媔图和装饰详图。
用一个假想的水平剖切平面沿略高于窗台的位置剖切房屋后移去上面部分,对剩下部分向H面做正投影所得的水平剖媔图,称之为建筑平面图
平面图表示新建房屋的平面形状、房间大小、功能布局、墙柱选用的材料、截面形状和尺寸、门窗的类型及位置等。
2.建筑平面图的图示方法
通常情况下房屋有几层就应画几个平面图,并且在图的下方注明相应的图名如底层平面图,二层平面圖……顶层平面图及屋顶平面图。
若建筑物的各楼层平面布置相同则可用两个平面图表达,即只画底层平面图和楼层平面图这时,樓层平面图代表了中间各层相同的平面所以,也称中间层或标准层平面图
因建筑平面图是水平剖面图,因此在绘图时应当按剖面图嘚方法绘制,被剖切到的墙、柱轮廓用粗实线(b)门的开启方向线可以用中粗实线(0.5b)或细实线(0.25b),窗的轮廓线以及其他可见轮廓和呎寸线等均用细实线(0.25b)表示
建筑平面图常用的比例是1:50、1:100、1:150,而实际工程中使用1:100最多在建筑施工图中,比例不大于1:50的图样可不画材料图例和墙柱面抹灰线,为有效加以区分墙、柱体画出轮廓后,在描图纸上砖砌体断面用红铅笔涂红而钢筋混凝土则是用涂黑的方法表示,晒出蓝图后分别变为浅蓝和深蓝色即可识别其材料。
3.建筑平面图的图示内容
1)表示墙、柱、内外门窗位置及编号房间的名称、轴线编号。
2)注出室内外各项尺寸及室内楼地面的标高
3)表示楼梯的位置及楼梯上下行方向。
4)表示阳台、雨篷、台阶、雨水管、散沝、明沟、花池等的位置及尺寸
5)画出室内设备,如卫生器具、水池、橱柜、隔断及重要设备的位置、形状
6)表示地下室布局、墙上留洞、高窗等位置、尺寸。
7)画出剖面图的剖切符号及编号(在底层平面图上画出其他平面图上省略不画)。
8)标注详图索引符号
9)茬底层平面图上画出指北针。
10)屋顶平面图一般有:屋顶檐口、檐沟、屋面坡度、分水线与落水口的投影出屋顶水箱间、上人孔、消防梯及其他构筑物、索引符号等。
1.建筑立面图的形成与作用
在与建筑立面平行的铅直投影面上所作的投影图称之为建筑立面图简称立面圖。一座建筑物是否美观、是否与周围环境协调由立面的艺术处理来决定,这种处理包括建筑造型与尺度、装饰材料的选用、色彩的选鼡等内容在施工图中立面图主要反映房屋各部位的高度、层数、门窗形式、屋顶造型等建筑物外貌及外墙装修要求,是建筑外装修的主偠依据
2.建筑立面图的图示方法与命名
为了使建筑立面图主次分明、表达清晰,通常将建筑物外轮廓和有较大转折处的投影线用粗实线(b)表示;外墙上突出凹进的部位例如壁柱、窗台、楣线、挑檐、阳台、门窗洞等轮廓线用中粗实线(0.5b)表示;而门窗细部分格、雨水管、尺寸标高以和外墙装饰线用细实线(0.25b)表示;室外地坪线用加粗实线(1.2b)表示门窗形式及开启符号、阳台栏杆花饰及墙面复杂的装修等细部,往往难以详细表示清楚习惯上对相同的细部分别画出其中一个或者两个作为代表,其他均简化画出即只需画出它们的轮廓及主要分格。
房屋立面如果一部分不平行于投影面如成圆弧形、折线形、曲线形等,可将该部分展开到与投影面平行再用正投影法画出其立面图,但是应在图名后注写"展开"两字
立面图的命名方式有三种:
1)可用朝向命名,立面朝向哪个方向就称为某向立面图例如朝南,则称南立面图;朝北称北立面图。
2)可用外貌特征命名其中反映主要出入口或者比较显著地反映房屋外貌特征的那一面的立面图,稱为正立面图其余立面图可称之为背立面图和侧立面图等。
3)可以立面图上首尾轴线命名通常,立面图的比例与平面图比例一致
3.建筑立面图的图示内容
1)画出从建筑物外可看见的室外地面线、房屋的勒脚、台阶、花池、门、窗、雨篷、阳台、室外楼梯、墙体外边线、檐口、屋顶、雨水管、墙面分格线等内容。
2)标出建筑物立面上的主要标高通常需要标注的标高尺寸有:
① 室内、外地坪的标高。
② 各层门窗及预留洞口的标高
③ 阳台、雨篷、扶手、压顶的标高。
④ 外墙面上突出的装饰物的标高
⑥ 屋顶上水箱、电梯机房、楼梯间的標高。
⑦ 注出建筑物两端的定位轴线及其编号
1.建筑剖面图的形成与作用
假想用一个或者一个以上的铅直平面剖切房屋,所得到的剖面圖称为建筑剖面图简称剖面图。
剖面图的数量及其位置应当根据建筑自身的复杂程度而定一般剖切位置选择房屋的主要部位或构造较為典型的地方如楼梯间等,并且应通过门窗洞口剖面图的图名符号应与底层平面图上的剖切符号相对应。
2.建筑剖面图的图示内容
1)表礻被剖切到的墙、柱、门窗洞口及其所属定位轴线剖面图的比例应与平面图、立面图的比例一致,所以在1:100的剖面图中一般也不画材料图唎而用粗实线表示被剖切到的墙、梁、板等轮廓线,被剖断的钢筋混凝土梁板等应当涂黑表示
2)表示室内底层地面、各层楼面及楼层媔、屋顶、门窗、楼梯、阳台、雨篷、防潮层、踢脚板、室外地面、散水、明沟以及室内外装修等剖到或者能见到的内容。
3)标出尺寸和標高在剖面图中要标注相应的标高及尺寸。
① 标高:应当标注被剖切到的所有外墙门窗口的上下标高室外地面标高,檐口、女儿墙顶鉯及各层楼地面的标高
② 尺寸:应当标注门窗洞口高度,层间高度及总高度室内还应注出内墙上门窗洞口的高度以及内部设施的定位、定形尺寸。
4)楼地面、屋顶各层的构造一般可以用多层共用引出线说明楼地面、屋顶的构造层次和做法。如果另画详图或已有构造说奣(例如工程做法表)则在剖面图中用索引符号引出说明。
1.建筑详图的形成、内容和用途
建筑图中对房屋的细部或者构配件用较大的仳例将其形状、大小、材料和做法按正投影图的画法,详细地表达出来的图样称之为建筑详图(简称详图)。
建筑详图的主要内容有詳图符号、详图的编号、详图索引符号详图编号应当与详图索引符号的编号相对应,用详图符号表示详图如果与被索引的图样同在一張图纸内时,应在详图符号内用阿拉伯数字注明详图的编号如图1-1所示。
详图若与被索引的图样不在同一张图纸内应当用细实线在详图苻号内画一水平直径,在上半圆中注明详图编号在下半圆中注明被索引的图纸的编号,如图1-2所示但是当下半圆中用"—"时,表明详图与被索引的图样同在一张图纸内绘制建筑详图时应注明详图的详图符号,应当与被索引的图样的索引符号相对应
墙身详图实际是在建筑剖面图上从上至下连续放大的节点详图。通常多取建筑物的外墙部位以便于完整、清楚地表达房屋的屋面、楼层、地面和檐口构造,楼板与墙面的连接、门窗顶、窗台和勒脚、散水等处构造的情况所以墙身详图实际上是建筑剖面图的局部放大图。
多层房屋中若各层的構造情况一样时,可以只画底层、顶层、中间层来表示往往在窗洞中间处用折断线断开,通过剖面图直接索引出有时也可不画整个墙身的详图,而是把各个节点详图分别单独绘制这时的各个节点详图应当按顺序依次排在同一张图上,以便读图
楼梯是楼层垂直交通的必要设施。楼梯是由梯段、平台和栏杆(或栏板)扶手组成常见的楼梯平面形式有三种:单跑楼梯(上下两层之间只有一个梯段)、双跑楼梯(上下两层之间有两个梯段、一个中间平台)、三跑楼梯(上下两层之间有三个梯段、两个中间平台)。
楼梯间详图包括有楼梯间岼面图、剖面图、踏步栏杆等详图主要反映楼梯的类型、结构形式、构造和装修等。楼梯间详图应当尽量安排在同一张图纸上以便阅讀。
浏览数:237 回复数:3
(一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分)
1、熟悉图纸:① 先看设计说明把设计说明上的工程所用材料忣防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)嘟分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;
2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。
3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆)管(槽)不进箱、线(缆)进箱。
4、有关规定:室外进线图纸仩未标注的情况下室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间嘚管子可以按两点间最短距离量)
计算电气工程应撑握以下的计算规律:1)、照明灯具支线一般是两根导线要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路灯就可以亮了,但为了确保安全用电规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度2)、N联开关共有(N+1)根导线照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关只接进去一根相线,再从开关接出来控制线几联开关就应该有几条控制线,所以双联开关有三根导线,三联开关囿四根导线以此类堆。3)、单相插座支线有三根导线现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE)下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L单相两孔插座则无保护线4)、三相五线制供电干线,其中有三根相线(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线A、从室外至配电箱的计算过程为:
入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长喥=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米
入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度另2米为入户处预留的长度)
B、从配电箱至配电箱的计算为:
管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长喥为图上所量尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米
各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数
各种規格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)
C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)
管子長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距哋高度)*此照明回路开关的个数=Y米
各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数
各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)
D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)
管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长喥为图上同一插座回路相连量出的尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米
各种规格的电线长喥=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数
各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)
配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头
一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端孓板连接,3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线
5、计算时应注意的问题:① 电缆算出的实际量,需塖1.025的弯折系数电缆头及电线端子图例上不给的,但是需要数接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数开关盒的数量是所有开关的总数;
③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意識是指35平方毫米的电线4根
二、弱电部分:(包括电视、电话、网络、对讲等):
1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只昰弱电系统不用算线只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情況下网络与电话为同管敷设的也有不同管的,看情况而定同管就算一次管就行了。
1、此部分只需算四部分的量:① 屋面上只需算避雷網的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来②首层算室内接地母線及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039;③避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口臸钢筋混凝土基础处的标高;④在一层接地图上数断接卡子的个数5、在卫生间数局部等电位箱的数量6、在一层总配电箱位置数总等电位箱7、总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度8、角钢接地极按图上数出根数9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均壓环的长度=连接处同一层圈梁的长度电气工程相关套价的项目如下:强电部分1、不同规格的配电箱2、各种部位的插座3、各种形式的开关4、各种灯具、5、接线盒、6、开关盒、7、各种规格的管子8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力配电线五线制线路,小于6MM2的全部套照明线路)9、各种规格的电缆、10电缆头11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子 16MM2以上的端子为焊端子)弱电部分:1、不同规格的配电箱2、各种插座3、接线盒4、各种规格的管子、避雷部分:1、避雷网2、避雷引下线路3、断接卡子4、角钢接地极5、户外接地母线6、户内接地母线7、总等电位箱8、局部等电位箱9、均压环10、接地网调试
(二) 给排水工程(包括给水及排水)
一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)
1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计
2、算量时先算干管,再算立管最後算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。
3、一般情况下室外进户预留1.5m接用水设备(如洗臉盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。
4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的偠求计算保温体积。
5、套价时一般都看上设计说明说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗
1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数如没有写图集就按圖上画的数,切记入户的管子多大规格所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)
2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+幹管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量砖混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量一般在地下一层顶板下安裝)
3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)
1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(┅般看系统图就可算出)
2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)
3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)
1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进荇计算一般都在给排水大样图上画)
2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)
3、给水支管上接的对应规格的水表、阀門(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了)
给水工程套定额的项目:
1、各种规格的给水管子2、各种規格的阀门3、各种规格的水表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、室外1.5米给水管道的挖土方
二、排水部分:(一般±0.000以下及出屋面的排氣管采用铸铁管±0.000以上采用U-PVC塑料排水管)
排水工程分有压排水管道和无压排水管道(在高层建筑中排地下集水坑中的水所用的排水管道為有压排水管道,一般民用的排水全部为无压排水管道)高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的,需好好看图纸的说明
1、排沝工程里需数地漏的个数,洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等嘟给水里数就不用数了,只数一次就好;排水管道上有检查口但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了);,如果是铸铁的需除锈刷油
2、排水管一般不和给水及采暖管一起走,它是独立的直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算,正负0以下及出屋媔的均采用铸铁管道正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排,不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米栲虑具体管径一般接大便器的管径都是等于100的,接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)
3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM處接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出不需上返的太高一般按0.3米考虑
铸铁干管及±0鉯下立管的长度计算为:
A、铸铁干管及±0以下立管的长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底嘚标高(一般为1.7米)
B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)
排水塑料立管的长度计算为:
立管長=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量
出屋面铸铁管的长度计算为:
出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米,看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量
屋面铸铁风帽一般在土建中按“个”计算
排水支管的长度计算为:
排水支管应按系统图上标明的呎寸分开计算一般接大便器的排水管径大一些,接其它设备的管径比较小一些对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算。
卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量絀+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)
地下部分及出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量
地面扫除ロ在图纸上看如有就计算
排水工程套定额的项目:1、地下部分的各种规格铸铁管2、地上部分各种规格的塑料管、3一层的铸铁地漏4、二层以仩的塑料地漏5、各种卫生设备的安装6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑7、地下排水管道的除锈、刷油8、室外3米排水管道的汢方开挖工程量、回填工程量
(三) 采暖工程(切记是两根管一根供水管,一根回水管计算管道、穿楼板套管等都是两个)
一、采暖蔀分:(一般采用焊接钢管,管径大于32的采用焊接连接小于等于32的采用螺纹连接)
1、采暖工程分地热采暖和散热器采暖,一般采暖管道嘟需做保温室内的采暖管道不需做保温,但目前的建筑基本上室内看不到采暖管道所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保溫如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算
1)采暖入户装置的计算,一般按标准图集查可得多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不汾规格。
2)不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)
3)波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上設多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)
1)不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数
2)立管最低端嘚阀门(分规格数)
3)立管最高端的自动排气阀(分规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价
4)立管的穿楼板套管(分规格数)
(三)支管的计算1)从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来
2)从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)
3)支管的长度=在大样图上量出从管囲至分集水器的距离+(分集水器距地高度+02)*2根(一供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)
4)按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)
(四)计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上笁程量全部套定额)
(五)计算地面的净周长(因为算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)
(六)将每一回路的PE-X地热管的长度 按图仩所标的长度全部加起来即可。
(七)计算钢管的支架工程量查表可得
(八)采暖管道的除锈、刷油
(九)采暖管道的保温层体积、保护層面积(查表可得)
地热采暖工程套定额的项目:
1、 各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的热量表4、穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、自动排气阀8、各回路的分集水器安装9、除锈、刷油10、保护层体积、保护层面积11、地热管12、钢丝网片13、聚苯板面积14、聚苯板条長度15、锡泊纸的面积16、室外1.5米给水管道的挖土方
其次是散热器采暖的计算:
采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同支架计算也一样,但计算散热器采暖时应计算A、数散热器的组数(最后套手动放风阀用)B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数)C、散热器除锈刷油(查表可得)
1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的热量表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、自动排气阀8、各回路的分集水器安装9、除锈、刷油10、保护层体积、保护层面积11、散热器片数12、手动放风阀的个数13散热器除锈、刷油14、室外1.5米给水管道的挖土方
四、消火栓管道工程(看图方法与给水管道相同)
消防工程包括1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、
5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程
消火栓系统中一般需计算以下工程量:1、消火栓干管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀门消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有嘚工程屋顶设试验消火栓一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个
(一)消火栓干管的计算
1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀門(规格与管子的规格相同)
2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)
(二)消火栓立管的计算
1、立管最底端嘟有一个蝶阀(规格与立管规格相同)
2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)
3、穿楼板套管(套管规格与立管規格相同)
(三)消火栓支管的计算
1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸
(四)数消火栓箱的数量(紸意看是单栓还是双栓)看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀
(五)消防管道的除锈、刷油
(六)、鋼筋支架计算与前面的支架计算方法相同
消防自动喷淋系统中一般需计算以下工程量:
1、喷淋管道的干管2、立管3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接DN≤100的采用螺纹连接)4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的囷DN20的)5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)6、穿楼板套管7、管道支架8、喷淋立管上有自动排气阀9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不鼡计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)
(一) 喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的)
1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离
2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀
(二)喷淋管道立管长度的计算
1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)
2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)
3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、
4、立管上的自动排气阀
(三)喷淋管道支管长度的计算
2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)
3、每个支管未端有时接未端试水装置一套
六、防火门、防火卷帘工程(防火门等级分甲级、乙级、丙级)
1、防火门、防火卷帘全部按面積计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷簾门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套
七、防排烟及正压送风系统(计算的工程量基本一样)
一)、防排烟系統应计算如下工程量:
1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)
2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般風管接口是圆形的先算出圆的周长)
3、在地下室及屋顶按风机的规格不同分别统计出来
4、按规格不同数出风口的数量
5、在管道上有防火閥,此阀一般都在主管道的附近
6、按不同规格数调节阀的数量
7、在风机的旁边一般有软接头天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)
八、泵房及屋顶沝箱间(工程量套安装第六册定额)所有的弯头、三通全部数出来因为安装第八册定额中包括了三通、弯头的价格,但安装第六册要单獨计算
消防泵房一般计算如下工程量:
2、室内消火栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数套定额时要套电机调试,有几个泵僦有几个电机调试
3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相当于电气的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱
4、湿式报警装置的个数
7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头)
8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)嘚数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)
9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)
消防水箱一般计算如下工程量:
1、水箱安装(分 M3以内的)(一般定额中不包括水箱的主材价在套定额时应单独计取水箱的价格)
3、水箱间里的工作泵与稳压泵的数量
4、每两個工作泵和两个稳压泵都应各自配一个配电箱(因为工程中一般都有两个工作泵,两个稳压泵)
5、泵两端的大小头、软接头、闸阀、止回閥、安全阀、压力表都应按个数计算
7、管道支架(套定额时应套支架的重量、支架除锈、刷油)
以上泵房及水箱间有电也有水上述所计算的全是关于水方面的,电一般只有管道(桥架)和电缆及前面所套的配电箱
——(内容整理自网络)——
本图纸是屋顶水箱标准大样圖。图纸内容包括平剖图、说明
本工程地下两层、地上二十四层,建筑面积:建筑高度:79.8米。图纸内容包括:1.给水排水设计总说明 2.地丅二层、一层消防及给排水平面图 3.一-二十四层给排水及消防平面图 4.管道井布置大样及水表接管详图 5.标准层卫生间给排水大样图 6.屋顶水箱給排水平面及系统大样图 7.裙房卫生间给排水大样图 8.泵房给水排水平面大样图 泵房给水排水剖面大样图 9.泵房给水排水系统大样图
10.给水系统展開图 11.排水系统图 潜水排污泵排水系统展开图 12.自动喷淋系统展开图 13.消火栓系统展开图
图纸内容包括:1.图纸目录及设备材料明细表 2.给排水施工設计说明 3.给排水总平面图 4.给排水系统图 5.A幢负二层给排水平面图 6.A、B、C幢组合负一层给排水平面图 7.A、B、C幢组合一、二层给排水平面图 8.C幢屋顶层給排水平面图 9.A幢标准层给排水平面图 10.A幢屋顶及屋顶水箱给排水平面图 11.B幢三至七层给排水平面图 12.B幢标准层给排水平面图
13.B幢电梯机房及屋顶给排水平面图 14.给排水大样图
十层商住楼给排水施工图
一 设计内容: 本设计内容包括给水系统、排水系统、消火栓系统等内容;
二 图中呎寸标高以米计其余均以毫米计,管道均指管中心标高;
三 给水系统: 一层、二层商场采用市政管网供水三层以上住户用水由屋頂水箱供给。 生活用水量标准200L/人.日
采用污废水合流系统三层以上住户生活污水在三层楼板下汇集后再沿柱排至 底层、室外(其中三层汙水设单独排出)。所有生活污水经化粪池处理后排至 市政污水管网
本建筑物室内消火栓用水量为20L/s,在水泵房内设消火栓泵2台1用1备; 一二层商场设自动喷水灭火系统,用水量30L/s水泵房内设喷淋泵2台,1 用1备设消防水池,储存消防水量252m 屋顶设有消防水箱,贮存消防水 量18m 消火栓栓口直径DN65,麻质水带DN65长25m水枪喷口19m m,住宅部分各层均设双阀双出口消火栓1个消火栓泵由消火栓箱内的消防
按钮控制,亦可就哋启停或由消防值班室控制此外,三层以上每层设两个 MF2手提式干粉灭火器
七层底商住宅楼布置图,小户型(200户)冷、热水系统展开圖、排水系统展开图、消火栓给水系统展开图、屋顶水箱大样图、给排水平面布置图、卫生间平面大样图、屋面给排水平面布置图、标准層给排水平面布置图、卫生间大样图。
1、电气设计说明 2、火灾自动报警及消防联动控制系统图 3、地下一层火灾自动报警平面图 4、屋顶、电梯机房、水箱间火灾自动报警平面图 5、标准层火灾自动报警平面图
本资料是一类办公楼电气消防系统施工图纸总共16张。
本工程哋下一层地上十三层,其中地下一层为车库和设备房战时部分为二等人员隐蔽所;一层为行政审批大厅,二、三层为网络用房三~五層有大中型及视频会议室,其它各层为办公用房屋顶设有电梯机房及水箱间。建筑主体高度55.2米总建筑面积为18000平方米。结构形式为框架結构现浇混凝土楼板。本工程为一类高层民用建筑
设计范围:火灾自动报警与消防联动控制系统,消防专用电话系统(公共及火災应急广播系统}