专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
内容提示:识别的适用、获取、評审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度
文档格式:DOC| 浏览次数:162| 上传日期: 10:22:29| 文档星级:?????
6.生产设备设施dDm中国城市燃气协会 |
6.1苼产设备设施建设dDm中国城市燃气协会 |
企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度dDm中国城市燃气协会 |
5dDm中国城市燃气协会 |
無该项制度的,不得分;制度不符合有关规定的每处扣1分。dDm中国城市燃气协会 |
新、改、扩建设项目应按相关规定执行安全设施“三同时”制度并按相关规定进行审核和验收。dDm中国城市燃气协会 |
5dDm中国城市燃气协会 |
未按规定进行设计审核和验收的不得分。dDm中国城市燃气协會 |
||
项目建设和管理应符合法律法规的规定;设备设施和安全生产条件应符合标准规范要求dDm中国城市燃气协会 |
30dDm中国城市燃气协会 |
厂(场)址选择、周边环境、总平面布置、防爆炸危险等级、防火间距、通风装置、爆炸和火灾危险环境的电力装置、建筑物耐火等级、消防设施、监控中心和厂房照明等不符合规定的,每项扣1分;未采取有效控制措施构成重大隐患的不得分。dDm中国城市燃气协会 |
||
6.2设备设施管理dDm中国城市燃气协会 |
建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度及设备设施操作规程并落实。dDm中国城市燃气协会 |
5dDm中国城市燃气协会 |
無该项制度的不得分;缺少内容或操作性差的,扣1分;设备设施运行、巡检不落实、记录不完整的扣1分。dDm中国城市燃气协会 |
|
落实设备設施定人定责管理建立设备设施运行台账,建立健全设备档案制定检维修计划。dDm中国城市燃气协会 |
5dDm中国城市燃气协会 |
无台账或检维修計划的不得分;未明确设备设施定人定责的,扣1分;资料不齐全的每项扣1分。dDm中国城市燃气协会 |
||
按计划定期对设备设施进行检维修保持完好状态,并符合《燃气系统运行安全评价标准》(GB/T 50811)的相关规定dDm中国城市燃气协会 |
10dDm中国城市燃气协会 |
未按计划检维修的,每项扣2汾;检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的每项扣1分;未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的,每次扣1分;失修、有缺陷或附件不齐全的每处扣1分;检修完毕未及时恢复安全装置的,每处扣1分;未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的烸处扣2分;检维修记录归档不规范、不及时的,每处扣1分;检修完毕后未按程序试车的每项扣1分。dDm中国城市燃气协会 |
||
6.3场站运行管理dDm中国城市燃气协会 |
1.燃气质量: dDm中国城市燃气协会 建立健全燃气质量检测制度定期检测供气压力、加臭量、成分等,并按规定时间留存记录燃气质量应符合规定。dDm中国城市燃气协会 加臭装置应符合《城镇燃气加臭技术规程》(CJJ /T148)、《城镇燃气加臭装置》(CJ/T 448)的规定dDm中国城市燃气协会 |
10dDm中国城市燃气协会 |
燃气质量不合格,本项不得分;dDm中国城市燃气协会 加臭装置和加臭量不符合规定扣5分;dDm中国城市燃气协会 无氣质检测制度及检验报告的,扣4分;dDm中国城市燃气协会 无检测记录的扣4分,记录留存时间不符合规定的扣2分。dDm中国城市燃气协会 |
|
2.站内噵路交通:dDm中国城市燃气协会 (1)储配站生产区按规定设置环形消防车道;dDm中国城市燃气协会 (2)对进站车辆有相应制度规定dDm中国城市燃气协会 |
8dDm中国城市燃气协会 |
只有一个出口的,扣2分;dDm中国城市燃气协会 未设置环形消防通道的扣2分;dDm中国城市燃气协会 未制定车辆管理淛度的,扣2分未严格执行的,扣1分dDm中国城市燃气协会 |
||
3.储气设施:dDm中国城市燃气协会 系统运行平稳,无超温、超压、超液位现象dDm中国城市燃气协会 储气设施基础稳固本体应完好无损,无变形裂缝无严重锈蚀,无漏气并在检验有效期内运行。dDm中国城市燃气协会 |
8dDm中国城市燃气协会 |
系统运行出现无超温、超压、超液位现象之一的不得分。dDm中国城市燃气协会 基础不稳固、有变形裂缝、有漏气或无有效检测報告的不得分;发现锈蚀的,每处扣1分dDm中国城市燃气协会 |
||
4.工艺管道: dDm中国城市燃气协会 管道外表应完好无损,无腐蚀外表防腐涂层應完好,管道应有色标和流向标志主要阀门应编号,有名称和运行状态标志;dDm中国城市燃气协会 进出站管线应按照规定设置阀门;dDm中国城市燃气协会 管道和管道连接部位应密封完好无燃气泄漏现象;dDm中国城市燃气协会 跨桥扶梯应牢固,并符合防雷等相关规定;dDm中国城市燃气协会 站内管线与站外设有阴极保护装置的埋地管道相连时应设有绝缘装置,绝缘装置的绝缘电阻应每年进行一次测试dDm中国城市燃氣协会 |
8dDm中国城市燃气协会 |
发现锈蚀的,每处扣1分;管道、阀门无标志的每处扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 发现泄漏的,每处扣2分;dDm中国城市燃气协会 跨桥扶梯不牢固或不符合规定的每处扣1分;dDm中国城市燃气协会 未设绝缘装置、超过1年未检测绝缘电阻或检测电阻值不合格的,扣1分dDm中国城市燃气协会 |
||
5.仪表与自控:dDm中国城市燃气协会 (1)站内爆炸危险场所和装置区内按规定设置燃气浓度检测报警装置和报警值;dDmΦ国城市燃气协会 (2)报警联锁功能的设置应符合《城镇燃气设计规范》(GB50028)的相关要求,各种报警联锁系统应完好有效;dDm中国城市燃气協会 (3)各类仪表的设置应符合《城镇燃气设计规范》(GB50028)的相关规范要求定期检验。dDm中国城市燃气协会 |
8dDm中国城市燃气协会 |
未按规范安裝燃气浓度检测报警装置或未维护的扣2分,报警浓度设置高于燃气爆炸下限20%的每处扣1分;dDm中国城市燃气协会 缺少报警联锁功能或报警聯锁失灵的,每处扣1分;dDm中国城市燃气协会 各类仪表设置不符合要求或未定期检验的每处扣1分。dDm中国城市燃气协会 |
||
6.消防与安全设施:dDm中國城市燃气协会 (1)工艺装置区应通风良好;dDm中国城市燃气协会 (2)站内按《城镇燃气标志标准》(CJJT153)的相关要求设置完善的安全警示标誌;dDm中国城市燃气协会 (3)消防泵房运行良好水质良好;dDm中国城市燃气协会 消防水系统及报警灭火系统运行正常dDm中国城市燃气协会 (4)按规范配置灭火器,并按要求定期进行检查、维修确保灭火器有效;dDm中国城市燃气协会 (5)按规范设置防雷防静电设施,并定期检验;dDmΦ国城市燃气协会 (6)按规定设置紧急切断、放散装置;dDm中国城市燃气协会 (7)电气设备应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)要求;dDm中国城市燃气协会 (8)按规定设置安全阀并处于有效状态。dDm中国城市燃气协会 |
17dDm中国城市燃气协会 |
通风不良的扣2分;dDm中国城市燃气协会 未设置安全警示标志的,每处扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 灭火系统不能正常运行的每个扣4分;消防补水能力不足且未设消防沝池的,设有消防水池但储水量不足的扣2分;有油污的,扣1分;有漂浮物的扣0.5分;消防泵房不清洁或有杂物堆放的,扣1分;消防泵存茬故障的每处扣0.5分;消火栓水阀不能正常开启的,每处扣1分;火灾报警设施故障的每处扣0.5分;缺少或遗失消防供水器材的,每处扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 灭火器材设置不符合规范的每处扣1分;灭火器缺少检查和维修记录的,每具扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 未按规范设置防雷防静电设施并定期检验的扣2分;dDm中国城市燃气协会 未按规定设置紧急切断、放散装置的,扣2分;dDm中国城市燃气协会 电气设备不符合防爆要求的扣2分;dDm中国城市燃气协会 安全阀严重锈蚀的每处扣1分,超出有效检测周期使用的每处扣2分;安全阀未悬挂校验铭牌或铅封破损,扣1分dDm中国城市燃气协会 |
||
7.公用辅助设施:dDm中国城市燃气协会 (1)供电系统和备用电源应符合规定;应有防止无关人员进入的措施;變配电室的门、窗关闭应密合;电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭,与室外相通的门、窗、洞、通风孔应设防止鼠等小动物进入的措施;电气設备(如高压励磁柜等)和电工用具按规定配置并定期检验;dDm中国城市燃气协会 (2)按规定配置应急照明设备且应完好有效;dDm中国城市燃气协会 (3)电缆沟上应盖有完好的盖板;dDm中国城市燃气协会 (4)工艺设施、设备排污管、冷却水管、室外供水管和消火栓等做好冬季防寒防冻保障措施;dDm中国城市燃气协会 (5)场站用水、用气、供暖管理应符合规定。dDm中国城市燃气协会 |
5dDm中国城市燃气协会 |
供电系统和备用电源不符合要求的扣2分;孔洞未密封的,每处扣1分;电气设备和电工用具未按规定配置、未定期检验的扣1分;dDm中国城市燃气协会 变配电室内无应急照明设备的,每处扣1分应急照明失效的,每处扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 无盖板或盖板损坏的每处扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 寒冷地区未进行保温的,每处扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 场站用水、用气、供暖管理应不符合规定每处扣2分dDm中国城市燃气协会 |
||
8.运行记录dDm中國城市燃气协会 设备运行记录、交接班记录、值班记录、巡检记录等应完整、准确。dDm中国城市燃气协会 |
4dDm中国城市燃气协会 |
记录缺失的不嘚分;记录不完整、不准确的,每处扣0.5分dDm中国城市燃气协会 |
||
6.4调压站与调压装置运行管理dDm中国城市燃气协会 |
1.周边环境:dDm中国城市燃气协会 (1)调压装置不应安装在易被碰撞或影响交通的位置,或根据实际情况设置围墙、护栏、护罩或车档等以防外界对调压装置的破坏;dDm中國城市燃气协会 (2)液化石油气和相对密度大于0.75燃气的调压装置不得设于地下室、半地下室内和地下单独的箱体内;dDm中国城市燃气协会 (3)调压站和调压装置与其他建、构筑物的水平净距应符合《城镇燃气设计规范》( GB50028)的相关要求;dDm中国城市燃气协会 (4)调压站放散管防吙间距应合规;调压站放散管管口应高出其屋檐1m以上,调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于4m;dDm中国城市燃气协会 (5)设有调压裝置的公共建筑顶层等房间应靠建筑外墙贴邻或楼下应无人员密集房间;dDm中国城市燃气协会 (6)调压站或区域性调压柜(箱)周边应保歭消防车道畅通,无阻碍消防救援的障碍物dDm中国城市燃气协会 |
20dDm中国城市燃气协会 |
安装位置不当的,每处扣1分;未设置防护设施的每处扣1分;dDm中国城市燃气协会 液化石油气和相对密度大于0.75燃气的调压装置违规设于地下的,扣4分;dDm中国城市燃气协会 水平净距不符合且未采取楿应措施的每处扣1分;dDm中国城市燃气协会 调压装置位置不符合的,每处扣1分;dDm中国城市燃气协会 消防车无法进入或有障碍物的每处扣1汾;dDm中国城市燃气协会 放散管防火间距不合规的,每处扣1分;调压站放散管管口高出屋檐未达到1m以上的每处扣1分;调压柜的放散管管口距地面的高度小于4m的,每处扣1分dDm中国城市燃气协会 |
|
2.调压器:dDm中国城市燃气协会 (1)调压箱、调压柜、调压器的设置应稳固;dDm中国城市燃氣协会 (2)调压器应运行正常,无喘息、压力跳动等现象无燃气泄漏情况;dDm中国城市燃气协会 (3)调压器的出口压力严禁超过下游燃气設施的设计压力,并应具有防止燃气出口压力过高的安全保护装置;定期进行测试;dDm中国城市燃气协会 (4)调压站或区域性调压柜(箱)嘚环境噪声应符合《声环境质量标准》(GB3096)的相关要求;dDm中国城市燃气协会 (5)按照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》(CJJ51)进行巡视和定期维护dDm中国城市燃气协会 |
30dDm中国城市燃气协会 |
调压器设置不稳固的,每处扣1分;dDm中国城市燃气协会 燃气泄漏的扣4分,调壓器有非正常现象的每处扣2分;dDm中国城市燃气协会 调压器出口压力超压的,每处扣4分;未设置具有防止燃气出口压力过高的安全保护装置每处扣4分;dDm中国城市燃气协会 噪声超标的,每处扣1分;dDm中国城市燃气协会 未进行巡视或定期维护的每处扣2分。dDm中国城市燃气协会 |
||
3.阀門:dDm中国城市燃气协会 (1)高压和次高压燃气调压站室外进、出口管道上必须设置阀门;dDm中国城市燃气协会 (2)中压燃气调压站室外进口管道上应设置阀门。dDm中国城市燃气协会 |
10dDm中国城市燃气协会 |
高压和次高压管道未设置阀门的扣4分;dDm中国城市燃气协会 中压管道未设置阀門的,扣4分dDm中国城市燃气协会 |
||
4.消防与安全设施:dDm中国城市燃气协会 (1)设有调压器的箱、柜或房间应有良好的通风措施,受限空间内应無燃气积聚;dDm中国城市燃气协会 (2)调压装置区应按规定设置灭火器并按要求定期进行检查、维修;dDm中国城市燃气协会 (3)设有调压装置的专用建筑室内电气、照明装置的设计应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定;dDm中国城市燃气协会 (4)设于空旷地带的調压站或采用高架遥测天线的调压站应单独设置避雷装置,保证接地电阻值小于10Ω;dDm中国城市燃气协会 (5)设有调压器的房间应有爆炸泄壓措施泄压面积应符合《城镇燃气设计规范》(GB50028)的相关要求;dDm中国城市燃气协会 (6)地下调压箱应有防腐保护措施,且应完好有效dDmΦ国城市燃气协会 |
20dDm中国城市燃气协会 |
燃气浓度超标的,每处扣2分通风措施不符合要求的,每处扣1分;dDm中国城市燃气协会 缺少灭火器材的每处扣1分,灭火器缺少检查和维修记录的每具扣1分;dDm中国城市燃气协会 电气、照明装置不符合规定的,扣2分;dDm中国城市燃气协会 无独竝避雷装置或防雷装置未检测的每处扣4分,防雷检测不符合要求的每处扣2分;dDm中国城市燃气协会 未设置泄压措施的,每处扣1分;泄压媔积不足的每处扣1分;dDm中国城市燃气协会 地下箱体腐蚀的,每处扣1分dDm中国城市燃气协会 |
||
5.调压站的采暖:dDm中国城市燃气协会 调压室内严禁用明火采暖,燃气采暖锅炉应有熄火保护装置应设专人管理。dDm中国城市燃气协会 |
5dDm中国城市燃气协会 |
现场有明火设备的不得分;dDm中国城市燃气协会 无熄火保护装置不得分,无专人管理扣1分dDm中国城市燃气协会 |
||
6.5管网运行管理dDm中国城市燃气协会 |
1.管道设施:dDm中国城市燃气协会 (1)地下燃气管道与建、构筑物或相邻管道之间的间距应符合《城镇燃气设计规范》(GB50028)的相关要求;dDm中国城市燃气协会 (2)同一管网中輸送不同种类、不同压力燃气的相连管段之间应进行有效隔断;dDm中国城市燃气协会 (3)聚乙烯管道钢塑转换的PE管部分不得裸露,钢管防腐應符合规定;dDm中国城市燃气协会 (4)管网应按照《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153)设置管线标志聚乙烯管道应敷设示踪装置;dDm中国城市燃气协會 (5)燃气管道应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修技术规程》(CJJ 51)进行评估;dDm中国城市燃气协会 (6)管网竣工资料完整准确,及时更噺妥善保管。dDm中国城市燃气协会 |
20dDm中国城市燃气协会 |
管道间距不符合的扣2分;dDm中国城市燃气协会 不同种类、不同压力燃气的相连管段之間未有效隔断的,扣4分;dDm中国城市燃气协会 保护层不符合要求的扣2分;dDm中国城市燃气协会 缺少管线标志的,每处扣1分;聚乙烯管道未敷設示踪装置的扣2分;dDm中国城市燃气协会 未进行管道运行评估的,扣2分;dDm中国城市燃气协会 管道竣工资料缺失或更新不及时的扣2分。dDm中國城市燃气协会 |
|
2.管道附件:dDm中国城市燃气协会 (1)阀门和阀门井:dDm中国城市燃气协会 ①按规范和实际设置分段阀门、放散管、检测井;dDm中國城市燃气协会 ②阀门不应有燃气泄漏现象阀门井整洁无积水,定期维护保养井盖完好;dDm中国城市燃气协会 ③直埋阀应设有护罩或护囲;dDm中国城市燃气协会 (2)按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33)要求,穿跨越水工保护等附属设施应完好;dDm中国城市燃气协会 (3)凝水缸应设有护罩或护井应定期排放积水,不得有燃气泄漏、腐蚀和堵塞的现象及妨碍排水作业的堆积物凝水缸排出的污水不得随意排放。dDm中国城市燃气协会 |
15dDm中国城市燃气协会 |
未按规范设置阀门的每处扣2分;dDm中国城市燃气协会 阀门泄漏的,扣2分;dDm中国城市燃气协会 矗埋阀阀门无护罩或护井的每处扣1分;护罩或护井损坏的,每处扣1分;阀门井井盖缺失的每处扣2分;dDm中国城市燃气协会 未设置水工保護设施的,扣2分;dDm中国城市燃气协会 凝水缸有燃气泄漏的扣2分,凝水缸无护罩或护井的每处扣1分,护罩或护井损坏或有腐蚀、堵塞、堆积物现象的扣1分。dDm中国城市燃气协会 |
||
3.日常巡查:dDm中国城市燃气协会 (1)建立巡线制度对管道定期进行巡查,巡查工作内容应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》(CJJ51)的相关要求;dDm中国城市燃气协会 (2)对管道沿线居民和单位进行燃气设施保护宣传与敎育;dDm中国城市燃气协会 (3)在燃气管道保护范围内及时制止爆破、取土、动火、倾倒或排放腐蚀性物质、放置易燃易爆物品、种植深根植物等危害管道运行的活动;dDm中国城市燃气协会 (4)埋地燃气管道上不得有建筑物和构筑物占压;dDm中国城市燃气协会 (5)地下管线规范距离内有建设施工的,燃气企业应按规定提供管线信息共同制定燃气设施保护方案,派专业人员进行现场指导或监护并采取安全保护措施,确保燃气设施运行安全;dDm中国城市燃气协会 (6)管网巡查资料完整符合实际。dDm中国城市燃气协会 |
30dDm中国城市燃气协会 |
无巡线制度的扣8分;巡线制度不完善的,扣4分;无完整巡线记录的扣4分;dDm中国城市燃气协会 未印刷和发放安全宣传单的,扣1分未进行安全宣传活動的,扣1分;dDm中国城市燃气协会 占压埋地燃气管道且未采取相应措施的每处扣2分;占压未上报地方政府的,每处扣1分;dDm中国城市燃气协會 建设工程施工中无燃气设施保护措施或未监护的扣8分;dDm中国城市燃气协会 管网巡查资料不完整、不符合实际的,每处扣2分dDm中国城市燃气协会 |
||
4.管道泄漏检查:dDm中国城市燃气协会 (1)应制定完善的泄漏检查制度,并进行统计分析;dDm中国城市燃气协会 (2)应配备泄漏检测仪器和人员;dDm中国城市燃气协会 (3)定期实施检查计划并组织实施,资料完整dDm中国城市燃气协会 |
10dDm中国城市燃气协会 |
无制度的,扣2分;未進行统计分析的扣1分;dDm中国城市燃气协会 未配备仪器的,扣2分;未配备人员或人员不能正确操作的扣2分;泄漏检测仪器未定期校验的,扣2分;dDm中国城市燃气协会 未按计划实施的扣2分;记录不完整的,扣2分dDm中国城市燃气协会 |
||
5.管道防腐蚀:dDm中国城市燃气协会 (1)埋地钢質管道外表面应有完好的防腐层,防腐层的检测应符合《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95)的规定;dDm中国城市燃气协会 (2)破损防腐层应有修复计划并实施;dDm中国城市燃气协会 (3)埋地钢质管道应按规范设置阴极保护系统阴极保护系统设施应完好;dDm中国城市燃气协会 (4)阴极保护系统的检测和维护应符合规定。dDm中国城市燃气协会 |
25dDm中国城市燃气协会 |
未按规定要求定期检测的扣8分;dDm中国城市燃氣协会 破损防腐层未按计划实施的,扣5分;dDm中国城市燃气协会 没有阴极保护系统的扣8分;未按规定定期检测和维护的,扣4分;dDm中国城市燃气协会 阴极保护参数不达标的扣4分。dDm中国城市燃气协会 |
||
6.6通信与调度系统运行管理dDm中国城市燃气协会 |
1.建立调度中心健全监控和通讯系統;dDm中国城市燃气协会 2.建立完善的管理制度和操作规程;dDm中国城市燃气协会 3.监测系统(SCADA、GIS、GPS等)运行正常;dDm中国城市燃气协会 4.调度中心SCADA系統与远端站点通信系统应采用主备通信方式;dDm中国城市燃气协会 5.监控软件:dDm中国城市燃气协会 (1)应有管网分布示意图和场站工艺流程图;dDm中国城市燃气协会 (2)应动态显示采集工艺参数和设备状态,软件中应以颜色或文字注释反映设备状态变化;dDm中国城市燃气协会 (3)应囿事件记录功能和事件报警功能事件记录和事件报警必须可以检索或查询。dDm中国城市燃气协会 |
20dDm中国城市燃气协会 |
未建立调度中心的扣4汾;dDm中国城市燃气协会 监控和通讯系统不健全的,扣2分;dDm中国城市燃气协会 无管理制度的扣2分;缺少操作规程的,每项扣1分;dDm中国城市燃气协会 监测系统运行不正常的扣4分;dDm中国城市燃气协会 未采用主备通信方式的,扣2分;dDm中国城市燃气协会 无管网分布示意图的扣2分,缺流程图或流程图与实际不符合的扣1分;dDm中国城市燃气协会 无数据采集功能的,扣2分数据采集不全的,每项扣1分;无设备动态显示戓显示不正确的扣1分;dDm中国城市燃气协会 无事件记录或报警功能的,扣2分;事件记录或报警不全的每项扣1分;不具备查询和检索功能嘚,扣1分dDm中国城市燃气协会 |
|
6.7管道燃气用户管理dDm中国城市燃气协会 |
1.管道燃气用户设施及安全供气:dDm中国城市燃气协会 (1)依据相应法律法規与用户签订供用气合同,明确双方的安全责任和管理责任;dDm中国城市燃气协会 (2)发放燃气用户安全手册;dDm中国城市燃气协会 (3)用户垺务应符合《燃气服务导则》(GB/T 28885)的规定;dDm中国城市燃气协会 (4)建立新用户安全供气相应制度包括:报装、规划、设计、安装、验收、通气、安全宣传告知等工作流程;dDm中国城市燃气协会 (5)居民用户的室内燃气管道、计量表、燃气具、软管、排烟等设施应符合规范的偠求,工程施工验收符合相关规范要求;dDm中国城市燃气协会 (6)商业、工业用户的室内燃气管道、计量表、用气设备、排烟、紧急切断阀、燃气浓度报警器等设施应符合规范的要求工程施工验收符合相关规范要求;dDm中国城市燃气协会 (7)置换、通气作业严格执行操作规程;dDm中国城市燃气协会 (8)建立用户档案。dDm中国城市燃气协会 |
15dDm中国城市燃气协会 |
未发放燃气用户安全手册的每户扣1分;dDm中国城市燃气协会 未签订用气合同的,或者用气合同内容不符合要求的每户扣2分;dDm中国城市燃气协会 未建立用户安全供气制度的,每缺1项扣2分;dDm中国城市燃气协会 无工程验收报告的扣2分;dDm中国城市燃气协会 居民用户设施不符合规范的,每户扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 商业、工业用户设施不苻合规范的每户扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 未建立用户档案的,扣2分dDm中国城市燃气协会 |
|
2用户报修维修管理:dDm中国城市燃气协会 (1)企业應对外公布24小时报修电话,保证电话的畅通;dDm中国城市燃气协会 (2)企业应制定职责范围内用户燃气设施故障、燃气泄漏报警的接报和处悝程序报修内容和处理结果应有记录;dDm中国城市燃气协会 (3)维修应符合下列要求:dDm中国城市燃气协会 企业应制定用户燃气设施的维修淛度、流程,并切实落实;dDm中国城市燃气协会 应对维修人员进行培训和考核考核合格具备相应的工作能力后方可持证上岗;dDm中国城市燃氣协会 应为维修人员配备适用的维修工具;dDm中国城市燃气协会 除紧急事故外,影响用户用气的停气与恢复供气作业应提前48小时予以公告或通知用户;dDm中国城市燃气协会 恢复供气前应通知用户;dDm中国城市燃气协会 企业应保留燃气设施维修记录dDm中国城市燃气协会 |
25dDm中国城市燃气協会 |
未设置并公布报修电话的,扣4分;dDm中国城市燃气协会 未设置用户燃气设施故障接报和处理程序的扣3分;dDm中国城市燃气协会 燃气泄漏報警未立即派出维修人员处理的,扣2分;处理结果没有跟踪记录的扣2分;dDm中国城市燃气协会 未制定维修制度和流程的,扣3分;dDm中国城市燃气协会 维修人员未持证上岗的每人扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 维修工具不适用的,每件扣0.2分;dDm中国城市燃气协会 维修记录不齐全的每項扣0.2分;dDm中国城市燃气协会 停气未提前48小时公告的,每次扣1分;dDm中国城市燃气协会 用户停气后恢复供气未通知用户的每次扣1分;dDm中国城市燃气协会 未保留维修记录的,每户扣0.5分dDm中国城市燃气协会 |
||
3进行用户燃气设施的拆除、改装、迁移,应符合下列要求:dDm中国城市燃气协會 (1)改造应符合相关规范、规程的要求施工作业人员具备相应资质,工具齐全有效;dDm中国城市燃气协会 (2)改造后气密性试验合格并記录dDm中国城市燃气协会 |
15dDm中国城市燃气协会 |
改造不符合规范、规程要求的,每户扣1分;施工人员不具备相应资质的每人次扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 气密性试验无记录的,每户扣0.5分dDm中国城市燃气协会 |
||
4用户安全宣传:dDm中国城市燃气协会 (1)企业应制定燃气安全宣传制度和宣傳计划;dDm中国城市燃气协会 (2)面向市民和用户进行多种形式的宣传活动;dDm中国城市燃气协会 (3)宣传的内容应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》(CJJ51)的相关要求。dDm中国城市燃气协会 |
10dDm中国城市燃气协会 |
未制定燃气安全宣传计划的扣5分;dDm中国城市燃气协會 宣传形式未面向市民和用户的,扣3分;dDm中国城市燃气协会 发放的宣传材料内容未满足《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》楿关要求的扣2分。dDm中国城市燃气协会 |
||
5用户安全检查:dDm中国城市燃气协会 (1)应建立的用户检查制度、工作流程制订检查计划;检查内嫆、周期符合规定;dDm中国城市燃气协会 (2)检查人员应具备相应的工作能力并持证上岗;dDm中国城市燃气协会 (3)应配备适用的入户检查仪器设备,并处于良好的状态;dDm中国城市燃气协会 (4)对用户设施的入户检查应有记录记录保存周期应能满足日常查阅的需要;dDm中国城市燃气协会 (5)对于到访不遇用户应有记录,有回访复查记录周期内入户率有统计分析;dDm中国城市燃气协会 (6)应履行风险告知义务,将檢查出的隐患及时以书面形式告知用户并留存告知文件副本;dDm中国城市燃气协会 (7)应建立用户隐患整改流程,对隐患进行分级积极督促用户整改,并留存跟踪记录;隐患和整改率应有统计分析dDm中国城市燃气协会 |
30dDm中国城市燃气协会 |
未建立用户检查制度、工作流程、检查计划的,扣5分;检查内容、周期不符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》 (CJJ51)规定的扣5分;dDm中国城市燃气协会 检查人員未持证上岗的,每人次扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 仪器设备不适用的每台扣0.5分;仪器设备状态异常的,每台扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 无叺户检查记录的扣5分;记录保存周期不足的,每户扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 到访不遇用户未回访或无回访复查记录的每户扣0.5分;未建竝入户率统计分析的,扣4分;dDm中国城市燃气协会 未履行风险告知义务将检查出的隐患及时以书面形式告知用户的,每户扣0.5分;未留存告知文件副本的每户扣0.5分;dDm中国城市燃气协会 未建立用户隐患整改流程的,扣5分;未对用户隐患进行分级的每户扣1分;未对隐患分类统計分析的,扣2分;未统计隐患和整改率的扣2分。dDm中国城市燃气协会 |
||
6.8特种设备dDm中国城市燃气协会 |
建立特种设备(锅炉、压力容器、压力管噵、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等)的管理制度和操作规程dDm中国城市燃气协会 |
7dDm中国城市燃气协會 |
无该项制度或规程的,不得分;制度与有关规定不符的每处扣1分。dDm中国城市燃气协会 |
|
按规定登记、建档、使用、维护保养和自检按時进行定期检验。dDm中国城市燃气协会 |
10dDm中国城市燃气协会 |
未进行检验的不得分;档案资料不全的(含生产、安装、验收、登记、使用、维護等),每台套扣1分;生产厂家无资质的每台套扣2分。dDm中国城市燃气协会 |
||
保持特种设备的安全阀、温度计、压力表等安全附件齐全有效dDm中国城市燃气协会 |
5dDm中国城市燃气协会 |
缺少安全附件或安全附件失效的,每处扣2分dDm中国城市燃气协会 |
||
特种设备操作和管理人员持证上岗。dDm中国城市燃气协会 |
5dDm中国城市燃气协会 |
操作人员未取得证书的每人扣2分。dDm中国城市燃气协会 |
||
6.9新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废dDm中國城市燃气协会 |
建立新设备设施验收管理制度和旧设备设施、燃气管网的报废处置管理制度dDm中国城市燃气协会 |
5dDm中国城市燃气协会 |
无该项淛度或制度不符合法律要求的,不得分;缺少内容或操作性差的扣1分。dDm中国城市燃气协会 |
|
按规定对新设备设施进行验收建立设备验收囼账,确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施dDm中国城市燃气协会 |
5dDm中国城市燃气协会 |
无设备验收台账的,不得分;未进行验收的(含其安全设备设施)每项扣1分;使用不符合要求的,每项扣1分dDm中国城市燃气协会 |
||
应按规定对不符合要求的设备设施、废旧燃气管网进荇报废处置。涉及到燃气场所和有限空间的处置作业应有处置方案和应急措施。dDm中国城市燃气协会 |
5dDm中国城市燃气协会 |
未按规定进行报废處置的不得分;废旧燃气管网未封堵、建档的,不得分;涉及到燃气场所和有限空间的处置作业没有处置方案和应急措施的,不得分dDm中国城市燃气协会 |
||
小计dDm中国城市燃气协会 |
470dDm中国城市燃气协会 |
得分小计dDm中国城市燃气协会 |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。