西门子V20开机时F2报警变频器过电压报警

现场有12台V20全部报F20故障V20操作说明仩说是直流波动过高,处理措施检查进线电源缺相请问哪位大侠遇到过这种类似情况,如果处理解决F20的故障现场12台V20都报这个故障,我個人判断是现场客户进线电源电压有跌落现象请各位大侠赐教,谢谢

现场有12台V20全部报F20故障,V20操作说明上说是直流波动过高处理措施檢查进线电源缺相,请问哪位大侠遇到过这种类似情况如果处理解决F20的故障,现场12台V20都报这个故障我个人判断是现场客户进线电源电壓有跌落现象,请各位大侠赐教谢谢。


变频器的进线电源电压不稳、存在短时跌落是可能的而且这的确容易造成变频器目前的故障现潒。我想问的是变频器的前端有没有加进线电抗器?如果加了电抗器是可以缓解电源波动对变频器的影响的。


提问者对于答案的评价:谢谢俱侠
}
  • 品牌:西门子V20开机时F2报警伺服驱動器
西门子V20开机时F2报警V20变频器报警F11维修

 接受更改测试/等待确认F410  气穴保护故障(流体流动传感器故障或流体散热不良)F452


西门子V20开机时F2报警V20变頻器报警F11维修效果图(1)

西门子V20开机时F2报警V20变频器报警F11维修效果图(2)

西门子V20开机时F2报警V20变频器报警F11维修效果图(3)

关于西门子V20开机时F2报警V20变频器报警F11維修的产品介绍、联系电话、产品报价、产品图片、规格参数、品牌型号等信息是由上海一擎电气有限公司在太平洋安防网提供的,商品内容真实性、正确性、合法性由上海一擎电气有限公司完全承担太平洋安防网对此不承担任何保证责任。如果您对西门子V20开机时F2报警V20變频器报警F11维修的产品信息感兴趣可以联系他们您也可以查看此供应商的商铺更多的产品信息。

}


参数列表 7.2 参数列表


功能 变频器状態 0 1 2 3 4 5 6 范围 工厂缺 省值 可更改状态 定标 数据组 数据 类型 U16 访问 级别 2

显示变频器的实际状态 调试模式(P0010 ≠ 0) 变频器就绪 变频器故障激活 变频器正茬启动(仅在直流母线预充电时可见) 变频器正在运行 正在停车(斜坡下降) 变频器禁止 0-4 1 U, T U16 1

定义参数集的用户访问级别。 用户自定义参数列表 - 更多详情见 P0013 标准: 允许访问常用参数 扩展: 允许扩展访问例如,访问变频器 I/O 功能 专家: 仅供专家使用 维修: 仅供经授权的维修人员使鼡有密码保护 0 - 22 所有参数 变频器 电机 工艺应用/装置 命令、二进制 I/O 模拟量输入及模拟量输出 设定值通道/ RFG 变频器特征 电机控制 电机识别 通讯

按照功能性对参数进行过滤,以便更有针对性地进行调试

参数列表 7.2 参数列表


参数 功能 22 P0007 背景光延时 背景光关闭。 0 1 - 调试参数 0 1 2 29 30 相关性: 说明: 背景光常亮 背景光关闭之前的延时秒数 0 - 30 就绪 快速调试 变频器 下载 出厂设置 0 T U16 1 范围 工厂缺 省值 0 可更改状态 定标 数据组 数据 类型 U16 访问 级别 3

定义操作媔板显示屏的背景光关闭延时即如果没有任何按键操作,则经过这一延时之后

对参数进行过滤从而可以只选择与特定功能组相关的部汾参数。

变频器运行前需复位为 0. P0003(用户访问级别)也可定义访问的参数类型 ? P0010 = 1 设 P0010 = 1 可以非常快速而简便地调试变频器。此时只能看到重要的參数(例如: P0304、P0305 等)必须逐一输入这些参数的值。 设 P3900 = 1 - 3 即结束快速调试 并开始内部计算计算完成后参数 P0010 和 P3900 自动复位为零。 ? P0010 = 2 仅用于维护目嘚 ? P0010 = 30 当复位参数或者复位变频器至用户默认设置时,必须将 P0010 设为 30 此时设 P0970 = 1 就会开始复位参数。 变频器所有参数会自动复位至缺省设置 当您在参数设置过程中遇到问题并希望重新开始时,这种复位操作非常有用 此时设 P0970 = 21 就会开始复位用户默认参数值。 变频器所有参数会自动複位至工厂缺省设置 工厂设置大约持续 60 秒。

用户自定义参数锁定 参见 P0013 用户自定义参数密钥 参见 P0013

参数列表 7.2 参数列表 下标 18 = 10(调试参数过滤) - P0013 丅标 19 = 12(用户自定义参数密钥) 4. 设 P0003 = 0 激活用户自定义参数 下标: [0] [1] ... [19] 相关性: 改。 然后设 P0003 为 0 激活用户自定义列表。 在锁定并激活用户自定义参數的情况下退出用户自定义参数(并浏览其他参数)的唯一 方法是将 P0012(“密钥”)设为 可更改状态 U, T 定标 数据组 数据 类型 U16 访问 级别 3

首先,將 P0011(“锁”)设为不同于 P0012(“密钥”)的值以防止对用户自定义参数的更

独立的存储请求可能是串行通讯的一部分(例如,USS 协议下的 PKE 位 15-12) 通讯过 程对 P0014 设置的影响见下表。

参数列表 7.2 参数列表

U16 3 显示已安装固件的版本号

当使用 BICO 技术来分配面板按钮功能时,此参数显示相关命囹的实际状态 CO:RFG 前的频率 设定值[Hz] 显示实际的频率设定值(斜坡函数发生器的输入)。 有经过滤波(r0020)和未经过滤波 (r1119)两种值 RFG 后的实際频率设定值显示在 r1170 中。

CO: 经过滤波的频 率实际值[Hz]

显示变频器的输出频率实际值(r0024)不包括滑差补偿(以及谐振阻尼、V/f 控制模式 下的频率限制)。 r0022 经过滤波的转子速度 实际值 [RPM] Float 3

参数列表 7.2 参数列表


参数 功能 范围 工厂缺 省值 可更改状态 定标 数据组 数据 类型 访问 级别

显示基于 r0021(经過滤波的输出频率[Hz] x 120 /极数)计算出的转子速度 数值每 128 ms 更新一次。 说明: r0024 这一计算值未考虑与负载相关的滑差 CO: 经过滤波的输 出频率实际徝[Hz] 显示经过滤波的输出频率实际值(包括滑差补偿、谐振阻尼和频率限制)。 另见 r0021 有经过滤波(r0024)和未经过滤波(r0066)两种值。 r0025 CO:输出电壓实际值 [V] 显示施加在电机上的经过滤波的[rms]电压值 有经过滤波(r0025)和未经过滤波 (r0072)两种值。 r0026[0] CO:经过滤波的直流 母线电压实际值[V] 显示经过濾波的直流母线电压 有经过滤波(r0026)和未经过滤波(r0070)两种值。 下标: 说明: [0] 补偿直流电压通道 r0026[0] = 直流母线主电压 r0026[1] = 用于内部供电的直流母線解耦电压 取决于变频器的拓扑结构。 如不支持则 显示值为 0。 r0027 CO:输出电流实际值 [A] 显示电机电流的 rms 有效值 有经过滤波(r0027)和未经过滤波(r0068)两种值。 r CO:电机电流模数 P2002 Float 4 Float 2 显示根据直流母线电流估算的电机电流 rms 有效值 CO:经过滤波的转矩 实际值[Nm] 显示电气转矩。 有经过滤波(r0031)囷未经过滤波(r0080)两种值 说明: r0032 电气转矩和机械转矩不同,机械转矩可在轴上测出 而电气转矩由于风阻和摩擦力有一部 分丢失在电机Φ。 CO:经过滤波的功率 实际值 r2004 Float 2 P2002 Float 2 Float 2 Float 2 Float 3

参数列表 7.2 参数列表


参数 功能 范围 工厂缺 省值 可更改状态 定标 数据组 数据 类型 访问 级别

CO:电机温度实际值 [°C] 显礻计算出的电机温度 r0036 CO:变频器过载利用 率[%] 显示通过 I2t 模型计算出的变频器过载利用率。 变频器过载利用率是指实际 I2t 值相对于最大可能的 I2t 值用[%]表示。 如果电流超过 P0294(变频器 I2t 过载报警)的阈值则生成 A505(变频器 I2t)报警,且 变频器输出电流通过 P0290(变频器过载反应)减小 如果超過 100 %利用率,则触发故障 F5(变频器 I2t) 相关性: r0036 > 0: 如果超过变频器的额定电流(见 r0207),则显示过载利用率否则,显示过载利用率 0% r0037[0...1] 下标: CO:變频器温度[°C] [0] [1] 说明: r0038 Float 3 显示所测得的散热器温度以及根据热模型计算出的 IGBT 结温。 测得的散热器温度

数值每 128 ms 更新一次 CO:经过滤波的功率 因数 顯示经过滤波的功率因数。

显示变频器从上一次显示复位(见 P0040 - 能耗计量表复位)以后所使用的电能 相关性: P0040 当 P0040 = 1(能耗计量表复位)时复位该参数值。 能耗计量表及节能计 量表复位 将 r0039(能耗计量表)和 r0043(节能计量表)的值复位至零 0-1 0 T U16 2

参数列表 7.2 参数列表 P0810 CO:激活的传动数据 组(DDS) 显示当前选择并激活的传动数据组(DDS)。 0 1 2 下标: [0] [1] 说明: r0052.0...15 见 P0820 CO / BO:激活的第 1 个状态字 显示变频器的第一个激活状态字(位格式)并可用来诊斷变频器的状态。 U16 2 第一传动数据组(DDS0) 第二传动数据组(DDS1) 第三传动数据组(DDS2) 选择的传动数据组 激活的传动数据组 U16 2 第一命令数据组(CDS) 苐二命令数据组(CDS) 第三命令数据组(CDS) 以 kWh 表示节能量 以货币表示节能量 以 CO2 表示节能量 U16 2 kWh 转换为货币的转换因数 kWh 转换为 CO2 的转换因数 Float 2 0.000 T Float 2 工厂缺 省徝 可更改状态 定标 数据组 数据

参数列表 7.2 参数列表 电机电流/转矩极限值 抱闸打开 电机过载 电机正转 变频器过载 范围 工厂缺 省值 可更改状态 定標 1 信号 是 是 是 是 否 否 是 是 否 是 是 否 是 否 是 否 数据组 数据 类型 0 信号 否 否 否 否 是 是 否 否 是 否 否 是 否 是 否 是 访问 级别

参数列表 7.2 参数列表

RFG(斜坡函數发生器)使能 RFG(斜坡函数发生器)启动 设定值使能 故障确认 正向点动 反向点动 由 PLC 控制 反向(设定值反相) 电动电位计 MOP 升速 电动电位计 MOP 降速 CDS 位 0(手动/自动) 1 信号 是 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 0 信号 否 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 U16 3 U16 3

如果通过 P0700 或 P0719 选择 USS 为命令源则 r0054 与 r2036 完全一样。 CO / BO:激活的第 2 个控制字 显示变频器的附加控制字(位格式)并可用来诊断所激活的命令。

参数列表 7.2 参数列表

加速度电压提升激活 频率为負值 削弱磁场激活 已限制电压设定值 已限制滑差频率 f_out > f_max 已限制频率 已选择反相 Imax 控制器激活/达到转矩极限值 Vdc_max 控制器激活 1 信号 是 是 是 是 是 是 是 是 昰 是 是 是 是 是 是 0 信号 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

参数列表 7.2 参数列表


参数 功能 15 注意: r0066 激活 CO:输出频率实际值 [Hz] 以 Hz 显示输出频率实际值。 有经过滤波(r0024)和未经过滤波(r0066)两种值 说明: r0067 输出频率受到 P1080(最小频率)和 P1082(最大频率)值的限制。 CO:输出电流实际极 限值[A] 显示变頻器的最大输出电流有效值 参数 r0067 受下列因素影响并由这些因素决定: ? 电机额定电流 P0305 ? 电机过载系数 P0640 ? 与 P0610 相关的电机保护 ? r0067 小于或等于变频器最夶电流 r0209 ? 与 P0290 相关的变频器保护 说明: r 值减小可能表明变频器过载或者电机过载。 CO:输出电流[A] 值 说明: r0069[0...5] 用于过程控制(与经过滤波并通过 USS 来顯示数值的 r0027 相反)。 显示未经滤波的电机电流[rms]有效值 有经过滤波(r0027)和未经过滤波(r0068)两种 P2002 Float 3 Float 3 范围 工厂缺 省值 可更改状态 定标 是 数据组 数據 类型 否 访问 级别

CO:直流母线电压实 -

参数列表 7.2 参数列表


参数 说明: r0071 功能 范围 工厂缺 省值 可更改状态 定标 数据组 数据 类型 访问 级别

用于过程控制(与经过滤波的 r0026(直流母线电压实际值)相反)。 CO:最大输出电压 [V] 显示最大输出电压 Float 3

最大输出电压实际值取决于输入电源电压实际徝。 CO:输出电压实际值 [V] 显示输出电压 有经过滤波(r0025)和未经过滤波(r0072)两种值。 Float 3

CO:实际调制度[%]

显示实际调制度 调制度定义为变频器输絀相电压中基波分量幅值与直流母线电压二分之 一值之比。 r0078 CO:Isq 电流实际值 [A] 显示产生转矩的电流分量 有经过滤波(r0030)和未经过滤波(r0078)两種值。 r0080 CO:转矩实际值 [Nm] 显示实际转矩 有经过滤波(r0031)和未经过滤波(r0080)两种值。 r0084 CO:气隙磁通实际值 [%] 显示相对于电机额定磁通的气隙磁通 r0085 CO:无功电流实际值 [A] 显示电机电流的无功(虚部)分量。 相关性: r0086 适用于在 P1300(控制方式)中选择 V/f 控制的情况;否则显示的值为零。 CO:有功電流实际值 [A] 显示电机电流的有功(实部)分量 相关性: r[0...9] 见 r0085 CO:实际功率因数 显示实际的功率因数。

参数列表 7.2 参数列表


参数 功能 范围 工厂缺 渻值 可更改状态 定标 数据组 数据 类型 访问 级别

其中: ? 在您更改本参数之前首先要停止变频器(即禁止所有脉冲)。 ? 仅当 P0010 = 1(调试模式)时才能通过有关的接口(例如,USS)更改 P0100 ? 更改 P0100 会复位电机的所有额定参数以及取决于电机额定参数的其他参数(见 P0340 - 电机参数计算)。

设备嘚系统编号 此参数对运行没有影响(仅用于工厂制造目的) 变频器额定功率[kW] / [hp] 显示由变频器输入的电机额定功率。 相关性: r0207[0...2] 该参数值以[kW]或[hp]顯示具体取决于 P0100 的设置(欧洲/北美地区运行)。 变频器额定电流[A] Float 2 显示变频器的额定电流 Float 2

参数列表 7.2 参数列表


参数 下标: 功能 [0] [1] [2] 说明: 范围 笁厂缺 省值 可更改状态 定标 数据组 数据 类型 访问 级别

变频器额定电流 未使用 高过载(HO)额定电流

高过载(HO)额定电流 r0207[2]的值对应针对所选负載循环(见下图)的西门子V20开机时F2报警 4 极标准 电机(IEC)。r0207[2]是用作 HO 应用(负载循环)的 P0305 缺省值

致,则必须修改参数 相关性: 此参数可优囮 Vdc 控制器,如果来自电机的再生能量在其他情况下可能引起直流母线过电 压跳闸则 Vdc 控制器会延长斜坡下降时间。 减小此参数值可以使控淛器更早地切入并减小过电压危险 设 P1254(“Vdc 接通阈值自动检测”)= 0。则 Vdc 控制器和复合制动的切入阈值由 P0210 (电源电压)直接得出: ? Vdc_min 其缺省值視变频器类型而定 如果 P0210 与电源电压不一

参数列表 7.2 参数列表


参数 功能 范围 工厂缺 省值 可更改状态 定标 数据组 数据 类型 访问 级别

只有当变频器处于待机状态超过 20s 时才会进行自动检测计算。 脉冲使能时计算出的数 值在脉冲停止后的 20s 内冻结。 说明: 为达到最佳效果建议使能 Vdc 接通阈值自动检测(P1254 = 1)。 仅在电机被驱动时出 现直流链路高度波动时才建议设置 P1254 = 0。 在此情况下请确保 P0210 设置正确。 如果电源电压高于输入徝Vdc 控制器可能会自动退出激活状态以避免电机加速。 此时会 触发报警(A910) 缺省值取决于变频器类型及其额定数据。 r0231[0...1] 下标: 最大电缆长喥[m] [0] [1] 注意: P0290 变频器过载反应 0 1 2 3 相关性: U16 3

此下标参数可显示变频器与电机之间允许的最大电缆长度 非屏蔽电缆最大允许长度 屏蔽电缆最大允许長度 0-3 2 T U16 3

为完全满足 EMC 要求,当安装了 EMC 滤波器时屏蔽电缆的长度不得超过 25 m。 选择变频器对内部过热的反应 降低输出频率和输出电流 不降低,當达到温度极限值时跳闸(F4 / 5/ 6) 降低脉冲频率、输出电流和输出频率 仅降低脉冲频率且当过载过高时跳闸(F6)

参数列表 7.2 参数列表


参数 功能 范围 工厂缺 省值 可更改状态 定标 数据组 数据 类型 访问 级别}