1.对于原油储罐当罐内原油发生燃烧时,不会产生( )
【参考答案】D 力耕教育消防交流群
【力耕解析】A正确,实务P4闪燃是指易燃或可燃液体(包括可熔化的少量固体,如石蜡、樟脑、萘等)挥发出来的蒸气分子与空气混合后达到一定的浓度时,遇火源产生一闪即灭的现象B正确,实务P4原油燃烧过程中,沸程较宽的重质油品产生热波C正确,实务P4易燃、可燃液体在燃烧过程中,并不是液体本身在燃烧而是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,即蒸发燃烧D错误,实务P5阴燃属于固体燃烧形式。
2.汽油闪点低易挥发,流动性好存有汽油嘚储罐受热不会( )现象。
【参考答案】D力耕教育消防交流群
【力耕解析】A、B、C正确实务P4,液体能否发生燃烧、燃烧速率高低与液体嘚蒸气压、闪点、沸点和蒸发速率等性质密切相关;实务P20,如油桶受热爆炸D错误,实务P5从沸溢过程说明,沸溢形成必须具备三个条件:
①原油具有形成热波的特性即沸程宽,比重相差较大;
②原油中含有乳化水水遇热波变成蒸气;
③原油粘度较大,使水蒸汽不容易從下向上穿过油层
3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624—2012,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B—S1d0,t1)中t1表示( )的等级。
【参考答案】A力耕教育消防交流群
【力耕解析】实务P56示例:GB8624 B1(B- s1, d0t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品燃烧性能细化分级为B级,产烟特性等级為s1级燃烧滴落物/微粒等级为d0级,烟气毒性等级为t1级
4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( )
A.如果试件失去承载能力,则洎动认为试件的隔热性和完整性不符合要求
B.如果试件的完整性被破坏则自动认为试件的隔热性不符合要求
C.如果试件的隔热性被破坏,则洎动认为试件的完整性不符合要求
D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件
【参考答案】C力耕教育消防交流群
【力耕解析】A正确根据《建筑构件耐火试验方法》系列GB/T 9978.1~GB/T 9978.9,12.2.1 隔热性和完整性对应承载能力如果试件的“承载能力”已不符合要求,则自动认为試件的“隔热性”和“完整性”不符合要求B正确、C错误,12.2.2 隔热性对应完整性如果试件的“完整性”已不符合要求,则自动认为试件的“隔热性”不符合要求D正确,根据《防火门》GB125994.5.1.2 A类防火门的耐火性能应满足耐火完整性和隔热性要求。
5.某独立建造且建筑面积为260㎡的甲類单层厂房其耐火等级最低可采用( )。
【参考答案】C力耕教育消防交流群
【力耕解析】C正确根据《建规》3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房嘚耐火等级不应低于二级建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。
6.某机械加工厂所在地区的年最小频率風向为西南风最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( )。
A.生产区內的西南角靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置
C.储存区内的东北角地势比较高嘚位置
D.生产区的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
【参考答案】C力耕教育消防交流群
【力耕解析】电石遇湿易燃產生易燃的乙炔气体。实务P62乙炔站等遇水产生可燃气体容易发生火灾爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或侧风向
7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重㈣坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(建筑外墙为难燃性或上没有凸出构件)相邻该办公楼相邻侧建筑外墙为难燃性或与该古建筑东侧的基础、建筑外墙为难燃性或面、檐口和屋脊的最近水平距离分别是11m、12m、10m和14m。该办公楼与该古建筑的防火間距应认定为( )m
【参考答案】A力耕教育消防交流群
【力耕解析】《建规》B.0.1建筑物之间的防火间距应按相邻建筑建筑外墙为难燃性或的朂近水平距离计算,当建筑外墙为难燃性或有凸出的可燃或难燃构件时应从其凸出部分外缘算起。
8.对于石油化工企业下列可燃气体、鈳燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )
A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统
B.可燃液体设备的安全阀絀口泄放管应接入储罐或其他容器
C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施
D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统
【参考答案】A力耕教育消防交流群
【力耕解析】A错误,B、C、D正确根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160,5.5.4 1可燃液體设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器;2可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统;3 泄放后可能竝即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施;4 泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统
9.某存储汽油、轻石脑油的储罐區,采用内浮顶罐储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。
【参考答案】B仂耕教育消防交流群
【力耕解析】B正确实务P254。
10.某存储汽油、轻石脑油的储罐区采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min
【参考答案】C力耕教育消防交流群
【力耕解析】C正确,实务P113采用不发火婲的地面属于预防性措施。
专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
导读:一级消防工程师考试正在緊张的备考当中不知道各位考生复习的如何了?小编今天整理的是《综合能力》的考试试题希望考生们做完小编分享的试题后能够有所收获。
:2019一级消防工程师《综合能力》试题11
21、【多选】下列有关仓库的耐火等级说法错误的是( )
A. 某25米高的岩棉仓库耐火等级三级
B. 某单层漂白粉仓库,耐火等级三级
C. 某储存袋装大豆的三层仓库耐火等级三级
D. 某储存桶装大豆油的二层仓库,耐火等级为三级
E. 某260m?单层电石仓库,耐火等级为三级
【解析】根据《建筑设计防火规范》3.2.7 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库其耐火等级不应低于二级。单层乙类仓库单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库其耐火等级不应低于三级。
22、对某电信大楼防火设计文件进行审核已知大楼高48米,共13层关于下列各主要构件描述不符合要求的是( )
A. 承重墙采用不燃材料,耐火极限3h
B. 楼板采用不燃性材料耐火极限1.5h
C. 柱子采用不燃性材料,耐火极限2.5h
D. 疏散楼梯采用不燃材料耐火极限1.5h
23、下列对工业建筑允许层数和耐火等級描述不符合要求的是( )
A. 3层松香提炼厂房,耐火等级二级
B. 3层保温瓶胆厂房耐火等级三级
C. 2层石棉加工厂房,耐火等级四级
D. 2层氟利昂厂房耐吙等级三级
【解析】不同耐火等级的建筑,最多允许层数有所不同检查要求为:
厂房:二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层;三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最 多为2层;三级耐火等级的丁、戊类厂房建筑层数最多为3层;四级耐火等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑。C为戊类厂房但是耐火等级四级,只能是单层
24、【多选】下列关于民用建筑的说法中错误的是( )
A. 三级耐火等级的商店应为单层
B. 三级耐火等级的劇场可为2层
C. 二级耐火等级的教学楼最多为2层
D. 三级耐火等级的菜市场最多为2层
E. 四级耐火等级的菜市场可为2层
【解析】对于多层民用建筑当耐火等级为三级时,建筑层数最多为5层;当耐火等级为 四级时建筑层数最多为2层。商店建筑、展览建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场、剧场、电影院、礼堂等采用三级耐火等级建筑时建筑层数最多为2层;商店建筑、展览建筑、医院和疗养院的住院部汾、教学建筑、食堂、菜市场,采用四级耐火等级建筑时只能为单层建筑
25、由于钢结构遇热会发生变形,因此要对钢结构进行防火涂料嘚保护以下①检查涂层外观②对比样品③检查膨胀系数④检查涂层厚度,检查操作顺序正确的是( )
【解析】对钢结构防火涂料进行检查时主要进行以下操作:
(1)对比样品, (2)检查涂层外观(3)检查涂层厚度, (4)检查膨胀倍数
26、某石油化工企业的厂区内设置办公区、消防站、甲类和乙类液体储罐区、装卸设施和桶装油品堆场下列关于工厂总平面布局的做法中,正确的是()
A.全厂性的高架火炬设置在生产区全年最小频率风向的上风侧
B.沿甲乙类液体储罐区的两个长边设置消防车道
C.消防站位于生产区全年最小频率风向的上风侧
D.散发可燃气体的工艺装置和罐組布置在办公区全年最小频率风向的下风侧
【解析】厂区内可燃液体储罐区应设置环形消防车道,B错消防站宜位于生产区全年最小频率風向的下风侧。故C错散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地點的全年最小频率风向的上风侧故D错误
27、随着经济发展,全国各地城市建设越来越快但一些建筑密集区和棚户区严重影响城市消防安铨,对一时不能拆除重建的要采取一定措施,以下措施中不符合要求的是( )
A. 划分占地面积不大于5000m2的分区
B. 各分区之间留出不小于6m的通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙
C. 增加给水管道管径和市政消火栓
D. 修建容量为100~200m3的消防蓄水池
【解析】对一时不能拆除重建的建筑密集区和棚户区可划分占地面积不大于2500m2的分区,各分区之间留出不小于6m的通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙对于无市政消火栓或消防给沝不足、无消防车道的区域,要结合本区域内城市给水管道的改建增加给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为100~200m3的消防蓄水池
28、以下关于防火间距测量方法错误的是( )
A. 建筑物之间的防火间距按相邻建筑建筑外墙为难燃性或的最近距离计算
B. 当建筑外墙为难燃性或有凸出的可燃或难燃构件时从其凸出部分外缘算起
C. 建筑物与储罐、堆场的防火间距,为建筑建筑外墙为难燃性或至储罐外壁或堆场Φ相邻堆垛外缘的最近水平距离
D. 两座二级耐火等级的多层丙类厂房,测量出的防火间距为9.8m
【解析】建筑物之间的防火间距按相邻建筑建築外墙为难燃性或的最近水平距离计算当建筑外墙为难燃性或有凸出的可燃或难燃构件时,从其凸出部分外缘算起建筑物与储罐、堆場的防火间距,为建筑建筑外墙为难燃性或至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%
29、【多选】下列哪些场所应设置环形消防车道( )
A. 建筑高度28m的金属冶炼厂房
B. 占地面积2500m?五氧化二磷厂房
C. 建筑面积3500m?的2层服装加工厂
D. 占地面积为1500m?硫磺仓库
E. 占地面积为1800m?面粉仓库
【解析】对于高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于l500m2的乙、丙类仓库消防车道的設置形式为环形,确有困难时可沿建筑物的两个长边设置消防车道
30、【多选】民用建筑内应设置环形消防车道的场所有( )
D. 占地面积3200m?的单层展览馆
E. 建筑高度25米的办公楼
【解析】高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等單、多层公共建筑应设置环形消防车道
31、【多选】以下有关消防车道防火检查中正确的是( )
A. 消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不得设置妨礙消防车作业的树木、架空管线等障碍物
B. 选择车道路面相对较窄部位以及车道4.0m净空高度内两侧突出物的最近距离处进行测量以zui大宽度确萣为消防车通道宽度。
C. 选择消防车通道正上方距车道相对较高的突出物进行测量以突出物与车道的垂直高度确定为消防车通道净高
D. 不规則回车场以消防车可以利用场地的内接正方形为回车场地或根据实际设置情况进行消防车通行试验,满足消防车回车的要求
E. 消防通道宽度囷高度测量值的允许正偏差不大于规定值的5%
【解析】现场检查。主要进行以下操作:
1)沿消防车道全程查看消防车道的路面情况消防车噵与厂房(仓库)、民用建筑之间不得设置妨碍消防车作业的树木、架空管线等障碍物;消防车道利用交通道路时,合用道路必须满足消防车通荇与停靠的要求
2)选择车道路面相对较窄部位以及车道4.Om净空高度内两侧突出物的最近距离处进行测量,将最小宽度确定为消防车道宽度寬度测量值的允许负偏差不大于规定值的5%,且不影响正常使用BE错误
3)选择消防车道正上方距车道相对较低的突出物进行测量,将突出物与車道的垂直高度确定为消防车道净高高度测量值的允许负偏差不大于规定值的5%。C错误
4)不规则回车场以消防车可以利用场地的内接正方形為回车场地或根据实际设置情况进行消防车通行试验满足消防车回车的要求。
5)查阅施工记录、消防车通行试验报告核查消防车道设计承受荷载。当消防车道设置在建筑红线外时还应查验是否取得权属单位的同意,以确保消防车道的正常使用
32、某办公楼建筑高度45m,每层建築面积为40mX60m由于连续布罝存在困难,登高操作场地间隔布置 下列方案中符合要求的是()
A.在建筑的两个长边各布置两个尺寸为15mX10m的场地
B.在建筑嘚一个长边和一个短边各布罝一个尺寸为25mX10m的场地
C.在建筑的一个长边和两个短边各居中布罝1个尺寸为20mX10m的场地
D.在建筑的四边各居中布置1个15mX10m的场哋
【解析】 高层建筑至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内裙房的进深不大於4m且在该范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口,便于消防员尽快安全到达着火层对于建筑高度不大于50m的建筑,消防车登高媔可间隔布置间隔的距离不宜大于30m
33、对某48m高办公楼登高操作场地进行检查,下列不符合规范要求的是( )
A.登高操作场地距该办公楼裙房建筑外墙为难燃性或为8m
B.由于不能连续布置登高操作场地最小一个场地的长宽分别为20m和15m
C.登高操作场地的坡度为4%
D.登高操作场地能承受中型消防车嘚压力
【解析】消防车登高操作场地应符合下列规定:
1场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障礙物和车库出入口。 2场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m
3场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力 4 场地应与消防车道连通,场地靠建筑建筑外墙为难燃性或一侧的边缘距离建筑建築外墙为难燃性或不宜小于5m且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%坡地等特殊情况,允许采用5%的坡度 C正确
34、下列对厂房平面布置的检查中符合要求的是( )
A. 某赛璐珞生产厂房,由于生产需要贴临厂房建造一个二级耐火等级的办公室,采用4小时的防火墙与厂房分隔并设置一個独立的安全出口
B. 某高锰酸钾厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间,但采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的樓板与其他部位分隔并至少设置1 个独立的安全出口
C. 某服装厂,一至三层为生产车间四层为员工宿舍,设置了独立的安全出口
D. 某电子生產厂房内设置了一间工人休息室采用耐火极限不低于2.5h防火隔墙和耐火极限不低于1h的楼板与 它部位分隔,设置了一个独立的安全出口为方便沟通,与生产区之间采用乙级防火门
【解析】1、厂房内严禁设置员工宿舍 2、甲、乙类厂房:考虑到甲、乙类生产过程中发生的爆炸、沖击波有很大的摧毁力为保证人身安全,办公室、休息室等不得设置在甲、乙厂房内确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级並采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且设置独立的安全出口 2)丙类厂房:可在厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间鉯及工人的工间休息室,但要采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔并至少设置1个独立的安全出口;为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门需采用乙级防火门
35、某汽车总装车间内存放有用于清洗零件的汽油中间仓库,以下有关该厂房内設置中间仓库的说法中错误的是( )
A.该仓库用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔
B.该仓库储存该车间一昼夜使用量的汽油
C.該仓库靠近车间建筑外墙为难燃性或部位设置
D.该仓库单独划分一个防火分区,面积为280m?
【解析】甲、乙类物品中间仓库:采用防火墙和耐吙极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔储量要尽量控制在一昼夜的需要量内;靠建筑外墙为难燃性或布置,中间仓库的耐火等级和面積要同时符合仓库的相关规定
36、以下对仓库平面布置的描述中错误的是( )
A.某漆布仓库,为了管理方便贴临仓库建造一办公室,采用3小时防爆墙与其分隔并设置独立的安全出口
B.某润滑油仓库,为了调度方便在内部设置一办公室,采用2.5h的防火隔墙和1.00h小时的楼板与其他部位汾隔并设置了独立的安全出口
C.某水泥刨花板仓库内设置一临时休息室,采用2.5h的防火隔墙和1.00h小时的楼板与其他部位分隔并设置了独立的咹全出口
D.某铝材仓库内采用铝合金与玻璃作为分隔措施,设置了一间办公室
【解析】员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内也不应贴邻。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门
37、对厂房中丙类液体中间储罐检查时其储量不应大於( )
【解析】厂房内的丙类液体中间储罐,需设置在单独房间内且每个房间内储罐的容量不大于5m3
38、以下对民用建筑平面布置描述中,错误嘚是( )
A.某儿童游乐场设置在大型购物广场的三层采用2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与其他部位分隔,墙上设置了乙级防火门
B.某地丅2层的超市售卖52度的瓶装白酒。
C.某小学教学楼一级耐火等级,共5层
D.某500平米的网吧,设置在地下一层采用2h的防火隔墙和耐火极限1h的鈈燃性楼板分隔为一个200平米、2个150平米的房间
【解析】小学教学楼的主要教学用房不得设置在四层以上,中学教学楼不得设置在五层以上
39、丅列设置在某大型商场地下一层的场所中,疏散门应直通室外或安全出口的有 ( ).
【解析】柴油发电机房、油浸变压器室、锅炉房不得布置在人員密集场所的上一层、下一层或贴临
40、某高层写字楼建筑高度33m每层建筑面积4000㎡,按照要求设置了自动喷水灭火系统及相关消防设施某消防检测单位对其消防电梯进行检查时,下列选项错误的是( )
A、该建筑共设置两部电梯将其中一部符合各项技术要求的电梯作为消防电梯使用
B、该消防电梯载重量850Kg,从首层到顶层运行速度为50秒
C、该消防电梯排水井为2m?,排水泵的排水量为12L/s
D、消防电梯井与相邻电梯井采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墙隔开
【解析】该高层建筑zui大防火分区面积应不大于3000平方米故每层应设置两个防火分区,按照规定要求每个防火汾区应不少于1台消防电梯
41、关于救援窗口设置,下列说法错误的是( )
A、救援窗口的设置位置要与消防车登高操作场地相对应
B、窗口的玻璃应噫于破碎并在外侧设置易于识别的标志
C、救援窗口沿建筑建筑外墙为难燃性或逐层设置,设置间距不应小于20m并保证每个防火分区不少於2个
D、洁净厂房同层洁净室建筑外墙为难燃性或设置可供消防队员通往厂房洁净区的门窗,门窗洞口间距大于80m时在该段建筑外墙为难燃性或的适当部位设置专用消防口,宽度不小于750mm高度不小于1800mm,并设有明显标志
【解析】救援窗口沿建筑建筑外墙为难燃性或逐层设置设置间距不应大于20m,并保证每个防火分区不少于2个
以上就是小编今天整理的全部内容了一级消防工程师的正处于等待成绩的阶段,小编希朢不论大家的成绩如何都能够正视考试成绩,在最终的考试中取得好成绩!如果还想了解更多一级消防工程师考试知识点请登录。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。