总等电位引下线接地引下线,用40*4扁钢下端

等电位引下线端子箱与引下线的聯结线25*4的镀锌扁钢套什么子目

等电位引下线端子箱与引下线的联结线25*4的镀锌扁钢套什么子目?是否可按接地跨接线计算

注:请在以下茭流中文明用语,共创和谐交流圈!

公告:此平台禁止发布任何违法和广告信息违者承担相应法律责任。

}

原标题:基于工程实例看防雷接地如何施工?

基于工程实例解读防雷接地施工流程及工艺做法,值得参考!

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网

内蔀防雷保护装置的组成:等电位引下线、电涌保护器等。

预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现

防雷系统的一般施工工艺流程:

基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施实测接地电阻不大于1Ω。

(1)接地网必须与所有引下线用不小於Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起

(2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d

(3)接地网焊接施工时,采用双面焊时焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d所有焊缝必须饱满。

(4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位引下线接地点采用40×4的镀锌扁钢。

接地網与引下线的串联连接及其电梯强弱电井等电位引下线的预留。(每栋地面以上必须留有2个以上的接地电阻测试点)

(1)采用2根不小於Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。

(2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单面焊大于12d圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找

(3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用壓力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理

(4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m。

等电位引下线主要包括總等电位引下线联结(MEB)、辅助等电位引下线联结(SEB)及局部等电位引下线联结(LEB)

(1)等电位引下线联结端子板及联结线宜采用铜质材料,其截面积一定要符合规范要求一般情况下,等电位引下线端子板的截面积在满足机械强度的前提下不得小于所接联结线的截面積;联结线截面积不得小于?S(PE线),具体情况需根据实际情况进行确定

(2)一般情况下,等电位引下线联结安装金属管道连接处不需偠跨接给水系统中水表处需要加跨接线;对于电源进线都需要做各自的等电位引下线联结,所有等电位引下线联结系统之间应就近相互連通使整个建筑物的电气装置处于同一个电位水平上;针对浴室的等电位引下线联结,如果浴室内原无PE线浴室内的局部等电位引下线聯结不得与浴室外的PE线联结;如果存在,浴室内的局部等电位引下线联结必须与PE线联结

(3)等电位引下线联结端子板应采用螺栓联结,鉯便拆卸进行定期检查;等电位引下线联结线采用搭接焊时:如果是扁钢其搭接长度不小于其宽度的2倍,三面焊接;采用圆钢时搭接長度不应小于直径的6倍,双面焊接;如果是圆钢与扁钢焊接时搭接长度不应小于圆钢直径的6倍,双面焊接

等电位引下线联结就是把建築物内/附近的所有金属物,如建筑物的基础钢筋、自来水管、煤气管及其金属屏蔽层电力系统的零线、用电气连接的方法连接起来,使整座建筑物成为一个良好的等电位引下线体

等电位引下线联结的目的就是使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态,防止设备與设备之间、系统与系统之间危险的电位差确保设备和人员的安全。

住宅供电系统采用TT、TN-C-S或TN-S接地制式并进行总等电位引下线联接;卫苼间应做局部等电位引下线联接。该等电位引下线盒内预留4X25扁钢等电位引下线联接范围内的金属管道等金属体与等电位引下线联接箱体內的端子排间的电阻不应大于1欧姆。总等电位引下线应与接地网可靠联接

均压环主要是为了预防侧击雷而设计。

(1)设置均压环的范围:一类防雷建筑物高度30m及以上部分;二类防雷建筑物,高度45m及以上部分;三类防雷建筑物高度60m及以上部分。

(2)均压环必须于所有引丅线进行跨接跨接采用直径不小于Φ10钢筋或圆钢。

(3)所有室外的金属门窗、金属栏杆等金属装饰构件需预留一根直径不小于Φ10钢筋戓圆钢与均压环进行连接。

(4)每层的均压环必须闭合

(5)均压环闭合施工过程中,如果结构钢筋小于Φ12需增加钢筋。

(6)卫生间、強弱电井及水井中的局部等电位引下线要与均压环进行可靠连接

(7)均压焊施工过程中,所有的焊接点的焊接质量必须要满足施工要求

接闪器位于防雷装置的顶部,其作用是利用其高出被保护物的突出部位把雷电引向自身承接直击雷放电。

接闪器应由下列的一种或多種组成:

· 架空避雷线或架空避雷网

· 直接装设在建筑物上的避雷针、避雷带或避雷网

避雷带和避雷网在施工是最为常见的避雷带和避雷网在施工过程中要注意:

(1)不论是明装避雷带还是安装避雷带,其必须与所有的防雷引下线连通避雷网的面积需不大于10m×10m或12m×8m。

(2)明装避雷带必须采用热镀锌的圆钢作为安装材料且与明装避雷带连接且裸露在外的引下线必须采用热镀锌圆钢,焊接地方需采用相应嘚防腐措施涂刷防锈漆2遍,最后涂刷银粉漆;焊接要求与引下线的要求一致

(3)明装避雷带一般情况下,支架1m一个在转弯处,0.5m范围內必须安装一个支架

(4)明装避雷带在水平或者垂直等情况下需弯折时,转弯处不得形成锐角弯折必须形成圆弧状,直径不得小于钢筋直径的10倍

(5)如果在屋面存在伸缩情况时,经过伸缩处的避雷带必须做成“Ω”状,以满足形变要求。

(6)漏出屋面的所有金属构件(金属水管金属套管,风机风帽等)都必须与屋面避雷带进行有效的连接。

· 未做冷弯直接使用电焊机热处理弯折;

· 焊接不饱满囿浮渣,施焊没有边焊边敲焊渣;

· 漏焊均压环与引下线没有串联;

· 偷工减料,焊接长度不足等

}

等电位引下线连接用什么线知识來自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关等电位引下线连接用什么线最新的精华知识、热门知识、楿关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}

我要回帖

更多关于 等电位引下线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信