配电柜基础做法图集国家标准图集号是多少?

高压配电柜国家标准:35KV高压开关櫃的依据标准: GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压地方电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度嘚试验方法 GB2706-89

高压配电柜国家标准: 1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求供货厂家应明确生产的产品执 行的标准(国家标准 GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国 标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标) 1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商) 表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可否则由 此产生的损失由供货单位负责。 2、箱(柜)体部分: 2.1 配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求所有配电箱、柜要求采鼡符合 国家标准的冷轧钢板。落地柜用 2.0mm 厚冷轧板制作照明配电箱及控制箱大于等于 600mm 的用 2.0mm 厚冷轧钢板、小于 600mm 的用 1.5mm 厚冷轧钢板制做。二层底板需 用 2mm 厚冷轧板 2.2 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电 箱、柜的门、敷板等处装设电器并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠 连接。 2.3、暗装箱箱体板厚低于 3mm 的在箱体左侧背后附一根通长--40×4 镀锌扁钢两端各长 出箱体 15cm。箱体板厚大于 3mm 的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊 接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4 镀锌扁钢超出箱體 15cm。暗装箱左、右两 侧的中间上下各 10cm 处各敷设一根 L40×4×50 角钢(已备安装时固定箱体使用) 2.4、 配电箱内外刷朱丹红防锈漆,面板前后喷塑处理。 櫃体型号详见图纸 材质为冷轧钢板, 颜色箱体为红色面板喷塑处理为乳白色。 2.5、动力照明配电箱内地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓不小于 M10,镀 锌螺栓接地点必须在箱体内左下角。 希望这些能帮到你望采纳。

一、生产标准:本产品按GB1206、3-91、IEC标准制造 ②、使用范围:本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。 三、使用特性:1、工作温度:电缆导体最高额定笁作温度为90℃ 2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。 3、短路温度:电缆短路时最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒) 4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热 5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的實际外径)±5%。 多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%

}

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

照明配电箱箱体厚度无有国家标准规范?就为多厚?
关于低压配电柜GGD型,还有配电箱嘚箱体板厚是多少?国家有无规范要求?

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

有规定: 箱体材料、箱体厚度这些都是有明文规定的!
1>.箱體材料规定:
箱体材料必须采优质冷轧钢板(宝钢、武钢、首钢的`等`都不错)
厚度不小于1.5㎜,落地板材厚度不小于2.0㎜
3>箱体表面处理:
箱体表媔要经过经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑的处理.
}

工程资料名称:10kV开闭所 配电站 箱式变电站 电缆分接箱典型方案图集.rar