电气图中1楼照明系统,住宅楼照明配电箱一般穿线预放多长在2楼,管线是否从电井迁到1楼

中国石油化工股份有限公司四川石油分公司 盐源(盐木)加油站 临 时 用 电 施 工 方 案 编制人:_______________ 审核人:_______________ 校核人:_______________ 编制单位: 重庆市万州区工业设备安装工程公司 日期:2013 年 8 月 23 日 目 录 一、编制依据 3 二、工程概况 3 三、主要施工用电设备 3 四、供电容量计算和变压器选择 4 五、现场临时用电设备 7 一、编制依据 1、 《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 。 2、中石化盐源(盐木)加油站工程施工图纸和施工现场平面布置图。 3、中石化盐源(盐木)加油站工程施工组织设计。 二、工程概况 中石化盐源(盐木)加油站工程主要由中国石油化工股份有限公司四川 石油分公司投资兴建。工程主要内容包括范围为站房、汽车服务中心、加 油棚土建工程,室外工程(含围墙、招牌基础) ,室外道路工程,油罐区 设备基础工程,电气安装工程,给排水安装工程,弱电工程,变配电工程, 工艺设备电气安装工程,工艺土建工程(含加油岛、人孔井、消防砂池、 卸油口、工艺管沟、电缆沟)等。工程地点位于位于新凉山州盐源县。 三、主要施工用电设备 注:,此施工现场实际所需总容量:238.3KW。 四、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施 工计划中高峰阶段同时用电的机械设备最高数量,采用需用系多数分组进 行计算的出用电设备总容量。式中 Kx 为需用系数,COSΦ 为功率因素, JC 为暂载率, tgΦ 为功率因素角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、交流电焊机 4 台 =113.5KW 5、变压器验算 工地使用总电源来源于工地东南角架设一台变压器,该变压器可满足施 工现场所需用电总容量(电流)。 I 总 =S/( √3V)=113.5/(1.732×0.38)=74.70A 6、部分支路及漏电开关选择 导线型号及截面计算,选用现场主要负载支路 1#配电柜、2#配电柜双 路供电。 1#配电柜供配套公建、及其它设备按最大负荷支路计算为 150KW。 取 16mm2 电缆满足要求 ,其他分支电路用电缆参照此选择。 7、其它用电要求 漏开额定电流除满足上述要求以外,同时还按照下列原则确定: 一级配电箱 I N≤100mA 动作时间≤0.1S 二级配电箱 I N≤50mA 动作时间≤0.1S 流动箱 I N≤30mA 动作时间≤0.1S 根据施工组织设计、现场文明绿色施工要求和施工机械使用管理条例, 根据现场用电分布情况,对办公区、现场施工各区域电源进行分开管理,做 到“ 一闸一箱一机” 各配电柜、箱统一编号,并设有专人负责管理。 变配电设置由当地变压器配电室引出电源总线进入施工现场 1#、2#配 电柜,配电室总闸为 DZ254-630A 型可见点断路器。分两支路供各回路断路 器引至现场分电箱供现场使用。 由配电室至整个现场采用三相五线制供电系统,根据规定要求,工作 零线和保护零线必须分开使用。从配电室至各分配电箱电缆均应在地下敷 设。 五、现场临时用电设备 1、配电柜的设计 我项目部所使用的配电柜完全由供电部门所指定产品,每台配电柜由 DZ 型断路器作总控。下设可见点漏电保护器,各设工作零线和保护接地 接线端,完全达到三相五线制的要求。每台固定的电箱都有独立的重复接 地,与箱内保护接地相接,重复接地电阻不大于 10Ω。对壁挂式配电箱不 低于 1.4M 固定牢固,要求所有配电箱周围不得堆设各种物体,各箱进入线排 列整齐,电源线和引出线都注明每条线路的走向和名称。 2、 线路设计 主线采用 4×50mm2 电缆接至总配电箱。然后由总配电箱分东南多路引 至各配电箱。围绕整个施工现场各配电箱,负荷分布均衡。 配电柜线路均由配电室引出后直接埋入地下,根据现场各用电负荷计算 选择相应的电缆,所有埋设电缆的地段上均应明显的电缆走向标志或电缆 井。 六、TN-S 接地接零保护系统 (A)在施工现场专用的中性点,直接接地的电力线路中,采用 TN-S 接 零保护系统,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零 线应由工作接地线,配电室的工作零线或第一级漏电保护器电源侧的工作 零线引出(如下图)。 (B)在建筑电气及施工用电中,常采用三相五线制电路,其正确的接 地方式,即保护用接地线不得通过漏电开关,否则设备漏电时,由于漏电 电流也通过零序电流互感器而不能被检测出,故漏电开关不动作。 七、施工现场临时用电组织管理体系 项目经理 项目副经理 技术负责人 质检员安全员 主体工长 水电工长 混凝土工长 钢筋工长 模板工长 本项目实行由项目经理和项目副经理直接负则和管理,技术负责人, 栋号工长,安全员,质检员,各班组负则人齐抓共管的组织管理体系, 认真 贯彻执行国家安全生产的方针政策及法规,严格执行用电规范,抓紧抓好 施工用电这一重要环节,确保施工用电安全,防止触电事故的发生。 八、安全用电技术措施、防火措施: 1、严格贯彻执行 JGJ59—88《施工现场临时用电安全技术规范》和 JGJ59—99《建筑施工安全检查评分标准》。 2、加强对施工用电重要性的认识,任何用电线路的搭设和拆除必须 由具有上岗操作证的电工进行,其他人不得擅自拉接电线,对新安装的电 气线路和设备在使用前必须由电气质安员会同工长进行检查验收,并有检 查验收记录,参检人员及操作电工必须签字齐全,经验收合格后方可使用, 并由工长和专业电工向使用电气设备人员进行技术交底。 3、现场线路采用三相五线制架设,并采用 TN—S 接零保护系统,保 护零线严禁通过任何任何开关或熔断器,除在工作接地线或总配电箱电源 侧从零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气联接,并在保护零线 上进行重复接地。 4、在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱隔离开关的负荷侧装设 漏电保护器,手持式电动工具应装设额定漏电动作电流不大于 15mA,额定 漏电动作时间小于 0.1s 的漏电保护器。 5、电线进出配电箱一律从箱底并加护套,分路成束并做防水弯,导 线不得与箱体进出口直接接触,严禁接触尖锐断口和强腐蚀介质。 6、照明宜在总配电箱处单独设置照明配电箱,采用三相线与工作零 线同时引出的方。操作面上的照明线采用橡皮电缆,并在操作面上设开关 箱控制,开关箱必须符合要求,且装有漏电保护器,所有照明线不允许乱 绑拉,必须固定在绝缘子上。 7、工地使用的单相 220V 生活用电器如食堂用的鼓风机、冰箱等,应 用单相闸刀控制,并设有专用保护零线,所有电器、灯具的相线必须经开 关控制,不得将相线直接引入灯具。临时住宅或办公室内拉设照明线时, 必须按规定拉设,且符合有关要求。 8、架设线路时应按规定的相序排列顺序架设,禁止架设错误,架空 线路的档距不得大于 35m,一个档距内每一层架空线的接头个数不得超过 该层导线条数的 50%,且一根导线在一个档距内只允许有一个接头。 9、配电箱、开关箱必须防雨、防尘,箱体应严密、端正,必须有门、 有锁,箱内的电器必须安全可靠完好,不准使用破损、不合格的电器,各 种开关、电器的额定值应与其控制的用电设备的额定值相适应,施工设备 与开关箱的水平距离不得大于 3m。 10、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不 得有外露带电部分,禁止把导线挂在熔丝上或螺钉上,保持接头处的清洁。 11、配电箱和开关箱应由专人负责,箱内不得挂其他临时用电设备,不得 放杂物,并经常保持清洁,整齐。 12、所有配电箱、开关箱应每月检查一次。检查维修人员必须是专 业电工,检查、维修时必须按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套,必须使用电工 绝缘工具,并做好检查、维修记录。检查、维修时必须将其前一级相应的 电源开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸”标志牌,严禁带电作业。 13、施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、 检查、维修必须符合有关规定。 14、装设好的重复接地和防雷接地装置应测试接地电阻,线路、设 备必须进行绝缘电阻测试,漏电保护器应定期试验,并有记录。 15、按用电设备的电流选用的熔丝必须符合要求,按顺时针方向压 紧,禁止用其他金属代替熔丝,并严禁把导线直接接在熔丝上,或不通过 熔丝直接接在熔体上端。 16、电气设备必须由专职电工(具有电工合格证)进行安装、维修 和检修,并做好定期检查,所有绝缘、检验工具应妥善保管,严禁他用, 并定期检查、校验。 17、所有用电设备应经常清理,保持外观清洁整齐、运转正常。 18、配电室应注意防潮防漏,保持室内干燥,严禁配电室内住人。 19、配电箱做好防雨措施。 20、要按规定设置足够的防火装置(干粉灭火器)且放火剂不导电。 21、一旦发生因电起火等马上能断开防火的电气开关。 22、配电室的耐火等级要≥Ⅲ级,应该有良好的通风。 23、力争减少因电路短路而造成火灾措施。 ⑴、认真检查线路,其安装要求应符合规定。 ⑵、定期检查线路的绝缘状况,如测得导线间及线与地之间绝缘电阻 过小,则表示线路有问题,发现一处修补一处。 ⑶、正确选择和导线截面相配合的空开。 24、防止导线过负荷引起火灾的措施。 ⑴、根据电负荷的大小,选择正确的导线截面。 ⑵、线路及电气设备都应严格按照电气安装规程安装,不准随便乱装 乱用,防止因绝缘损坏而发生短路及过载。 ⑶、经常监视线路的运行情况,如发现严重的过负荷现象应从线路中 切除过多的用电设备,或将该导线截面增大。 ⑷、保护线路或电器设备的保险丝要适当。 25、防止因接触电阻过大引起火灾的预防措施。 ⑴、连接电线时,必须将线芯擦干净,并按一定的方法咬合,然后在 咬合处用锡加焊,然后在裸露部分用绝缘布包扎几层。 ⑵、导线接地开关,熔断器、电动机和其他电器设备时焊上特制接头 号。 ⑶、经常对线路进行检查,发现松动或发热应及时处理、 26、电动机的防火措施: ⑴、符合安装要求。 ⑵、安装在非燃烧机座上。 ⑶、每台电机必须装置独立操作开关和相应的继电器作过负荷保护, 有时当电机功率较大,应安指示灯。 ⑷、电机应及时检修,清扫灰尘,勤加油等。 ⑸、用完电应断电源。 27、干粉灭火器的设置 按照安全用电防火措施和配电室设置要求,在总配电室和工地总配电 柜各设置两具干粉灭火器,在工地总配电箱处设置一具干粉灭火器,再接 合相关规范对整个现场做相关处理,总之,要认真贯彻执行国家安全生产 的方针政策及法规,严格执行用电规范,抓紧抓好施工用电这一重要环节, 确保施工用电安全,防止触电事故的发生。 九、建立健全临时用电技术档案 1、 必须建立施工现场临时用电技术档案,应由主管现场的电器技术 人员负责其建立与管理工作。 2、施工现场不仅要有临时用电施工组织设计,而且应做好以下资料 记录: (1)修改临时用电施工组织设计的资料 (2)技术交底资料 (3)临时用电工程检查验收表 (4)电器设备的试验、检验凭单和记录 (5)接地电阻测定记录表 (6)定期检(复)查表 (7)电工维修工作记录 十、事故应急预案 电气事故应急预案是施工现场临时用电组织设计的重要一环,直接关 系到企业荣誉和员工的生命安危及社会的稳定。因此,应根据施工现场的 特点指定相应的应急预案,成立应急救援小组,有效及时地进行事故处理, 防止事故扩大。 1、项目经理部应急救援组织机构 组 长: 副组长: 成 员: 2、应急电话: 火警:119 急救中心:120 报警电话:110 项目经理部救援组组长电话: 项目经理部救援组副组长电话: 3、应急救援工具: 施工现场应备有必要的应急救援工具。如:绝缘手套、绝缘棒、电工 绝缘钳、药箱、担架等。 4、发现有人触电,现场有关人员应立即报告现场负责人及事故应急 救援组组长;同时,尽快使触电者脱离电源;然后根据触电者的具体症状 进行对症施救;采取有效措施防止事故扩大和保护现场。 5、脱离电源的基本方法有: (1)将出事附近电源开关刀拉掉,或将电源插头拔掉以切断电源。 (2)用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拔 离或者将触电者拔离电源。 (3)必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及 锄头)切断电源线。 (4)救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝 缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。 (5)如果触电者由于痉挛手指紧握导线或导线缠绕在身上,救护人 可先用干燥的木板塞进触电者身下,使其与地绝缘来隔断入地电流,然后 再采取相应的办法把电源切断。 (6)如果触电者触及段落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路 无电之前,救护人员不可进入断线落地点 8~10m 的范围内,以防跨步电 压触电。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至 8~10m 以外立即开始触 电急救。只有在确证线路已经无电,才可在触电者离开触电导线后就地急 救。 6、在使触电者脱离电源时应注意的事项: (1)未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿 的衣服。 (2)严禁救护人员直接用手推、拉和触摸触电者;救护人不得采用 金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿的木棒、布带等)作为救护工具。 (3)在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作,这样 对救护人员比较安全。 (4)当触电者处于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后坠 地摔伤或摔死(电击二次伤害)。 (5)夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以 利救护。 7、触电者未失去知觉的救护措施: 应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察, 同时请医生前来或送往医院诊治。 8、触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸时的抢救措施: 应使其舒适地平卧,解开衣服以利呼吸,四周不要围人,保持空气流 通,冷天应注意保暖,同时立即请医生前来或送往医院诊治。若发现触电 者呼吸困难或心跳失常,应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压。 9、对“假死” 者的急救措施: 当判定触电者呼吸和心跳停止时,应立即按心肺复苏就地抢救。 十一、附件 (一)、现场相关人员的上岗证、电工证及相关资料 (二)、临时用电总平面图

}

南京智悛水电工程有限公司是一家专业致力于水电改造安装、中央冷暖、防水堵漏的专业公司,公司所用管道全部为正规伟星管道。3方联保,质保50年。

指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。水电改造又分为水路改造和电路改造。

水电现在装修公司基本都是按实际改动测量,都是改完之后按线管量,开关插座中的线一般一个算20公分。

水电现在装修公司基本都是按实际改动测量,都是改完之后按线管量,开关插座中的线一般一个算20公分。","answer_user_header":"

方案一、施工总体方案与部署安装工程在基础工程施工阶段,就应插入施工。将电线配管、预留孔洞、管沟做好。随着主体结构工程的施工,各种管线工程平行交叉施工,在装饰工程开始之前,所有暗管、暗线安装全部完。管道安装按照先地下后地上,先干管后主管再支管、器具、最后调试的步骤进行。电气安装按照管线敷设、箱柜安装、灯具开关插座安装、送配电系统调试的步骤进行,并配合有关专业施工。对于管线集中的部位,施工前应先进行综合布置,以免出现管道交叉打架。在主体结构施工时,应随时检查预留洞口的位置情况,管道设备安装前必须清除内部污垢和杂物,根据设计要求布线,安装管网直管部分相互平行,主管要垂直。各种管卡按规范和设计要求施工设置,过墙、板管要设有护管,卫生器具安装要符合设计要求和施工规范。给排水工程设施安装完毕之后要进行水压实验,在施工中要作好防水层的保护。 二、技术措施(一)室内给排水工程1. 工艺流程安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压(水)→管道冲洗→管道防腐和保温→调试2. 安装准备:做好施工前准备工作。包括材料、机具、工作条件等。管材、管件、接口材料、防腐材料其材质、规格应根据设计选用,质量符合要求,有出厂合格证。施工所用机具必须性能完好,技术资料齐备。认真熟悉图纸,领会设计意图,并进行技术、质量、安全预案设计。根据施工方案决定的施工方法和技术人员交底的具体措施做好准备工作,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计方和施工技术管理人员及其他有关人员研究解决。3. 预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置作上标记,标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号)。4. 引入管、干管的安装依据土建给定的轴线及标高线,确定管道的位置。从引入管开始沿管道走向,用尺量出引入管至干管几个立管间的管段尺寸,并在草图上做好标注。根据各管断长度及排列顺序,预制管道。预制时,要量准尺寸,调准各管件方向,打上编号,并要适当考虑施工方便,确定预制管长度。5. 铝塑复合管安装(1) 管道的弯曲可直接弯曲,无需加热,弯曲半径等于或大于管外径的五倍。(2) 管道的连接铝塑管与管件连接按以下步骤进行:按所需长度用管剪将管切断à用整圆器将管口整圆扩孔à将管件螺帽和C型环依次套在管子端头à将管件本体内芯插进管口内,将内芯全长压入,管材端部贴在根部拉回C型环和螺帽,用扳手将螺帽拧固在管件本体外螺纹上,紧固程度以C型环开口闭合为宜。(3) 铝塑管的消毒与冲洗用于饮用水时,在压力检验合格后,应使用3%的双氧水溶液对管道进行消毒与清洗,管道消毒后,用饮用水冲洗干净。6. 焊接钢管安装管段的加工预制,包括:段管、套丝、上零件、调直、和对好尺寸。按环路分组编号,码放整齐。卡架安装按设计要求、规定间距进行。干管安装时,先把管道选好调直,清理好管膛。安装顺序从第一节开始,把管道就位找正,对准管口,使预留口方向准确,找直后用气焊、点焊固定(管径小于等于50mm以下点焊两点,管径大于等于70mm以上点焊3点),然后施焊。焊后保证管道正直。管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复合坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平整一致,最后焊牢固定卡处的止动板。摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。立管安装时,在顶层楼地板上找出立管中心线位置,先打一个直径为20mm左右的小孔,用线坠向下层楼板吊线,找出中心位置打小孔,依次放长线坠向下层吊线,直至地下给水管道立管甩头处,核对修正各层楼板孔洞位置。在修正板孔时,如遇钢筋妨碍立管穿越,不得随意割断。应与土建技术人员商量,妥善处理。设计有套管要求时,应安装套管。应根据立管位置及支架结构,打好栽立管卡具的墙洞眼,按照编号,从一层阀门处往上逐层安装。每层由上之下统一吊线安装卡件,将预制好的立管分层排开,顺序安装。立管阀门安装朝向应便于操作和修理,安装完后用线坠吊直、找正。配合土建堵好楼板洞。7. 暗装管道对暗装管道,在隐蔽前做水压试验,合格后方可隐蔽。8. 支管、卫生器具安装。(1) 土建主体工程已完,隔间墙都砌完。设有卫生器具及用水设备的房间地面水平线已放好,立管已安装完毕,立管上甩口位置标高、规格、朝向经复核符合设计图纸要求及质量标准。按横支管的排列顺序,和尽量减少现场接口以施工方便的原则,预制出各横支管的各管段。将预制好的支管从立管甩口一次逐段进行安装。安装卫生器具给水配件及各类用水设备的短支管时,应从给水横支管甩头管件口中心吊一线坠,根据卫生器具进水口需要的标高量出给水支管的尺寸,并记录在草图上。(2) 卫生洁具安装按如下顺序进行:安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→洁具外观检查→通水试验。卫生器具的连接管,威弯应均匀一直,不得有凹凸等缺陷。卫生器具的安装位置应正确,允许偏差:单独器具10mm;成排器具5mm。卫生器具的安装应平直,垂直度的允许偏差不得超过3mm。卫生器具的安装,宜采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。如用木螺丝固定,预埋的木砖需作防腐处理,并应凹进墙面10mm。卫生器具支、托架的安装须平整、牢固,与器具接触应紧密。安装完的卫生器具,应采取保护措施。9. 室内塑料排水管安装(1) 工艺流程安装准备→管段预制→污水干管安装→污水立管安装→污水支管安装。(2) 排水管安装管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外测擦拭干净,无尘沙和水迹。当表面有油污时,应采用清洁剂擦净。管道粘接时,用油刷蘸胶粘剂,涂刷被粘接插口外侧及粘结承口内侧时应轴向涂刷,胶粘剂要均匀适量,不得漏涂或涂抹过厚。粘接后承插口的管段,根据胶粘剂的性能和气候条件,应静置至接口固化为止。立管安装:立管安装前,应先按管段扶正,在按设计要求安装伸缩节。此后应先将管子插口试插插入伸缩节承口底部,按要求将管子拉出预留间隙,在管端划出标记。最后应将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不得摇挤。安装完毕后,应随即将立管固定,再堵洞或固定套管。横管安装:应先将预制好的管段用铁丝临时吊挂,查看无误后再进行粘接。粘接后应迅速摆正位置,按规定校正管道坡度,用木楔卡牢接口,紧住铁丝临时加以固定。带粘接固化后,再紧固支撑件,但不宜卡箍过紧。并按规定安装伸缩节。管道支撑后应拆除临时铁丝,并应将接口临时封严。洞口应支模浇筑水泥砂浆封堵。伸顶通气管、通气立管穿过屋面外应按规定支模封洞,并应结合不同屋面结构形式采取防渗漏措施。接入横支管的卫生器具排水管再穿越楼层处,要按规定支模封洞,并采取防渗漏措施。管道安装时,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口。管道安装自下向上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工。伸缩节安装位置及插入深度以及固定支架的质量必须符合要求。10. 系统试压试压是以水为介质,按系统或区段进行。系统注满水后,启动加压泵使系统水压逐渐升高,先升至工作压力,停泵观察,在将压力升至试验压力,在10min内,压降不大于0.05Mpa,强度试压合格,然后再降至工作压力,做较长时间观察,无渗漏现象,严密型试验合格。试压完毕,应及时将系统内的水排干净,并填写试压记录。11. 系统进行冲洗时,首先检查全系统内各类管件的关启状态,将自来水管接进供水管的末端,开启自来水,进行反复冲洗。当排入下水道的冲洗水为洁净水时,可认为合格。12. 管道、金属支架的油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。试压,冲洗,防腐和保温,均严格安装设计要求、施工规范执行。13. 排水管道灌水试验:注水高度以一层楼为标准(如条件不具备可以以首层下排水水平干管至首层地面高度为准),满水15min,在灌满延续5min,以液面不下降,不渗漏为合格。通水试验:分系统分区段进行,试验水量应达到卫生器具溢水口处,并检查器具的溢水口,通畅能力及排水点的通畅情况,管路以无塞堵、不渗漏为合格。 通球试验:硬质塑料空心球,由立管顶端投入,在首层立管检查口处检查,水平管在始端投入,通水冲至引出管末端排除。给排水工程的质量控制:给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5mm;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。检验方法:尺量检查。管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:(1)焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。(2)焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、 弧坑和气孔等缺陷。检验方法:观察检查。(3)给水水平管道应有2‰一5‰的坡度坡向泄水装置。检验方法:水平尺和尺量检查。(4)水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。检验方法:观察和尺量检查。(5)在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:A、在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。 暗装立管,在检查口处应安装检修门。B、在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200nm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm。C、在转角小于135。的污水横管上,应设置检查口或清扫口。D、污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。检验方法:观察和尺量检查。(6)埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。检验方法:尺量检查。(7)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m:立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。 检验方法;观察和尺量检查。(8)排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:A、气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。B、在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。C、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。D、屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。检验方法:观察和尺量检查。(9)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45。三通和45。弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。检验方法:观察和尺量检查。(10)由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90。的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。 检验方法:观察和尺量检查。(11)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45。三通或45。四通和90。斜三通或90。斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45。弯头或曲率半径不小于4倍管径的90。弯头。检验方法:观察和尺量检查。(二)室内电气照明工程1、电气专业施工流程图准备工作→管线敷设→配电箱安装→电缆敷设→灯具安装→开关、插座等用电器具安装→送配电、接地系统调试2、施工方案及工艺(1) 电线配管焊接钢管暗敷:暗配管沿板缝或沿墙暗敷时,内外壁均应刷两道红丹防腐漆。管路连接采用套管连接,套管长度为连接管径的1.5~3倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。管路垂直敷设时,根据导线截面设置接线盒距离,50mm2以下为30m, 70~95mm2时为20m,管线超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯时45m;有一个弯时,30m;有二个弯时,20m;有三个弯时,12m。管线盒,箱连接,盒,箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一径,不得开大孔,铁制盒,箱严禁用电焊,气焊开孔;如用定形盒,箱,其敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐。暗配管进入接线盒时可用焊接固定,进入配电箱时应套丝用锁紧螺母固定,并应利用圆钢做跨接线。(2) 管内穿线带线一般采用φ1.2-2.0mm的铁丝,先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈,在利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10-15cm的余量。穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。当管路较大或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。同一交流回路的导线必须穿于同一管内。两人穿线时,应配合协调,一拉一送。(3) 配电箱安装本工程配电箱为落地、嵌入式安装方式。配电箱应安装在干燥无尘的场所,明配电箱应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm;暗装时,照明配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应涂防腐漆。配电箱安装应符合以下规定:位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,暗式配电箱盖紧贴墙面;零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,结线整齐,PE线安装明显牢固。照明配电箱上应标明用电回路名称。配电箱要用螺栓连接固定,既方便拆卸更迭,又避免因焊接固定而造成柜箱壳体涂层防腐损坏、使用寿命缩短。 在施工中检查和施工后检验及试动作的质量要求,这是常规,这样,才能确保通电运行正常,安全保护可靠,日后操作维护方便。 (4) 灯具安装本工程各型灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱外翘等现象。所有灯具应有产品合格证。对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。吊链不得出现倒八字或内八字现象。同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不得大于5 mm。器具清洁干净,吊杆垂直,吊链日光灯的双链平行,固定可靠,排列整齐。导线进入灯具的绝缘保护良好,留有适当余量。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根。开关至灯具的导线应使用额定电压,不低于500V的铜芯多股绝缘导线。由于灯具悬于人们日常生活工作的正上方,能否可靠固定,在受外力冲击情况下也不致坠落(如轻度地震等)而危害人身安全,是至关重要的。普通软线吊灯,已大部分由双股塑料软线替代纱包双芯花线,其抗张强度降低,以227IEC06(RV)导线为例,其所用的塑料是PVC/D,交货状态的抗张强度为10N/mm2,在80℃空气中经一周老化后为10±20%N/mm2,取下限为8N/mm2(约可承受质量为0.8kg不被拉断)。而软线吊灯的自重连塑料灯伞、灯头、灯泡在内重量不超过0.5kg,为确保安全,将普通吊线灯的重量规定为0.5kg,超过时要用吊链。固定灯具的吊钩与灯具一致,是等强度概念。若直径小于6mm,吊钩易受意外拉力而变直、发生灯具坠落现象,故规定此下限。大型灯具的固定及悬吊装置由施工设计经计算后出图预埋安装,为检验其牢固程度是否符合图纸要求,故应做过载试验,同样是为了使用安全。 白炽灯泡发热量较大,离绝缘台过近,不管绝缘台是木质的还是塑料制成的,均会因过热而易烤焦或老化,导致燃烧,故应在灯泡与绝缘台间设置隔热阻燃制品,如石棉布等。(5) 插座、开关等用电器具安装开关、插座的安装位置正确,盒子内清洁,无杂物,表面清洁、不变形,盖板紧贴建筑物的表面。开关切断相线,导线进入器具处绝缘良好,不伤线芯。插座的接地线单独敷设,不允许与工作零线混用。同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm,并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。单相两孔插座,面对插座右空或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接,上孔与接地线相接。暗装的插座应采用专用盒,专用盒的四周不应用空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15- 0.2m。相线应经开关控制。同一场所装有交流和直流的电源插座,或不同电压等级的插座,是为不同需要的用电设备而设置的,用电时不能插错,否则会导致设备损坏或危及人身安全,这是常规知识,但必须在措施上作出保证。为了统一接线位置,确保用电安全,尤其三相五线制在建筑电气工程中较普遍地得到推广应用,零线和保护地线不能混同,除在变压器中性点可互连外,其余各处均不能相互连通,在插座的接线位置要严格区分,否则有可能导致线路工作不正常和危及人身安全。照明开关是人们每日接触最频繁的电气器具,为方便实用,要求通断位置一致,也可给维修人员提供安全操作保障,就是说,如位置紊乱、不切断相线,易给维修人员造成认知上的错觉,检修时较易产生触电现象。插座的安装高度应以方便使用为原则,同一场所的插座高度一致是为了观感舒适的要求。(6) 直埋电缆敷设清除电缆沟杂物电缆敷设利用人力拉引,电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯。电缆的两端、中间接头等处应有适当余度。电缆上下分别铺盖10cm砂子或细土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm,使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向,然后回填土并夯实。电缆在拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加设标桩。标桩露出地面以15cm为宜。直埋电缆进入建筑物,室内过管口低于室外地面者,对其过管按设计或标准图册作防水处理。三、通病防治措施1、防治管道漏水的措施在管道安装前,要采用灌水等方法检查有无砂眼,采用小铁锤轻击管道听声检查有无裂缝。有砂眼或裂缝者应截除后利用。废水和污水管接头用石棉水泥嵌实, 24h内不得碰动;上水管接头用白漆麻丝裹垫,并拧紧接头;卫生洁具的落水口处,要裹紧白漆麻丝,垫平橡皮圈;马桶安装时,要用水平尺控制其水平度,确保排污管接头有足够长度,窝嵌密实;马桶水箱铜管两端要用白漆麻丝裹紧,并拧紧铜螺帽。对每根污水和废水管,要进行通球检验;对每根上水管要进行泵水检验;对所有卫生洁具都要进行盛水检验。2、防治管道堵塞的措施在安装过程中,对废水、污水管道上端和落水口可分别采用钢板"罩"和木塞临时封口。对上水管端口采用"闷头"临时封口。

根据公司报价材料选用符合国家标准的材料,进行施工(给水改造国家禁止使用镀锌管和UPVC管)。

一、 电气识图的基础知识

根据最新国家标准电气图形符号绘制的各种电气工程图是各类电气工程技术人员进行沟通、交流的共同语言。在设计、安装、调试和维修管理电气设备时,通过识图,可以了解各电器元件之间的相互关系以及电路工作原理,为正确安装、调试、维修及管理提供可靠的保证。

要做到会看图和看懂图,首先应掌握识图的基本知识,即应当了解电气图的构成、种类、特点等,同时应掌握电气工程中常用的最新国家标准图形符号,了解这些符号的意义。其次,还应掌握识图的基本方法和步骤等相关知识。

1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的;

2. 电气线路都必须构成闭合回路;

3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的;

4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系;

5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。

1. 图纸目录与设计说明

包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。

包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。

如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。

平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。

包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。

包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。

7. 安装大样图(详图)

安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。

1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。

电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。

电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。

单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23类,每大类用 一个大写字母表示。如用"V"表示半导体器件和电真空器件,用"K"表示继电器、接触器类等。

双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。如"T"表示变压器类,则"TA"表示电流互感器,"TV"表示电压互感器,"TM"表示电力变压器等。

辅助文字符号基本上是英文词语的缩写,表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征。例如,"起动"采用"START"的前两位字母"ST"作为辅助文字符号,另外辅助文字符号也可单独使用,如"N"表示交流电源的中性线,"OFF"表示断开,"DC"表示直流等。

常见的线路敷设方式上表所示。

更多常用的电气工程图例及文字符号可参见国家颁布的《电气图形符号标准》。

2. 针对一套电气施工图,一般应先按以下顺序阅读,然后再对某部分内容进行重点识读

了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸内容、数量等。

了解工程概况、设计依据等,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。

了解工程中所使用的设备、材料的型号、规格和数量。

了解系统基本组成,主要电气设备、元件之间的连接关系以及它们的规格、型号、参数等,掌握该系统的组成概况。

如照明平面图、插座平面图、防雷接地平面图等。了解电气设备的规格、型号、数量及线路的起始点、敷设部位、敷设方式和导线根数等。平面图的阅读可按照以下顺序进行:电源进线--总配电箱干线--支线--分配电箱--电气设备。

了解系统中电气设备的电气自动控制原理,以指导设备安装调试工作。

了解电气设备的布置与接线。

了解电气设备的具体安装方法、安装部件的具体尺寸等。

3. 抓住电气施工图要点进行识读

在识图时,应抓住要点进行识读,如:

① 在明确负荷等级的基础上,了解供电电源的来源、引入方式及路数;

② 了解电源的进户方式是由室外低压架空引入还是电缆直埋引入;

③ 明确各配电回路的相序、路径、管线敷设部位、敷设方式以及导线的型号和根数;

④ 明确电气设备、器件的平面安装位置。

4. 结合土建施工图进行阅读

电气施工与土建施工结合得非常紧密,施工中常常涉及各工种之间的配合问题。电气施工平面图只反映了电气设备的平面布置情况,结合土建施工图的阅读还可以了解电气设备的立体布设情况。

5. 熟悉施工顺序,便于阅读电气施工图。如识读配电系统图、照明与插座平面图时,就应首先了解室内配线的施工顺序。

① 根据电气施工图确定设备安装位置、导线敷设方式、敷设路径及导线穿墙或楼板的位置;

② 结合土建施工进行各种预埋件、线管、接线盒、保护管的预埋;

③ 装设绝缘支持物、线夹等,敷设导线;

④ 安装灯具、开关、插座及电气设备;

⑤ 进行导线绝缘测试、检查及通电试验;

6. 识读时,施工图中各图纸应协调配合阅读

对于具体工程来说,为说明配电关系时需要有配电系统图;为说明电气设备、器件的具体安装位置时需要有平面布置图;为说明设备工作原理时需要有控制原理图;为表示元件连接关系时需要有安装接线图;为说明设备、材料的特性、参数时需要有设备材料表等。这些图纸各自的用途不同,但相互之间是有联系并协调一致的。在识读时应根据需要,将各图纸结合起来识读,以达到对整个工程或分部项目全面了解的目的。

二、 建筑电气专业施工图识读

建筑电气施工图一般由设计说明、平面图、系统图及安装详图等组成。工程上的电气施工图按工程规模的大小、难易程度等的差异而有所不同,在建筑物内一般用平面图来表示。图中用符号和线条表示出电路的路径和电器的位置,上下楼层间的电路一般用向上或向下的专用符号来表示。再看电气施工图时,应有一个整体的概念,这样才能掌握好工程进度、质量和组织施工,一面影响工程材料的计算和施工进度。

1. 接受图纸必须按图纸目录清点数量是否齐全;

2. 图纸内容变更手续是否齐全;

3. 图纸审批手续是否齐全;

4. 设计引用规范是否有效;

5. 技术参数、标准、型号是否齐全正确;

6. 阅图发现错误、疑问时应通过技术联系单同甲方或设计单位确认。

上述注意事项可以在扩初设计或施工交底的会议上一并解决。

对一个读图者来说,首先要看清楚图纸的设计说明,了解施工方法及要求。图纸和说明是电气设计工程师表达设计意图的两种工程语言,在电气施工中起指导作用。

设计说明主要标注图中交代不清,不能表达或没有必要用图表示的要求、标准、规范、方法等,一般说明在电气施工图纸的第一张上,常与材料表绘制在一起。

在本教材所提供的某综合楼建筑的电气专业施工图当中,第一张图纸就是设计说明。说明中通常指出本土施工中的如下一些问题:

(4)电力负荷级别及设计容量;

5)线路敷设方法及要求;

安全保护措施(防雷、防火、接地或接零种类);

8)典型房间的电气安装要求等。

知识拓展:电力负荷分级及供电要求

在电力系统上的用电设备所消耗的功率称为用电负荷或电力负荷。根据电力负荷对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为三级。

指中断供电将造成人身伤亡者,造成重大政治影响和经济损失,或造成公共场所秩序严重混乱的电力负荷,属于一级负荷。如国家级的大会堂、国际候机厅、医院手术室、省级以上体育场(馆)等建筑的电力负荷。对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷,为特别重要负荷。一级负荷应由两个电源供电,一用一备,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,禁止将其他负荷接入应急供电系统。

常用的应急电源可有以下几种:独立于正常电源的发电机组、供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路、蓄电池。

当中断供电将造成较大政治影响、较大经济损失或将造成公共场所秩序混乱的电力负荷,属于二级负荷。如省部级的办公楼、甲等电影院、市级体育场馆、高层普通住宅、高层宿舍等建筑的照明负荷。对于二级负荷,要求采用两个电源供电,一用一备,两个电源应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断供电后能迅速恢复)。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一路6KV及以上的专用架空线供电。

不属于一级和二级负荷的一般电力负荷,均属于三级负荷。三级负荷对供电电源无要求,一般为一路电源供电即可,但在可能的情况下,也应提高其供电的可靠性。

一般工程中,电气部分的设备表和材料表会统一作为一张表格出现,附在说明的旁边。设备材料表是以表格形式列出工程所需的材料、设备名称、规格、型号、数量、要求等。以某综合楼电气专业施工图为例,其组成主要有:设备序号、设备图例、设备名称、设备型号(规格)、设备单位、设备数量以及备注(对设备主要用途和特殊要求的补充),如图8.7所示。

① 图例:图例是用表格形式列出图纸中使用的图形符号或文字符号的含义,以使读图者读懂图纸。

除统一图例外,专业图例各有不同表示,读图时应注意图例及说明,最好能够记忆图例所代表的设备,以便后期阅读图纸时,能够更加快捷、高效,同时也利于后期阅读图纸时,能够顺利根据图例查找到该设备的名称及参数。

② 名称:应采用国家本行业通用术语表示,一般都比较精准,不易混淆,阅读时要注意每个字眼,一字之差就变为另外一种设备了。

③ 设备型号(规格):一般都标明了设备的主要参数,例如灯具的功耗,电线电缆的截面积,开关的大小等。

④ 备注(设备主要用途及特殊要求):标明该设备用在何处、作何用途,有些设备还必须增补文字来更加明确的指向其特殊要求。

变(配)电所是联系发电厂与用户的中间环节,它起着变换与分配电能的作用。主要由变压器、高压开关柜(断路器)、低压开关柜(隔离开关、空气开关、电流互感器、计量仪表)、母线等组成。

变(配)电所的主结线( 一次接线)是指由各种开关电器、电力变压器、互感器、母线、电力电缆、并联电容器等电气设备按一定次序连接的接受和分配电能的电路。它是电气设备选择及确定配电装置安装方式的依据,也是运行人员进行各种倒闸操作和事故处理的重要依据。用图形符号表示主要电气设备在电路中连接的相互关系,称为电气主结线图。电气主结线图通常以单线图形式表示。

主结线的基本形式有单母线接线、双母线接线、桥式接线等多种,本节配合例图只介绍建筑电气中常见的单母线接线。

a. 单母线不分段主结线

这种接线的优点是线路简单,使用设备少,造价低;缺点是供电的可靠性和灵活性差,母线故障检修时将造成所有用户停电。因此,它适应于容量较小、对供电可靠性要求不高的场合。

b. 单母线分段主结线

它在每一段接一个或两个电源,在母线中间用隔离开关或断路器来分段。引出的各支路分别接到各段母线上。这种接线的优点是供电可靠性较高,灵活性增强,可以分段检修。缺点是线路相对复杂,当母线故障时,该段母线的用户停电。采用断路器连接分段的单母线,可适用于一、二级负荷。采用这种供电方式注意保证两路电源不并联运行。

下部分为上部分线路所对应的配电屏回路的参数表,如下图8.11所示。

例图中低压配电系统选用GCS型抽屉式配电柜,配电柜内水平及垂直母线均为五线制,主进线断路器具三段保护过流脱扣器。配电屏的进线和出线方式要根据摆放位置的实际情况来选定。配电屏要求设有专用接地铜母排。

知识拓展:防护等级、无功功率补偿和电涌保护器

防护等级:IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。

无功功率补偿:无功功率补偿器的使用是为了提高供配电系统功率因数(COSφ)。提高功率因数(COSφ)主要有以下作用:

① 提高供电设备的利用率。在供电设备视在功率S一定的情况下,越大,该供电设备可以带更多的有功负载(P=S*COSφ )。

② 提高输电效率。当有功负载(P)一定时,因为(P=UI*COSφ),U不变化,COSφ越大,则I越小,I在线路中的损耗就越小。

③ 改善供电质量。I越小,线路中电压损耗就越小,线路末端电压就可以得到更好的保证。

④ 提高输电安全性。I小,线路发热降低,提高输电线路的安全性。

电涌保护器:电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为"避雷器"或"过电压保护器"英文简写为SPD。

电涌保护器的工作原理是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏!

电流互感器:电流互感器是装入断路器内,做电流、电能测量及继电保护作用。

由变压器、高压开关柜(断路器)、低压开关柜(隔离开关、空气开关、电流互感器、计量仪表)、母线等就构成了变(配)电所。

变(配)电所一般由高压配电室、变压器室和低压配电室三部分组成。

高压配电室内设置高压开关柜,柜内设置断路器、隔离开关、电压互感器、母线等。高压配电室的面积取决于高压开关的数量和柜的尺寸。高压配电一般设有高压进线柜、计量柜、电容补偿柜、馈线柜等。高压柜前留有巡检操作通道,应大于1.8m。柜后及两端应留有检修通道,应大于1m。高压配电室的高度应大于2.5m。高压配电室的门应大于设备的宽度,应向外开。

当采用油浸变压器时,为使变压器与高、低压开关柜等设备隔离应单独设置变压器室。变压器室要求通风良好,进出风口面积应达到0.5~0.6m2。对于设在地下室内的变电所,可采用机械通风。变压器室的面积取决于变压器台数、体积,还要考虑周围的维护通道。

10kV以下的高压裸导线距地高度大于2.5m。而低压裸导线要求距地高度大于2.2m。

低压配电室应靠近变压器室,低压裸导线(铜母排)架空穿墙引入。低压配电室有进线柜、仪表柜、配出柜、低压补偿柜(采用高压电容补偿的可不设)等。低压配出回路多,低压开关数量也多。低压配电室的面积取决于低压开关柜数量,柜前应留有巡检通道(大于1.8m),柜后维修通道(大于0.8m)。低压开关柜有单列布置和双列布置(柜数量较多时采用)等。

选用的图例中,变(配)电所的平面布置如图8.12所示。

图8.12 变电所平面布置图

变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的最小净距(m)不得低于下表要求的数值。

表8.4 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的最小净距(m)

变压器容量(kVA)项 目100~~2500油浸变压器外廓与后壁、侧壁净距0.60.8油浸变压器外廓与门净距0.81.0干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与后壁、侧壁净距0.60.8干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与门净距0.81.0

注:表中各值不适用于制造厂的成套产品。

如果多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不应小于表8.4与图8.13-1和图8.13-2的规定。

表8.4 变压器防护外壳间的最小净距(m)

注:①当变压器外壳的门为不可拆卸式时,其B值应是门扇的宽度C加变压器宽度b之和再加0.3m。

图8.13-1 多台干式变压器之间A值

图8.13-2 多台干式变压器之间B值

配电装置室内各种通道的净宽不应小于表8.5的规定。

表8.5 配电装置室内各种通道的最小净宽(m)

注:1 固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于0.05m,侧面与墙净距应大于0.2m;

2 通道宽度在建设物的墙面遇有柱类局部突出时,突出部位的通道宽度可以减少0.2m。

当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。

成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道净宽不应小于表8.6的规定。

表8.6 配电屏前后的通道净宽(m)

注:1. 当建筑物墙面遇有柱类局部突出时,突出部位的通道宽度可减少0.2m;

2. 各种布置方式,屏端通道不应小于0.8m。

一般来讲,变(配)电所位置选择应考虑下列条件来综合确定:

① 接近负荷中心,这样可降低电能损耗,节约输电线用量。

④ 设备吊装、运输方便。

⑤ 不应设在有剧烈振动的场所。

⑥ 不宜设在多尘、水雾(如大型冷却塔)或有腐蚀性气体的场所,如无法远离时,不应设在污染源的下风侧。

⑦ 不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。

⑧ 变(配)电所为独立建筑物时,不宜设在地势低洼和可能积水的场所。

⑨ 高层建筑地下层变(配)电所的位置,宜选择在通风、散热条件较好的场所。

⑩ 变(配)电所位于高层(或其他地下建筑)的地下室时,不宜设在最底层。当地下仅有一层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水或积水从其他渠道淹渍变(配)电所的可能性。

变(配)电所的建设还应满足以下条件:

① 变(配)电所应保持室内干燥、严防雨水进入。

② 变(配)电所应考虑通风良好,使电气设备正常工作。

③ 变(配)电所的高度应大于4m,应设置便于大型设备进出的大门和人员出入的门,且所有的门应向外开。

④ 变(配)电所的容量较大时,应单设值班室、设备维修室、设备库房等。

配电箱系统图是示意性地把整个工程的供电线路用单线连接形式准确、概括的电路图,它不表示相互的空间位置关系。

以图8.14为例,照明配电箱系统图的主要内容包括:

①电源进户线、各级照明配电箱和供电回路,表示其相互连接形式;

② 配电箱型号或编号,总照明配电箱及分照明配电箱所选用计量装置、开关和熔断器等器件的型号、规格;

③各供电回路的编号,导线型号、根数、截面和线管直径,以及敷设导线长度等;

④照明器具等用电设备或供电回路的型号、名称、计算容量和计算电流等。

图8.14 照明配电箱系统图

例图中所选建筑属于高层建筑,其低压配电系统的确定应满足计量、维护管理、供电安全及可靠性的要求。应将照明与电力负荷分成不同的配电系统;消防及其他消防用电设施的配电亦自成体系。因此,我们在教材提供的图例中还可以看到其他动力设备及消防设备的配电系统图。我们以图8.15的屋顶层消防动力配电系统为例,主要对其与普通照明配电系统的不同之处加以说明。

图8.15 屋顶层消防动力配电系统图

首先,由于消防系统的负荷等级高于普通照明系统,所以要求采用两个电源供电,一用一备,两个电源应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断供电后能迅速恢复)。其次,开关处与消防进行了联动,从图上可以看到每个开关有两路线控制,这是因为设有手动及自动两种控制方式;手动控制为机旁按钮,自动控制根据消防控制中心的火灾信号自动启停,泵的工作信号返回消防中心。

不同的厂家的开关表示方式不太一样,一般都包括型号、额定电流和极数。常见的开关种类如图8.16所示.

图8.16 常见开关类型

b--型号(不需要可以省略)

h--线缆敷设安装高度

上述字母无内容则可省略该部分。如图中BV-2x2.5,MT16,WC(CC)表示线路是铜芯塑料绝缘导线,2根2.5 mm2,穿管径为16mm的电线管暗敷设在墙内(暗敷设在屋面或顶板内)。由系统图中我们可以看出,一般配电箱的主进线都为电缆,而支线为电线。

电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。"电线"和"电缆"并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。

电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如"低压电缆"代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆,建筑电气中用到的电缆大多为低压电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品。

电线电缆产品的名称中包括一般包括:产品应用场合或大小类名称,产品结构材料或型式;产品的重要特征或附加特征。有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。

配电箱的计算容量是所有负荷回路的容量的总和,即所有三相回路的容量与最大单相负荷容量的三倍之和。计算电流由计算容量得到。

避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。

避雷器有管式和阀式两大类。阀式避雷器分为碳化硅避雷器和金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)。管式避雷器主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护。碳化硅避雷器广泛应用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。氧化锌避雷器由于保护性能优于碳化硅避雷器,正在逐步取代后者,广泛应用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘,尤其适用于中性点有效接地的 110千伏及以上电网。图例中选用的就是氧化锌避雷器。

在建筑电气施工图中,平面图通常是将建筑物的地理位置和主体结构进行宏观描述,将墙体、门窗、梁柱等淡化,而电气线路突出重点描述。其他管线,如水暖、煤气等线路则不出现在电气施工图上。

电气平面图是表示假想经建筑物门、窗沿水平方向将建筑物切开,移去上面部分,从上面向下面看,所看到的建筑物平面形状、大小,墙柱的位置、厚度,门窗的类型以及建筑物内配电设备、照明设备等平面布置、线路走向等情况。根据平面图表示的内容,识读平面图要沿着电源、引入线、配电箱、引出线、用电器这样一个"线"来读。在识读过程中,要注意了解电源进户装置、照明配电箱、灯具、插座、开关等电气设备的数量、型号规格、安装位置、安装高度,表示照明线路的敷设位置、敷设方式、敷设路径、导线的型号规格等。

阅读时按下列顺序进行:

① 看建筑物概况,楼层、每层房间数目、墙体厚度、门窗位置、承重梁柱的平面结构。

② 看各支路用电器的种类、功率及布置

图中灯具标注的--般内容有:灯具数量;灯具类型;每盏灯的灯泡数;每个灯泡的功率及灯泡的安装高度等。

③ 看导线的根数和走向

各条线路导线的根数和走向,是电气平面图主要表现的内容。比较好的阅读方法是:

首先了解各用电器的控制接线方式,然后再按配线回路情况将建筑物分成若干单元,按"电源一导线一照明及其它电气设备"的顺序将回路连通。

④ 看电气设备的安装位置

由定位轴线和图上标注的有关尺寸可直接确定用电设备、线路管线的安装位置,并可计算管线长度。

以某综合楼二层照明平面图为例,见附图二层照明平面图。

根据设计说明中的要求,图中管线均采用电线管沿墙或楼板内敷设,管径为16mm,导线采用塑料绝缘铜导线,截面积为2.5mm2,管内导线的根数按图中标注,在黑实线(表示管线)上没有标注的表示敷设两根导线,在黑实线上的短斜线上标注的数字则表示导线根数,如有斜线上标注"4"即为四根导线。在图中办公室里,开关到灯具间的导线即为四根(如下图所示),以此类推。

大厅、中厅上空和边厅上空的电源是由大厅照明配电箱2AL引入的,分为WL1、WL2、WL3、WL4、WL5、WL6六个照明回路;左侧区域的电源是从走道靠左侧楼梯间的电井中的照明配电箱2AL-1引入的,分为WL1、WL2照明回路和2WE1、2WE2应急照明回路;右侧办公区域的电源是从消防前室的照明配电箱引来的,只有WL1一个照明回路;右侧公共区域的应急照明电源是从一楼1AT-1箱引来的,共1AT-1,2WE1和1AT-1,2WE2两回路。在配电箱内一般由自动开关控制,不经过漏电保护器。所有进门处安装开关,安装高度为1.4米,距离门框150mm~200mm。

在进行照明设计时,应根据视觉要求、作业性质和环境条件,通过对光源、灯具的选择和配置,使工作区或空间具备合理的照度、显色性和适宜的亮度分布及舒适的视觉环境。灯具的选择是根据具体房间和区域的功能而定的,在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑队照明的特殊要求,并处理好电气照明与天然采光的关系。室内一般照明采用同一种类型的光源,当有装饰性或功能性要求时,亦可采用不同种类的光源。图中办公室采用直管荧光灯,公共走道、走廊、楼梯间设人工照明,此建筑为高层建筑,所以还设置了自带电源的应急照明灯、疏散指示灯和安全出口指示灯(如图8.18所示)。疏散指示灯为嵌入式安装,底边距地0.3米,安全出口指示灯为杆吊式安装,底边距地3.0m,荧光灯为吸顶式安装。

b--型号或编号(无则省略)

c--每盏照明灯具的灯泡数

e--灯泡安装高度(m),"-"表示吸顶安装

例如:表示5盏BYS80型灯具,灯管为二根40W荧光灯管,灯具链吊安装,安装高度为3.5m。在同一房间内的多盏相同型号、相同安装方式和相同安装高度的灯具,可以标注一处。

常见的灯具安装方式如表8.7所示。

表8.7 灯具安装方式的标注

常见光源的种类及代号如表8.8所示.

表8.8 灯具安装方式的标注

知识拓展:照明系统容易忽视的问题

三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%。

照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。

以某综合楼二层插座平面图为例,见附图二层插座平面图。

根据设计说明中的要求,图中管线均采用电线管沿墙或地板内敷设,管径为20mm,导线采用3根塑料绝缘铜导线,截面积为4mm2。

中间和左侧的插座电源是由走道靠左侧楼梯间的电井中的照明配电箱2AL-1引入的,分为WP1、WP2、WP3、WP4、WP5五个回路;右侧区域的插座电源是从消防前室的照明配电箱引来的,分为WP1、WP2两个回路。插座回路在配电箱内一般由漏电开关控制。附图中所有插座均为单相二、三极插座,安装高度为插座底边距地0.3米。插座的数量一般按建筑的开间或根据办公室的基本单元进行布置,一个房间内的插座宜由同一回路配电,如下图所示。

图8.19 插座平面图

知识拓展:配置插座时易忽视的问题

当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。

以某综合楼二层空调配电平面图为例,见附图二层空调配电平面图。

动力系统的电气施工方式,有明敷设和暗敷设两种。一般随土建同步施工的电气安装均为暗敷设,只有对原建筑物内电气线路进行更新改造时,才有可能采用明敷设。附图为暗敷设的空调配电平面图。

本层楼共有3个配电箱,2AL,2AL-1和2AL-2,暗装于墙上,底边距地高度为1.4米。2AL的电源由低压配电屏用3根25mm2和2根15mm2的电力电缆穿50mm2焊接钢管引来,而2AL-1和2AL-2的电源由2AL的三相回路分别用5根10mm2的电力电缆穿40mm2焊接钢管和5根6mm2的电力电缆穿32mm2焊接钢管引来。

此大楼安装的为中央空调,根据风机盘管电源单三相的不同情况,管径大小和导线根数会不同。图中单相空调管线均采用电线管沿吊顶内敷设,管径为20mm,导线采用3根塑料绝缘铜导线,截面积为4mm2;三相空调管线也采用电线管沿吊顶内敷设,但管径为32mm,导线采用5根塑料绝缘铜导线,截面积为6mm2。

电源是由走道靠左侧楼梯间的电井中的照明配电箱2AL引入的,分为F1、F2、F3、F4、F5五个回路,其中F1、F2、F4为单相回路,F3、F5为三相回路。

注意:所有电气平面图中所有箱体及回路的编号,应与系统图中的箱体及回路的编号一一对应。

防雷接地是为了泻掉雷电电流,而对建筑物、电气设备和设施采取的保护措施。对建筑物、电气设备和设施的安全使用是十分必要的。建筑物的防雷接地系列,一般分为避雷针和避雷线两种方式。电力系统的接地一般与防雷接地系统分别进行安装和使用,以免造成雷电对电气设备的损害。对于高层建筑,除屋顶防雷外,还有防侧雷击的避雷带以及接地装置等,通常是将楼顶的避雷针、避雷线与建筑物的主钢筋焊接为一体,再与地面上的接地体相连接,构成建筑物的防雷装置,即自然接地体与人工接地体相结合,以达到最好的防雷效果。

雷电是自然界中的一种放电现象。大气中饱和水蒸气由于气候的变化,发生上升和下降的对流,在对流过程中由于强烈的摩擦和碰撞,大量的水滴聚集成带有不同电荷的雷云,大地就会感应出与雷云极性相反的电荷。当带电云块对地电场强度达到25~30kVcm时,周围的空气会被击穿,雷云对大地发生击穿放电,这就是平时我们看到的闪电,放电时间一般为30~50µs。因为壁垒设备上的避雷针等处于地面上建筑物的最高处,所以比较容易使雷电经避雷针和与之连接的引下线将雷电电流泻到大地中去,从而使被保护的建筑物等免受直接雷击。

避雷针是用来防护电气设备和较高建筑物使其避免遭受直接雷击的装置,避雷针实际上是起引雷(接闪器)作用。因为避雷针的高度超过被保护的建筑物,所以在雷云笼罩下,它的尖端有较大的电能场,能首先将空气中的雷电电流引向尖端而泄入大地,从而避免了该处的雷云向被保护物体放电。

避雷针一般使用镀锌圆钢或使用镀锌钢管加工制成。圆钢的直径一般不小于8mm,钢管的直径一般不小于25mm。它通常安装在电杆或构架、烟囱、建筑物上,下端经引下线与接地装置焊接。避雷针的长度一般不大于5m。

避雷针引下线的安装一般采用圆钢或扁钢,其规格要求为圆钢直径不小于8mm,扁钢厚度为4mm、截面积不小于48mm2。

安装在烟囱上的避雷针引下线其规格要求为圆钢直径不小于12mm,扁钢厚度为4mm、截面积不小于100mm2。

所有避雷针引下线均要镀锌或涂漆,在腐蚀性较强的场所,还应加大截面积或采取其他防腐措施。

避雷针引下线的固定支持点间隔不得大于1.5~2m,引下线的敷设应保持一定的松紧度。从接口到接地体,引下线的敷设越短越好。距离地面2m以内的引下线,应有良好的保护覆盖物,可穿塑料管进行保护,避免人员触及。

避雷针的引下线应安装在人不易碰到的隐蔽处,以免受到机械损坏或接触电压对人员造成伤害。墙壁较厚的建筑物可将引下线抹在墙壁里,也可以放在伸缩缝中。但圆钢规格直径应大于12mm,若采用扁钢,其截面积应大于100mm2。

为了便于检查和摇测避雷针设施的导电情况及接地电阻,应在引下线距地面2m处留有断口。暗装引下线也应在相应的地方做断接卡子接线盒,断接卡子必须镀锌,卡接螺栓直径应大于8mm,使用时应配有平垫和弹簧垫。

在现代建筑施工中,常利用建筑物的金属钢筋作为避雷引下线,实践证明,这种方法有很多优点。因为雷电电流流入钢筋后将与通过梁、楼板等钢筋网连接,尽管大多数为绑扎,却也基本连接成网,雷电流能分散到各部分,成为一个良好的散流网,有利于使整座建筑物处于等电位状态,避免建筑物各部分之间的反击,这样就增加了安全系数。使用主钢筋作为引下线,人们往往担心雷电电流通过钢筋是否会使钢筋过热而影响钢筋的强度,实际上当雷电电流流入钢筋网后,很快便会分散,各部分流过的电流并不是很大的(尤其是多柱的大楼),至于与接闪器连接处的柱子的主钢筋,由于通过绑扎或焊接(施工中已经考虑到其应用)达到多条钢筋并联,所以也不至因温度升高而影响钢筋的强度。这种做法成本低、可靠性好,所以得到了广泛的应用。

避雷线用途有两种,一种用于架空电力线路,以保护电力线路防止遭受雷电侵害,确保架空电力线路的正常运行;另一种用于高层建筑物的防雷,即在建筑物的最高处,沿屋顶边,用直径不小于8mm的镀锌钢筋敷设,钢筋距离建筑物的垂直距离不小于100mm,以防建筑物遭受雷击。

建筑物的防雷接地平面图通常表示出该建筑防雷接地系统的构成情况及安装要求,一般由屋顶防雷平面图、基础接地平面图等组成。

①屋顶防雷平面图见附图防雷平面图。

该图例利用热镀锌圆钢Ф12作避雷带,水平敷设时,支架间距为1.0米,转弯处为0.5米。垂直敷设时,支架间距为1.5米,支架为12mm×4mm扁钢,L=150mm。不在同一平面的避雷带应该做好垂直连接,引下线距地1.8米处设断接卡,一共设两处,供遥测使用。屋顶的金属构件通过Ф10的热镀锌圆钢与避雷带就近焊接连通;避雷带在各连接点与主筋引下线通长焊接,每个柱筋在深处箍筋与每根主筋通长焊接。建筑物外墙金属构件应与建筑物接闪器、引下线连接为一个等电位体。

② 基础接地平面图见附图接地平面图。

该建筑按二类防雷建筑考虑,接地体利用建筑物基础部分混凝土内两根主钢筋和建筑物四周按网格尺寸不大于10m×10m敷设的环形接地体相互焊接为一体,网格交叉点及钢筋自身链接均应焊牢靠。防雷装置引下线利用大楼结构外侧主钢筋(不少于两根),钢筋自身上下连接点采用搭接焊,且其上端应与房顶避雷装置,下端应与地网,中间应与各均压带焊接,大楼的总电阻应不大于1欧姆。

此工程采用联合接地,如图8.20所示。联合接地是将设备的工作接地、保护接地以及建筑物防雷接地共同合用一组接地体的接地方式,由接地体、接地引入线、接地汇集线和接地极四部分组成。在负一楼低压配电室设接地总汇集排(MEB)一处,防止无关人员触动,各层接地分汇集排设在电缆井内,各层汇集排之间用40×4的热镀锌扁钢连接。到接地分汇集排的水平接地分汇集线用VV-1X35mm2连接,到金属管道和设备金属外壳的水平分汇集线用BV-1X25mm2连接。接地极按每隔5m打L50×50×2500的热镀锌角钢,埋深0.8m。

知识拓展:民用建筑物的防雷等级

具有特别重要用途的建筑物;

国家级文物保护的建筑物及构筑物;

超高层建筑物,如40层及以上的住宅建筑、高度超过100m的其它建筑。

重要的或人员密集的大型建筑;

省级文物保护的建筑物及构筑物;

19层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其它建筑;

省级及以上的大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。

10至18层的普通住宅;

高度不超过50 m的教学楼、普通旅馆、办公楼、图书馆等建筑。

围绕建筑物形成一个回路的导体,他与建筑物雷电引导体间相互连接,并且使雷电流在各引下导体间分布比较均匀。

通过阅读建筑电气工程图,可以了解建筑电气工程所采用设备和材料的型号、规格、安装敷设方法、各装置之间的连接方式等情况,在阅读的同时还应结合相关的数据手册、工艺标准以及施工规范,从而对该建筑物的电气系统有一个全面的了解和掌握。

1. 电气施工图的特点

建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的;电气线路都必须构成闭合回路;线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的;建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以要参照相关图集和规范。

2. 电气施工图的组成

建筑电气施工由:图纸目录与设计说明;主要材料设备表;系统图;平面布置图;控制原理图;安装接线图;安装大样图(详图)组成。

3. 电气施工图的阅读方法

熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容;针对一套电气施工图,一般应先按以下顺序阅读,然后再对某部分内容进行重点识读;抓住电气施工图要点进行识读;结合土建施工图进行阅读;熟悉施工顺序,便于阅读电气施工图。如识读配电系统图、照明与插座平面图时,就应首先了解室内配线的施工顺序;识读时,施工图中各图纸应协调配合阅读。

}

我要回帖