多少瓦电机,要三角摩托车启动电机多少瓦

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

真不知你计算了那么多有啥用,你都算出了电流在180以上,你确选个160的接触器,你认为够用吗?水泵启动都有负荷的,选择星三角启动不合适。

现在的情况是厂家说配置没有问题,要我们出示第三方检测报告,我们要找个有说服力的依据
你的电机正常的工作电流都在180左右,启动电流还要大很多。确选择用160的接触器,这个选择就是不合理,
下面择录一段交流接触器的使用规则:(2)负荷计算电流要合符交流接触器的容量等级,即计算电流要小于等于接触器的额定工作电流,接触器的通过电流要大于负载的启动电流,...................
谢谢,可有什么规范依据?
网上有很多 ,去看看,很有帮助多。
GB1497,国标低压电气基本标准

必须有啊,根据电流大小计算啊,而且还要放大1.5倍

 
请问这个计算公式可对?
我们有个项目,水泵控制柜接触器击穿了二次,电机还击穿了一台,90千瓦消防泵一用一备,控制柜是星三角启动,接触器配的是二个160A和一和95A的,够用吗?谢谢!
对啊,160不够啊,你都算出来了换大的,买好点的接触器
现在的情况是厂家说配置没有问题,要我们出示第三方检测报告,我们要找个有说服力的依据
出具一份检验报告就可以了
}

一.电机直接启动和采降压启动的功率分界点问题

关于多大功率的低压电机可以采用直接启动方式,网络上不少作者发表了自己的见解,有人说11KW以下可采用直接启动;有人说18.5KW以下直接启动;在实践运用中我们确实也见到18.5KW的电机采用可星三角降压启动。那么上述的观点是否正确呢,我认为不完全正确。因为在不同容量的电力系统中,能直接启动的电机功率是不同的;采取何种启动方式要根据实际情况来定,本文带你一起学习:电机启动方式的选择。

二.电机的启动方式有哪些?

直接启动。降压启动:降压启动有很多种,例如星三角启动;串电阻/电抗启动;软启动等等。变频启动。

三.不同启动方式考虑的因素是什么?

我们知道,电机采取直接启动时的启动电流很大,不同类型的电机启动电流差别也很大,根据相关资料,最大可达到电机额定电流的8倍,电机的启动时间正常在10S之内,启动时间与拖动的负载类型有关,比如皮带机,风机等启动时间长。在这么大电流和这么长的启动时间内,低压配电系统会产生一定的电压降,如果电压降过大,低于接触器的线圈吸合电压,那么整个系统的电机会全部跳停;再者电压过低也影响其他设备的正常运行。所以选择电机启动方式的首要因素就是系统的电压降,如果系统的容量相对足够大,电压降可以忽略。但是我们的系统容量不可能设计成无限大,每个低压配电室的变压器容量就决定了电机的启动方式。

四.变压器容量(系统熔炼)与电机启动方式的关系

电机是否可以直接启动,可有下列经验公式来验证:

其中IQ为电机启动电流;In为电机的额定电流;C为系数,与电源总容量与电机总容量之比有关。值见下表:

举列说明:变压器容量为1000KVA,电机功率为110KW,功率因数0.9,效率0.95,额定电流195A,启动电流为额定电流的6倍,检验是否能直接启动?

所以1000KVA变压器系统下,110KW电机可以直接启动。

欢迎关注:水煮电气,带你一起涨知识!

本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。

}

这个没有明确规定,只是根据电机功率和使用场合(扭矩或者其他需求)

一般安装时的习惯是10KW以下直接三角启动,10kw以上为星三角启动,

特殊情况,或者负载比较大时,小功率也可以采用星三角启动。

}