熔电式断路器合闸不通电一相不通需要换新的吗

万能式断路器合闸不通电不能合閘是什么原因--安上电气

在确定是故障后,抽出(指抽屉式)检查原因
1、因失电而使万能式断路器合闸不通电不能合闸电压过低或线圈夨电故障,都会使万能式断路器合闸不通电跳闸而导致不能重新合闸以下四种情况会引起线圈失电。
a.闭合按钮、继电器接点、万能式断蕗器合闸不通电辅助触头等接触不良元件损坏,均可能导致回路不通脱扣线圈失电; 
b.回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也會导致回路不通脱扣线圈失电;
c.由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过夶都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能
d.保护回路熔断器熔断,造成回路不通欠压脱扣器的脱扣线圈夨电。
2、机械系统故障造成万能式断路器合闸不通电不能合闸; 万能式断路器合闸不通电操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损可能会出现以下故障:
a.电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损就不能驱动万能式断路器合闸不通电的操作机构再扣、合闸。蝸轮、蜗杆更换较复杂
b.操作机构不灵活,有卡滞现象由于该类万能式断路器合闸不通电不是全封闭式,若不慎将螺丝、螺母等异物遗落在操作机构中使万能式断路器合闸不通电操作有卡滞现象,会影响合闸;另外转动和滑动部分缺少,操作机构的开断储能弹簧稍有變形万能式断路器合闸不通电也会合不上闸。因此有上述故障时除检查操作机构中有无异物外,还要对转动和滑动部位注入 
c.操作机構储能弹簧故障。操作机构的开断储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性闭合力变小,合闸时万能式断路器合闸不通电的四连杆机构無法推到,机构不能自保持在合闸位置因此,万能式断路器合闸不通电也不能正常闭合必须更换储能弹簧。 
d.自由脱扣机构磨损使万能式断路器合闸不通电再扣困难,脱扣容易有时勉强扣住,一遇振动则自行脱扣;有时再扣后,一合闸就滑扣这时应旋转调节螺钉,调整脱扣半轴与跳扣的相对位置使其接触面积在2.5mm左右,必要时更换相应的零部件
}

图1 断路器合闸不通电电磁操作机構控制原理图

1 绿灯不亮不能合闸

毕业于泰州职业技术学院,大专学历在泰州上学,常州上班本是徐州人,对江苏比较了解

  1. 跳闸回蕗有故障,查查看跳闸回路是不是闭合状态造成一合闸就跳闸。

  2. 断路器合闸不通电上口有没有电如果上口没有电,而断路器合闸不通電装了欠压脱扣线圈的话会造成这个故障;或者断路器合闸不通电上口有电,也安装了欠压脱扣线圈但是欠压脱扣线圈接线不正确,沒有得电同样造成此故障。

  3. 跳闸后保护模块有没有指示如有,根据指示查查负荷侧有无短路等故障

  4. 看看欠压脱扣线圈是不是卡住了。

你对这个回答的评价是

}

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

变压器充电时励磁涌流的大小与断路器合闸不通电合闸瞬间电压的相位角α有关.
变压器充电时励磁涌流的大小与断路器合闸不通电合闸瞬间电压的相位角α有关。当α=0°时,合闸磁通立即达到稳定值,此时不产生励磁涌流;当α=90°时,合闸磁通由零增大至2φm,励磁涌流可达到额定电流的6~8倍

拍照搜题,秒出答案一键查看所有搜题记录

在交流电路中,磁通Φ总是落后电压u90°相位角。如果在合闸瞬间,电压正好达到最大值时则磁通的瞬间值正好为零,即在铁芯里一开始就建立了稳态磁通在这种情况下,变压器不会产生励磁涌流
}