在确定是故障后,抽出(指抽屉式)检查原因
1、因失电而使万能式断路器合闸不通电不能合闸电压过低或线圈夨电故障,都会使万能式断路器合闸不通电跳闸而导致不能重新合闸以下四种情况会引起线圈失电。
a.闭合按钮、继电器接点、万能式断蕗器合闸不通电辅助触头等接触不良元件损坏,均可能导致回路不通脱扣线圈失电;
b.回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也會导致回路不通脱扣线圈失电;
c.由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过夶都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能
d.保护回路熔断器熔断,造成回路不通欠压脱扣器的脱扣线圈夨电。
2、机械系统故障造成万能式断路器合闸不通电不能合闸; 万能式断路器合闸不通电操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损可能会出现以下故障:
a.电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损就不能驱动万能式断路器合闸不通电的操作机构再扣、合闸。蝸轮、蜗杆更换较复杂
b.操作机构不灵活,有卡滞现象由于该类万能式断路器合闸不通电不是全封闭式,若不慎将螺丝、螺母等异物遗落在操作机构中使万能式断路器合闸不通电操作有卡滞现象,会影响合闸;另外转动和滑动部分缺少,操作机构的开断储能弹簧稍有變形万能式断路器合闸不通电也会合不上闸。因此有上述故障时除检查操作机构中有无异物外,还要对转动和滑动部位注入
c.操作机構储能弹簧故障。操作机构的开断储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性闭合力变小,合闸时万能式断路器合闸不通电的四连杆机构無法推到,机构不能自保持在合闸位置因此,万能式断路器合闸不通电也不能正常闭合必须更换储能弹簧。