1、消火栓系统在完成消火栓管道試验压力及组件安装后应首先进行水压强度试验。 水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:当系统设计压力等于或小于.1.0MPa时水壓强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。 做水壓试验时应考虑试验时的环境温度如果环境温度低于5℃时,水压试验应采取防冻措施 2、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低點。对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形且压力降不应大于0.05MPa。 消火栓系统在进行完水压强度试验后应进行系统水压严密性试验试验压力应为设计工作压力,稳压为24h应无泄漏。 系统工作压力设定 3、消火栓系统在系统水压和严密性试验结束后进行稳压设施的压力设定,稳压设施的稳压值应保证最不利点消火栓的静压力值满足设计要求当设计无要求时最不利点消火栓的静压力应不小于O.2MPa。 静压测量 当系统工作压力设定后下一步是对室内消火栓系统内的消火栓栓口靜水压力和消火栓栓口的出水压力进行测量。静水压力不应大于O.80MPa出水压力不应大于0.50MPao当测量结果大于以上数值时应采用分区供水或增設减压装置(如减压阀等),使静水压力和出水压力满足要求 4、自动喷水灭火系统的水压强度试验 自动喷水灭火系统在进行水压强度试验前應对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件进行隔离或拆除。对于加设临时盲板应准确盲板的数量、位置应确定,以便试验结束后拆除 水压强度试验压力同消火栓系统相同,具体做法如下: 当系统设计压力等于或小于1.OMPa时水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.OMPa时水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。做水压试验时应考虑试验时的环境温度如果環境温度低于5℃时,水压试验应采取防冻措施 5、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时应将管网内的空气排淨,并应缓慢升压达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形且压力降不 应大于0.05MPa。

}