请教求大神指点的图片们指点图中双网口PLC是S7-1200哪个型号?

西门子s7-1200型plc与mcgs组态屏通过PROFINET工业以太网通信,他们的通信协议是什么?... 西门子s7-1200型plc与mcgs组态屏通过PROFINET工业以太网通信,他们的通信协议是什么?

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

你看一下MCGS里面是否支持了s7-1200的驱动,如果有的话直接用就可以。如果没有的话你可以用modbus tcp,也很方便。

}

  朱文杰编著的这本《S7-1200PLC编程设计与案例分析》介绍了西门子公司的新型S7-1200PLC。全书共分6章。第1章综述了PLC的基础知识以及S7-1200 PLC的部件、特点和安装;第2章细述了S7-1200PLC及其各种模块的硬件特性、STEP 7 Basic软件功能与组态;第3章详解了S7-1200PLC的编程指令;第4章深化了S7-1200PLC的若干视点;第5章讲述了构建PROFINET通信网络的知识点;第6章给出了几段S7-1200PLC控制水电站设备的实用程序,供读者参考、举一反三。《S7-1200PLC编程设计与案例分析》遵循教育规律,内容阐述循序渐进,深入本质,切中要害,结构合理严谨,概念准确,易读易懂。本书可作为高职、高专及本科院校自动化专业的课程教材、毕业设计指导教材,也可供相关工程技术人员、注册工程师阅读。

暂缺《S7-1200 PLC编程设计与案例分析》作者简介

}

2010博客杰出贡献奖

使用PUT/GET的S7单向通信我已做过很多次,包括西门子各种PLC之间的S7通信几乎都是“不费吹灰之力”就通信上了。最近在做S7-300和S7-1200之间的S7通信时,S7-1200做客服机没有问题,S7-1200做服务器怎么也不能传输数据。这可是我在5年以前就做成功过的实验呀!反复折腾了几天,最后还是通过一个朋友知道了原因。原来在STEP7 V13中组态固件版本V4.0的S7-1200 CPU的属性时,在保护类别的“连接机制”中,需要勾选“允许从远程伙伴(PLC、HMI、OPC、……)使用PUT/GET通信访问”(见下图)。


通过PUT/GET访问PLC的确是一个安全漏洞,黑客可能通过这个漏洞攻击PLC系统。S7-1200新增的这个安全功能是很有必要的。但是这是个新生事物,很多用户像我一样,并不知道有这个设置。在双方连接不上时,PUT/GET的状态字列表中也没有有关的信息。

为了使大家在S7-1200做S7通信的服务器时不要重蹈我的覆辙,特发此贴。


前一阵子,我刚开始用4.0时,遇到的问题差不多,是和HMI的通信,HMI总是通信不上,最后才发现这个问题。

主要是打开“保护”项 开始是设置密码, 没有想到 ,往下拉还有这PUT GET保护呢。

[此贴子已经被作者于 16:03:05编辑过]