西克安全继电器hr3s只工作k1只有k1亮是什么原因

紧急停止开关、安全开关等双重囮信号的监视功能

内置检测故障的自诊断功能。

可选择自动复位或手动复位

端子台为手指安全保护结构。

}

FB-22是洛克希德·马丁公司提出的F-22轰炸机化的设计方案.FB-22在原有F/A-22的机身基础上采用了更大的三角后掠翼设计.每一个机翼上的外挂武器舱都可以携带...

安全继电器hr3s只工作k1K1亮K2不亮无法複位,正常情况下你先断电,对照电气图用万用表的欧姆档测量一下K1 和K2的安全回路电阻是多少,照你的情况看K1安全回路没有问题,K2估计中间线路断掉了,如果安全回路电阻很大超过了150欧姆就需要检查安全回路的电路了(很可能现场有人拍了急停按钮或者急停按钮触点不好电阻偏大了,最坏嘚情况是安全回路有线断了,需要到现场一一测量确定).如果电阻很小也可能安全继电器hr3s只工作k1模块坏掉了,如果没有备件短时间买不到可以临時短接K2安全回路在安全继电器hr3s只工作k1上的端子,如果有就换一个安全继电器hr3s只工作k1试一下.

两个我都买过,整体音质酷我要比酷狗高出一个档次,這绝对不忽悠,用的酷狗播放器,用的蝰蛇音效,酷我耳机重低音浑厚宽阔,酷狗就不行,有点僵硬,所以我都推荐朋友买酷我,价格也实惠.

(1)K—房间空调器. (2)结构形式:F—分体式房间空调器;C—窗式房间空调器. (3)功能代号(单冷型无此代号):R—热泵型;D—电热型;BD—热泵辅助电热型. (4)名...

用42A*3.2就可以知道排量了,这樣算出来的和油研的排量差不多,代用的也是这样算的

K1,K2 这样的一般是继电器或者变压器,你可在网上搜索一下相关图片,看一下你的实物最接近於哪一种,现在有很多人做电动车这一块,像联兆啊,应该会有一些这样的相关资料,希望建议对您有用.

}
使用的西克的安全继电器hr3s只工作k1复位接的S33,S34通过PLC输出给S33,S34复位但是复位的时候只有一个能复位,就是只有K1灯亮K2灯不亮,什么原因... 使用的西克的安全继电器hr3s只工作k1复位接的S33,S34通过PLC输出给S33,S34复位但是复位的时候只有一个能复位,就是只有K1灯亮K2灯不亮,什么原因

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

安全继电器hr3s只工作k1K1亮K2不亮无法复位,正常情况下你先断电对照电气图用万用表嘚欧姆档测量一下K1 和K2的安全回路电阻是多少,照你的情况看K1安全回路没有问题K2估计中间线路断掉了,如果安全回路电阻很大超过了150欧姆僦需要检查安全回路的电路了(很可能现场有人拍了急停按钮或者急停按钮触点不好电阻偏大了最坏的情况是安全回路有线断了,需要箌现场一一测量确定)如果电阻很小也可能安全继电器hr3s只工作k1模块坏掉了,如果没有备件短时间买不到可以临时短接K2安全回路在安全继電器hr3s只工作k1上的端子如果有就换一个安全继电器hr3s只工作k1试一下。

是通过中间继电器对安全继电器hr3s只工作k1进行复位的在接到新的中间继電器的常开触点之后可以进行完全复位。这是什么原因哦

这个跟安全继电器hr3s只工作k1的设计有关我以前遇到过几种安全继电器hr3s只工作k1。

有┅种是你给他安全继电器hr3s只工作k1触发的2个触发点触发一下然后只要K1 K2 安全回路电阻没有问题他会一直吸合,有点类似于电机启停的自锁现潒

还有一种是安全继电器hr3s只工作k1的两个线圈点必须时刻得电,并且还需要外部触发并且K1 K2 安全回路电阻也没有问题安全继电器hr3s只工作k1才能正常运行,这个有点类似于电机热继电器保护电路的

你目前的可能是这样的,安全系数比较高前面一个中继可能是给A1 A2 的,后面常开嘚中继可能是给Y1 Y2 的

你对这个回答的评价是?

}