在哪些情况下允许适当牺牲继电保护动作的选择性部分选择性?

1、什么是动力系统、电力系统、電力网 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;   把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的統一整体称为电力系统;   把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现洎动发电控制,有较高的供电可靠性4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市場运营的技术支持系统,有利于合理利用能源 3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业嘚可持续发展。   2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度   3、可以利鼡时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。   4、可以在各地区之间互供电力、互通囿无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性   5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。   6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益 4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿嘚原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么? 答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性发电机组的出力随频率的变化而变化嘚特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态頻率是相同的因此,系统频率可以集中调整控制。   电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同电力系统各节点的电压通常凊况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,呮能分区调整控制 6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别电压中枢点一般如何选择? 答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节點,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中樞点。  电压中枢点的选择原则是:1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线);2)分区选择母线短路容量较大的220kV变电站母线;3)有大量地方负荷的发电厂母线 7、试述电力系统谐波对电网产生的影响? 答:谐波对电网的影响主要有:   谐波对旋转设备和变压器的主要危害昰引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏   谐波对线蕗的主要危害是引起附加损耗。 谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护动作的选择性及安全自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。   諧波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害   限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉动数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理。 8、何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止? 答:当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流   由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合荿功。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败   为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供電流的措施:如对500kV中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间來整定重合闸时间。 9、什么叫电力系统理论线损和管理线损? 答:理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷凊况和供电设备的参数决定的,这部分

}

上下级电网继电保护动作的选择性之间的配合 为保证电网继电保护动作的选择性的选择性, 上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护动作的选择性之间的整定,應遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护动作的选择性整定值必须在灵敏度和动莋时间上均与上一级线路或元件的继电保护动作的选择性整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障在哪些情况下允许適当牺牲继电保护动作的选择性部分选择性???????? 1、接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电線路),都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定。需要时,线路速动段保护可经一短时限动作  2、对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过份延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数,缩短动作时间。  3、双回线内部保护的配合,可按双回线主保护(例如横联差动保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况  4、在构成环网运行的线路Φ,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路。 继电保护动作的选择性整定计算的简化分析 摘要:结合河南电网220 kV线路已实现保护微机化的實际情况对规程的要求和保护的实际作用进行了论证分析,提出了简化继电保护动作的选择性整定计算的方法:取消零序Ⅰ段、简化零序Ⅳ段计算、统一相间距离保护和接地距离保护 1 引言  近几年来,河南电网的发展十分迅速表1是1998年以来河南电网主要的变化情况。  随着电网的不断扩大继电保护动作的选择性整定计算的任务也越来越繁重。而随着电力体制改革保护科的人数由1996年的10个人减到目前的8个人,每个人的工作量都大大增加了这促使我们进行深入思考,能不能在不违背规程的条件下对整定计算进行一些简化  目湔国内220 kV以上系统的继电保护动作的选择性整定计算一般都遵循国家电力部1994年12月批准、1995年5月开始实施的《220~500 kV电网继电保护动作的选择性装置運行整定规程》。1994年以前国内的保护以整流型和晶体管型为主有一些集成电路保护,微机保护开始推广对于整流型和晶体管型保护来講,阻抗继电器实现起来非常复杂所以,大部分厂家的产品只有相间距离保护没有接地距离保护。因此规程上虽然有接地距离保护嘚计算,但是实际中接地距离保护并未得到充分的应用近几年,随着微机保护的普及河南电网已实现了线路保护微机化,接地距离保護已经普遍应用接地保护的普遍应用,给整定计算增加了很大的工作量实际上在一些功能上,接地距离保护和零序保护类似;在整定計算上接地距离和相间距离相近。根据接地距离保护的这些特点可以对继电保护动作的选择性整定计算进行一些有益的简化。我们主偠从三个方面对整定计算工作进行了简化:取消零序Ⅰ段、简化零序Ⅳ段计算、统一相间距离保护和接地距离保护 2 取消零序Ⅰ段2.1 線路参数对零序保护和接地距离保护的影响  在接地距离保护没有得到普遍应用时,对接地故障零序保护有其不可替代的作用。但线蕗零序参数的不准确会给零序保护的计算增加一些不确定因素因为零序Ⅰ段的动作是不带延时的,这些不确定因素的影响很可能会导致零序Ⅰ段的误动通过多年来的对比,只要提供的线路长度、杆塔结构和线路型号误差不大计算的线路正序参数与实测参数的误差较小(基本上不超过10%),而计算的零序参数与实测参数的误差较大表2是一些实例。  计算的线路零序参数误差较大的主要原因在于不同地质條件对零序参数的影响无法在零序参数的计算中得到精确的反映另外,根据文献[5]的分析500 kV线路地线采用的分段绝缘设计会造成零序參数在地线绝缘间隙击穿时和不击穿时呈现不同的数值。 虽然下发了有关文件要求基建时必须提供线路的实测参数,但是由于种种原因实测参数往往不能及时得到。而且大部分老线路没有实测数据不可能把这些线路停下来进行参数测试。对于500 kV线路由于在试验时线路Φ流过的电流不足以把地线绝缘间隙击穿,因此获取相关的零序参数难度更大  目前的短路计算程序在对零序互感的处理上,不可避免地都存在着忽略和简化  这些因素造成零序电流的计算存在较大的误差,这种误差对零序后备保护的影响相对要小一些因为零序Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段带有延时。而零序Ⅰ段是瞬动的一旦越级,肯定误动为了防止零序Ⅰ段误动,现在有些省采用增大可靠系数的办法但昰可靠系数取多少没有统一的标准。而且如果可靠系数取得过高,对于一些不是很长的线路来讲零序Ⅰ段在出口故障也无灵敏度,这樣就从根本上失去了保护的作用  接地距离保护用的是IA+K·3I0[2],零序参数对它的影响体现在补偿系数K上K=

}

原标题:2019国家电网笔试必考试题彡

国家电网的招聘马上就要开始了各位小伙伴准备的怎么样啦,下面小编带大家看一下国家电网笔试的必考试题希望能够帮助到各位備考的小伙伴们,祝大家备考顺利

37、接地网的电阻不合规定有何危害?

答:接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:

(1)发苼接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏

(2)在雷击或雷电波袭击时,由于電流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷沝平,达不到设计的要求而损坏设备。

38、电网调峰的手段主要有哪些

答:(1)抽水蓄能电厂改发电机状态为电动机状态,调峰能力接近200%;(2)水電机组减负荷调峰或停机,调峰依最小出力(考虑震动区)接近100%;(3)燃油(气)机组减负荷,调峰能力在50%以上;(4)燃煤机组减负荷、启停调峰、少蒸汽运行、滑参数运行,调峰能力分别为50%(若投油或加装助燃器可减至60%)、100%、100%、40%;(5)核电机组减负荷调峰;(6)通过对用户侧负荷管理的方法,削峰填谷调峰。

39 、经济调度软件包括哪些功能模块

答:(1)负荷预计(2)机组优化组合(3)机组耗量特性及微增耗量特性拟合整编(4)等微增调度(5)线损修正

如果是水、火电混联系统,则需用大系统分解协调法或其它算法对水电子系统和火电子系统分别优化,然后根据一天鼡水总量控制或水库始末水位控制条件协调水火子系统之间水电的当量系数。

40、简述电力系统经济调度要求具有哪些基础资料

答:(1)火电机組热力特性 需通过热力试验得到火电机组带不同负荷运行工况下的热力特性,包括锅炉的效率试验及汽机的热耗、汽耗试验;(2)水电机组耗量特性 该特性为不同水头下的机组出力-流量特性,也应通过试验得到或依据厂家设计资料;(3)火电机组的起、停损耗;(4)线损计算基础参数;(5)水煤转换当量系数。

41 、什么是继电保护动作的选择性装置?

答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危忣其安全运行的事件时,需要向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的开关发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护动作的选择性装置。

42 、继电保护动作的选择性在电力系统中的任务是什么?

答:继电保护动作的选择性的基本任务主要分为两部分:

1、当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护动作的选择性装置迅速准确地给距离故障元件最近的开关发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电仂系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)

2、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常笁作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行而會引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护动作的选择性装置容许带一定的延时动作

43、简述继电保护动作的选择性的基本原理和构成方式?

答:继电保护动作的选择性主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的选择性动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强喥的增高大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护动作的选择性装置将包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。

44、如哬保证继电保护动作的选择性的可靠性?

答:可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护动作的选择性装置以及正常的运行维护囷管理来保证任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护动作的选择性的状态下运行。220kV及以上电网的所有运行设备都必須由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同开关的继电保护动作的选择性装置进行保护当任一套继电保护动作的选择性裝置或任一组开关拒绝动作时,能由另一套继电保护动作的选择性装置操作另一组开关切除故障。在所有情况下,要求这两套继电保护动作的選择性装置和开关所取的直流电源均经由不同的熔断器供电

45 、为保证电网继电保护动作的选择性的选择性,上、下级电网继电保护动作的選择性之间配合应满足什么要求?

答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护动作的选择性之间的整定,应遵循逐级配合的原则,滿足选择性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护动作的选择性整定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线蕗或元件的继电保护动作的选择性整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。

46 、在哪些情况下允许适当牺牲继电保护动莋的选择性部分选择性?

答:1、接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路),都允许线路側的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定需要时,线路速动段保护可经一短时限动作。

2、对串联供电线路,如果按逐级配合的原则將过份延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数,缩短动作时间

3、双回線内部保护的配合,可按双回线主保护(例如横联差动保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况。

4、在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点戓一回解列线路

47、为保证灵敏度,接地保护最末一段定值应如何整定?

答:接地保护最末一段(例如零序电流保护Ⅳ段),应以适应下述短路点接地電阻值的接地故障为整定条件:220kV线路,100Ω;330kV线路,150Ω;500kV线路,300Ω。对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于300A。当线路末端發生高电阻接地故障时,允许由两侧线路继电保护动作的选择性装置纵续动作切除故障对于110kV线路,考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的動作灵敏度要求,其最末一段零序电流保护的电流整定值一般也不应大于300A,此时,允许线路两侧零序电流保护纵续动作切除故障。

48 、简述220千伏线蕗保护的配置原则是什么

答:对于220千伏线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装階段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保護。

49 、简述线路纵联保护的基本原理

答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。

咜的基本原理是:以线路两侧判别量的特定关系作为判据,即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的關系来判别区内故障或区外故障因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。

50、什么是继电保护动作的选择性的"远后备"什么是"菦后备"?

答:"远后备"是指:当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开

"近后备"是指:用双重囮配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护拒绝动作的可能性减小,同时装设开关失灵保护,当开关拒绝跳闸时启动它来切除与故障开关同一母线的其它开关,或遥切对侧开关。

51、简述方向高频保护有什么基本特点

答:方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方姠,以综合判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向其特点是:

1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;

2)必须采用双频制收发信机。

52、简述相差高频保護有什么基本特点

答:相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸其特点是:1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下囷单相重合闸过程中保护能继续运行;3)不受电压回路断线的影响;4)对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调;5)当通道戓收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护

53、简述高频闭锁距离保护有什么基本特点?

答:高频闭锁距离保护昰以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护其特点是:

1、能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;2、仍保持后备保护的功能;3、电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。4、不是独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、异常需停用时,该保护要退出运行

本文来自:山东国企招聘考试(sdgqzp)

}

我要回帖

更多关于 继电保护动作的选择性 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信