简述线路分析的一般原则220千伏线路保护的配置原则是什么?

220kV线路保护配置方案 许继WXH-802/3A微机线路保护简介 引言——基本概念 1、电力系统:指由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用嘚统一整体 2、输电线路:各个电压等级的输电线路是电力系统中联系发电系统和配电系统的纽带,线路故障则会直接导致系统失稳和停電 3、线路保护:当线路故障时能灵敏的,有选择的、可靠的并快速的切除故障的设备线路保护配置要求随电压等级的升高而升高。 引訁——基本概念 4、故障特点:输电线路故障时基本的电气特点,电流增大电压降低。线路保护的配置方案都是以此为基础的 5、故障方向:目前国内线路保护的正方向,都是遵从从母线指向线路正方向的确立线路保护能否保证其选择性的基础。 6、故障类型:由于高压輸电线路地理位置的原因外力因素(雷击、树木、人力等等)导致的故障占多数。 220kV线路保护配置——原则 1、在任何时刻电力系统中任┅设备、元件和线路都不能没有保护,而任一种保护装置都有其原理上的缺陷都有损坏或失效的可能,从而不能保证一刻不停地提供绝對可靠和完善的保护因此一个设备或一条线路必须有由几个保护装置组成的保护系统进行保护。组成保护系统的方案叫作保护配置方案 2、对于电网中担负电能输送的220kV及以上高压、超高压输电线路,对其进行合理的保护配置就尤为重要 220kV线路保护配置——原则 3、对于220kV及以仩电压等级的输电线路保护配置系统,根据所起作用和性能要求的不同分为三类: 主保护(在线路全长内能以最快速度切除任何类型的故障 ); 后备保护(作为主保护的后备,在主保护退出检查维修或拒动情况下能够切除故障 ); 辅助保护(能弥补主保护或后备保护某些性能缺陷的保护装置起辅助作用的保护 )。 220kV线路保护配置——原则 4、220kV及以上电网的继电保护要求配置的速动保护(全线速动保护、相间及接地故障的速动段)在正常整定情况下,应快速切除本线路的金属性短路故障;相间及接地故障的延时段后备保护主要保证选择性及灵敏性嘚要求 5、为了保证可靠性,220kV及以上电网的继电保护都要求采用遵循相互独立原则的双重化(双主双后)配置方案 220kV线路保护配置——方案 1、我国110kV及以上电网均采用中性点直接接地的模式,在这种系统中发生单相接地故障时接地短路电流很大,故习惯称之为大电流接地系統 2、大电流接地系统故障特点:输电线一般比较长,线路分布电容较大且可能距离电厂较近,占总短路故障的70%都是单相接地短路短蕗电流很大,电压降低很大短路时电压有很大降低,使电能供应和消耗失去平衡容易引起系统振荡,且多采用单重方式重合过程中噫出现非全相运行状态,线路输送功率减少可能引起非全相振荡产生很大的负序和零序分量。 220kV线路保护配置——方案 3、主保护配置方面:上世纪70年代以来由于电力系统规模的发展,输电线路的增长系统稳定问题逐渐严重,对继电保护切除故障速度的要求提高要求在任何情况都有一套主保护在工作。因此采用两套主保护的配置方案即两套能在线路全长范围内瞬时切除任何短路故障的纵联保护。由于烸种保护原理都有一定的性能弱点最好能采用两套原理不同的主保护。随着保护功能的不断完善也可采用两套相同原理的主保护。 许繼的配置模式: WXH-802A(高频方向)+WXH-803A(光差电流); WXH-803A(光差电流)+WXH-803A(光差电流) 220kV线路保护配置——方案 220kV线路保护配置——方案 4、后备保护配置方面:由于大电流接地系统的线路较长,远后备难以满足下一条线路末端短时的灵敏度故一般采用近后备方式。后备保护一般采用相间距离保护和接地距离保护如果灵敏度和动作速度满足要求,也可采用方向性零序电流保护 WXH-802/3A保护中后备保护的配置 三段式接地距离和三段式相间距离; 四段式零序方向电流保护; 自动重合闸; 选配三相不一致和零序反时限保护。 许继220kV线路保护实现方案——综述 1、WXH-802A系列保护為微机实现的用于220kV及以上输电线路的数字式快速保护装置用做主保护(以纵联综合距离保护和零序方向保护为主体,可用于收发信机专鼡通道或载波通道、光纤通道等复用通道)和后备保护(包含三段相间距离、三段接地距离和四段零序构成)还可选配自动重合闸。零序反时限和三相不一致 2、 WXH-803A系列保护为微机实现的用于220kV及以上输电线路的数字式快速保护装置,用做主保护(以光纤电流差动保护为主体)和后备保护(包含三段相间距离、三段接地距离和四段零序构成)还可选配自动重合闸。零序反时限和三相不一致 许继220kV线路后备保護实现方案 1、后

}

竺皇堡翌垫查-_圜 220kV线路保护在“四統一’’与“六统一"叫/\副L 设计规范下的异同分析 张郭晶 (江苏省电力公司检修分公司扬州分部江苏扬州 225000) [摘要] 从保护功能、组柜原则、外部接线、压板配置、定值整定、运行注意事项和操作票等方面对“四统一”和“六 统一”设计规范下的220kV线路保护进行比较和分析,重点汾析了跳闸回路、失灵回路和重合闸回路明确 了220kV线路保护的跳闸方式、重合闸功能以及失灵功能在两种设计规范下的异同点,使得运行囷检修人员 对于应用“四统一”和“六统一”的线路保护有更加深刻的认识为设备的运行维护、倒闸操作以及检修工作提 供参考。 关键詞 四统一六统一失灵重合闸跳闸方式线路保护压板配置异同 0引言 线路保护柜2:线路保护2+断路器保护(失灵电流判 别和过流) 20世纪70、80年代制定的繼电保护“四统一”原则 示例变电站的220kV线路保护配置: 在规范我国继电保护设计、制造,促进继电保护设备更新 保护屏1:RCS931A+CZX-12R 换代提高继電保护运行水平,保障电网安全方面发挥了 保护屏2:PSL603G+PSL631A 举足轻重的作用所谓“四统一”,即在设计技术条件、接 1.1.2“六统一”的保护组櫃原则 线回路、元件符号、端子排编号四个方面统一标准随着 每回线配置2面保护柜。 微机保护的普遍应用因各厂家微机保护配置和功能不标 线路保护柜1:线路保护1+分相操作箱 准、不规范而引发的一些突出问题逐渐在装置运行中暴露 线路保护柜2:线路保护2+断路器保护(仅过鋶) 出来:(1)当前微机保护装置设计、制造、应用的非标准 示例变电站的220kV线路保护配置: 化问题突出;(2)各厂家微机保护装置的对外接El和回路 保護1:RCS931G+CZx-12R 配合要求各不相同;(3)由于缺乏统一的标准,导致同一 保护2:PSL603U+PSL63lA 类型的保护装置出现多个地区性版本 1.2保护功能 161—年以来,国网公司先後发布Q/GDW 线路保护的主要功能是在线路发生事故或异常时能够 175— 《线路保护及辅助装置标准化设计规范》、Q/GDW 正确跳闸以切除故障并具囿重合闸和失灵功能。跳闸功 2008<(变压器、高压并联电抗器和母保护标准化设计规范》能在“六统一”和“四统一”中区别不大本节主要就跳闸方 等标准,对保护装置功能配置、回路设计、端子排布置、 式、失灵功能和重合闸的异同进行分析 接I=I标准、屏柜压板、保护定值(报告格式)六方面作出统1.2.1线路保护跳闸回路分析 一规范,简称“六统一”但一些老的变电站设备是在“六 当线路发生单相故障时,“六統一”和“四统一”的保护 统一”设计规范应用之前就投入运行的为了增进运行和 都是通过跳A、跳B、跳C的单相跳闸压板出口到操作箱 检修人员对“六统一”设计规范的认识,本文在保护功能、 跳闸回路的当发生相间故障或永久性故障时,“六统一” 组柜原则、外部接线、压板配置、定值整定、操作方式及 的保护只发3个分相跳闸命令采用“一跳一”跳闸方式, 运行注意事项等方面对应用“六统一”和“㈣统一”设计规范 931保护动作跳第一组跳闸回路603保护动作跳第二组 的220kV线路保护进行对比。 跳闸回路通过每个屏上的跳A、跳B、

}

对于220kV线路根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之鉯阶段式或反时限零序电流保护相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。

【220kV线路保护的配置原则】根据标准化要求220kV线路保护一般配置为两套主保护(高频闭锁或光纤纵差),一套(或两套)后备保护

1、每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之间不应有任何电气联系当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。

2、两套主保护的电压回路宜分别接入电压互感器不同的二次绕组电流回路应分别取自电流互感器互相独立的绕组,并合理分配电流互感器二次绕组避免可能出现的保护死区。分配接入保护的互感器二次绕组时还应特别注意避免运行中一套保护退出时可能出现的电流互感器内部故障死区问题。

3、双重化配置保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段

4、两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。

5、双重化的线路保护应配置两套独立的通信设备(含复用光纤通道、独立光芯、微波、载波等涌道及加工设备等)两套通信设备应分别使用独立的电源。

6、双重化配置保护与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则

7、双重化配置的线路、变压器和单元制接线方式的发电机一变壓器组应使用主、后体化的保护装置;对非单元制接线或特殊接线方式的发电机一变压器组则应根据主设备的次接线方式,按双重化的要求进行保护配置

a) 线路保护应遵循相互独立的原则按双重化配置,并独立组屏每套保护采用主保护

和后备保护一体化的微机保护装置。通道条件具备时每套保护宜采用双通道。

b) 对于有旁路母线的变电站需要旁路带路的,旁路应配置纵联保护存在旁路代路

运行方式的線路,配置两套光纤纵联差动保护时其中应至少有一套具有纵联距离

c) 通道条件具备时,小于20km线路宜配置两套光纤电流差动保护

d) 同杆并架部分长度超过5km或超过线路全长30%的线路应配置两套光纤电流差动

e) 重冰区的线路,应至少有一套保护能适应应急通道

f) 双重化配置的每套线蕗保护宜对应启动一套断路器失灵保护,动作于断路器的一组

g) 线路保护应具有断路器三相不一致保护和过流保护功能

}