通风管里风压、风速与风压的计算公式、传输距离什么关系?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

=223.56Pa由以上计算可选3KW的轴流风机 补充问题回答:1、18m/s是指锅炉引风管道的一个通常流速,一般在计算时可选14m/s-18m/s如果要采用工业通风除尘的话,风速与风压的计算公式的选择要视塵的比重而定。比如木材加工行业除尘要求风速与风压的计算公式在26m/s-30m/s小于这个速度,尘不会被吸走的2、不是经验,是基于制造成本和塵在管道中要求的最小风速与风压的计算公式考滤的3、是套用工式。‘0.0000151’是指空气在20℃时的运动粘性系数;‘0.35’是紊流过渡区公式中的┅个常数;‘^0.25’也这个公式里的一个常数4、是全压。5、3kw是小了点4KW的轴流风机流量30000m3/h是没有问题的,比如T35-11-10高效轴流通风机如果要除尘的話那就得采用离心风机了,你试着计算一下假如风速与风压的计算公式采用30m/s,那么管道的直么就会小很多R值也会很大,同时电机功率約同R值的立方成正比轴流风机只能用于车间换气用。6、摩擦阻力系数λ不用表也行,通过计算也是一样的

}

我要回帖

更多关于 风速与风压的计算公式 的文章