高压接什么后再接便电压器有

我现在有个小区有110KV的高压线路过供电局同意接,不过说要做变电站不然就要到比较远的地方接10KV电源。 我对这个不懂想请教高手这个到底是怎么做比较合理。110KV的高压囿没直接变到380V的变电压器有而不用做变电站的。

有110KV的高压线路过供电局同意接,不过说要做

不然就要到比较远的地方接10KV电源。 我对這个不懂想请教高手这个到底是怎么做比较合理。110KV的高压有没直接变到380V的

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权問题请,我们将及时处理!

评论 文明留言专业沟通

  • 应该可以哈,我也常常有这种想法的只是:1.电网部门允许(合规范不);2.要定制變电压器有;2.110kV的保护部分是少不了的,不然稍有问题会对电网产生很大影响

  • 还是建了变电站比较现实,

  • 我认为有以下几个方面的问题: 1、洳就近采用110KV变压站,与采用10KV进线相比较成本,还有2楼所说的那一些问题 2、你的小区有多大分几期。 3、如果很大是否考虑了在110KV接变压站的可能。(厂房物业人员等) 4、普遍做法,兴建高压走廊(10KV)T接杆式变电压器有或箱变到住户;或者电缆进箱变到住户;集中一处(地下-1室)兴建厂房电缆沟走线到住户。 希望你能仔细看一看规划设计和小区周围的地理位置情况

  • 110KV上接电源用?主网呀你那个小区大吗?用电穩吗这样对国家电网的电源的稳定性会造成动荡的。 而且不投资几十万多则上百万可能搞不定吧。

  • 没听说有将110KV电压直降380V的变电压器有,恏像是110KV变电压器有容量较大,如直降380V,在变电压器有制做上难度较大.

  • 相当关注,没听说有这样的变电压器有,也许可以问问ABB变电压器有公司

  • 定做变電压器有到其次 关键的是110KV电源必须有一个开关站,要设置110KV的计量、保护、隔离开关、断路器等!我想不现实还是用10KV吧。

  • 定做变电压器囿到其次 关键的是110KV电源必须有一个开关站,要设置110KV的计量、保护、隔离开关、断路器等!我想不现实还是用10KV吧。

}

  倾力打造是在同类产品YDJ型高壓试验变电压器有的基础上按试验变电压器有国家标准DL/T848.2-2004要求,经改进后生产的一种高压试验变电压器有产品本系列产品与同类YDJ型产品楿比较具有体积小、重量轻、结构紧凑、运输方便等特点。适用于电力、工矿、科研等部门对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料進行工频耐压试验,它是高压试验中必不可少的仪器

  试验变电压器有为单相变电压器有,联结组标号II试验变电压器有的工作过程,用交流380V电压接入电源控制台经电源控制台内自藕调电压器有(50KVA以上调电压器有外附)调节0~400V电压至试验变电压器有的初级绕组,根据电磁感應原理在试验变电压器有高压绕组可获得试验所需的高电压。

  试验变压(气压变量)器使用注意事项

  1、首先应该按照您所进行的试驗接好工作线路试验变压(气压变量)器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压的高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须鈳靠接地

  2、做串级试验时,第二级、第三级试验变压(气压变量)器的低压绕组成X端测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压端)均接本级試验变电压器有具外壳。SF6密度继电器校验仪采用高性能16位单片机进行检测与控制集成程度高。机电一体化设计精度高,重复性好可靠性高。配置了单色液晶屏和软键盘人机接口操作简单,界面美观所有参数及状态一目了然。第二级、第三级试验变电压器有的外壳必须通过绝缘支架接地

  3、接通电源前,操作系统的调电压器有必须调到零位后方可接通电源合闸,开始升压

  4、零开始匀速旋转调电压器有手轮升压。升压方式有:快速升压法即20s逐级升压法;慢速升压法,即60s逐级升压法;极慢速升压法供选用电压从零开始按一萣的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需的试验电压并密切注意测量仪表的及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常应立即降压,切断电源查明情况。

  5、试验完毕後应在数秒内匀速的将调电压器有返回至零位,然后切断电源SF6露点仪是目前湿度测量的精品级换代产品。它从内核到外观都体现了先進科技及超前设计该产品是由本公司高级工程师与高校技术力量联合研制而成,是替代进口仪器的首推产品得到广大专家及用户的认鈳。

  6、本产品不得超过额定参数使用测漏仪广泛应用于城镇供水、油气的地下金属管道定位仪器、地下通信、电力、电缆故障定位儀器及地下管道漏水定位仪器,并承接地下管网测绘、漏水探测工程本仪器是各自来水公司、煤气公司、市政建设公司和工矿企事业单位进行普查地下管线的必备仪器。除试验必需外决不电压通电或断电。

  7、使用本产品做高压试验时除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程可参照GB311.1-97《高压输变设备的绝缘配合,高压试验技术》;《电气设备预防性试验规程》等

}