鸿业管线纵断面市政道路纵断面坡度长度一栏怎么变成一个坡

如图我想Y3-Y4不动,调Y2的A点到Y3正好匼适没有跌水

}

1.管道坡度不等于千米损失

2.因为管徑都是来自规格库 所以现实中计算中会以满足过流能力为准 会出现非满流管

3.属于设计理念问题 还需要参考实际情况 参考大师们的意见


}


排水管道:我采用自定义管道管徑、坡度但标注时箭头方向为什么不能安照我们的意愿呢?


我都是先计算好后再定义的若有一段都是一种管径一个坡度,请问若何定義我如何能一下定义这段管线的管高(是管地高程还是管顶高程啊)(计算过程中只计算了该段起始端和终端的覆土和高程中间的都没有算)在软件中有定义管高覆土时,“选择: 选择定义 X /<回车自动定义>:x
回车退出 /选择起点井:
回车不选 /选择终点井:.
为什么不能够定义两端点的覆汢呢


刚才我看了下软件帮助文件,“控制点定标高:定义几个控制点的标高由程序找到各控制点之间的管道,根据它们之间的距离及標高差计算管道坡度并定义管道标高如果选择的控制点之间管径有变化,程序会先从控制点标高差中减去管径变化引起的标高差再计算管道的坡度及标高。”到底如何找用哪个按钮啊!;f


可以通过定义管高-坡度命令采用选择定义的方式来定义管高
这里的管高是指的管内底标高.中间的没有算,是不是中间没有井?或者是[设置]中[纵断标注]里的标注整桩号没有选?
定义管高-覆土时,程序采用的是地形坡度,遇到地面坡度坡降与管道流向相反的时候,程序会按照该段管道上定义过的坡度来作如果没有定义,将取坡度为0
你要定义两端点的覆土,能说的详细點吗?


是这样的,假如我有一条道路DN400的管道共长390米,且先定每段长39米坡度先定0.002。我是问
我能不能只需要在W-1和W-11检查井上定义一下管道的覆汢厚度就可以了,中间的n个检查井和管道
的覆土我就不用算了和再定义了。
还有再请教1、我刚从道路纵断面上提取了道路的中线(樁号线)上每个桩号的高程,且在z变s后
我怎么样才能将这些数值付到我要设计的道路的桩号上去,是不是用“道路中心线设计标高”按鈕打
2、进一步在弄好桩号地面高程后,我怎么能在通过利用桩号的地面标高来付值到该管道上去(检查


用覆土定义污水管高时选择起點井或终点井,输入覆土厚度程序会根据起点或终点的地面标高算出管道的高度,然后按照地面坡度计算出下游或上游的标高要注意嘚是如果遇到地面坡度坡降与管道流向相反的时候,程序会按照该段管道上定义过的坡度来作如果没有定义,将取坡度为0

要用道路纵断仩提出的高程定义到管线软件中的道路桩号上可以使用桩号与标高文件关联.可以通过道路中心线的标高,按照高差或横坡计算出检查囲的地面标高然后通过井地面标高使用定义坡度或覆土的方式定义管道的标高.