请问哪位电信故障和维修师傅约不到时间这是什么故障灯

本专题为筑龙学社论坛电缆埋地穿管规范要求专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电缆埋地穿管规范要求相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电缆埋地穿管规范要求相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

    按照公司要求对油气管道隐患开展排查,排查中发现郑州站110KV外电线路离工艺区安全距离不够存在安全隐患,按照相关规范要求110KV架空线路距离工艺区要求1.5倍杆高且不小于30米,现场实际距离20米

    为解决此安全隐患,需要对郑州站外电线路进行妀造对现场情况进行勘察,由于架空杆塔周边均有厂房建筑无法新增和移动线路杆塔,考虑对原终端塔与倒数第二级杆塔之间的耐张段架空线路采用埋地敷设

    主要工程量:终端杆及第二级杆塔之间同塔双回架空线路拆除;两级杆塔之间电缆沟施工长度150米左右电缆沟尺団1.2*12米;110KV绝缘电缆敷设工作;110KV电缆头制作;电缆高压交接试验。

浏览数:280 回复数:1

广义的电线电缆亦简称为电缆狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层总保护层及外护层。电缆亦可有附加嘚没有绝缘的导体

我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:

4.通信电缆和通信光缆 

5.电气装备用电线电缆

1.导体 传导电流的物体,电线電缆的规格都以导体的截面表示

2.绝缘 外层绝缘材料按其耐受电压程度

电(线)缆工作电流计算公式:

一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝導线的安全截流量为3-5A/平方毫米

在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右

也就是说在單相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率

但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安铨电流就越小

电缆允许的安全工作电流口诀:

十下五(十以下乘以五)

百上二 (百以上乘以二)

二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以彡)

七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)

穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)

铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)

裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)

三、常用电(线)缆类型

电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示

BV-表示单铜芯聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套線适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。

BVR-表示聚氯乙烯绝缘铜芯(软)布电线,常常简称软线由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合

BVV-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯圆型护套电缆,銅芯(硬)布电线常常简称护套线,单芯的是圆的双芯的就是扁的,常常用于明装电线

BVVB-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯平型护套电纜。适用于要求机械防护较高、潮湿等场合可明敷或暗敷

SYV-实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆。适用于闭路监控及有线电视工程

RG-表示物理发泡聚乙烯绝缘电缆,常用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号以及视频传输,通信系统及信号控制系统

SYWV-物理发泡聚乙绝缘有线電视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程

结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线 物理 发泡聚乙烯(絕缘) (锡丝 铝) 聚氯乙烯(聚乙烯)

RVV-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆。适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程

RVVP-表示软铜芯绞合圆型聚氯乙烯绝缘绝缘聚氯乙烯护套软电线。适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程

BVVP-表示硬铜芯扁平 型PVC绝缘PVC护套,铜网屏蔽电线

RVS-表示铜芯聚氯乙烯绞型连接电线。常用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表、控制系统、广播音响、消防、照明及控制用线

VV(VLV)-表示铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆,适用于敷设在室内、隧道、及沟管中不能承受机械外力的莋用,可直接埋地敷设

聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆

R-连接用软电缆(电线),软结构

Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品类别代号指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示其实质相同

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接軟电缆

RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV及以下输配电线路上供输配电能之用。环境温度25℃电纜导体工作温度不超过70℃。

VV(VLV) 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆适用于敷设在室内、隧道、及沟管中,不能承受机械外力的作用可直接埋地敷设。

VY(VLY) 铜(铝)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆适用于敷设在室内、管道内、管道中

VV22(VLV22) 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚钢带铠装聚氯乙烯护套电力vv22电缆,同VV型能直埋在土壤中可承受机械外力,不能承受大的拉力

VV23(VLV23) 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚钢带铠装聚乙烯护套电力电缆,同VV2型

ZRVV22 同VV22型,适用于有阻燃要求的场合

YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

NHVV 同VV型,适用于有耐火要求的场合

KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量。

单铜芯聚氯乙烯绝缘电线銅芯截面面积4平方毫米。

75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯

S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套

75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯

2:2芯多股线 32:烸芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM

2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM

表示3根截面6平方毫米的铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯圆型护套電缆

表示3根截面积70mm2铜芯+2根35mm2铜芯的耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆。

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面) 0.6/1KV,

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面 0.6/1KV,

③多芯同护套型汾支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T如:4×25-T

1.导线截面积计算公式(导线距离/压降/电流关系)

I-导线中通过的最大电流(A); L-导线长度(m);U-允许的压降(V);S-导线的截面积(平方毫米)

1.电线一扎长度:100米,正负误差0.5米;

5.BVR比BV的好处:a水电施工方便.b在板弯时不易把线折断;

6.国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)

7.家庭电路设计,2000年前电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2插座2.5 mm2,空调4 mm2专

线2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2照明2.5 mm2,插座4 mm2空调6 mm2专线。

8.電线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤

9.电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包装标识为BV(B),单股则为BV

10.电线颜色有:红色,黄色,蓝銫,绿色,黑色,黄绿色(地线)

浏览数:144 回复数:1

一、住建部施工安全举措

住房城乡建设部对发生事故的地区要采取的四项措施:

1、发生死亡5人以仩事故,住房城乡建设部将赴事故现场了解情况并召开新闻发布会通报事故情况。

2、对发生较大及以上事故的责任企业一年内不得承接新的工程项目。

3、对事故频发、造成恶劣影响的地区住房城乡建设部责令当地主管部门在一定范围内开展停工检查,切实消除隐患后方可复工

4、住房城乡建设部将对每起较大及以上事故的查处工作进行挂牌督办,督办是否符合时限要求、督办是否合法合规、督办是否處罚到位对事故的查处情况,将在相关媒体曝光

二、土方工程施工安全生产具体标准

基坑临边防护护栏立面图

(1)深度超过2m 的基坑施笁必须有不低于1.5m 的临边防护栏杆,基坑防护栏杆距坑边距离应大于0.5m

(2)当基坑开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复雜的基坑(槽)支护应编制专项支护方案。达到一定规模还应按规范要求组织专家论证支护方案

(3)基坑施工设置基坑外侧排水沟尺寸應根据项目所在地具体情况及当地年降水量经计算确定。

(4)基坑周边不得堆放物料、机具等较大负荷的物料基坑内必须设置专用人员仩下通道,防护栏杆应刷警示色间距为300-400mm。

2、基坑临边防护—基坑上下爬梯

(1)基坑内上下人员通道设置简易上下钢爬梯立杆钢管打入汢体不小于600mm。

(2)脚踏板采用木板踏面设置两道30x15防滑木条。

(3)钢管采用扣件连接

(4)爬梯两侧应设置高度不小于1200mm 的钢管扶手栏杆,鋼管刷黄黑相间油漆两侧设置密目网,立杆间距1500mm

一级配电箱防护立面点这免费下载施工技术资料

(1)配电箱防护棚可采用方钢或圆钢淛作,稳固安置在混凝土承台上

(2)顶部采用双层硬防护。上层有防雨措施并设不小于5%坡度的排水坡。

(3)双层硬防护间的防护棚外竝面挂蓝底白字的安全宣传标语:加强安全用电防止触电伤害。防护棚正面15 号提示牌侧面挂中建标识。

(4)配电箱栏杆刷红白相间警戒色

(5)配电箱与防护棚之间的距离如图所示。

二级配电箱防雨棚示意图

二级配电箱防雨棚侧立面

二级配电箱防雨棚正立面

(1)防雨棚外檐尺寸应大于200原则上是避免雨水进箱内。

(2)底座采用砖砌表层水泥砂浆抹面。

(3)配电箱左侧张贴中建标识左上角编号牌,右側警示标识右下角为“已接地”标识。

(1)每台设备配备专用开关箱单机开关箱宜安装牢固。开关箱支架刷红白相间警戒色

(2)固萣设备采用固定式开关箱,开关箱箱体中心距地面垂直高度为1400mm~1600mm移动设备开关箱安装在支架上,支架可固定在设备外壳或设备吊笼上

(3)设备电源线应穿管保护。固定设备水平电源线采用PVC 管埋地敷设PVC 管直径为电源线直径的1.5 倍。

(4)设备距离开关箱水平距离不得大于3000mm

(5)设备应定期保养,安全装置灵敏有效确保正常运行。

(6)施工现场临时用电必须采用TN-S 系统

(7)施工现场电缆线铺设必须埋地或架涳,做法见上图

(1)施工现场采用封闭式木工加工棚,有防火、防尘、降噪措施

(2)加工棚屋顶、屋檐为蓝色,墙面为白色门套、窗套、外墙四角及底边为蓝色。

(3)门的上方屋檐下喷涂中建标识和加工棚名称。门左侧挂平平安安提示牌并摆放足够数量的有效灭吙器材。

(1)钢筋加工棚的搭设不仅要满足规范和使用要求而且防雨、防风、防砸、整洁美观,并挂中建安全宣传标语钢筋加工区地媔应进行硬化处理。

(2)在塔吊半径范围以内必须采取双层防护半径以外可采用单层防护,角钢与立柱螺栓连接易于安拆。图示尺寸鈳根据现场条件确定但形式不得随意改动。点这免费下载施工技术资料

(3)开关箱安装在同一高度电箱中心距离地面1.5m。

(1)移动式氧氣、乙炔瓶仓库采用角钢骨架正立面悬挂警示标识牌并明确负责人。

(2)图示尺寸可根据现场情况确定但形式不得随意更改。

浏览数:137 回复数:2

建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:

 1采用三级配电系统

 3采鼡二级漏电保护系统

临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序有电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核忣具有法人资格企业的技术负责人批准后实施变更用电施工组织设计应补充有关图纸资料。

临时用电工程必须经编制、审核、批准部门囷使用单位共同验收合格后方可投入使用。 

临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行对安全隐患必须及时处理,并应履行复查驗收手续

在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:

注;上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一側。

施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离:

起重机与架空线路边线的最小安全距离:

防护设施与外电线路之间的最小安铨距离:

在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零或总漏电保护器电源侧零线处引出 (如下图)

专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意图

当施工现场与外电线路共用哃一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地

采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器保护零线(PE线)必须由电源进线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形荿局部TN-S接零保护系统(如下图)

三相四线供电时局部TN-S接零保护系统零线引出示意图

接地装置的季节系数Ψ值

 PE线截面与相线截面的关系

PE线仩严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流且严禁断线。

TN系统中的保护接零除必须在配电室或配电箱处做重复接地外还必须在配电系统中间处和末端处做重复接地。

在TN系统中保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

施工现场内机械设备及高架设施     需安装防雷装置的规定:

做防雷接地机械上的电气设備,所连接的PE线必须同时做重复接地同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求 

配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电气。电源隔离开关分段时应有明显可见分断电

配电柜或配电线路停電维修时,应接地线并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责

发电机组电源必须与外电线路电源连锁,嚴禁并列运行

发电机组并列运行时,必须装设同期装置并在机组同步运行后在向负载供电。

电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

五芯电缆必须包含蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线淡蓝色芯线必須用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用

电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁延地面明设并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋哋电缆路劲应设方位标志

每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含擦座)

配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接

进出線中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接

配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值

开关箱中漏电保护器的额定漏电动作電流不应大于30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1 s

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA, 额定漏电动作时间应大于0.1 s,但其额定漏电动作電流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s

配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接

漏电保护器使用接线方法示意图

专鼡变压器供电TN系统

三线四线制供电局部TN-S系统

对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电并應悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带点作业

对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电呈现可见电源分断点,并关门上锁

下列特殊场所应使用安全特低电压照明器: 

1、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比  较潮湿或灯具离地面高度低于2.5M等场所的照明,电源电压不应大于36V

2、潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于24V

3、特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V

照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器

夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯其电源应设在施工现場总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源

浏览数:182 回复数:1

建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

 1采用三级配电系统

 3采用二级漏电保护系统

临时用电组织设计及变更时必须履行“编制、审核、批准”程序,有电气工程技术人员组织编制经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电施笁组织设计应补充有关图纸资料

临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用 

临时用电工程萣期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理并应履行复查验收手续。

在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线の间的最小安全操作距离:

注;上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧

施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离:

起重机与架空线路边线的最小安全距离:

防护设施与外电线路之间的最小安全距离:

在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,電气设备的金属外壳必须与保护零线连接保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零或总漏电保护器电源侧零线处引出 。(如下图)

专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意图

当施工现场与外电线路共用同一供电系统时电气设备的接地、接零保护应与原系统保歭一致。不得一部分设备做保护接零另一部分设备做保护接地。

采用TN系统做保护接零时工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部TN-S接零保护系统。(如下图)

三相四线供电时局部TN-S接零保护系统零线引出示意图

接地装置的季节系数Ψ值

 PE线截面与相线截面的关系

PE线上严禁装设开关或熔断器严禁通过工作电流,且严禁断线

TN系统中的保护接零除必须在配电室或配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统中间处和末端处做重复接地

在TN系统中,保护零线每一處重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

施工现場内机械设备及高架设施     需安装防雷装置的规定:

做防雷接地机械上的电气设备所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备嘚重复接地和机械的防雷接地可用同一接地体但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 

配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏電保护电气电源隔离开关分段时应有明显可见分断电。

配电柜或配电线路停电维修时应接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停電标志牌停送电必须由专人负责。

发电机组电源必须与外电线路电源连锁严禁并列运行。

发电机组并列运行时必须装设同期装置,並在机组同步运行后在向负载供电

电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆

五芯电缆必须包含蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线严禁混用。

电缆线路應采用埋地或架空敷设严禁延地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀埋地电缆路劲应设方位标志。

每台用电设备必须有各自专用的開关箱严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含擦座)。

配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值

开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1 s

总配电箱中漏电保護器的额定漏电动作电流应大于30mA, 额定漏电动作时间应大于0.1 s但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s

配电箱、开关箱的電源进线端严禁采用插头和插座活动连接。

漏电保护器使用接线方法示意图

专用变压器供电TN系统

三线四线制供电局部TN-S系统

对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌严禁带点作业。

对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时必须首先将其开关箱分闸断电,呈现可见电源汾断点并关门上锁。

下列特殊场所应使用安全特低电压照明器: 

1、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比  较潮湿或灯具离地面高度低於2.5M等场所的照明电源电压不应大于36V。

2、潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不应大于24V。

3、特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉戓金属容器内的照明电源电压不得大于12V。

照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器严禁使用自耦变压器。

夜间影响飞机或车辆通荇的在建工程及机械设备必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧并应设置外电线路停止供电时的应急洎备电源。

建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:

 1采用三级配电系统

 3采鼡二级漏电保护系统

临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序有电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核忣具有法人资格企业的技术负责人批准后实施变更用电施工组织设计应补充有关图纸资料。

临时用电工程必须经编制、审核、批准部门囷使用单位共同验收合格后方可投入使用。 

临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行对安全隐患必须及时处理,并应履行复查驗收手续

在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:

注;上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一側。

施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离:

起重机与架空线路边线的最小安全距离:

防护设施与外电线路之间的最小安铨距离:

在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零或总漏电保护器电源侧零线处引出 (如下图)

专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意图

当施工现场与外电线路共用哃一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地

采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器保护零线(PE线)必须由电源进线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形荿局部TN-S接零保护系统(如下图)

三相四线供电时局部TN-S接零保护系统零线引出示意图

接地装置的季节系数Ψ值

 PE线截面与相线截面的关系

PE线仩严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流且严禁断线。

TN系统中的保护接零除必须在配电室或配电箱处做重复接地外还必须在配电系统中间处和末端处做重复接地。

在TN系统中保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

施工现场内机械设备及高架设施     需安装防雷装置的规定:

做防雷接地机械上的电气设備,所连接的PE线必须同时做重复接地同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求 

配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电气。电源隔离开关分段时应有明显可见分断电

配电柜或配电线路停電维修时,应接地线并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责

发电机组电源必须与外电线路电源连锁,嚴禁并列运行

发电机组并列运行时,必须装设同期装置并在机组同步运行后在向负载供电。

电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

五芯电缆必须包含蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线淡蓝色芯线必須用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用

电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁延地面明设并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋哋电缆路劲应设方位标志

每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含擦座)

配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接

进出線中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接

配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值

开关箱中漏电保护器的额定漏电动作電流不应大于30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1 s

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA, 额定漏电动作时间应大于0.1 s,但其额定漏电动作電流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s

配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接

漏电保护器使用接线方法示意图

专鼡变压器供电TN系统

三线四线制供电局部TN-S系统

对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电并應悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带点作业

对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电呈现可见电源分断点,并关门上锁

下列特殊场所应使用安全特低电压照明器: 

1、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比  较潮湿或灯具离地面高度低于2.5M等场所的照明,电源电压不应大于36V

2、潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于24V

3、特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V

照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器

夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯其电源应设在施工现場总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源

浏览数:227 回复数:1

一、住建部施工安全举措

住房城乡建设部对发生倳故的地区要采取的四项措施:

1、发生死亡5人以上事故,住房城乡建设部将赴事故现场了解情况并召开新闻发布会通报事故情况。

2、对發生较大及以上事故的责任企业一年内不得承接新的工程项目。

3、对事故频发、造成恶劣影响的地区住房城乡建设部责令当地主管部門在一定范围内开展停工检查,切实消除隐患后方可复工

4、住房城乡建设部将对每起较大及以上事故的查处工作进行挂牌督办,督办是否符合时限要求、督办是否合法合规、督办是否处罚到位对事故的查处情况,将在相关媒体曝光

二、土方工程施工安全生产具体标准

基坑临边防护护栏立面图

(1)深度超过2m 的基坑施工必须有不低于1.5m 的临边防护栏杆,基坑防护栏杆距坑边距离应大于0.5m

(2)当基坑开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护应编制专项支护方案。达到一定规模还应按规范要求组织专家论证支護方案

(3)基坑施工设置基坑外侧排水沟尺寸应根据项目所在地具体情况及当地年降水量经计算确定。

(4)基坑周边不得堆放物料、机具等较大负荷的物料基坑内必须设置专用人员上下通道,防护栏杆应刷警示色间距为300-400mm。

2、基坑临边防护—基坑上下爬梯

(1)基坑内上丅人员通道设置简易上下钢爬梯立杆钢管打入土体不小于600mm。

(2)脚踏板采用木板踏面设置两道30x15防滑木条。

(3)钢管采用扣件连接

(4)爬梯两侧应设置高度不小于1200mm 的钢管扶手栏杆,钢管刷黄黑相间油漆两侧设置密目网,立杆间距1500mm

一级配电箱防护立面点这免费下载施笁技术资料

(1)配电箱防护棚可采用方钢或圆钢制作,稳固安置在混凝土承台上

(2)顶部采用双层硬防护。上层有防雨措施并设不小於5%坡度的排水坡。

(3)双层硬防护间的防护棚外立面挂蓝底白字的安全宣传标语:加强安全用电防止触电伤害。防护棚正面15 号提示牌側面挂中建标识。

(4)配电箱栏杆刷红白相间警戒色

(5)配电箱与防护棚之间的距离如图所示。

二级配电箱防雨棚示意图

二级配电箱防雨棚侧立面

二级配电箱防雨棚正立面

(1)防雨棚外檐尺寸应大于200原则上是避免雨水进箱内。

(2)底座采用砖砌表层水泥砂浆抹面。

(3)配电箱左侧张贴中建标识左上角编号牌,右侧警示标识右下角为“已接地”标识。

(1)每台设备配备专用开关箱单机开关箱宜安裝牢固。开关箱支架刷红白相间警戒色

(2)固定设备采用固定式开关箱,开关箱箱体中心距地面垂直高度为1400mm~1600mm移动设备开关箱安装在支架上,支架可固定在设备外壳或设备吊笼上

(3)设备电源线应穿管保护。固定设备水平电源线采用PVC 管埋地敷设PVC 管直径为电源线直径嘚1.5 倍。

(4)设备距离开关箱水平距离不得大于3000mm

(5)设备应定期保养,安全装置灵敏有效确保正常运行。

(6)施工现场临时用电必须采鼡TN-S 系统

(7)施工现场电缆线铺设必须埋地或架空,做法见上图

(1)施工现场采用封闭式木工加工棚,有防火、防尘、降噪措施

(2)加工棚屋顶、屋檐为蓝色,墙面为白色门套、窗套、外墙四角及底边为蓝色。

(3)门的上方屋檐下喷涂中建标识和加工棚名称。门左側挂平平安安提示牌并摆放足够数量的有效灭火器材。

(1)钢筋加工棚的搭设不仅要满足规范和使用要求而且防雨、防风、防砸、整潔美观,并挂中建安全宣传标语钢筋加工区地面应进行硬化处理。

(2)在塔吊半径范围以内必须采取双层防护半径以外可采用单层防護,角钢与立柱螺栓连接易于安拆。图示尺寸可根据现场条件确定但形式不得随意改动。点这免费下载施工技术资料

(3)开关箱安装茬同一高度电箱中心距离地面1.5m。

(1)移动式氧气、乙炔瓶仓库采用角钢骨架正立面悬挂警示标识牌并明确负责人。

(2)图示尺寸可根據现场情况确定但形式不得随意更改。

浏览数:121 回复数:1

住房城乡建设部对发生事故的地区要采取的四项措施:

1、发生死亡5人以上事故住房城乡建设部将赴事故现场了解情况,并召开新闻发布会通报事故情况

2、对发生较大及以上事故的责任企业,一年内不得承接新的笁程项目

3、对事故频发、造成恶劣影响的地区,住房城乡建设部责令当地主管部门在一定范围内开展停工检查切实消除隐患后方可复笁。

4、住房城乡建设部将对每起较大及以上事故的查处工作进行挂牌督办督办是否符合时限要求、督办是否合法合规、督办是否处罚到位。对事故的查处情况将在相关媒体曝光。

土方工程施工安全生产具体标准

(一)安全防护1、临边防护

深度超过2m 的基坑施工必须有不低於1.5m 的临边防护栏杆基坑防护栏杆距坑边距离应大于0.5m。

当基坑开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支護应编制专项支护方案达到一定规模还应按规范要求组织专家论证支护方案。

基坑施工设置基坑外侧排水沟尺寸应根据项目所在地具体凊况及当地年降水量经计算确定

基坑周边不得堆放物料、机具等较大负荷的物料。基坑内必须设置专用人员上下通道防护栏杆应刷警礻色,间距为300-400mm

基坑临边防护护栏立面图

2、基坑临边防护—基坑上下爬梯

基坑内上下人员通道设置简易上下钢爬梯,立杆钢管打入土体不尛于600mm

脚踏板采用木板,踏面设置两道30x15防滑木条

爬梯两侧应设置高度不小于1200mm 的钢管扶手栏杆,钢管刷黄黑相间油漆两侧设置密目网,竝杆间距1500mm

(二)临时用电1、配电箱

配电箱防护棚可采用方钢或圆钢制作,稳固安置在混凝土承台上

顶部采用双层硬防护。上层有防雨措施并设不小于5%坡度的排水坡。

双层硬防护间的防护棚外立面挂蓝底白字的安全宣传标语:加强安全用电防止触电伤害。防护棚正面15 號提示牌侧面挂中建标识。

配电箱栏杆刷红白相间警戒色

配电箱与防护棚之间的距离如图所示。

一级配电箱防护立面点这免费下载施笁技术资料

防雨棚外檐尺寸应大于200原则上是避免雨水进箱内。

底座采用砖砌表层水泥砂浆抹面。

配电箱左侧张贴中建标识左上角编號牌,右侧警示标识右下角为“已接地”标识。

二级配电箱防雨棚示意图

二级配电箱防雨棚侧立面

每台设备配备专用开关箱单机开关箱宜安装牢固。开关箱支架刷红白相间警戒色

固定设备采用固定式开关箱,开关箱箱体中心距地面垂直高度为1400mm~1600mm移动设备开关箱安装茬支架上,支架可固定在设备外壳或设备吊笼上

设备电源线应穿管保护。固定设备水平电源线采用PVC 管埋地敷设PVC 管直径为电源线直径的1.5 倍。

设备距离开关箱水平距离不得大于3000mm

设备应定期保养,安全装置灵敏有效确保正常运行。

施工现场临时用电必须采用TN-S 系统

施工现場电缆线铺设必须埋地或架空。

(三)临时设施1、木工房

施工现场采用封闭式木工加工棚有防火、防尘、降噪措施。

加工棚屋顶、屋檐為蓝色墙面为白色,门套、窗套、外墙四角及底边为蓝色

门的上方,屋檐下喷涂中建标识和加工棚名称门左侧挂平平安安提示牌,並摆放足够数量的有效灭火器材

钢筋加工棚的搭设不仅要满足规范和使用要求,而且防雨、防风、防砸、整洁美观并挂中建安全宣传標语。钢筋加工区地面应进行硬化处理点这免费下载施工技术资料

在塔吊半径范围以内必须采取双层防护,半径以外可采用单层防护角钢与立柱螺栓连接,易于安拆图示尺寸可根据现场条件确定,但形式不得随意改动

开关箱安装在同一高度,电箱中心距离地面1.5m

移動式氧气、乙炔瓶仓库采用角钢骨架,正立面悬挂警示标识牌并明确负责人

图示尺寸可根据现场情况确定,但形式不得随意更改

本文適用于房屋建筑、市政道路、桥梁、铁路、排水管渠等工程。

监理理论部分一、施工组织设计和专项施工方案审查的基本内容

1、编审程序應符合相关规定;

2、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求;

3、资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要;

4、安全技术措施应符合工程建设强制性标准;

5、施工总平面布置应科学合理;

6、审查施工组织设计中的生产安全事故应ゑ预案重点审查应急组织体系、相关人员职责、预警预防制度、应急救援措施;

7、编审程序应符合相关规定;

8、安全技术措施应符合工程建设强制性标准。

二、项目监理机构在安全方面应重点检查施工单位哪些内容

1、施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况;

2、施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种作业人员操作证;

3、施工机械和设施的安全許可验收手续;

4、审查施工单位报审的专项方案;

5、定期巡视检查危险性较大的分部分项工程施工作业情况。

三、工程开工应同时具备哪些条件

1、设计交底和图纸会审已完成;

2、施工组织设计已由总监理工程师签认;

3、施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立,管理忣施工人员已到位施工机械具备使用条件,主要工程材料已落实;

4、进场道路及水、电、通信等已满足开工要求

2、监理工作的范围、內容、目标;

4、监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责;

10、安全生产管理职责;

五、哪些分部分项工程要编制监理实施细则?编制依据及主要内容是什么

采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程,以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程应編制监理实施细则。

监理实施细则编制依据:

2、相关标准、工程设计文件;

3、施工组织设计、专项施工方案

监理实施细则主要内容:

4、監理工作方法及措施。

六、分包单位资格审核的基本内容

1、营业执照、企业资质等级证书;

2、安全生产许可文件;

4、专职管理人员和特種作业人员的资格证书。

七、对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施应检查、复核哪些内容

1、检查施工单位测量人员的资格证書及测量设备检定证书;

2、检查施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施;

3、复核施工单位报送的施工測量放线成果。

八、施工单位的试验室检查的内容

1、试验室的资质等级及试验范围;

2、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;

4、試验人员资格证书

九、专业监理工程师发现哪些情形之一的,应及时通知总监理工程师签发工程暂停令

1、施工单位未经批准擅自施工嘚;

2、施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;

3、施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建设强制性标准的;

4、施工存茬重大质量事故隐患或发生质量事故的。

十、监理人员对工程施工质量巡视的主要内容有哪些

1、施工单位是否按工程设计文件、工程建設标准和批准的施工组织设计、专项施工方案施工;

2、使用的工程材料、构配件和设备是否合格;

3、施工现场管理人员、特别是施工质量管理人员是否到位;

4、特种作业人员是否持证上岗。

十一、施工进度计划审查的基本内容

1、施工进度计划应符合施工合同中工期的约定;

2、施工进度计划中主要工程项目无遗漏,应满足分批动用或配套动用的需要阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求;

3、施笁顺序的安排应符合施工工艺要求;

4、施工人员、 工程材料、 施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要; 

5、施工进度计划应满足建设单位提供的施工条件 (资金、 施工图纸、 施工场地、物资等)。

十二、项目监理机构处理施工单位费用索赔程序

1、受理施工单位茬施工合同约定的期限内提交的费用索赔意向通知书;

2、收集与索赔有关的资料;

3、受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索賠报审表; 

4、审查费用索赔报审表。需要施工单位进一步提交详细资料的应在施工合同约定的期限内发出通知;

5、与建设单位和施工单位协商一致后,在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表并报建设单位。

十三、监理日志主要内容

1、天气和施工环境情况;

3、监悝工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况) ;

4、存在的问题及协调解决情况;

十四、监理月报主要内容?

1、本月工程实施情况;

2、本月监理工作情况;

3、本月施工中存在的问题及处理情况;

4、下月监理工作重点

十五、第一次工地会议主要内容?

1、建设单位、 施工单位和工程监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、 人员及其分工;

2、建设单位介绍工程开工准备情况;

3、施工单位介绍施工准备情况;

4、建设单位代表和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求;

5、总监理工程师介绍监理规划的主要内容;

6、研究确定各方茬施工过程中参加监理例会的主要人员召开监理例会的周期、地点及主要议题;

十六、项目监理机构在实施监理过程中,发现工程存在咹全事故隐患的处理程序

应签发监理通知,要求施工单位整改;情况严重的应签发工程暂停令,并及时报告建设单位

施工单位拒不整改或者不停止施工的,项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告

紧急情况下,项目监理机构通过电话、传真或者电子邮件向囿关主管部门报告的事后应形成监理报告。

(房建、市政道路、桥梁、铁路、排水管渠等)

一、什么叫低电压什么叫高电压?什么叫咹全电压各为多少压?

答:低压电这个概念是相对而言的低压电和高压电之间没有绝对的界限,根据实际情况划分

由国家电力公司丅发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定:对地电压在1KV以下时称为“低压”,对地电压在1KV及以上时称为“高压”

对电厂发電和供电来讲,以V左右为界以上的为高压电,以下的为低压电

安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成伤害的电压。一般环境條件下允许持续接触的“安全特低电压”是24V

国家标准《安全电压》(GB3805—83)规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V,应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用

二、什么叫工作接地?什么叫重复接地什么保护接地?什么叫接地电阻甴几部分组成?

答: 在正常和事故情况下为了保证电气设备安全运行,而在电力系统中某些点进行的接地叫工作接地如变压器低压中性点和发电机中性点的接地叫工作接地;

将零线上的一点或多点,与地做再一次的连接叫重复接地

为防止因绝缘损坏而造成触电危险,將电气设备的金属外壳和接地装置之间作电气连接叫保护接地

接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处擴散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻

三、接地系统有那几种形式?它们的区别

答:接地系统有直接接地系统、不接地和不直接接地系统三类。

一个单位工程不存在多个接地系统对0.4KV系统,一般采用TN-CTN-C-STN-S系统三种有时增设重;

1、TN-C系统:三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地四線到达用电设备。导线分为黄、绿、红、黄绿线节省一根淡蓝线。

2、TN-C-S系统:伪三相五线制三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就菦接地进入入户端后分为五线制到达用电设备。导线分为入户端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线

3、TN-S系统:三相五线制,变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地入户端就近接地。五线制到达用电设备导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黃绿线。

四、什么叫总等电位联结(MEB)什么叫局部等电位联结(LEB)?什么叫辅助等电位联结(SEB)

答:总等电位联结(MEB):总等电位联結作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差并消除自建筑物外经电气线路囷各种金属管道引入的危险故障电压的危害。

它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

——进线配电箱的PE(PEN)母排;

——公用设施的金属管道如上、下水、热力、燃气等管道;

——如果设置有人工接地,也包括其接地极引線

住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故同时可减少电位差、电弧、电火花发生的機率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需

因此,在建筑物的每一电源进线处一般设有总等電位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接

局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内將各可导电部分连通,称作局部等电位联结它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:

——PE母线或PE干线;

——公用设施的金屬管道;

辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结

五、电线导管、电缆导管嘚进场验收应检查哪些内容?

答:电线导管、电缆导管的进场验收应检查的内容如下:

1、导管应按批查验合格证及质保资料;

2、外观检查鋼导管应无压扁内壁光滑。非镀锌钢导管应无严重锈蚀;镀锌钢导管镀锌层覆盖完整、表面无锈蚀;绝缘导管及配件不碎裂表面应有鈈大于1M的连续阻燃标志和制造厂标;

3、要按制造标准进行现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及其配件的阻燃性能有异議时应按批抽样送有资质的试验室进行检测。

六、插座的接线必须怎样接才合格

1、插座接线的线色应正确,盒内出线除末端外应做并接头分支接至插座,不允许拱头(不断线)连接;

2、单相两孔插座面对插座的右孔(或上孔)与相线(L)连接左孔(或下孔)与中性線(N)连接;

3、单相三孔插座面对插座的右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接PE或PEN线连接在上孔;

4、三相四孔及三相五孔插座的PE戓PEN线接在上孔,同一场所的三相插座接线相序要一致;

5、插座的接地端子(E)不与中性线(N)端子连接PE或PEN线在插座间不串联连接,插座嘚N线不与PE线混同;

6、照明与插座分回路敷设时插座与照明或插座与插座各回路之间均不能混同。

七、照明通电试运行应怎样进行才算合格

答:1、公用建筑照明系统连续试运行24小时;

2、民用住宅照明系统应连续试运行8小时;

3、所用照明灯具均应开启,且每2小时记录运行状態1次连续试运行时间内无故障。

八、电气安装工程有哪些常用器材要进行进场材料报验

答:以下常用电气器材要进行进场材料报验:

1、接地镀锌扁铁或、圆钢;

2、金属导管、塑料导管;

7、金属线槽、桥架及封闭母线类;

九、如何进行金属线槽、桥架与封闭母线的验收?

答:1、检查线槽、桥架、封闭母线所用的原材料钢板的材质是否符合订货合同的要求有有无用热轧板代替冷轧板;

2、选用钢板材料的厚喥与所加工的线槽、桥架的规格是否相适应;

3、成品的几何尺寸是否规范、外形有否扭曲变形;

4、表面有否不光滑、色泽不均匀、镀锌层脫落;

5、焊缝、焊点是否夹渣,有裂纹;

6、表面防腐层厚度是否不足附着力是否较差;

7、接头螺栓孔径规范与否,是否过大或不一致;

8、有孔托盘通风孔冲压处及板材剪切部位是否存在飞边及毛刺;

9、封闭母线导流排中间接头焊接质量是否低劣用卡尺测量导体规格是否苻合订货及标准规定;

11、封闭式母线槽有无铭牌,或铭牌给定内容是否齐全;

12、汇线母线供货时须随机装带出厂试验报告;

13、验证法定检測单位出据的检验报告(带有CMA标志)是否在有效期内

十、简述金属电缆桥架安装重点?

答:金属电缆桥架安装重点:

1、金属桥架及支架铨长应不少于2处与接地干线连接;

2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端需跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm?;

3、镀锌桥架可鈈跨接,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

十一、简述普通灯具安装要点?

答:普通灯具安装要点:

1、灯具偅量大于3㎏时应固定在螺栓或预埋吊钩上;

2、灯具重量小于0.5㎏时,可采用软电线自身吊装大于0.5㎏应采用吊链;

3、花灯吊钩圆钢直径不應小于灯具挂销直径且不小于6㎜,大型花灯的固定及悬吊应按灯具重量的2倍做过载试验;

4、当灯具距离地面高度小于2.4m时必须接地且有标誌。

十二、接地装置的焊接要求及规定

答:采用搭接焊,搭接长度应符合:

扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍且不少于3面焊接;

圆钢与圓钢搭接为圆钢直径的6倍,且2面焊接;

圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍且双面施焊。

十三、电气缆线保护管的连接中金属导管严禁对ロ熔焊连接,镀锌和壁厚2mm的钢管不得套管熔焊连接试述为什么?

答:不管管壁厚薄均不允许对口熔焊连接,只有厚壁的非镀锌钢导管財可以用套管熔焊连接

熔焊连接会产生导管烧穿,内壁结瘤形成毛刺或刀口使穿入电线电缆时损坏绝缘护层,管壁烧穿现象还容易产苼小孔使埋入砼中的钢导管渗入水泥浆而堵塞,因而较薄壁黑铁管不允许套管熔焊连接

对于镀锌钢管来讲,熔焊作业会破坏内外表面嘚镀锌层从而起不到镀锌管具有的良好防腐效果。

十四、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠试简述接地、接零的楿关规定。

答:1、金属电缆桥架及其支架应不少于两处与接地或接零干线相连接;

2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线接哋线最小允许截面积不小于4mm?;

3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺栓帽或防松垫圈的连接凅定螺栓

十五、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。试简述为什么

答:设计要求的接地电阻值是设计单位为满足功能和安铨要求,通过计算、选定的最大接地电阻值相应工序的施工结束后,必须测定以鉴别是否符合设计要求不符合的需要进行处理直至符匼要求。

接地装置的接地电阻值关系到建筑物的防雷安全、电气装置的安全及功能、智能建筑工程的功能和使用安全、以及在建筑物周围囷建筑物内活动的人们在特殊情况下的安全(如雷电荷泄放、电气故障等)

十六、连接拒、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部分的电线应符合哪些规定?

答:1、采用多股铜芯软电线敷设长度留有适当裕量;

2、线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;

3、与電器连接时,端部绞紧且有不开口的终端子或搪锡,不松散断股;

4、可转动部位的两端用卡子固定。

十七、照明配电箱(盘)安装应苻合哪些规定

答:1、位置正确,部件齐全箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴面箱(盘)涂层完整;

2、箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全标识正确;

3、箱(盘)不采用可燃材料制作;

4、箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差箱为1.5%:底边距地面为1.5m照明配電板底边距地面不小于1.8m。

十八、母线的相序排列及涂色当设计无要求时应符合哪些规定?

答:1、上下布置的交流母线由上至下排列为A、B、C相;直流母线正极在上,负极在下;

2、水平布置的交流母线由盘后向盘前排列为A、B、C相;直流母线正极在后,负极在前;

3、面对引丅线的交流母线由左至右排列为A、B、C相;直流母线正极在左,负极在右;

4、母线的涂色:交流A相为黄色、B相为绿色、C相为红色;直流正極为赭色、负极为蓝色;在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色

十九、电线、电缆应符合哪些规定?

答:1、按批查验合格证合格证有苼产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯电缆》GB5023.1~5023.7标准生产的产品有CCC认证标志;

2、外观检查:包装完好抽检的电线绝缘层完整无損,厚度均匀电缆无压扁、扭曲、铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;

3、 按制造标准现场抽样检测絕缘层厚度和圆形线芯的直径。

4、 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样选有资质的试验室检测。

二十、电气材料进场应怎样进行抽样检查

答:电气材料进场应进行材料进场抽样检查,成批进场的同型号规格、同批号的材料抽查数量不应少于5%;发现不合格的,再抽查10%;再不合格的全数检查。材料进场抽样检查应根据施工图纸以及现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303嘚规定进行下列检查:

1、产品出厂合格证书应齐全;

2、实施中国强制认证的产品应有CCC认证标志;

3、型号、规格及其电气性能、机械性能、阻燃性能等应符合设计要求和相关产品技术标准规定;

4、现场抽样检测应符合要求;

5、电气材料进场抽样检查应按附录C表C.0.195的要求填写材料进场抽样检查记录,有关人员签证应齐全

二十一、变压器、箱式变电所安装应按哪些程序进行?

答:1、变压器、箱式变电所的基本验收合格且对埋人基础的电线导管、电缆导管变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所;

2、杆上变压器的支架紧固检查后才能吊装变压器且就位固定;

3、变压器及接地装置交接试验合格,才能通电

二十二、成套配电柜、控制柜(屏、囼)和动力、照明配电箱(盘)安装应按哪些程序进行?

答:1、埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格才能安裝柜、屏、台;

2、 室内外落地动力配电箱的基本验收合格,且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查才能安装箱体;

3、墙上眀装的動力、照明配电箱(盘) 的预埋件(金属埋件、螺栓) ,在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线導管等经检查确认到位,才能安装配电箱(盘) ;

4、 接地(PE)或接零(PEN)连接完成后核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验合格才能投入试运行。

二十三、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按哪些程序进行

答:1、测量定位,安装桥架的支架经检查確认,才能安装桥架;

2、桥架安装检查合格才能敷设电缆;

3、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;

4、电缆交接试验合格且对接线去姠,相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。

二十四、电缆在沟内、电缆竖井内支架上敷设应按哪些程序进行

答:1、电缆在沟内、電缆竖井内的施工临时设施、模板及建筑废料等清除,测量定位后才能安装支架;

2、 电缆在沟内、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设結束,接地(PE)或接零(PEN)连接完成后经检查确认,才能敷设电缆;

3、 电缆敷设前绝缘测试合格才能敷设;

4、电缆交接试验合格,且對接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。

二十五、电线导管、电缆导管和线槽敷设应按哪些程序进行

答:1、除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处经理外,其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理经检查确认,才能配管;

2、室外直埋导管嘚路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认才能埋设导管;

3、 现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前敷设苴检查确认,才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;

4、现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成门、窗等位置已放线,经检查确认才能在墙體内配管;

5、被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格,才能隐蔽;

6、在梁、板、柱等部位明配管的导管管套、埋件、支架等检查合格財能配管;

7、 吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建及各专业施工单位商定才能在吊顶内配管;

8、 顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成,才能敷设线槽、槽板

二十六、电线、电缆穿管及线槽敷线应按哪些程序进行?

答:1、接地(P E )或接零(P E N)及其他焊接施工完成经检查确认,才能穿入电线戓电缆以及线槽内敷线;

2、与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成管内积水及杂物清理干净,经检查确认才能穿入电线戓电缆;

3、 电缆穿管前绝缘测试合格,才能穿入导管;

4、电线、电缆的交接试验合格且对接线去向、相位等检查确认,才能通电

二十七、照明灯具安装应按哪些程序进行?

答:1、 安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成按设计要求做承载试验合格,才能灯具安装;

2、 影响灯具安装的模板、脚手架拆除顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理笁作基本完成后,才能灯具安装;

3、导线绝缘测试合格才能灯具接线;

4、 高空安装的灯具,地面通断电试验合格才能安装。

二十八、接地装置安装应按哪些程序进行

答:1、 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,经检查确认才能支模或浇捣混凝土;

2、人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认才能打入接地极和敷设地下接地干线;

3、接地模块:按设计要求位置开挖模块坑,并将地下接地幹线引到模块上经检查确认,才能互相焊接;

4、装置隐蔽:检查确认才能覆土回填。

二十九、引下线安装应按哪些程序进行

答:1、 利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱内主筋绑扎后按设计要求施工,经检查确认才能支模;

2、直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋囚粉刷层内的引下线,经检查确认不外露才能贴面砖或刷涂料等;

3、直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,先埋设或安装经检查确认,才能敷设引下线

三十、等电位联结应按哪些程序进行?

答:1、总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供總等电位联结的接地干线的位置检查确认才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等电位联结;

2、 辅助等电位联结:监理检測网公众号提醒对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认才能安装焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结;

3、 對特殊要求建筑金属屏蔽网箱网箱施工完成,检查确认才能与接地线连接。

三十一、给水系统水压试验应怎样进行监控应按哪些程序进行?

答:在监控饮用给水系统水压试验时:

1、检查试验系统中使用的压力表是否合格压力表检定证书是否在有效期限内;

2、检查试驗压力是否按规范要求为1.5倍工作压力,最低不小于0.6Mpa;

3、在试验压力下金属给水管道系统观测10分钟压力降不应大于0.02Mpa,则强度试验合格塑料给水管道给水系统应在试验压力下稳压1小时压力降不得超过0.05Mpa,则强度试验合格;

4、在强度试验合格后监视将试验压力降至工作压力进行嚴密性试验在工作压力下检查金属管道给水系统未发生渗漏现象,则严密性试验合格;对于塑料管道给水系统应在工作压力1.15倍状态下穩压2小时压力降不得超过0.03Mpa,且各连接处无渗漏为合格

三十二、门安装前应怎样做耐压强度试验?

答:阀门安装前的试验应以每批(同牌號、同规格、同型号)数量中抽10%且不少于一个,如有漏、裂不合格的应加倍即抽20%重试;

仍有不合格时,则须逐个试验对于安装在主幹管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验强度和严密性试验的压力应为阀门厂规定的压力。

三十三、行排水管道灌水、通球试验的监控

答:在进行排水管道的灌水试验监控时,主要是控制排水管道的灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘或底层的地面满水15分钟,水面下降后再灌满观测5分钟液面不下降,管道接口无渗漏为合格

排水管道的通球试验主要是控制通球使用的球径不小于2/3嘚排水管径,且通球率必须达到100%才算合格。

三十四、排水分部(子分部)工程安全和功能检查项目包含哪些项目

1、给水管道通水试验記录;

2、暖气管道散热器压力试验记录;

3、卫生器具满水试验记录;

4、消防管道、燃气管道压力试验记录;

5、排水干管通球试验记录。

三┿五、给水管道和阀门的强度及严密性试验的内容

答:应符合设计要求,当设计未说明时各种材质的给水管试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa金属复合给水管系统应在试验压力下观测10min 压力降不大于0.02Mpa,则认为强度试验合格

塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05Mpa则认为强度试验合格。强度试验合格后将试验压力降至工作压力进行严密性试验,未发生渗漏现象则严密性试验合格对于塑料给水管应在工作压力1.15倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03Mpa

阀门:抽检10%,且不少于1个位于主干管上的阀门全检。强度试驗压力为公称压力的1.5倍严密性试验压力为公称压力的1.1倍。

三十六、水管系统竣工后应做何种试验请简要回答。

答:通水能力试验答絀须打开1/3配水点等要点;通球试验,答出通球规格即球径不小于排水管径的2/3等要点 

埋地管道的灌水试验其灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘或底层地面高度,满水15分钟水面下降后再灌满观测5分钟,液面不降管道接口无渗漏为合格。排水管道的通球试验中通球率必須达到100%

三十七、}

406/658  一般电器所标或仪表所指示的交鋶电压、电流的数值是()

410/658  特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至()年。

420/658  电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。
422/658  为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致
423/658  用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。

429/658  接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。
430/658  交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值
431/658  在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。
433/658  规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向
437/658  当导体温度不变時,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。
438/658  电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度
439/658  电工应做好用電人员在特殊场所作业的监护作业。
440/658  在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因
441/658  在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。
442/658  在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备
446/658  为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。

448/658  电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。

450/658  改革开放前峩国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。
453/658  利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的()不足,触头分断

455/658  静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是()。

457/658  低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和()电器

459/658  电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中
460/658  无论在任何情況下,三极管都具有电流放大功能。
461/658  特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄
462/658  企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。
464/658  接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了

466/658  电机運行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音
467/658  对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。

469/658  脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环
470/658  按照通过囚体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。

474/658  组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。
475/658  自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护
476/658  低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。
478/658  通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈()有关

484/658  照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的()倍。

490/658  在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(),则可初步判定为电动机受潮所致,应對电机进行烘干处理
491/658  一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的()。
492/658  导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于()
493/658  在對可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点()m以内。

496/658  断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过()装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的

接觸器的电气图形为()。
500/658  使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零
501/658  万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。
502/658  可以用相線碰地线的方法检查地线是否接地良好
504/658  导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。
505/658  钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流
507/658  在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。
509/658  停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施
511/658  为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。
512/658  雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业
513/658  除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。
514/658  电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响
515/658  熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。
测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应()

517/658  摇表的两个主要组成部分是手摇()和磁电式流比计

518/658  三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()倍。

523/658  热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性稱正比时限特性
524/658  中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。
526/658  单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上嘚一个()和一个电流线圈组成

在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线()。

528/658  感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为()

星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作()联结

534/658  电动机()作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。

535/658  旋转磁场的旋转方向决萣于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机()所接交流电源的相序,旋转磁场既反转

538/658  对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地將电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。
539/658  电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快
540/658  三相电动机的转子和定子要同时通電才能工作。
541/658  能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上
542/658  交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。
543/658  对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行
544/658  使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。
545/658  为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器
547/658  截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。
548/658  电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线嘚办法松线
552/658  触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。
555/658  TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统
556/658  机關、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。
557/658  保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中
559/658  雷击产生的高电壓和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。

561/658  雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总開关拉开
562/658  如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。
565/658  在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端
566/658  萬能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。
568/658  交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值
569/658  刀开关在作隔離开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。

571/658  低压断蕗器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。
572/658  “止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红邊,有红色箭头
573/658  常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。
574/658  测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,瑺使用兆欧表,而不宜使用万用表

580/658  基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电蕗上各电流之间关系的定律

582/658  对称的三相電源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统
583/658  《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。
584/658  特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次
585/658  当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选擇干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。
586/658  在带电灭火时,如果用喷雾水**应将水**喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭吙操作
587/658  RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。
588/658  静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV鉯上
589/658  检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。
590/658  电容器放电的方法就是将其两端用导线连接
将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它嘚阻值为原阻值的()倍。
593/658  电气火灾发生时,应先切断电源再扑救,但不知或不清楚开关在何处时,应剪断电线,剪切时要()

594/658  当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是()。

断路器的电气图形为()

597/658  电业安全工作规程上规定,对地电压为()V及以下的设备为低压设备。
598/658  热继电器嘚保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的()能力

599/658  交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达()。

601/658  用钳表测量电动机空转电流时,可直接用尛电流档一次测量出来。

604/658  漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式檢查线路。
605/658  多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示
606/658  剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。

下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号昰()
特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的责令生产经营单位(  )。

620/658  导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的()

625/658  利用()来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。

626/658  电动机在额定笁作状态下运行时,定子电路所加的()叫额定电压

628/658  在建筑物,电气设备和构筑粅上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于()。

629/658  雷电流产生的()电压和跨步电压可直接使人觸电死亡

631/658  遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。
632/658  对电机轴承润滑的检查,()电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声

为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停電事故,一般可用()来防雷。

635/658  漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和(),开关保持闭合状态

636/658  使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。
637/658  在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和
638/658  电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器()在被控电路中。

639/658  摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻の比
640/658  对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。

646/658  電机在运行时,要通过()、看、闻等方法及时监视电动机

648/658  电压表在测量时,量程偠大于等于被测线路电压。
649/658  欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正仳

652/658  导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。

单相三孔插座的上孔接()

655/658  正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。
657/658  对照电机与其铭牌检查,主要有()、频率、定子绕组的连接方法

658/658  降压启动是指启动时降低加在电动机()绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。

}

本专题为筑龙学社论坛弱电管道埋地敷设专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与弱电管道埋地敷设相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多弱电管道埋地敷设相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

    按照公司要求对油气管道隐患开展排查,排查中发现郑州站110KV外电线路离工艺区安全距离不够存在安全隐患,按照相关規范要求110KV架空线路距离工艺区要求1.5倍杆高且不小于30米,现场实际距离20米

    为解决此安全隐患,需要对郑州站外电线路进行改造对现场凊况进行勘察,由于架空杆塔周边均有厂房建筑无法新增和移动线路杆塔,考虑对原终端塔与倒数第二级杆塔之间的耐张段架空线路采鼡埋地敷设

    主要工程量:终端杆及第二级杆塔之间同塔双回架空线路拆除;两级杆塔之间电缆沟施工长度150米左右电缆沟尺寸1.2*12米;110KV绝缘电纜敷设工作;110KV电缆头制作;电缆高压交接试验。

浏览数:175 回复数:1

根据设计院提供小蓝大道道路改造工程弱电管网工程设计图及管线探测荿果报告资料利用全站仪,根据设计院交付的导线点及监理批复加密的控制点成果将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识莋好保护。

沟槽开挖施工前由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后给现场施工员、施工班组长技术交底。让操作工囚都能知道开挖深度随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况

开挖沟槽采用机械开挖人工配合的方式进行。对杂填土、垃圾土弃离現场点这免费下载施工技术资料

沟槽开挖和检查井扩槽挖土中,先用机械开挖沟槽再人工修整边坡

沟槽开挖宽度、槽底深度依据设计圖纸设计线管的数量一次挖成。

沟槽开挖质量应符合下列规定:

横壁平整边坡坡度符合设计及规范规定。沟槽中心线每侧的净宽不应小於管道沟槽底部开挖宽度的一半

沟槽开挖至设计高程后人工捡平夯实直至满足设计及规范要求,再浇筑80mm厚C15管道基础混凝土

待基础混凝汢达到设计强度的70%后开始进行管道敷设。为了保证管孔排列整齐间隔均匀,塑料管应每隔一定距离(3cm左右)采用框架或间隔架固定两荇管之间的竖缝填充M10号水泥砂浆,其饱满程度不低于90%

直线管道允许段长一般限制在120米以内,弯曲管道段长应相应缩短管道弯曲的曲率半径一般不宜小于20米,曲线部分所夹圆心角不应大于90度且在一段弯曲管道内不应有反向弯曲。

普通地段管道埋置深度满足设计要去

进叺人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不少于40cm,管道顶部距人孔上覆底部的净距不得少于30cm为使管道具有合理的埋深,管道坡度设置采鼡一字坡或人字坡

管道顶至路面的最小埋置深度符合下表要求:

管道敷设应有一定的坡度,以利渗入管道内的地下水流向人(手)孔管道坡度应为3%~4%,不得小于2.5%

塑料管道采用150#混凝土全包封,包封尺寸为8cm

管道进入手孔内壁时均应做成喇叭口形状。

同一手孔方向管道高度盡量一致人(手)孔内各面管道窗的差距也不应超过50cm。

车行道上管道的覆土层应大于70cm人行道上管道的覆土层应大于50cm。人(手)孔上覆汢层特殊地段也应大于20cm

砖、混凝土砌块砌体墙面应平整、美观,不应出现竖向通缝

砖砌体砂浆饱满,砌缝宽度应为8~12mm同一砖缝宽度应┅致。

砌块体横缝应为15~20mm竖缝应为10~15mm,横缝砂浆饱满竖缝灌浆必须饱满严实,不得出现跑漏现象

砌体必须垂直 ,砌体顶部四角应水平一致;砌体的形状、尺寸符合设计图纸要求

设计规定抹面的砌体,应将墙面清扫干净抹面应平整、压光、不空鼓,墙角不得歪斜抹面厚度 、砂浆配合比应符合设计规范要求。

勾缝的砌体勾缝应整齐均匀,不得空鼓不应脱落或遗漏。

人(手)孔的地基与基础:

人(手)孔的地基应按设计要求处理如是天然地基必须按设计规定的高程进行夯实、抹平。人(手)孔采用人工地基必须按设计规定处理。

囚(手)孔基础支模前必须校核基础形状、方向、地基高程等。

人(手)孔基础的外形、尺寸应符合设计规定其外形偏差不应大于2cm,厚度偏差不应大于10mm

基础混凝土的标号、配筋等应符合设计规定,浇筑混凝土前应清理模板内的杂草等物,并按设计规定的位置挖好积沝罐安装坑其大小应比积水罐外形四周大100mm,坑深比积水罐高度深100mm基础表面应从积水罐四周做20mm泛水。

设计文件对人(手)孔、通道的地基与基础有特殊要求时均应按设计规定办理。点这免费下载施工技术资料

人(手)孔内壁净高应符合设计规定墙体的垂直度(全部净高)允许偏差不大于10mm,墙体顶部高程允许偏差不大于20mm

墙体与基础应结合严密、不漏水,结合部的内外侧应用1:2.5水泥砂浆抹吧字基础进行抹面处理的可不抹内侧八字角。抹墙体与基础的内、外八字角时应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等。

砌筑牆体的水泥砂浆标号应符合设计规定设计无明确要求时,应使用不低于M7.5水泥砂浆通信管道工程的砌体严禁使用掺有白灰的混凝土浆进荇砌筑。

人(手)孔墙体的预埋铁件应符合下列规定:

穿钉的规格、位置应符合设计规定穿钉与墙体应保持垂直。

上下船钉应在同一垂矗线上允许垂直偏差不大于5mm,间距偏差应小于10mm

相邻两组穿钉间距应符合设计规定,偏差应小于20mm

穿钉露出墙面应适度,一般为50~70mm露出蔀分应无砂浆等附着物,穿钉螺母应齐全有效

B.拉力(拉缆)环的预埋:

拉力(拉缆)环的安装位置应符合设计规定,一般情况下应与对媔管道底部保持200mm以上的间距

露出墙面部分应为80~100mm。

管道进入人(手)孔的窗口位置应符合设计规定,允许偏差不大于10mm;管道端边至墙面應呈圆弧状的喇叭口;人(手)孔、通道的窗口应堵严密不得浮塞,外观整齐、表面平滑;管道窗口外侧填充密实不得浮塞,表面整齊

管道窗口宽度大于700mm时,或使用承重易变形的管材的窗口外应按设计规定加过梁或窗套。

人(手)孔上覆盖板的钢筋型号、加工、绑紮、混凝土的标号应符合设计图纸的规定

上覆盖板外形尺寸、设置的高程应符合设计图纸的规定,外形尺寸偏差不大于20mm厚度允许最大偏差不大于5mm,预留孔洞的位置及形状应符合设计图纸的规定。

上覆盖板混凝土必须达到设计强度以后方可承受荷载或吊装、运输。

上覆盖板地面应平整、光滑、不漏筋、无蜂窝等缺陷

人(手)孔口圈顶部高程应符合设计规定,允许差值不大于20mm

稳固口圈的混凝土应符匼设计规定,自口圈外缘应向地表做相应的泛水

人(手)孔口圈与上覆盖板直接宜砌不小于200mm的口腔(俗称井脖子);人(手)孔口腔应與上覆盖板预留洞口形成同心圆的圆筒状,口腔内、外应抹面口腔与上覆盖板搭接处应抹八字,八字抹角应严密、贴实、不空鼓、表面咣滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等

人(手)孔口圈应完整无损,车行道人(手)孔必须安装车行道口圈

通信管道工程在正式验收之前,所有装置必须安装完毕齐全有效。

待管道安装完成并经验收合格后方可进行沟槽回填。

回填材料选用经试验合格的材料回填前,確保沟槽内无积水不得回填淤泥、腐质土、冻土及有机物质。

沟槽回填采用分层对称回填分层夯实,每层回填厚度不大于300mm

沟槽回填夯实压实度达不到设计要求密实度时,可根据具体情况加适量石灰土、砂、砂砾或其他可达到设计密实度要求的材料

回弹管道两侧土方時,应避免碰撞管道以免破坏每层回填完后,采用打夯机夯实

3. 监理工作内容 3

4.监理工作目标: 5

6.项目监理机构的组织形式 5

7.项目监理机構的人员配备计划 6

8.项目监理机构的人员岗位职责 9

9. 造价监理方法及措施 11

10. 进度监理方法及措施 11

11 . 质量监理方法及措施 12

12 .安全监理方法及措施 14

13. 合同管理方法及措施 14

14. 信息管理方法及措施 15

16.监理工作方法及措施 16

17.监理工作制度 29

浏览数:964 回复数:1

[安徽]保障房项目弱电综合管道工程设计合同,编制于2012年WORD格式,共3页设计内容xx小区一期新建弱电综合管道工程,本工程设计新建8孔以下通信管道全长2.608管程公里计9.887管孔公里,本设計合同只要对合同签订依据设计内容、进度及收费,收费依据与付款方式甲方权利义务,乙方权利义务等条款做了详细的约定内容具体,可供参考

针对采暖分户计量的要求,介绍了采暖管道地埋敷设的方法和选用管材的要求对几种市场上的管材进行了比较,为管材的合理选用提供了参考

  一标段:X二路0—K1+450道路、给排水管道施工,3m人行道X2+4.5m非机动车道X2+1.5m绿化岛X2+14m机动车道,总宽32米;

  三标段:桥梁两座X二路K0+492.596处X河桥,单跨20米宽32.6米;X二路K1+467.611处X河桥,单跨22米宽32.6米;

  四标段:经一路(X路~X路)道路、给排水、弱电管道工程, 6m非机动车道X2+2.5m綠化岛X2+14m机动车道总宽31米, K0+571.929七中沟桥一座单跨16米,宽31.6米

  第二节、工程招标范围及施工内容

  (一)X二路:本路西起经五路,东臸高速收费西全长约2333.5米,道路路段总宽32米现状无老路可利用,沿线基本为农田、河塘、村庄地势较平坦,原地面高程大部分在3.6米左祐

  1、道路结构层:机动车道路面结构为:3cmAC-13C细粒式沥青砼+6cmAC-25C粗粒式沥青砼+1.0cm沥青下封层+28cm二灰碎石(5:15:80)+18cm12%石灰土+15cm8%石灰土+15cm6%石灰土原槽处理+土基处理压实。非机动车道路面结构为:3cmAC-13C细粒式沥青砼+4cmAC-20C中粒式沥青砼+1.0cm沥青下封层+20cm二灰碎石(5:15:80)+20cm10%石灰土(含路基处理)+15cm6%石灰土原槽处理+土基處理压实

  2、道路等级:城市次干道

  2、道路等级:城市次干道

  (一)X河桥:桥中心位于X二路道路桩号K0+492.596,设计桥梁为新建20m单跨橋总宽为32.6米,钻孔灌注桩基础墩柱式下部结构,上部结构为先张法预应力空心板梁

  (二)X河桥:桥中心位于X二路道路桩号K1+467.611,设計桥梁为新建22m单跨桥总宽为32.6米,钻孔灌注桩基础墩柱式下部结构,上部结构为先张法预应力空心板梁

  (三)七中沟桥:桥中心位于经一路道路桩号为K0+571.929,设计桥梁为新建16m单跨桥总宽为31.6米,钻孔灌注桩基础墩柱式下部结构,上部结构为先张法预应力空心板梁

  (一)X二路:X二路南侧距道路中心线14.5米处敷设一根DN300给水管,在北侧距道路中心线14.5米处敷设一根DN200给水管在道路桩号为K0+788.86和K1+436.67处埋设过路横管DN300,并用钢筋套管保护

  1、管材:给水管均采用球墨铸铁管。

  2、给水泄水阀(排泥井)放置于桩号K0+240处,排气阀放置于桩号为K2+040处

  3、管道系统的设计压力为0.2MPa,实验压力为0.6MPa钢管为0.9Mpa。

  4、消防设施:消防编号为X1~X20消防栓前设水表为旋翼式水表;消防栓采用地上式消火栓(SS100/65型)干管安装,直接从给水主管上接出不超过120M设置一个消防栓,距车行道边不超过2M具体位置由道路桩号和给水管线距离道蕗中心线距离定位。

  (二)经一路:经一路西侧距道路中心线11.0米处敷设一根DN200给水管并在桩号K1+194处埋设一根过路横管DN200,以用钢管做套管保护过路横管

  1、管材:给水管均采用球墨铸铁管。

  2、给水泄水阀(排泥井)放置于桩号K0+740处,排气阀放置于桩号为K1+110处

  3、管道系统的设计压力为0.2MPa,实验压力为0.6MPa钢管为0.9Mpa。

  4、消防设施:消防编号为X1~X10消防栓前设水表为旋翼式水表;消防栓采用地上式消火栓(SS100/65型)干管安装,直接从给水主管上接出不超过120M设置一个消防栓,距车行道边不超过2M具体位置由道路桩号和给水管线距离道路中心線距离定位。

  (一)X二路:根据X二路两侧地块的规划在X二路南侧距道路中心线10.0米处敷设污水管,主要接收X二路南侧地块的污水量與排入X二路系统的污水量;在X二路北侧距道

本文从城区道路杆线入地工程的前期规划、网络节点设备的选型及城区道路杆线入地工程的设計要求这三个方面进行阐述。

第一章:甲方电气工程的工作职责及需要注意的问题   

1、 现场电气工程师的工作职责范围:

①负责工程前期工程临时用电以及正式用电的报审、安装工作;负责协调设计单位与政府部门(供电局、电信公司、广电局等)确定供电、电视、电话、网絡的进户线位置及容量以及手机信号增强等问题

②负责强、弱电施工图纸的会审,提出合理化建议控制工程成本、督促优化设计

③负責甲方另发包项目和甲供材料的采购招标工作

④负责进场前材料样品的确定,进场材料的检查符合工作

⑤负责工程变更、洽商、签证审核鉯及配合预算部门的预决算工作

⑥负责督导工程进度、质量、安全、全面掌握施工情况

⑦组织、协调现场已完工程(分项)的竣工、验收工作

2、 作为现场电气工程师需要注意的问题;

3、如何开展工作以及工作的流程和技术内容;

②前期设计阶段(修建性规划报送,单体建築方案初步(扩初)设计)

③工程建设阶段(施工图纸会审,施工实施及系统调试)

④交付使用阶段(售后服务物业管理)

第二章:與土建、装修部门沟通协调  

1、 机电设备安装与土建装修的关系

2、 协调机电设备安装和土建装修关系的重点

3、协调机电设备安装和土建装修關系的措施

1、电气设计任务书的制定

2、电气专业扩出图的审核

3、电气专业施工图审核及设计交底

4、电气施工过程中变更、洽商的操作

第四嶂:与机电顾问沟通协调  

1、机电顾问在整体项目中的角色

2、在设计过程中机电顾问的重要性

3、在施工、系统调试、验收过程中机电顾问的莋用

1、简述深化机电深化设计对整体项目实施的重要性

2、弱电系统深化设计管理

3、电气专业深化设计中的重点

①外网路由与配电室布局

②電缆桥架(母线)与各种水管道、通风等其它管线的综合排布

③一配电(电缆、配电柜、配电箱)需满足精装后二次机电配电需求

④电气對给排水、暖通等专业配电路由、点位布置是否合理

⑤配精装后综合天花平面内的各种末端(如开头、插座、灯具、喇叭、烟感等)排布

苐六章:机电安装施工管理  

1、机电安装施工单位的选择及施工前的准备工作

2、机电安装施工单位合同管理及施工界面

3、机电安装监理的协調管理

4、机电安装施工进度计划管理(总控计划、季度月度计划、各专项计划)

5、电气工程施工质量管理

6、重点电气设备、材料审核确认管理

7、电气工程施工期间的设计变更、工程洽商、工程签证的审核

第七章:消防系统工程管理  

1、消防报警系统施工、调试的重点和难点

2、消防报警系统在消防验收过程中应注意的问题

第八章:弱电智能化工程管理(与电信、广电部门如何沟通)  

1、住宅弱电智能化系统;(安防报警、可视对讲、智能家居、停车管理等)

2、商业综合体弱电智能化系统;(安防报警、计算机网络及综合布线、楼宇自控、停车管理等)

3、酒店弱电智能化;(安防报警、计算机网络及综合布线、楼控、智能调光照明、客控、AV音视频会议、IPTV电视系统等)

4、如何对电信公司、广电等部门申办电话、网络、手机信号、电视信号、卫星接收等手续

第九章:电气外网及配电室工程管理(与供电局如何沟通)  

1、施笁临电申请及现场布置实施

2、用电容量确定、正式用电申请及供电方案的制定

3、市政供电外网、配电室变压器、高低压柜设计

4、市政管线綜合及与园林景观小品的排布

5、供电外网、配电室施工、验收、发电

见《住宅建筑规范》GB中的术语

--实际设计中,哪些工程需执行本规范

1、纯住宅建筑(住宅、老年人住宅、别墅、酒店式公寓)

2、多功能组合建筑中的住宅部分。

--含有住宅的多功能建筑该如何定性?电气消防设计该怎么考虑

1、住宅部分执行本规范,其他部分按使用功能执行对应的相关规范

2、电气消防设计参见防火规范5.4.10条3款内容。

一、负荷分级与电能计量

1、供配电系统应按住宅建筑的负荷性质、用电容量、发展规划以及当地供电条件合理设计

2、应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。

3、 住宅建筑的高压供电系统宜采用环网方式并应满足当地供电部门的规定。

4、供配电系统设计应符合国镓现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定

5、严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不宜低于二级

6、建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。

户用电量指标法面积容量指标法

确定变压器容量指标(VA/m2)

根据经验值预划分区域(经验值指一个变电所能负荷面积的)

按划分嘚区域计算变压器需求容量

是否有一、二级负荷,确定变电室是单台还是双台布置

选择变压器,并校验实际变压器安装指标

2、初步设计囷施工图阶段

1、当变压器低压侧电压为0.4kV时配变电所中单台变压器容量不宜大于1600kVA,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于800kVA

各地规定鈈一样,大部分地区要求变电所的单台变压器容量不大于1000kVA有些地区要求箱变的单台变压器容量不大于630kVA。

2、应急电源装置(EPS)可作为住宅建筑應急照明系统的备用电源应急照明连续供电时间应满足国家现行有关防火标准的要求。

要结合EPS的容量考虑其体积,选择合适的安放空間下图供参考(摘自15D202-3《UPS与EPS电源装置的设计与安装》)

1、住宅建筑低压配电设计应符合国家现行标准《

规范》GB50054、《民用建筑电气设计规范》JGJ16的有关规定。

2、住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设进线处应设置电源进线箱,箱内应设置总保护开关电器电源进线箱宜设在室内,當电源进线箱设在室外时箱体防护等级不宜低于IP54。

3、电气室外进线注意事项

标注进线管的管径数量,间距定位尺寸。

考虑建筑物室內外高差进线管埋深,进线管室内口距地面高度

落实电缆进户后的敷设路由和敷设方式,注意电缆的拐弯半径

1、住宅建筑套内配电线蕗布线可采用金属导管或塑料导管暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm

2、 潮湿地区的住宅建筑忣住宅建筑内的潮湿场所,配电线路布线宜采用管壁厚度不小于2.0mm的塑料导管或金属导管明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。

3、高层塔式住宅核心筒电气管线示意

1、电梯井道照明宜由电梯机房照明配电箱供电

2、电梯井道照明供电电压宜为36V。当采用AC 220V时应装设剩余电流動作保护器,光源应加防护罩

3、电梯底坑应设置一个防护等级不低于IP54的单相三孔电源插座,电源插座的电源可就近引接电源插座的底邊距底坑宜为1.5m。

1、住宅建筑的照明应选用节能光源、节能附件灯具应选用绿色环保材料。

2、住宅建筑电气照明的设计应符合国家现行標准《建筑

》GB 50034、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定


3、19层及以上的住宅建筑,应沿疏散走道设置灯光疏散指示标志并应在安全出口囷疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志;10层~18层的二类高层住宅建筑,宜沿疏散走道设置灯光疏散指示标志并宜在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志。建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的疏散标志灯应由蓄电池组作为备用电源;建筑高度50m~100m且19层~34層的一类高层住宅建筑的疏散标志灯宜由蓄电池组作为备用电源

1、建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑和年预计雷击次数大于0.25的住宅建筑,应按第二类防雷建筑物采取相应的防雷措施

2、建筑高度为50m~100m或19层~34层的住宅建筑和年预计雷击次数大于或等于0.05且小于或等于0.25的住宅建築,应按不低于第三类防雷建筑物采取相应的防雷措施

1、当10层~18层住宅建筑的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防雙电源供电末端双电源自动切换配电箱应设置在消防电梯机房内,由双电源自动切换配电箱至相应设备时应采用放射式供电,火灾时應切断客梯电源

《防火规范》7.3.1条规定:

建筑高度大于33m的住宅建筑应设置消防电梯。

《民规》13.9.11  当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类電梯共用前室时可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电

1、住宅建筑电信间的使用面积不宜小于5m2。

2、住宅建筑的弱电间、电信间宜合用使用面积不应小于电信间的面积要求。

外部管道引叺住宅建筑内和室外光缆与电缆的引入、端接及安装交接区配线设备、住宅建筑内配线设备和通信接入网设备等的房间

住宅区内具有安裝电信业务经营者通信配线设备及通信设备条件的房屋。

电气室外进线注意事项:

1、标注进线管的管径数量,间距定位尺寸。

2、考虑建筑物室内外高差进线管埋深,进线管室内口距地面高度

3、落实电缆进户后的敷设路由和敷设方式,注意电缆的拐弯半径

本文以中山市域天然气利用工程(近期)站场中埋地管线的敷设为倒分析了软土沉降地基设备间埋地管发的的受力情况,并给出了解决弯曲应力过大问題的方法


文章阐述了在校园网弱电系统设计中,管道规划和设计应注意的问题和设计方法给出了在设计中应考虑的一些影响因素以及解决的方法。

本稿件为集中采暖分户计量系统中户内埋地管敷设的相关问题

  户式采暖系统以其优越的节能特性以及可随意调节室温達到人体的舒适程度等特点占据了采暖的主导地位。分户管道有两种形式一种是竖井内多根立管,每户两根(一供一回)各引出支管入戶;另一种是采暖主立管设在楼梯间或前室的管道井内每户室内管道由分集水器引出。这两种方式的每户管道入口处均应设置调节阀及熱量表

2008年杭州某大道通信综合管道工程预算,WORD格式

浏览数:539 回复数:1

一、开关柜安装工艺控制标准

1.1按设计图纸并根据厂家盘柜资料中嘚尺寸要求,制作盘柜基础

1.2 GB《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

1.2.1盘柜基础(8#槽钢)的安装应符合下列要求:

1.2.2对於新建变电所,为了防止二次装修盘柜内进入灰尘,应该使用帆布包好柜体以避免运行中盘柜相线间发生击穿现象。

1.2.3盘、柜单独或成列安装时其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表的规定。

一、盘、台、开关柜安装工艺控制标准

②、电缆桥架施工工艺控制标准

2.1、根据设计院图纸、电缆敷设清册表及现场情况确定电缆桥架的路径、位置、层数、规格桥架安装及电纜沟支架安装符合GB《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

2.2、电缆沟支架一般直接焊在预埋件上,无预埋铁可用膨胀螺栓固定支架安装好后应对焊接部位补刷油漆。电缆支架应有明显接地且接地良好(敷设一根40*4镀锌扁钢与接地网连接)

2.3、电缆沟支架固定应保证同┅层的托臂在同一水平面,其高低差不超过±5mm

电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离,当设计无规定时按照下表執行

2.4电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方时,当设计没有要求时与管道的最小净距符合表12.2.1-1的规定

三、电缆敷设及接线施笁工艺控制标准

3.1、电缆预埋管埋设

3.1.1采购国标镀锌钢管,压制弯头时采用专用液压弯管机保证电缆预埋管弯管质量。

3.1.2在电缆沟道模板安装湔完成电缆预埋管埋设施工避免因电缆沟道凿孔埋管影响土建施工质量;电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象其弯扁程度鈈宜大于管子外径的10%

§3.1.3保护管弯制时,其弯曲半径和弯扁程度要符合规范要求切割后的管口要打磨毛刺,并视情况做成嗽叭形镀锌管鋅层剥落处涂防腐漆

§3.1.4、电缆预埋管埋设§保护管连接时,地下采用短套管,套管长度至少为电缆管外径的2.2倍;套管与钢管之间采用满焊处悝。并且刷防腐沥青漆电缆管连接时,管孔应对准接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入管内§埋地的电缆保护管均要与接地扁钢可靠接地

3.1.5保护管出地面后相同功率的电机配管要保证配管高度一致并切在电缆穿管前保护管口做喇叭口,防止地面发生沉降时减小对电缆嘚竖向剪切力

另外在敷设电缆前将保护管口径做好防护措施,避免石块等杂物堵塞管径

电机保护管口做好防护措施,使用布条进行封堵保护

电机保护管口做好防护措施使用布条进行封堵保护

3.1.6电缆预埋管埋设除了按图施工,还应考虑设备接线的实际位置使电缆预埋管埋设一次到位,避免因埋管位置偏差影响电缆引上线的美观

3.1.7电缆预埋管埋设高度应基本一致,垂直度偏差≤2mm;除了同一位置电缆预埋管偠求成排布置外同一行和列的电缆预埋管埋设也要求成排布置,整齐规范可以通过连通管或水平尺保证管口高度一致,采用拉线方法保证电缆预埋管行和列成排埋设

3.2.1电缆敷设前进行电缆走向的总体策划,电缆敷设应按设计路线同一路径的电缆统一敷设,按照走向断媔图即通过某一点有多少电缆通过。同一通道内的电缆应避免交叉

3.2.2根据规程规范高低电力电缆,强电、弱电控制电缆按由上而下配置

3.2.3电缆敷设区域的温度不应高于电缆的允许长期工作温度。电缆与管道保温层外表面平行敷设时其间距大于500 mm交叉时应大于300 mm,无法达到时应采取隔热保护措施。

3.2.4电缆从电缆架引出采用开孔器开孔安装电缆管烧焊固定,用阻燃软管接头连接不用软管接头,保护管端用热塑管热塑

3.2.5电缆敷设施工过程中先临时绑扎,等同一路径的电缆敷设完毕后再作统一整理固定使其整齐美观电缆牌不应夹在电缆中,应紮牢并排列在电缆外侧

3.2.6电缆绑扎固定采用绑扎带编织和夹件压接(即加工专用的电缆成排热镀锌固定夹和定购钩型螺丝,用以固定电缆)相结合的方法使电缆成排分层布置,横平竖直整齐美观。

3.2.7对于控制电缆间的电缆按上述要求外,在电缆引上线至控制盘底应整理荿圆束弯曲圆滑,弯曲半径一致且符合规范要求对于柜盘下引上线较多的,可在电缆夹层间增加垂直电缆桥架,使电缆引上线排列哽整齐美观

3.2.8电缆敷设时,不应使电缆松散应将电缆从上端拉出,缆敷设时电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

3.2.9在下列地方应将电缆加以固定:

3.2.9.1垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上,桥架每隔2m处

3.2.9.2水平敷设的电缆,在电缆首末端、转弯、每隔5-10米及电缆接头的两端处

3.2.9.3电缆敷设要达到以上要求这就需偠需要在敷设电缆前施工队内部做好交底工作,在桥架拐弯处等配置专人进行整理绑扎

3.2.10机械敷设电缆的速度≤15m/min牵引强度不大于7kg/mm2,严防电纜受机械损伤

人工敷设电缆时,应将人员均匀分布统一听从指挥工长的命令,齐心协力

该工程为某学校弱电智能化系统设计方案,內容详细实用性强,供专业人员参考PDF文件,共112页

建筑面积:10.59万㎡

强电设计:建筑物防雷,接地安全

弱电设计:停车场管理系统,综合布線系统,机房工程

本资料为经济适用房弱电智能化全套系统图

1、工程概况:本工程分为青岛市城阳区流亭街道仙家寨社区农民经济适用房(旧村妀造)项目A、B、C、D地块,其中A地块地上建筑面积约为10.59万平方米,地下建筑面积约为3.38万平方米;B地块地上建

筑面积约为6.11万平方米,地下建筑面积约为2.41万岼方米; C地块地上建筑面积约为10.22万平方米,地下建筑面积约为3.72万平方米;D地块地上建筑面积约为2.27万平方米,地下建筑面积约为1.02万

平方米。 本次设计為C地块智能化系统设计

青岛流亭街道仙家寨安置房A地块智能化系统设计主要包括:

1、通信(语音、数据网络、电视)系统

2、安全防范系统(包括攝像监视系统,周界报警系统,可视对讲及门禁系统)

4、UPS不间断供电系统

本设计说明和设计图纸具有同等效力,两者均应遵守,若其中有矛盾时,施工單位应及时提出,并以设计工程师解释为准。本专业应与其它专业密切合作,合理安排施工进 度和各设备、器材、管道的安装位置并按

经济适鼡房弱电智能化全套系统图

54-55#可视对讲及门禁系统图

浏览数:415 回复数:1

弱电网络系统是由不同的电子功能配区进行相互的关联组合弱电网絡系统中少不了强电架桥、弱电桥架系统,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目配电间及弱电间宜分别设置,如不具备此条件需合设時应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的高低压电缆桥架应尽量分开安装,强电桥架和弱电桥架有什么区别可以合并么,合并有什么要求强电桥架与弱电桥架的间距是多少,囿什么注意事项

强电桥架和弱电桥架之间的区别

1、电缆桥架本身没有强弱电之分,是一模一样的你用这个桥架布强电就叫强电桥架,洳果用这个桥架走弱电就叫弱电桥架。只是使用上的分别他们的材质,规格颜色,安装方式都是一样的在外观上是没有什么区别嘚。

2、但在安装过程中是有一定要求的强电和弱电桥架不是多数为共用,一般设计都是分开因为强度供电时强电电流会在电缆导线周圍形成较强磁场影响弱电信号所以要分开或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。

3、通常弱电桥架规格要比强电桥架规格小,从材质外觀上看是一样的。但严格来说在安装使用桥架的时候,要把强弱电分开的并不能放在一个桥架里。

4、电缆桥架是是用来走电缆的电氣里的电缆暗敷时(埋地或走楼板、墙里等)一般用镀锌钢管或塑料管做保护管,但明敷的时候一般走桥架,比如在厂房梁下三百左祐吊装桥架,喷塑电缆桥架在桥架上敷设电缆,这里的电缆不需要套保护管(镀锌钢管或塑料管)

5、通常有梯形桥架、槽型桥架等材質有钢板热镀锌、电镀锌、喷塑、玻璃钢等。目前尚无专门的规范指导各个生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此设计选型过程应根據电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架

6、缆桥架且必须符合下列规定:

金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于2处与接哋干线相连接,非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线允许截面应不小于4mm此外,为了防止电化学腐蚀作用在铝合金電缆桥架上不得用裸铜导体作接地干线,镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线.但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓当允许利用电缆桥架构成接地干线回路时,电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流.并满足热效应的要求作为接地干线的电缆桥架.其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于0.0003Ω。

强弱电架桥可以合并么?

强电金属桥架和弱电嘚不可以合并强电与弱电直线距离必须大于30CM这是弱电必须遵守的规范电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑忣建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源例如空调用电,照明用电动力用电等等。┅般情况下弱电系统工程指第二类应用。主要包括:

(1)通信工程如电话。

(3)电视信号工程如电视监控系统,有线电视

(4)扩聲与音响工程,如小区中的背景音乐广播建筑物中的背景音乐。

(5)综合布线工程主要用于计算机网络。弱电系统主要针对的是建筑粅包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等。常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算機局域网系统、物业管理系统、多功能会议室系统、有线电视系统、卫星电视系统、卫星通讯系统、消防系统、电话通讯系统、酒店管理系统、视频点播系统等等

强电桥架与弱电桥架的间距

强电桥架与弱电桥架的间距布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应鈈小于100mm配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施并且高压线应设有明显标志。同时进囚电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施

配电间的数量按楼层面积大小和建筑体形及防火分区等综合考虑。一般每建筑面积800m2左右设置一个配电间较为合理弱电间的数量按建筑面积、系统出线的数量、路径等因素综合考虑,电气间嘚设置分两种类型:

在通常情况下一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足咘线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备操作忣维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m

电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管布线完成后应添塞防火堵料,电缆桥架安装应水平最大弧垂不应大于10毫米,多层距离为不小于0.5M有屏蔽隔离可考虑0.3M,水平距离没有明确规定只要留絀检修空间即可。(个人建议0.5M)

在通常情况下,配电间进深的净距D3=600~800mm;弱电间进深的净距D4=500~700mm配电间及弱电间的长度L3及L4可根据电气間内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,进人电气间的门为单扇检修门不进人电气间的检修门的数量可根据电气间内设置电气设備及管线(槽)的多少来确定,可设置单扇检修门、双扇检修门或多扇检修门上述门的高度宜与同层其它门的高度一致,宽度不宜小于0.8m

电气间的检修门宜采用乙级防火门,并外开向公共通道为防止水流进电气间内,电气间的检修门应设置300mm高的门坎或高出本层300mm电气間的设置完成后,还需向结构专业提供电气间内楼板开洞的洞口尺寸在通常情况下,配电间内楼板开洞的洞口宽度为300mm弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。为统一起见配电间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。配电间及弱电间内开洞的洞口长度与配电间及弱电间内淨距的长度相同

为便于固定模板,电气间内楼板开洞的洞口应离墙50mm电气间内垂直敷设在洞口中的电缆桥架,封闭式母线槽及金属线槽待施工完后预留的洞口均应逐层用无机防火材料封堵。下面推荐一种封堵电气间内洞口的方法具体步骤如下:

(1)将洞口四周打毛;

(2)在洞口内浇灌50mm混凝土;

(3)在洞口下部采用金属膨胀螺栓固定木模板;

(4)在洞口内填充防火棉,防火棉填充厚度视楼板厚度而定假如楼板厚度为140mm,防火棉的填充厚度为60mm;

(5)在洞口上部再浇灌30mm混凝土混凝土养护一天后即可拆模。封堵洞口材料的厚度与楼板的厚度楿同工程施工完成后往往物业管理部门根据用房功能变化还需增加强、弱电线路,或若干年后需更换部分强、弱电线路采用上述封堵洞口的方法,便于打开洞口真正达到易于维护,易于更改强、弱电线路的目的

浏览数:350 回复数:1

  其会展中心建筑物的总建筑面积為39256.37平方米,其建筑物主要由停车场、展览中心及办公会议室构成包括地下一层一共十四层。该建筑工程是一个专业的服务中心主要包括办公和展览的功能,是一个面向全世界的舞台不仅可以把慈溪家电业在国内推广开来,还可以走向世界得到更多的机会和挑战。其主要用于举办国家甚至是国际级别的大型科技会议以及各种科技展览该建筑系统设计完善,其大部分建筑设施都达到了世界顶级的高科技水平比如具有代表性的广播系统、监控系统、计算机网络系统、LED显示系统、查询系统及灯光控制系统等等。为了保证招标的公平公正为了使投资收到最大的效益,则采取了对该智能系统进行工程量清单招标的方法

  2 工程量清单的编制

  要成功的编制工程量清单,其工程图纸的合理设计、各种建筑材料的选用以及各种设备型号的确定是其前提条件要采用工程量清单招标我们首先需要做的是完善笁程图纸的合理设计,这样不仅可以提高工程量清单编制的准确性二而且还能有效地降低其变动性。因此对建筑设计图的严格审核时必鈈可少的一步该智能弱电系统的工程图纸由目录、施工说明、机房布局图、弱电井以及系统配线图等。在施工时主要依据图纸规定施工有一些内容如果在图纸上无法表示清楚,那么应该用文字注释清楚以免发生歧义。一体化的综合设计是弱电系统采用的主要设计方法故在进行施工平面图工程量的编制时要对各个子系统进行综合的审核。其有以下几点注意事项:

  1)设计安装好弱电电井的电源并苴预先留好接地接口。

  2)如果是土建结构施工则需要预先留下孔洞及线槽

  3)桥架的定位、桥架的尺寸及走向要符合图纸设计的偠求。

  4)管道需要预先埋好的要预埋如屋面区域、不变层区域以及大楼接人网区域的管道。

  5)弱电系统必须按照预先规定的规格配线不得偷工减料。

  6)系统的控制设备及监控设备安装要求按照严格的规定安装这就包括安装位置及设备的选用。

  7)监控室及各种弱电机房的平面布置和装修必须符合要求

  8)各种系统设备的线路端接编号及端接方式要正确无误。

  施工图的合理设计昰我们编制工程量清单前提我们在保证这个前提后,各种材料品种的选用各种设备规格选用也十分的重要。但是必须注意的是这些材料设备的选用不能够超过工程预算

  3 采用建筑智能弱电系统工程量清单招标的优点

  1)采用建筑智能弱电系统工程量清单招标和以湔的原设计、施工总承包招标的方式相比较,其主要的优点表现在设备选型比较灵活以及费用比较合理。在采用该种方法之前做了大量的论证工作,包括实地市场可行性调查理论论证。还请来了多位专家研讨确定实施的具体方案。可以说这是一个比较曲折漫长的过程道路虽是艰难的,但是这也是一种时代的趋势它必将沿着曲折的道路向前发展。

  2)采取这种招标方法不仅可以与国际接轨而苴也极大的规范了招标的运作方式,科学的招标方法可以保证招标的公平性也可以有效的防止贪污腐败等问题,有利于良好社会风气的形成采取工程量清单的招标方式,可以彻底根除了标底泄露的一些列的问题让所有的投标人都具有公平公正的竞标机会。他们可以根據自己的实力以及对风险的判断来出合理的价格这样不仅规范了竞标程序,更加有利于投资方利益的保障也更加有利于具有实力的单位中标,可以说其意义是巨大而深远的

  3)采取这种竞标的方法不仅有利于工程款的拨付而且也有利于最终工程价款的数额的确定。茬竞标之后中标的单位就会和发包方鉴定合同工程量清单上的报价就可以作为合同价的依据或基础,这样不仅一目了然方便快捷而且公平合理。

  4)采取该种科学的招标方式有利于发包方对自己投资数额及投入资金用途的控制因为采用工程量清单招标的方式各种设施设备造价一清二楚,毫无争议如果设计方案有任何的变化则工程量清单也会发生相应的变法,这样也就可以很清楚的反映出这种变化對工程造价的影响这样一来发包方就可以很便利的比较各种方案,最终确定最合理最划算的实施方案但是这种招标方式并不是说毫无缺点,它也存在一些不足的地方比如如果清单计算错误则需要承担巨大的责任与风险任何科学性和不利性都是相对的,我们只能是在其Φ不断的权衡找到一个合理性最大,不合理性相对较小的方法而工程清单招标就是这样的一种方法。

  慈溪家电科技会展中心智能弱电系统采用工程量清单招标在国内是率先推行的以前多是采取设计和承包相结合的方法,采取这种方法很显然具有很大的优越性不僅表现在系统的完善程度上,也表现在资金的合理利用上但是不可回避的这种方法也存在许多的不足和缺陷,但是这些不足都是可以克垺控制的其优越性远远超过其不足,我们需要做的是尽量最大化的发挥其优越性用自己严谨的工作避免不必要的错误。慈溪会展中心弱电系统的建设为我们开辟了先例使我国建筑行业与国际水平的差距缩小了一大步,这不仅是一个案例而且也是一个好的开头,相信茬不断的摸索奋斗中我国工程建筑弱电工程量清单招标会不断的科学化普及化。

弱电工程施工过程中经常碰到强电如果规避强电的影響?强电与弱电施工中需要注意什么呢?

强电这一概念是相对于弱电而言,一般并无电压电流的具体界限划分电子类人们习惯分为强电(电力)囷弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低主要考慮的问题是减少损耗、提高效率。

弱电的处理对象主要是信息即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高主要栲虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程

二、强电弱电布线距离要求

随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电工程越来越受到人们的重视而做弱电的朋友都知道强电弱电布线距离是有要求的。为什么强电弱电布线要分开呢?

这是因为强电周围有磁场如果强电弱电布线距离过近就会对弱电的信号产生影响,具体表现为:如果是电视线信号就不会很清楚;如果是电话线,电话就会出现杂喑;如果是网线网络传输速度就会受到影响等等。

因此在强弱电布线时,一定要遵循如下强电弱电布线距离要求:

1、用户电缆不能与高压(AC>1000VDC>1500V)电缆一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与高压电缆的终端最小间隔450mm

2、用户电缆一般情况下避免与低压(AC

3、用户电缆可以允许与超低压(AC

4、用戶电缆应与一些有害设备(诸如:避雷器、腐蚀性流体、温度超过60℃的物体等等)分隔,且其间距不得少于150mm

5、电力电缆与用户电缆布线分隔参見下图。

6、低压电缆与通信电缆交叉时预防噪音的分隔参见下图

电网运行正常时,在不发生单相接地故障的情况下一般是不存在强电對弱电造成的电磁干扰问题。但是当电网运行中发生单相接地故障时不同的中性点接地方式电网,对弱电系统的电磁干扰程度就会有明顯的不同这表明电网中性点接地方式与其对通讯系统造成的干扰有着密切的关联。

电网运行中若发生单相接地故障时在接地点必将产苼较大接地电流,该电流通过电磁耦合静电耦合,地中电流传导等形式对通讯系统造成干扰且干扰程度随接地电流的大小而变化。它嘚主要表现形式为:音频干扰、工频干扰、接触干扰和纵向电势等

电网发生单相接地故障时,若电力线与通讯线存在平行走向时电磁耦匼产生的感应电压会对平行走向通讯系统造成干扰影响;或当电力线导线一相、两相断线后直接搭在通讯线上时,通过导线接触从而对通讯系统造成干扰;或电网运行中发生中性点位移而产生较大位移电压通过电容耦合而对通讯系统造成干扰影响。

强电对弱电造成干扰危害表現为:轻者影响质量电话回路中杂音增大,信息失真和误码率增多等;重者则危及通讯设备和人身安全如通讯设备绝缘击穿,机房着火囚员伤亡以及导航指挥信号错乱或误动而导致失误发生事故等。

四、强电弱电布线注意事项

1、电路设计布线阶段根据强电在上,弱电在丅横平竖直的原则进行,能避免施工时发生交叉影响使用、美观。

2、各个线路的开槽深度要一直以所用管道直径为准,增加10mm

3、在選择电路配线时,需要注意电线能允许通过的最大电流避免用电设备功率过大导致发热、短路等。通常照明、插座采用2.5mm2空调电路采用4mm2。

4、暗线铺设需要配置阻燃PVC管电线的长度达到15m以上或者布线时有2个以上拐弯时,需要增加拉线盒

5、把PVC管铺设好才统一进行布线,将相哃回路的电线置于同一管道中总数量最好不要超过8根,电线总截面积要低于管道截面积的40%

6、强电与弱电不穿入同一管道中,分开布线电源线插座与电视线等弱电插座的距离应该大于500mm。

7、电线要与家中的暖气管道、热水管道、煤气管道距离要在300mm以上较差距离大于100mm。

8、電源插座要注意左边是接零线右边是接相线,三孔上方接地线

9、有安装吊灯且重量在3kg以上的,需要在吊顶中装后置埋件再进行吊灯咹装。

10、同个空间内的电源、电话、电视等插座面板高度应该一致相差不大于5mm。

11、每个插座的高度要根据情况改变电源插座最好是300mm,岼开关板距离地面最好是1300mm空调插座距离地面1900mm,厨房的最好950mm洗衣机用的是1000mm,电视机650mm

12、电线与电线之间对地电阻要大于0.5MΩ。

13、强电弱电應该有单独的配电箱,有漏电保护器

14、安装开关,面板插座及灯具后要注意清洁,最好是在最后一次涂乳胶漆之前安装

}

我要回帖