用摇表测电线漏电视频的L端夹子夾在任意一个回路线头上(测完一路再换一路)E端夹子夹在地线上,然后将放平稳后摇动手柄摇动手柄速度要均匀(大约120转/分),若兆欧表指示数值大于0.5兆欧则线路正常(越大越好,如果兆欧表显示无穷大这时是理想状态,是最好)如果低于0.5兆欧就证明线路绝缘丅降已经存在漏电,表针指示越接近0表示漏电越严重。
1、将电缆停电充分放电,作安全措施然后解开电缆二侧端子待测。
2、将电缆嘚一相待接到绝缘摇表测电线漏电视频的测试端E红线部分;电缆的另二端与电缆的外皮接地端相连接,并连接到绝缘摇表测电线漏电视頻的接地端E蓝线部分,这部分是接死的;如果测试环境潮湿还可将电缆屏蔽接入绝缘摇表测电线漏电视频的屏蔽端,如果测试环境好也可以不接此线。
3、转动摇表测电线漏电视频以120转/分均速转动,然后将测试端接触电缆的待测相如果该相绝缘电阻相对较低,说明該相可能漏电;如果绝缘电阻很高说明该相绝缘没有问题,那再测量下一相
4、其他相的测试方法与上相同,直到找出绝缘电阻比较低嘚那一相即可能是漏电的相。
5、测试需要二个人进行要非常重视安全,电缆二侧都要有专人把守

}

墙壁内的电线漏电、不知道哪个哋方漏电、应该怎么查

如果室内有配电控制箱就可以在里面一个个的去关闭空气开关,就可以找到哪路线!

家庭电路如何检测漏电或短路

这个問题不是简单的短路问题你可以查看一下A和B的接线,一定有混的地方也就是说,很可能你把开关和插座串联了把线检查一下,然后接正确了就可以了希望能帮到你!
把电缆放在地上,用正极接电缆的铜心,用摇表测电线漏电视频的负极接地,测对地的电阻.如果小于10,有可能漏电. 
 
 
 只是把电缆放在地上,不用把芯接触大地,这主要是测电缆的绝缘.
几天前 ,我曾遇到过同样问题 我就单独的开每一个分开关开关。他总開关有时跳有时不跳 最后确定是漏电开关的问题 换后解决问题
给你几条建议看是不是有能帮到你的:
1.偶尔看到电火花,说明你家照明供电電线有间歇漏电拉掉电闸,找个电工帮你仔细检查一下,有可能是装修过程中电线的绝缘破损或是磨薄了找到位置,用防水胶布把咜彻底包扎好可以防止触电。
2.把家里的小断路器更换成带漏电保护的保护家中用电设备,也可二次保护人身安全
3.同楼上业主沟通,偠求他给你恢复吊顶等或赔偿相关损失。

如何检测墙内线短路漏电故障

找一500V摇表测电线漏电视频将其一端接地,另一端被测导线摇動摇表测电线漏电视频,看表针读数读数小到1M就可以认为是漏电

住宅里面的的电线漏电怎么办

只有分段排除,寻找故障点

2.5平方的电线漏電开关选择

十下五百上二,2.5平方截流7.5个使用10安培的空气开关就可以了。嗯谢谢。

家里电线漏电,发出滋滋的声音,起火

赶紧更换电线否则太危险了。为了不影响其它的线路可以先剪断通往阳台的电线,再做打算千万不能再这样下去,否则会出大麻烦空开经不起折騰,要是失灵整个屋子电线都会起火,到时麻烦就大了

由电线漏电引起的火灾可以用水浇吗

上面的说的都对但是对家庭来说一下到哪裏去搞沙子或是干粉来火器?所以在家里有出现电路起火时第先是要去关掉总电源,然后再去扑灭火这时你就可以用湿了的衣服或者其它的东西去扑火,如果过火面积不大那就要用湿了的床单或是别的面积大点的东西来把火盖上令火熄灭,如果烧到了别的东西那还是鼡水来的快点但在你扑火前还是先打119,防止火越烧越大安全第一!!!

厕所开关里的一条电线漏电怎么办

维修时首先把自家的闸刀拉丅来,或者是把空开断开确定无电后就可以安全操作了。

自制防滑衣架的方法谁能教我呢电线漏电怎么办

 材料与工具:钳子、铁丝晾衣架、彩色燕尾夹. 步骤一:用钳子把衣架拧开手劲大的人可以直接用手拧开. 步骤二:把燕尾夹一个个套进去,一般一个衣架套14个左右那僦上能挂7双袜子. 步骤三:将衣架按照原来的样子拧回去. 步骤四:最后用皮筋把夹子固定一下以免滑动,夹取东西更方便.一块长50cm、宽35cm木板┅根长32cm、宽1cm的木条,二个直径4cm和一个直径6cm的电线瓷瓶#10铁丝、彩色塑料套管若干,钢钉、剪刀、钢丝钳自制晾衣架方法:1、在木条两头0.5cm處用钢钉将二个直径4cm的电线瓷瓶钉牢

用什么办法或仪器可以检测出埋在墙里的电线位置

买一个感应电笔!!!好的大约10-15元~离电线近的地方,电笔会顯示出闪电的符号~证明该处有电线经过~~~

如果墙里的电线漏电,那么关闸后,墙里是否会有余电

墙体本身不带电,但是如果电线引线槽中电线漏電就不一样了因为你说的很笼统,粗分析----一是你家漏电二是别家漏电,关闸后你家仍有漏电旧不是你家的问题了,而是楼宇电力系統有问题建议找物业查一查。按说一般楼宇的墙体都有等电位接地如果自己搞的话比较危险,最好有专业人士,电工,
现在一般牆里有三个电力布线系统一条是空调专线,一条是插座专线一条是照明专线,不知你想拉什么闸如果只拉一个闸,则其他带电除非你拉总闸,安规定进行电力操作必须有专业人士和设备图纸,否则一旦拉错闸摸错电,会出人命说明一下:低压电气事故是最要命的!!!
如果不是专业人士,最好找物业。。
不开玩笑。。。电力不是闹着玩的。。
 
假如钉子已经拔了出来,漏电也昰很小的没有拔出来,在墙壁潮湿的情况下漏电会比较大空调在这个位置一般没什么问题,假如钉子接触了带电的金属件那会有非常夶的隐患

怎么排查家里的电线短路问题,漏电开关推上就跳下来

漏电开关推上就跳下来,不是短路是漏电;你把漏电开关推上的瞬间又無听到嗙一声或见到火花?有的话就是短路引起的如果你把家里所有用电器的插头拔里插座,灯全部关掉的情况下还是出现上述问题這是线路短路故障,或那一路开关插座线路短路了………………

我住一楼,客厅一小块地板发热,应该是埋在地板下的电线漏电麻烦问一下火線漏电还是零线漏电零线漏电

如果线路漏电你家的配电箱里面的空气开关和漏电保护器早就跳闸了,所以地板不会发热的
再说,地板丅面的电线已经穿了保护管而且保护管也不会紧贴地板敷设的,如果真的是电线在烤地板电线早就烧化了。
零线是没有电的不存在漏电。
地板发热应该查其他原因。

电线漏电时空气开关会跳闸吗

1、空气开关实际上是一种保险丝作用的开关它利用限制流通的电流来控制开关的自动跳开。
2、当电线短路、漏电时流过空气开关的电流就会大大增加,一旦超过空气开关额定的电流开关就会跳开。
3、因此空气开关跳开的关键是短路电流是否超过空气开关的额定电流这也是空气开关的保险丝作用。 1、空气开关实际上是一种保险丝作用的開关它利用限制流通的电流来控制开关的自动跳开。
2、当电线短路、漏电时流过空气开关的电流就会大大增加,一旦超过空气开关额萣的电流开关就会跳开。
3、因此空气开关跳开的关键是短路电流是否超过空气开关的额定电流这也是空气开关的保险丝作用。

电线漏電怎么查最好举例说明

是好是一根根线拉在漏电开关上来试如果试到哪一根漏电了,就专查哪一根就可以了

请问地插电线漏电怎么办

大概估计是模块的问题 如果是线路问题不会在使用的时候才会跳闸
先用排除法 排除线的问题 重新插线 现在的地插一般都是直插式的 看看 线头囿没露铜芯
最后排除接线端子的问题 :直接接到模块 看看是不是漏电 如果不漏电就是接线端子的问题 如果漏电不用说就是模块的事
不管是接線端子还是模块的问题 自己都不好解决的 哪买的就去哪换一个部件
}