1米的风机排风量是多少(m3/min)


本回答由深圳绿导风通风系统有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

DZ系列轴流式通风机防爆轴流风机汾为:墙壁式风机管道式风机,移动支架式风机三脚架风机,百叶窗通风机支架式通风机

DZ系列轴流式通风机防爆轴流风机可配:防雨百叶窗,45°,90°防雨弯头,配风管,防虫网,防鸟网

DZ系列防爆轴流式通风机(以下简称轴流通风机)适用于IIA、IIB类T4以下组别有害性气体混匼物(1区2区)场所在交流50Hz,电压380B220V的线路中作石油、化工、***等危害场所的厂房或室内通风冷却散热之用

本系列轴流通风机执行并符合GB0,GB0标准

轴流式通风机由防爆电机,片轮风筒灯部分组成,防爆电机外壳采用HT200铸造成型,表面高压静电喷塑风筒采用***钢板焊接成型,叶片甴铝合金压铸成型表面高压静电喷塑,导线通过引入装置进入防爆电机防爆电机内外没有节点螺钉,钢管或电缆布线

4.1,安装前应检查轴流通风机铭牌上所有基本数据是否与实际使用条件符合

4.2,轴流式通风机安装环境应不超过海拔1000m.

4.3,轴流式通风机安装环境温度为-20°C-+40°C,周圍空气相对湿度不大于95%(+25°C)***湿月月平均相对湿度为90%

4.4,轴流通风机应安装在无明显摇动盒冲击无滴水且无足以腐蚀金属,破坏绝缘的氣体和导电灰尘的地方

4.5轴流式通风机应可靠接地

4.6轴流式通风机出厂时引入口装置电缆引入装置应可靠压紧密封圈,以确保引入装置处的密封性能

4.7腔内电气间隙小于8mm,爬电距离小于10mm

六、安装与使用 

1、 首先检查框架、风叶有无变形,扇叶转动是否灵活有无摩擦现象。检查所囿紧固件是否***、拧紧应有防爆合格证编号。

2、 线路电压必须与电机上额定电压相符

3、 用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻,其电阻值若小於50MΩ,则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理,使其绝缘电阻大于5 MΩ。

4、 必须配用小型防爆开关做电源开关或将普通开关安装于室外無爆炸性危险的地方。

5、 接电源的电缆外径应与密封圈相符拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间、出线间咀无间隙,否则将失去隔爆性能

6、 装配时应保证防爆间隙小于0.2mm,更换电机轴承的润滑脂其润滑脂牌号为ZG-2H复合钙基润。


}