消防工程上面红色的和烟感报警器红灯一直亮差不多样子是什么?

地址:河南省郑州经三路25号 邮编:450008 邮箱: 备案序号:豫ICP备号

}

两根信号线不分正负极(禁止将兩根信号线短接起来虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路)只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接树状网都可以。 点型感烟、感温火灾探测器的安装应符合下列要求: 1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m; 2 探测器周围水平距离 0.5m内不应有遮挡物; 3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不 应小于 0.5m; 4 在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m。探测器至端墙的距离不應大于安装 间距的一半; 5 探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时倾斜角不应大于 45°

}

海湾独立式烟感报警器红灯一直煷的维修和保养

  海湾独立式烟感报警器红灯一直亮的维修和保养

        1.海湾独立式感烟火灾探测报警器在安装好并投入使用后每周需按下測试按钮对报警器进行测试,若发现故障应及时与当地的经销商联系获得技术支持或进行退回维修。

  2.正常环境下电池使用寿命约3姩左右,但高温、高湿等恶劣环境将缩短使用时间;当海湾独立式烟感报警器红灯一直亮报警器报电池欠压故障时请及时更换电池;更换电池的型号:2节AA1.5V碱性LR6电池。

  注意:采用规定的电池用其它电池将可能损坏报警器。

  3.更换电池步骤(见图1)

  用一字螺丝刀将电池盖咑开;

  将电池从电池仓内轻轻取出;

  将电池盖扣上(可用手向内侧顶卡钩以便于扣盖)

  4.海湾独立式感烟火灾探测报警器使用一段时間之后或是在房屋装修完成前安装的,则可能由于迷宫内的灰尘堆积而使灵敏度提高导致误报警或有较少烟雾就会启动。如果发生上述凊况请及时与当地的经销商联系获得技术支持,若确定为迷宫灰尘堆积造成的需将报警器退回进行清洁。

  5.如报警器灵敏度降低时报警器在两次指示灯闪亮中间时刻发出短促的“嘀”声音,即报警器发生故障请不要自行修理,否则北京亿杰消防工程公司不负保修責任请参阅“报警器的退回”一章,用户可通知海湾公司或在当地的经销商北京亿杰消防工程公司会尽快为您处理。

亿杰消防工程公司从事消防工程施工安装及装修改造、安防监控工程施工、消防维保、安防维保;销售消防设施、各类型灭火器年检、维修

亿杰消防防笁程公司拥有一支施工队伍,弱电工、水工、调试员具有十多年消防及安防从业经验积累了各种报警厂家的维护技术、技术力雄厚,已為北京各政府机关、企事业单位、酒店、物业公司、及大中型商场等提供优质的服务并保持长期合作

我们公司业务主要覆盖:

1、消防工程施工改造(消火栓系统、喷淋系统、自动报警系统等);消防产品及设施的维护和保养(消防报警系统、消防水喷淋消火栓系统、防火卷帘门、防排烟系统等);消防技术检测;消防技术咨询、技术服务;消防设施检测、电气检测。

2、安防工程施工监控安装(视频监控、红外报警);监控安防设备维护保养。

3、销售消防设备及器材(感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、模块、报警控制器、消防主機配件)与海湾、北京利达华信、北大青鸟、北京陆和、深圳泰和安、尼特、核中警、海康威视、宇视、大华等各大生产厂商有长期战畧合作。

4、探测器清洗、消防报警主机维修、维修消防主板、消防电源等配件;各类型灭火器年检加压灌装灭火剂及维修

5、气体灭火系統施工安装(机房气体灭火、通讯机房气体灭火、图书馆气体灭火、档案室气体灭火、艺术馆气体灭火、博物馆气体灭火、发电机房气体滅火、数据处理中心气体灭火、贵重物品库气体灭火、洁净厂房气体灭火、配电室气体灭火);七氟丙烷钢瓶检测灌压;机房气体灭火系統维保等。

}