主题:IW过程映像区和PIW在程序I/O表 模擬量模块 原理图中问题

2 如图2(模拟量输入输出示意图)输入过程印象区IW和外部输入寄存器PIW 是否都是在CPU内的寄存器?  也可以理解为 模拟量输入模块转换后送到CPU的IW或PIW

3 如图3 模拟量输入模块134这里的1/IW X和IW有关系吗?  过程印象区IW应该不止模拟量输入模块134吧

主题:回复:IW过程映像区和PIW在程序I/O表 模拟量模块 原理图中问题

存的都是二进制的,怎么显示就看你怎么方便

活到老,学到老!为了生活学习吧!

主题:回复:IW过程映像區和PIW在程序I/O表 模拟量模块 原理图中问题

第四问:如图3控制原理图  134模块的/3.1.1这个是啥标识什么意思?

答:貌似中频同相信号I参考第3页第1列苐1行?

阳春之曲和者必寡;盛名之下,其实难副

主题:回复:IW过程映像区和PIW在程序I/O表 模拟量模块 原理图中问题

/3.1.1表示的是中频同相信号I來源,页号行号,列号

主题:回复:IW过程映像区和PIW在程序I/O表 模拟量模块 原理图中问题

PIW应该表示直接反问I的地址,IW是通过过程印象区访問模拟量输入的应该情况S7-300的CPU过程印象区都在256的字节,具体根据CPU的参数而定也有128个字节的,所以经常看到模拟输入是从PIW256开始的

}

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:461

以1#测试单元采集的关键参数测量值为例使用CX-Programmer软件校验现场模拟量I/O中频同相信号I的操作步骤如下: ①进入CX-Programmer编程界面,在视图菜单中選取窗口选项下的输出将A/D单元输入通道2001~2003(1#测试单元采集的关键参数测量值转换通道)复制粘贴于此,在线连接PLC使模拟量单元的软件設置生效,将PLC置于在线监

    以1#测试单元采集的关键参数测量值为例使用CX-Programmer软件校验现场模拟量I/O中频同相信号I的操作步骤如下:

①进入CX-Programmer编程界媔,在“视图”菜单中选取“窗口”选项下的“输出”将A/D单元输入通道2001~2003(1#测试单元采集的关键参数测量值转换通道)复制粘贴于此,茬线连接PLC使模拟量单元的软件设置生效,将PLC置于在线监视模式下此时3个通道的值均为“0000”,如图6-10所示


②如果此时启动探测器低压测試,则“单元1_28.5 V转接”通道2001和“单元1_28.5 V消耗电流”通道2002的测量值将在十六进制数0000~0FA0(分辨率为4000)之间变化如图6-11所示。假定通道值未发生变化则需要使用万用表测量A/D单元第1、2路模拟量输入中频同相信号I的电流值,正常情况下测量的电流值在4~20 mA范围内变化断路为0 mA,由此可以判斷出是模拟量单元的问题还是外部线路问题


    ③校验D/A单元上的模拟量输出电流中频同相信号I时,需要先将对应通道赋予十六进制数现假萣某CJ1 PLC上安装了一块D/A单元CJIW-DA08C,单元号是1D/A转换通道范围为2011~2018,校验该单元第1路输出值中频同相信号I用鼠标右键单击2011通道弹出一快捷菜单,如圖6-12所示单击“设置值(V)”项,弹出“设置新值”对话框如图6-13所示。

④在“设置新值”对话框中输入“#7D0”即十进制数2000,单击“设置值(S)”按钮设置完毕,结果如图6-14所示使用万用表测量第1路模拟量输出的电流值,正确设置下应测得有12 mA左右由此可以判断模拟量输出单元是否存在问题。