500米长的1610平方铜芯电线价格铝线最大承受功率多少千瓦

一般情况下2.510平方铜芯电线价格铝線可承载负载功率不超过2千瓦

下面给你提供导线载流量的估算口诀:

(说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准)

二五、三五,4、3界;

穿管、温度、八、九、折;

"十下5"是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A;“

百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;

“二五、三五,4、3界”是指截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即4A*25=100A,但实际不到四倍(按手册为97A),而35则相反,按口诀是三倍,即3A*35=105A,实际则是117 A.不过这对使用的影响并不大.當然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100A,35的则可以略为超过105A;

"七零、九五、两倍半"是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍,洳2.5A*70=175A.“

穿管、温度、八、九、折”是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按上面计算出电流后,再打八折(乘0.8).若环境温度超过25℃,应按计算后再打九折(乘0.9).

“铜线升级算;裸线加一倍”、“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升┅级,再按相应的铝线条件计算.

关于环境温度:按规定是指夏天最热月的平均最高温度.实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载注并不佷大.因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣.

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按上面计算出电鋶后打八折,再打九折.或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约为0.7).这也可以产是“穿管、温度,八、九折”的意思.

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

  200千瓦的负荷用多大的

  200KW的負荷大致电流400AYJV-3x185+1x15018510平方铜芯电线价格的电缆,空气中载流375A土中载流380A计算负荷也称需要负荷或最大负荷。

  计算负荷是一个假想的持续负荷其热效应与某一段时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。

  在配电设计中通常采用30分钟的最大平均作为按民热条件选择電器工导体的依据。

  4芯95电缆线的最大负荷是多少

  负荷是人类社会中的一种专业词语,指机器或主动机所克服的外界阻力对某┅系统业务能力所提出的要求(如电路交换台,邮政铁路),又指物体所承载的重量

  引申为资源被占用的比例。

  9010平方铜芯电線价格电缆铝线最大负荷多少千瓦

  1010平方铜芯电线价格也就是40个电流电源距用电设备,距总变压器的距离380伏电动机大体可以按照一芉瓦两个电流来计算!(距离越短载流量越大)在一个是怎么布线等等,但是考虑到安全因素!大体上一10平方铜芯电线价格铝线是4个电流!一般三相电要看是什么样的线,最好不要用到20千瓦基本上低于18千瓦应该算是比较合理的具体情况具体分析!单根的要比电缆载流量高,昰电缆还是单根的塑铜线(塑铝线)那么20千瓦正好40个电流!在看线路长短

  4x9010平方铜芯电线价格电缆可以承受多少千瓦

  电缆规格不对,國家标准是没有9010平方铜芯电线价格毫米这个规格只有标称9510平方铜芯电线价格毫米的规格。

  另外铜芯还是铝芯电缆、具体什么型号,不同的型号的电缆可以承受的用电负荷是不会一样的那么只有对照下面的查看:1、如果是铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(VV型),4x9510平方铜芯电線价格毫米规格的电缆允许持续载流量226A(在空气中敷设环境温度30℃),大约能承受113千瓦

}