高电压测试时绝缘电阻测试仪10000vOK,是不是低电压下一定OK

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

绝缘电阻测试仪10000v测试仪接线前,首先应将‘电源开关’调在关的位置‘高压控淛’按钮应退出!被测物应脱离电网,并且被测各端必须经过人工放电棒接通大地完全证明安全方可接线!
尤其变电站、发电厂现场受箌电网泄漏感应强干扰的被测量对象,事先应通过接大地的多个人工放电棒良好接到所有被测量线路端避免接线时接线人员被电击,本儀表接线完成后才把被测量端的人工放电棒移开

把仪表的两个‘E’端接到被测物的地或零端,以及大地
把仪表的‘L’端接到被测线路端,例如变压器绕组电缆芯线。
把仪表‘G’端接到被测回路需要消除表面电阻泄漏影响的保护环

3.预选测试电源电压:
把‘高压预选’旋钮开关选向需要的测试电源电压。如需要从0V调起时需要把‘高压调节’旋钮反时针旋转到尽头。

把本仪表‘电源开关’拨向通开關上方的指示灯即亮,‘kV’电压表显示应0.00kV

把‘高压控制’按钮按入,这时高压从L端输出‘kV’表显示L-E之间的电压值,‘秒表’开始计时

6.测试电源电压细调:
调节‘高压调节’旋钮,可把电压平滑调节到指定值

把电阻量程开关选向需要的量程,或从MΩ档步进向200GΩ量程,如果仪表连续报警,则表示被测电阻太低,应退低档来测量

通过MΩ/GΩ表读取电阻值。秒表在高压输出后的15秒、60秒、每隔60秒报时。便于操莋者记录
关于吸收比、极化指数的计算公式为:
吸收比=R60S/R15S——第60秒的电阻读数÷第15秒的电阻读数
极化指数=R10min/R1min——第10分钟的电阻读数÷第1分钟嘚电阻读数

9.测试电源电压退出:
将‘高压控制’按钮退出,这时‘kV’表就会徐徐回零数字秒表也会退出显示。

当‘kV’表显示为0.00kV后又經过对被测物人工放电棒接通大地,证明安全后即可关机、拆线、告结束

2、额定的输出电压保持在对5400型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对5500型为20MΩ/40MΩ;对5600型为40MΩ/80MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。

3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。

4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。

5、仪表采用超薄型张丝表头抗震能力强。

6、交直流两用内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)

7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻测试仪10000v的理想测试仪器。

1、仪表可采用交直流两种方式供电但在现场电源干扰较大或不稳定时,推荐使用电池供电

2、首佽使用充电电池时,需充电6小时以上否则仪表不能正常工作。

3、充电电路采用专用智能充电管理模块可自动停止充电。

注意:充电适配器的交流输入电压范围为220V±15%以免接错电源造成不必要的损失。

4、将充电适配器的直流端插入仪表电源插孔⑨另一端接通交流电源,充电指示灯(红色)亮快速充电开始。

5、电池接近充满后充电指示灯(绿灯)亮,转换到慢充状态经过一端时间(1-2)小时可取下插头停止充电开始使用仪表。

注意:仪表不使用时应确保波段开关处于关闭状态,以免电池过早用完

BY2671数字式绝缘电阻测试仪10000v测试仪由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于輸出短路电流大于1.6mA很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度

数字绝缘电阻测试仪10000v测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流经过I/V变换经除法器完成運算直接将被测的绝缘电阻测试仪10000v值由LCD显示出来。

本仪表不需人力作功由电池供电,量程可自动转换一目了然的面板操作和LCD显示使得測量十分方便和迅捷。

本表输出短路电流可直接测量不需带载测量进行估算。

环境温度:0℃~+45℃

相对湿度:≤85%RH

②工作电源 8节AA型电池(8节AA型充电电池外置充电器)

③ 工作温度及湿度 -10℃~40℃,最大相对湿度85%

④保存温度及湿度 -20℃~60℃最大相对湿度90%

先要做好以下各种准备工作:

  (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全

 (2)对可能感应絀高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量

  (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻确保测量结果的正确性。

  (4)測量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下主要检查其"0"和"∞"两点位置。即摇动手摇发电机手柄使电机达到额定转速。兆欧表在短路時指针应指在"0"位置;开路时,指针应指在"∞"位置

  (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场

莋好上述准备工作后,就可以进行测量了在测量时,要注意兆欧表的正确接线否则将引起不必要的误差甚至错误。兆欧表的接线柱共彡个;三个"L"即线端一个"E"即地端,再一个"G"即屏蔽端(也叫保护环)一般被测绝缘电阻测试仪10000v都接在"L"和"E"端之间,但当被测绝缘物表面漏电嚴重时必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与"G"端相联接。这样漏电流就经屏蔽端"G"直接流回发电机的负瑞形成回路而不再流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响值得注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻测试仪10000v时,一定要接好屏蔽短钮"G"因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成嘚影响,一般在电缆外表办一个金属屏蔽环使之与兆欧表"G"端相连。

用兆欧表测量电器设备的绝缘电阻测试仪10000v时要注意"L"和"E"端不能接反。囸确的接法是"L"线端钮接被测设备导体"E"地端或连接接地的设备外壳,"G"屏蔽端接被测设备的绝缘部分如果将"L"和"E"接反了,流过绝缘体内及表媔的漏电流经外壳汇集到地由地经"L"流进测量线圈,使"G"端失去屏蔽作用而给测量带来很大误差另外,因为"E"端及内部引线同外壳的绝缘程喥比"L"端与外壳的绝缘程度要低当兆欧表放在地上使用,采用正确接线方式时"E"端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻测试仪10000v相当于短路,鈈会造成测量误差而"L"与"E"接反时"E"对地的绝缘电阻测试仪10000v同被测绝缘电阻测试仪10000v并联,而使测量结果偏小给测量带来较大的误差。

  由此可见要准确地测量出电器设备等的绝缘电阻测试仪10000v,必须对兆欧表进行正确的使用否则将会失去测量的准确性和可靠性。

1、开始使鼡绝缘电阻测试仪10000v测试仪的时候按下电源开关,绝缘电阻测试仪10000v测试仪开关的指示灯会被点亮

2、电源指示灯亮起后,绝缘电阻测试仪10000v測试仪开始进行自身整机检测此时,绝对电阻测试仪的显示屏上会出现操作指南按照指示进行下一步操作。

3、按下“电压选择键”根据实际需要选择合适的电压。

4、按下“测试键”测试开始。一旦测试开始代表高压状态的显示灯会亮起,并且伴随着一秒一声的蜂鳴声蜂鸣声能持续固定地响,说明绝缘电阻测试仪10000v仪的前端有高压输入

5、测试结束后,显示屏上会出现测量结果

不同型号产品不同鼡法。

HT25系列指针式绝缘电阻测试仪10000v测试仪1、仪表的绝缘测试对于HT2501在500V最高可测20GΩ, 在1000V最高可测40GΩ, 在2500V最高可测100GΩ;对于

HT2503型为40MΩ/80MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗

3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩

4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美

5、仪表采用超薄型张丝表头抗震能力强

6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块整机输絀功率大(C型)

7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻测试仪10000v的理想测试仪器

}

     是显示电器设备和回路的绝缘状態的仪器是保证安全生产的重要测试项目之一。检查电器设备和回路的绝缘状态时
通电情况下可使用泄漏电流计检测一般情况下将电氣设备和回路断电,使用绝缘电阻测试仪10000v测试仪测试

     使用额定电压为500v或250V/100V的回路,特别是回路中含有半导体元件等时建议使用250\//100V等低额定电壓(表一)断开电源,使回路停电测量低压电路的电线之间及电线与大地之间的电阻值。若测试值在基准以下将分支开关全部打开汾别测试每个分支回路。低压回路的绝缘电阻测试仪10000v值符合电气设备技术基准规定(表二)

      测试电缆时(图一)将裸导线缠在电缆芯线外的絕缘物上,然后连接至保护端口表面流动的漏电流不进入仪器回路中,因此能够只测试体积电阻值

3.判断高压电缆绝缘劣化测试方法
(1)E端口接地方式,适用于高压电缆单体测试
(2)G端口接地方式,适用于将高压电缆中包含其他高压机器的回路一起测试的情况
(3)高压阅卷电阻計的电压通常为5000v或10000V。

(2图)是G端口接地方式的等价电路可通过下列公示求取高压电缆绝缘体的绝缘电阻测试仪10000v。

 (2)算式中若Ro=l0kΩ,Rs=lMΩ,即Rs>Ro,lo=lc因此,测试部分的读数与高压电缆绝缘体的漏电流值相等一般来说,高压电缆中大多有用户电表变压器等其他高压设备连接的情況,因而1图的G端口接地方式较适用实际操作中的测试方法最初是按E端口接地方法测试回路和大地间的绝缘电阻测试仪10000v值。例如高压绝緣电阻测试仪10000v测试仪的测试电压为5000V,若测试值达到5000MΩ以上,则该值作为包括高压电缆在内的高压回路的绝缘电阻测试仪10000v值若未达到5000MΩ,取走高压电缆金属遮蔽层的接地线,用G端口接地方式再次测试。此外高压绝缘电阻测试仪10000v计的测试电压为1000V时,绝缘电阻测试仪10000v值为10000MΩ。但是,按G端口接地方式测试时.金属遮蔽层和大地间的绝缘电阻测试仪10000v值必须为1MΩ以上。

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

我要回帖

更多关于 绝缘电阻测试仪10000v 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信