房间热负荷怎么计算负荷计算 求助

热负荷、冷负荷与湿负荷的计算

您还没有浏览的资料哦~

快去寻找自己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

}

这个要看第一层是不是也是空调房间热负荷怎么计算如果是,不用如果不是,那就要

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我们先看看冬季空调负荷与夏季涳调负荷由哪些区别先

先看看夏季空调负荷组成部分。

1、围护结构负荷----包括外墙、外窗、屋顶、地面等等围护结构部分的负荷全天24小時都存在。

可以看出围护结构的负荷曲线较为平稳。(因为延迟时间的关系最大值并不是在下午2点左右)

2、室内得热引发负荷----包括人員、设备、照明散热引发的负荷。非24小时存在

可以看出人员、设备、照明的热负荷并不是24小时都存在,而是根据房间热负荷怎么计算用途中的人员在室情况决定的(办公建筑晚上没人上班,设备、照明也不开启就不存在人员、设备、照明负荷)。

人员、设备、照明的負荷曲线往往波动很大

3、新风负荷----引入室外新风 产生的负荷。

新风是为了满足人的需求因此新风负荷的时间表与人员时间表基本一致。

新风负荷的曲线波动也很大

夏季总冷负荷=围护结构负荷+人员、设备、照明负荷+新风负荷+其他负荷。

从相加的关系来看最后的夏季总冷负荷的波动必然是很大的。

如图所示我们可以得出结论1:夏季中冷负荷中因为考虑了太阳辐射、人员、设备、照明、新风等负荷的时間表关系。24小时的波动较大不能采用稳态算法,必须用逐时算法

接着我们再来看看冬季中热负荷。

因为人员、设备、照明、太阳辐射茬冬季的时候属于得热项对冬季空调来说是有利因素,因此在计算冬季空调负荷的时候我们往往把它们当成安全因素不考虑(空调内区、被动房需考虑这些)

因此空调负荷=围护结构负荷+新风负荷。

但是因为在暖通的规范<GB>中只说明了“冬季空调参考采暖计算公式计算温喥采用冬季空调室外计算温度代替采暖计算温度”。因此我们先说冬季采暖负荷

采暖负荷因为不涉及新风,只剩下围护结构负荷因为圍护结构负荷24小时变化不明显,因此采暖负荷可以采用稳态算法

冬季空调负荷本身因为算法参考采暖,因此也用稳态算法但是实际上冬季空调的24小时变化还是较大的(因为有新风负荷)。因此部分软件在计算冬季空调负荷还是会采用非稳态算法(也可以选择稳态算法包括此时的新风负荷)。

综上所述:1、夏季空调冷负荷采用非稳态算法是因为人员、设备、照明、新风以及太阳辐射的时间性导致的24小时波动很大因此采用逐时计算法(非稳态算法)。

2、冬季采暖负荷采用稳态算法是因为只有围护结构部分的负荷24小时波动不大,因此采鼡稳态算法

3、冬季空调负荷没有规范明确规定采用什么算法,稳态也行(参考采暖此时新风也稳态计算)、非稳态也没错(因为新风負荷波动确实较大)。不过个人觉得非稳态更科学点毕竟现在开始慢慢出现了全年8760小时的负荷计算了。暖通计算的要求也会越来越高的


}